Jump to content

Recommended Posts

Posted

Странно работает loopback detection в 3028.

Включил STP и loopback detection на всех портах.

Проверяю делая кольцо пачкордом.

Порты не тухнут и продолжают гореть, в разделе loopback detection тоже все порты Normal, но пинг на свич есть, кольца как бы нет, бешаной активности на свиче тоже нет.

Прошивки Build 2.00.B27 и 2.41.B03 (кстати какая свежее?)

Posted

1) для работы LB на младших длинках stp не нужен

2) проверьте все же нормально, с кольцом внутри порта - в вашем варианте вероятно отрабатывает именно stp, переводя один из портов в blocked - визуально это никак не отображается.

Posted

Странно работает loopback detection в 3028.

Включил STP и loopback detection на всех портах.

Проверяю делая кольцо пачкордом.

Порты не тухнут и продолжают гореть, в разделе loopback detection тоже все порты Normal, но пинг на свич есть, кольца как бы нет, бешаной активности на свиче тоже нет.

Прошивки Build 2.00.B27 и 2.41.B03 (кстати какая свежее?)

 

 

Таким образом вы loop не проверите, подключите, например пачкордом мыльницу, а в ней уже сделайте кольцо.

Posted

Проверил как вы говорили (правда на 3016)так там вообще ничего не сработало, кольцо ничего не разорвало.

На 3028 проверю сегодня

 

P.S Без сислог сервера логи смотреть можно? (Нашел)

P.P.S Прошивки Build 2.00.B27 и 2.41.B03 какая свежее?

Posted

То что вам сказали кольцо и не должно было разорвать, тот порт, за которым образовалось кольцо, loopback detection должен был потушить.

Posted

А зачем вам на клиентских портах stp?

Походу чтоб сеть падала аномально :)

Posted

LBP норм рабоает, проверил как вы посоветовали

STP мне не надо, нужен только луп детекд

Чтоб откл STP но оставить LBP нужно откл Forwarding BPDU ?

 

 

Кста. подстажите по настройке времени, через веб админку прописал

 

SNTP Settings

SNTP State Enabled

SNTP Primary Server 82.207.71.6

Secondary Server 80.91.187.10

SNTP Poll Interval in Seconds 120

 

НО всеравно

Время начитает считать от включения свича

А там где в ручную задавать врем ничего выбрать нельзя

Posted

Ну подскажите пожалуйста чего время не синхронизируется, и какую всетаки прошивку ставить?

Posted

loopback detection по моему работает внутри 1 порта, т.е. можете мыльницу закольцевать и подключить к 3028

Posted

C loopback detection разобрался.

 

 

STP мне не надо, нужен только луп детекд

Чтоб откл STP но оставить LBP нужно откл Forwarding BPDU ?

Синхроннизация времени не работает

Posted

STP мне не надо, нужен только луп детекд

Чтоб откл STP но оставить LBP нужно откл Forwarding BPDU ?

Синхроннизация времени не работает

Нужно.

BPDU - это по сути и есть стп протокол, вам нужно его форвадить?

Пропингуйте с свича ntp сервер.

Posted

Все, спасибо, тупанул, не разрешил свичу выход в инет.

 

Последний вопрос:

Прошивки Build 2.00.B27 и 2.41.B03 какая свежее?

Posted

Прошивки Build 2.00.B27 и 2.41.B03 какая свежее?

 

остання

  • 1 month later...
Posted

так как всё же сделать отработку loop/stp между двумя разными портами d-linka ??? циска делает это легко, а вот d-link валится

Posted

Maks007, выложи пожалуйста строки из логов, где срабатывает loopback detection. Что-то у меня они не очень информативны, хочу сравнить

Posted

Выключается stp, включается loopback detection, к примеру:

config loopdetect ports 1-24 state enable
config loopdetect ports 25-28 state disable
config loopdetect recover_timer 360 interval 5
enable loopdetect

Posted

А зачем давать свичу выход в инет? Рулить сетью из инета можно по ssh... А для синхры времени ставьте NTP сервер

Posted

Сделать отработку loop/stp между двумя разными портами d-linka так и не вышло.

 

В логах ничего толком нет, пишет что есть loop на такомто порту, следующее сообщение, что лег такойто порт. Когда loop локализовали, то подняля такойто порт, вот и все.

Posted

Дык оно так и работает, при обнаружении кольца тушит порт. В логе свича данные события есть.

Конкретно у длинков отрабатываются кольца как внутри порта, так и между портами без каких-либо доп настроек.

Posted

Maks007 А вы желаете в логах увидеть между какими двумя портами петля возникла? Извините, но за такие деньги (которые спрашивают за DES-3028 или его аналог) следует радоваться, что оно работает как надо. Право не видел, чтобы писало между какими двумя портами петля возникла. С теми свитчами, что приходилось общаться по поводу loopback detect - оно в лучшем случае работало как надо.

Posted

А зачем давать свичу выход в инет? Рулить сетью из инета можно по ssh... А для синхры времени ставьте NTP сервер

 

Согласен. Достаточно будет маршрутизации по внутренней сети. Статья по настройке NTP-сервера.