Перейти до

UPS для газовых, электрических котлов.


Рекомендованные сообщения

Привет форумчане!

Очень важно ваше мнение по схеме и статье. Буду признателен за конструктивную критику и за толковые советы!

ibp%20dly%20kotlov.jpg

В настоящее время работа большинства отопительных котлов связанна с системой электропитания дома. Даже если котел не является электрическим, а производит тепло за счет сгорания газа либо жидкого и твердого топлива в его работе принимает участие электрическая система управления, а значит, пропадание напряжения в сети либо скачки могут нарушить правильность работы системы отопления.

 

Источник бесперебойного питания для котлов должен обладать: большим охватом входящего напряжения, не переключаясь на батареи (аварийный режим); способным защитить оборудование от помех и скачков, возникающих в электросетях (выполнять «роль» стабилизатора напряжения); иметь синусоидальную форму напряжения (чистое, стабильное напряжение питания).

 

Совокупность всех характеристик перечисленных выше имеют бесперебойники топологии Online (ИБП с двойным преобразованием). Бесперебойник для котла с двойным преобразованием напряжения обеспечивает непрерывную регулировку напряжения, т.е. выдает чистую синусоиду на выходе как при работе от батарей, так и при работе от напряжения в сети.

 

Время работы ИБП от батарей

 

Теперь, когда мы знаем что, нам нужен ибп типологии Online, независимо от вида котла, будь то, бесперебойник для газового котла или электрического, нужно выяснить, на какое время автономной работы нам нужен ибп. Современные источники бесперебойного питания способны обеспечить работу оборудования от батарей на довольно продолжительные сроки. Можно подобрать такую мощность батарей, которая продлит работу котла на несколько дней.

 

Расчет производится следующим образом. Нам нужно мощность котла прибавить к мощности циркуляционного насоса и умножить на 2,5 раза, так как при включении мощность электродвигателя увеличивается на 20-30%. Мощность принято обозначать «ВА» (вольт-амперы).

 

Обычно в характеристиках ИБП указывается время автономной работы батареи при нагрузке 50% или 100% и составляет от 3 до 20 минут. Если вы считаете что такого времени не достаточно, то рекомендуется поставить дополнительные батареи напряжением 12 вольт с высокой мощностью (Ач), которые смогут продлить работу оборудования на сутки или двое.

 

Буду рад Вашем советам и дополнениям!

Жду Ваших ответов!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 50
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

на форуме половина -Вампиром....есть и драконы и Пролетал Мимо..... выше этих обозначений есть - НИК...... Пролетал Мимо!

В 99% упсів апроксимована синусоїда це чистий прямокутний імпульс Його легко переносять імпульсники і тороїдальні трансформатори. Асинхронники переносять з додатковими втратами на вихрьових струмах,

Posted Images

Не зовсім ясно що хочеться. Стаття ні про що. Чистої синусоїди навряд чи комусь треба. Подивіться на насос, порахуйте скільки треба акумуляторів навіть на добу і всі питання пропадуть. (дешеві акумулятори дохнуть самі по собі за 4-5 років...)

Очевидно, що маленький генератор бензиновий буде значно дешевший. Заодно комп можна заживити...

Краще прикрутити сигналізацію пропадання світла, щоб будила людей вночі...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А навіщо ОН-лайн? Простого смарта з синусом на віході достатньо, доречі всі смарти мають корекцію напруги за рахунок додаткової обмотки силового транса, +- 25 вольт, для котла достатньо. Навіщо купувати китайський луксенон, якщо можна найти БУ АПС Смарт 750-1400 ВА.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет форумчане!

Очень важно ваше мнение по схеме и статье. Буду признателен за конструктивную критику и за толковые советы!

....

Буду рад Вашем советам и дополнениям!

Жду Ваших ответов!

Ну то, что это не очень скрытая реклама - понятно.

Но почему именно на нашем ресурсе? У нас тут много котлов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К слову, далеко не каждому котлу и синус-то требуется... Только тем, где движки переменного тока напрямую от сети питаются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слышал о успешных случаях включения котла от обычного упса, с несинусоидальным выходом... Да и привязка к заземлению сомнительна...

Строго говоря, система контроля пламени - измерение сопротивления между горелкой и электродом в пламени. Не бесконечное - значит, горит горелка, бесконечность - потухла, пора тушить подачу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вампир, - а что за котлы? в советское время были котлы от спичек, туда ничего не надо было. получается нужно конкретную модель котла смотреть...

а современные котлы призваны облегчить нам задачу включения отключения и т.п. поэтому в более поздних моделей присутствует автоматика в схемотехнике. в скором времени думаю все котлы будут с автоматикой.

А навіщо ОН-лайн? Простого смарта з синусом на віході достатньо, доречі всі смарти мають корекцію напруги за рахунок додаткової обмотки силового транса, +- 25 вольт, для котла достатньо. Навіщо купувати китайський луксенон, якщо можна найти БУ АПС Смарт 750-1400 ВА.

Зимой в восточной части России ушёл на работу, выключили электричество. apc продержит мин 15 максимум. остальное время будет остывать дом. дом разогревать придется до ночи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В любом случае, даже пропадание света на севере России(а у нас как никак климат теплый, скоро вообще тропики будут) не объясняет, почему котлу нужен online UPS. Достаточно самого простого оффлайна с аппроксимированным синусом, ну для спокойствия line-interactive с синусом поставьте. Все что свыше - развод покупателей на ненужные фенечки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отчасти проблема есть. Все упирается в насос.

Его двигатель на несинусоидальном напряжении во-первых, несколько перегревается, во вторых, может дополнительно гудеть-шуметь, что не всем нравится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отчасти проблема есть. Все упирается в насос.

Его двигатель на несинусоидальном напряжении во-первых, несколько перегревается, во вторых, может дополнительно гудеть-шуметь, что не всем нравится.

Если там обычный асинхронник с питанием от 220 - то да. Но вроде как слышал от кого-то, что не во всех котлах насосы - асинхронники с питанием напрямую от сети.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дык кривое напряжение на выходе будет ТОЛЬКО при работе UPS от батареи. Это происходит не часто, вполне можно мириться с какими-то лишними звуками кроме пищания самого UPSa. Да и при ступенчатой синусоиде по идее проблем особых быть не должно, это ж не прямоугольник.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да и при ступенчатой синусоиде по идее проблем особых быть не должно, это ж не прямоугольник.

Насколько я знаю, это таки прямоугольник так называют маркетологи :) Ключа всего 2 ведь. И работать они могут только как ключи, ни как ШИМ (транс не вытянет высокую частоту ведь), ни как линейные элементы (вмиг изжарятся).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да и при ступенчатой синусоиде по идее проблем особых быть не должно, это ж не прямоугольник.

что вы имеете в виду? под прямоугольником?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да и при ступенчатой синусоиде по идее проблем особых быть не должно, это ж не прямоугольник.

Насколько я знаю, это таки прямоугольник так называют маркетологи :) Ключа всего 2 ведь. И работать они могут только как ключи, ни как ШИМ (транс не вытянет высокую частоту ведь), ни как линейные элементы (вмиг изжарятся).

Насколько помню - самые дешевые офисные девайсы дают прямоугольнй выход, блокам питания ПК ведь все равно. Вот только от такой штуки трансформаторные блоки быстро умирают, а маломощные так и вообще не заводятся.

Там где написано 'аппроксимированная синусоида' - действительно есть 3-4-5 ступеней на каждом периоде, в итоге получаем немного дерганый синус.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 99% упсів апроксимована синусоїда це чистий прямокутний імпульс :rolleyes:

Його легко переносять імпульсники і тороїдальні трансформатори. Асинхронники переносять з додатковими втратами на вихрьових струмах, від чого сильніше гріються. Але працюють. Потужний ) трансформатор "не тороїд" (з будь яким іншим осердям) насичується настільки, що перетворювач "вирубується" від перевантаження на холостому ходу :) Перевірено. Хотів від інвертора в лісі півкіловата звуку включити від машини))

post-12588-0-49529200-1342994240_thumb.gif

Ступінчастої синусоїди на практиці не зустрічав. І не бачу смисла робити купу напруг і складну схему їх перекомутації :) Апроксимована повинна мати діюче значення 220-230 і амплітудне 310-315. Часто зустрічав таке, що діюче 220, а амплітудне 240-250, але "затягнутий" імпульс - це вбивство для асинхронників )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ступінчастої синусоїди на практиці не зустрічав. І не бачу смисла робити купу напруг і складну схему їх перекомутації :rolleyes: Апроксимована повинна мати діюсе значення 220-230 і амплітудне 210-215. Часто зустрічав таке, що діюче 220, а амплітудне 240-250, але "затягнутий" імпульс - це вбивство для асинхронників )

Я Вам "+1 зробив" за докладне повідомлення , але маленьке зауваження: діюче значення принципово не може бути вище амплітудного.

При чистому синусі це буде 0.707 від амплітудного, а при "нечистому" щось посередині, ближче до одиниці, але не більше.

 

До речі, чистий синус зараз важко знайти. У побутовій мережі це синус дуже приплюснютий зверху. Напругу тестер покаже нормальну (бо покаже діюче значення), але амплітуда нижче норми. Через це блоки живлення можуть погано працювати при зниженні напруги. Фактично, вона ще нижче, чим покаже тестер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

але маленьке зауваження: діюче значення принципово не може бути вище амплітудного

Ніч, неділя, голова вже не першої свіжості :rolleyes: Опечатка. 310-315 мало бути по амплітуді ))))

да..., мережі "вже не той" синус, що раніше був :) А виною всьому - "економки", імпульсні БЖ з примітивним випрямлячем без компенсації коефіцієнта потужності. (приплюснуті вершечки, енергія яких пішла на "дозарядку" конденсатора у випрямлячі :) )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имею дома котел Феролли не первой свежести (модель 2007 года).

Пробовал подключать его от обычного офисного APC. Результат следующий:

- при работе от сети или от батареи - работает отлично;

- при переключении сеть/батарея и обратно котел глючит и он перезагружается :rolleyes:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже стоит котел напичканный электроникой, перепробовал с 10 УПСОВ результат один гул нестабильная работа.

Из не дорогих остановился вот на этом http://www.ippon.ru/catalog/smart-winner-750-1000/ стоит 3 года. Этой зимой были частые отключение электроэнергии на оригинальных батареях котел работал 40-60 мин. Мелочь но когда на улице -20.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имею дома котел Феролли не первой свежести (модель 2007 года).

Пробовал подключать его от обычного офисного APC. Результат следующий:

- при работе от сети или от батареи - работает отлично;

- при переключении сеть/батарея и обратно котел глючит и он перезагружается :)

ping3 эквикомовский спасет , забиваете в котел ипешник и пинговалку настраиваете на ребут , причем можно сделать так что после появления сети сработает тригер на датчик сетевого напряжения и ребут котла .... еще датчик температуры в котел можно прикрутить , если насос не того - алярма и шатдаун всей системы . ну прикрутить кактус и нагиос еще для оповещения по телефону ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самый большой риск при водяном отоплении - замерзание воды в трубах с их повреждением. Поэтому, если дом (дача) часто стоит без жильцов, то самым простым способом будет поставить нормальный безглючный упс, например вот такой с внешним АКБ: http://sinpro.ua/catalog/ibp-on-line-tipa-s-polnoyi-stabilizatsieyi-napryazheniya.html. Засечь время работы от батарей и прикинуть (можно даже экспериментальным путем), за сколько времени при -20 на улице дом остынет до +5

Если в доме установлена охранная сигнализация, то она может слать смс при пропадании питания. Получаем смс, прибавляем расчетный резерв, и если свет не появился к времени Ч, берем генератор и вперед греть дом и заряжать АКБ. Также к охранной сигнализации, как советовали выше, можно прикрутить датчик температуры, который можно такж опрашивать по звонку / смс. При падении температуры ниже установленного лимита, сигнализация пришлет смс/перезвонит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.

×
×