FAUST_ADM 0 Опубликовано: 2013-03-06 13:45:53 Share Опубликовано: 2013-03-06 13:45:53 Здравствуйте! Может кто то уже использует ИБП и подскажет с выбором, у меня в сервеной стоит 3 супермикра и 2 системника + свич на 48 портов, подыскиваю упс с дополнительной секцией , чтобы мог продержать 1 час или полтора. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2013-03-06 14:00:00 Share Опубліковано: 2013-03-06 14:00:00 У меня 3 кучи силикатного кирпича и 2 - красного. Не подскажет ли кто: какой автомобиль нужен для перевозки всего сразу? Мощность суммарная Вашей нагрузки известна? ИБП ведь совершенно не понимает микроутюг или все обе супермикры к нему подключены. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAUST_ADM 0 Опубліковано: 2013-03-06 14:08:14 Автор Share Опубліковано: 2013-03-06 14:08:14 У меня 3 кучи силикатного кирпича и 2 - красного. Не подскажет ли кто: какой автомобиль нужен для перевозки всего сразу? Мощность суммарная Вашей нагрузки известна? ИБП ведь совершенно не понимает микроутюг или все обе супермикры к нему подключены. Уважаемый, мощность сейчас не скажу, завтра посмотрю тех. паспорт в котором указана на каждый сервак и отпишусь...сейчас написал на скидку, т.к. может у кого то на подобии стоит или кто то уже себе подбирал и может поделиться моделью УПСа...давайте без остроумия!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2013-03-06 14:12:18 Share Опубліковано: 2013-03-06 14:12:18 И без тупоумия, да? у меня стояло около 200 супермикровских серверов, разные, какие-то потребляли по 70Вт, каким-то и 200 было мало. Опишите лучше конфигурацию серверов. На вскидку я бы посчитал, что вам нужен ИБП на 1500-2000 Вт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stereo 6 Опубліковано: 2013-03-12 18:56:26 Share Опубліковано: 2013-03-12 18:56:26 Сомневаюсь, что 1,5-2квт выдержит полтора часа 3 сервера и 2 системных блока, для таких целей подойдет генератор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубліковано: 2013-03-12 19:25:36 Share Опубліковано: 2013-03-12 19:25:36 Сомневаюсь, что 1,5-2квт выдержит полтора часа 3 сервера и 2 системных блока, для таких целей подойдет генератор. а какое бял отношение имеет мощность к емкости ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2013-03-12 19:42:28 Share Опубліковано: 2013-03-12 19:42:28 Сомневаюсь, что 1,5-2квт выдержит полтора часа 3 сервера и 2 системных блока, для таких целей подойдет генератор. Хотел минус тыкнуть.. промазал. Георг Ом и Джеймс Ватт наверное не в курсе просто были как такие вещи считать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2013-03-12 19:46:19 Share Опубліковано: 2013-03-12 19:46:19 Любой киловатный UPS с возможностью подключения дополнительных батарей спасет отца русской демократии. А лучше вообще модель рассчитанную на внешние батареи + нужное число аккумов. http://rucelf.prom.ua/p2745710-istochnik-besperebojnogo-pitaniya.html +3 АКБ автомобильных(а лучше б/у гелевые поискать на этом форуме) дадут вам часа 2-3 автономной работы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_WesT_ 1 016 Опубліковано: 2013-03-12 19:59:51 Share Опубліковано: 2013-03-12 19:59:51 поддержку Койота по поводу толковых упсов, но предложу вот это http://www.fenixred.com.ua/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=56&Itemid= отзывы самие позитивные. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2013-03-12 20:03:32 Share Опубліковано: 2013-03-12 20:03:32 (відредаговано) Да, 2кВт под "3 сервера, 2 системника и свич" это явный перебор. Прикинул свою серверную - 10 серверов разного класса(от стареньких сервисных core2 duo до 8ми головых монстров), cisco-бордер, 3 свича(2 из них POE), конверторная стойка длинксовская забитая переходниками SFP-медь, АТС, DVR и всякая мелочевка типа GSM-шлюзов - потребление в час пик 1.1кВт. Відредаговано 2013-03-12 20:04:02 KaYot Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_WesT_ 1 016 Опубліковано: 2013-03-12 20:06:33 Share Опубліковано: 2013-03-12 20:06:33 с запасом оно не помешает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sseerega 9 Опубліковано: 2013-03-12 20:11:51 Share Опубліковано: 2013-03-12 20:11:51 (відредаговано) кто что посоветует под это dell pe 2650 2 шт + свич cisсo catalist 2950 1 шт какой взять ИБП + аккумы так чтоб хоть на часа 4-ре хватило Відредаговано 2013-03-12 20:12:23 sseerega Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2013-03-12 20:19:47 Share Опубліковано: 2013-03-12 20:19:47 под это dell pe 2650 2 шт Это которые с 2шт пентиумов4 внутри? Не ищите вы в этой жизни легких путей Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sseerega 9 Опубліковано: 2013-03-12 20:26:59 Share Опубліковано: 2013-03-12 20:26:59 (відредаговано) Это которые с 2шт пентиумов4 внутри? Не ищите вы в этой жизни легких путей не там два двухъядерных Xeon-а стоят, на каждом http://aukro.te.ua/server-2u-dell-pe2650-item2383795567.html Відредаговано 2013-03-12 20:31:12 sseerega Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2013-03-12 20:29:57 Share Опубліковано: 2013-03-12 20:29:57 Так я же и говорю, 4 пентиума4 в каждом ящике. Умеют у нас продавцы древних серверов клиента развести, умеют. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2013-03-12 20:31:41 Share Опубліковано: 2013-03-12 20:31:41 Так я же и говорю, 4 пентиума4 в каждом ящике. Умеют у нас продавцы древних серверов клиента развести, умеют. А давайте поподробней. Растолкуйте и нам неразумным. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sseerega 9 Опубліковано: 2013-03-12 20:34:17 Share Опубліковано: 2013-03-12 20:34:17 Так я же и говорю, 4 пентиума4 в каждом ящике. Умеют у нас продавцы древних серверов клиента развести, умеют. И чем они плохи? Сетка не большая, (строюсь по немногу), для начала хватит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2013-03-12 20:43:32 Share Опубліковано: 2013-03-12 20:43:32 Так я же и говорю, 4 пентиума4 в каждом ящике. Умеют у нас продавцы древних серверов клиента развести, умеют. А давайте поподробней. Растолкуйте и нам неразумным. Давайте попробуем. Вы pentium4 видели, особенно те что ближе к 3Ghz? А pentium D? Тот, который двухядерный p4 с диким нагревом и прожорливостью. Ну а так любимые xeon'ы тех времен - не что иное как тот же pentiumD с 95w(и даже 130w для топовых моделей) на каждый процессор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sseerega 9 Опубліковано: 2013-03-12 20:49:55 Share Опубліковано: 2013-03-12 20:49:55 (відредаговано) Ну а так любимые xeon'ы тех времен - не что иное как тот же pentiumD с 95w(и даже 130w для топовых моделей) на каждый процессор. У меня электричество нашару, а вот для аккумов- многовато будет, хотя там 500 Ватт БП*2 Відредаговано 2013-03-12 20:51:14 sseerega Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2013-03-12 21:00:34 Share Опубліковано: 2013-03-12 21:00:34 Так я же и говорю, 4 пентиума4 в каждом ящике. Умеют у нас продавцы древних серверов клиента развести, умеют. И чем они плохи? Сетка не большая, (строюсь по немногу), для начала хватит 1) Древние как говно мамонта 2) Медленные 3) Горячие и шумные Итого - бестолковые железки сомнительной надежности. Уж лучше самосбор из приличного десктопного/начального серверного (к примеру какой-то 4-головый феном или FX на относително пристойной мамке + ецц память). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2013-03-12 21:07:34 Share Опубліковано: 2013-03-12 21:07:34 Так я же и говорю, 4 пентиума4 в каждом ящике. Умеют у нас продавцы древних серверов клиента развести, умеют. А давайте поподробней. Растолкуйте и нам неразумным. Давайте попробуем. Вы pentium4 видели, особенно те что ближе к 3Ghz? А pentium D? Тот, который двухядерный p4 с диким нагревом и прожорливостью. Ну а так любимые xeon'ы тех времен - не что иное как тот же pentiumD с 95w(и даже 130w для топовых моделей) на каждый процессор. Вот это ближе к теме. Эффективность=отстой. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sali 14 Опубліковано: 2013-03-12 22:19:20 Share Опубліковано: 2013-03-12 22:19:20 (відредаговано) 1 - рассчитайте нагрузку по описанию оборудования в нормальном режиме раюоты 2 - рассчитайте нагрузку по описанию оборудования по максимуму (в прыжке) 3 - переймете токо-измерительными клещами какая нагрузка сейчас в сети 4 - какой запас вам по мощности ещё понадобится (установка доп оборудования ) 5 - на какое время необходимо продержать оборудование и необходимы ли приорететизация выходов UPS вот из этого и выберется сам UPS заполните все позиции цифрами - и вам коллеги ответят что вам понадобится как пример у нас стоят ups mge pulsar 5000 дорого но надёжно и не привередлив к температурным перепадам (стоечный вариант) есть есть ИБП Scorpion 1200, (1200VA, 24B внешняя батарея) Off-Line если побюджетнее посмотрите в сторону UPS FORT Leoton FORT F42 FORT mini Відредаговано 2013-03-12 22:32:20 sali Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sseerega 9 Опубліковано: 2013-03-13 06:26:29 Share Опубліковано: 2013-03-13 06:26:29 (відредаговано) sali спс за совет- инфу плюсанул Відредаговано 2013-03-13 06:26:45 sseerega Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tux 24 Опубліковано: 2013-03-13 06:31:55 Share Опубліковано: 2013-03-13 06:31:55 поддержку Койота по поводу толковых упсов, но предложу вот это http://www.fenixred.com.ua/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=56&Itemid= отзывы самие позитивные. Поддерживаю. Брали у них exa-power 3kva и шесть аккумов (емкость правда не помню) при нагрузке ~1кВт от батарей работает порядка 3-х часов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max k 0 Опубліковано: 2013-03-13 10:37:19 Share Опубліковано: 2013-03-13 10:37:19 кто что посоветует под это dell pe 2650 2 шт + свич cisсo catalist 2950 1 шт какой взять ИБП + аккумы так чтоб хоть на часа 4-ре хватило могу предложить ИБП. исходя из максимально потребление dell pe 2650 - Электропитание 2 x блока питания • 500 Вт х 2 сервера - 2кВт. UPS EXA 3000 RTL - 2,4 кВт внешние АКб - 6 штук расчетное время автономной работы: 65Ач -2,4кВт - 70 мин 100Ач - 2,4кВт - 110 мин 120Ач - 2,4кВт - 140 мин 160Ач - 2,4кВт - 180 мин реальное потребление будет меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах