BDCOM темплейт для cacti. В 36xx мониторит сигнал только со стороны OLT. attachicon.gifgepon-signal-template.tar.gz

 

Все работает, но в подписи графиков не отображается последние два знака МАК адреса (.... E6:67:B3:0B:2D: ), это можно исправить где-то? (считываются все 12 знаков, а в подпись попадают только 10)

 

Какая модель ону? Мак очень похож на sofetec, только там e0:67:b3

Какие значения отображаются если сделать vebose query для  Epon interface statistics P33xx Series в настройках устройства?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 273
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

BDCOM темплейт для cacti. В 36xx мониторит сигнал только со стороны OLT. gepon-signal-template.tar.gz

snmpwalk -v2c -Cc -c wcvbhytredcvbvgu 172.16.244.22 .1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.7 mac onu (в bin ) и  уровень в  /100 snmpwalk -v2c -Cc -c wcvbhytredcvbvgu 172.16.244.22 .1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.

Нашел, возможно кому то пригодится P3616-2TE anton@work-pc:~$ snmpget -v1 -c olt_snmp_community  olt_ip 1.3.6.1.4.1.3320.9.181.1.1.7.1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.181.1.1.7.1 = INTEGER: 44 IF-BDCOM4#sh

Posted Images

 

 

BDCOM темплейт для cacti. В 36xx мониторит сигнал только со стороны OLT. attachicon.gifgepon-signal-template.tar.gz

 

Все работает, но в подписи графиков не отображается последние два знака МАК адреса (.... E6:67:B3:0B:2D: ), это можно исправить где-то? (считываются все 12 знаков, а в подпись попадают только 10)

 

Какая модель ону? Мак очень похож на sofetec, только там e0:67:b3

Какие значения отображаются если сделать vebose query для  Epon interface statistics P33xx Series в настройках устройства?

 

Onu BDCOM, Sofetec, Eltex

значения + Found item [onuMacAddress=E0:67:B3:0B:2d:92] index: 44 [from value]

 

59           Down         EPON0/2:45      1                        E0:67:B3:0B:2D:92

69             Up            EPON0/3:5        1                        FC:FA:F7:16:21:60

 

а на графике надпись ... Epon signal - EPON0/2:45 - E0:67:B3:0B:2D:   

Відредаговано DoNetSK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

BDCOM темплейт для cacti. В 36xx мониторит сигнал только со стороны OLT. attachicon.gifgepon-signal-template.tar.gz

 

Все работает, но в подписи графиков не отображается последние два знака МАК адреса (.... E6:67:B3:0B:2D: ), это можно исправить где-то? (считываются все 12 знаков, а в подпись попадают только 10)

 

Какая модель ону? Мак очень похож на sofetec, только там e0:67:b3

Какие значения отображаются если сделать vebose query для  Epon interface statistics P33xx Series в настройках устройства?

 

Onu BDCOM, Sofetec, Eltex

значения + Found item [onuMacAddress=E0:67:B3:0B:2d:92] index: 44 [from value]

 

59           Down         EPON0/2:45      1                        E0:67:B3:0B:2D:92

69             Up            EPON0/3:5        1                        FC:FA:F7:16:21:60

 

а на графике надпись ... Epon signal - EPON0/2:45 - E0:67:B3:0B:2D:   

 

Попробуйте увеличить максимальную длину title графика visual->maximum title length.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте увеличить максимальную длину title графика visual->maximum title length.

 

 

Увеличил- не помагло

Відредаговано DoNetSK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Попробуйте увеличить максимальную длину title графика visual->maximum title length.

 

 

Увеличил- не помагло

 

Я думаю вам нужно переименовать графики по шаблонам <path_cacti>/cli/poller_graphs_reapply_names.php . 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Попробуйте увеличить максимальную длину title графика visual->maximum title length.

 

 

Увеличил- не помагло

 

Я думаю вам нужно переименовать графики по шаблонам <path_cacti>/cli/poller_graphs_reapply_names.php . 

 

Спасибо!

Відредаговано DoNetSK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

І все ж таки для танкістів - є прямий OID для отримання кількості активних ONU для BDCOM 3310B?
 

 

llidSequenceNo

.1.3.6.1.4.1.3320.101.6.1.1.2

 
Switch#show epon onu-information
Interface EPON0/1 has registered 56 ONUs:
 
iso.3.6.1.4.1.3320.101.6.1.1.2.8 = INTEGER: 56
iso.3.6.1.4.1.3320.101.6.1.1.2.9 = INTEGER: 62
iso.3.6.1.4.1.3320.101.6.1.1.2.10 = INTEGER: 42
iso.3.6.1.4.1.3320.101.6.1.1.2.11 = INTEGER: 42
 
 
 
 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хочу мониторить медные порты забираю значения

 

$onuUniIfOperStatusoid = '.1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8';

 

А там пурга какая-то. 0-1 безсистемно.

Скорость медного порта тоже бурда (всегда 4-авто)

 

может у кого получалось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А там пурга какая-то. 0-1 безсистемно.

0-1 - сетевой кабель подключен

 

2- не подключен

 

У меня так показывает на китайских ОНУ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...
function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {

$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);

$session->oid_increasing_check = FALSE;

$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;

$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");

$session->close();

return $fdb;

}

не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {
$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);
$session->oid_increasing_check = FALSE;
$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;
$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");
$session->close();
return $fdb;
}
не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

 

Странно, но ничего не показывает. Это для BDCOM ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {
$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);
$session->oid_increasing_check = FALSE;
$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;
$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");
$session->close();
return $fdb;
}
не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

 

Странно, но ничего не показывает. Это для BDCOM ?

 

 

$key_onu -  номер онухи ввести нужно

 

номера узнать можно через .1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {
$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);
$session->oid_increasing_check = FALSE;
$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;
$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");
$session->close();
return $fdb;
}
не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

 

Странно, но ничего не показывает. Это для BDCOM ?

 

 

$key_onu -  номер онухи ввести нужно

 

номера узнать можно через .1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.1

 

Это я понимаю. Кусок моего JSON. Получаю все что надо, кроме маков.

 

{

"PortDescr": "EPON0\/1:14",

"RxPowerOnu": -19.4,

"macOnu": "FC:FA:F7:96:5B:32",

"RxPowerOlt": -22.2,

"active": "3",

"onuVendor": "\"BDCM\"",

"onuDistance": "483",

"vlanOnu": "7",

"onuUniIfOperStatusoid": false,

"GetFdb": false

},

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {
$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);
$session->oid_increasing_check = FALSE;
$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;
$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");
$session->close();
return $fdb;
}
не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

 

Странно, но ничего не показывает. Это для BDCOM ?

 

 

$key_onu -  номер онухи ввести нужно

 

номера узнать можно через .1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.1

 

Это я понимаю. Кусок моего JSON. Получаю все что надо, кроме маков.

 

{

"PortDescr": "EPON0\/1:14",

"RxPowerOnu": -19.4,

"macOnu": "FC:FA:F7:96:5B:32",

"RxPowerOlt": -22.2,

"active": "3",

"onuVendor": "\"BDCM\"",

"onuDistance": "483",

"vlanOnu": "7",

"onuUniIfOperStatusoid": false,

"GetFdb": false

},

 

 

 

навернео в этом причина "GetFdb": false

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {
$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);
$session->oid_increasing_check = FALSE;
$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;
$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");
$session->close();
return $fdb;
}
не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

 

Странно, но ничего не показывает. Это для BDCOM ?

 

 

$key_onu -  номер онухи ввести нужно

 

номера узнать можно через .1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.1

 

Это я понимаю. Кусок моего JSON. Получаю все что надо, кроме маков.

 

{

"PortDescr": "EPON0\/1:14",

"RxPowerOnu": -19.4,

"macOnu": "FC:FA:F7:96:5B:32",

"RxPowerOlt": -22.2,

"active": "3",

"onuVendor": "\"BDCM\"",

"onuDistance": "483",

"vlanOnu": "7",

"onuUniIfOperStatusoid": false,

"GetFdb": false

},

 

 

 

навернео в этом причина "GetFdb": false

 

Имелось ввиду что этот JSON я сам себе формирую, "GetFdb": false потому что я не могу получить маки с ОЛТа, это же понятно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Сори, ОИД рабочий, просто оно неибически долго отдает маки, пздц. Спасибо.

У меня быстро, и на 3310с, и на 3310б, хотя маков не много... до 30 штук. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...

Все перелопатил не нашел как делать   write config через snmp?

 

 

Реализовал функцию при перебросе онушек на другую ветку удаляет онушки с первоначальной ветки.

Но после ребута все возвращается взад. надо write делать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ftp://ftp.romsat.ua/pub/Lan/BDCOM/manual/%C1%FB%F1%F2%F0%FB%E5%20%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8/OID.pdf

 

Вроде.

 

 Сохранение конфига и файла с индексами интерфейсов:

snmpset -c public -v 2c 10.10.3.250 .1.3.6.1.4.1.3320.20.15.1.1.0 i "1"

.1.3.6.1.4.1.3320.20.15.1.1.0 i "2"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

Подскажите пожалуйста , почему в некоторых случаях на включенной ОНУ показывает уровень сигнала 61

 

Вот пример:

 

SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.20 = INTEGER: 61
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.21 = INTEGER: 61
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.22 = INTEGER: -245
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.23 = INTEGER: -180
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.24 = INTEGER: 61
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.28 = INTEGER: -173
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.30 = INTEGER: -179
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.31 = INTEGER: -157
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.44 = INTEGER: 61
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.45 = INTEGER: -214
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від alexeya
      Продам OLT ZTE C320. OLT укомплектован блоком живлення PRAM, двома платами GTGH(K00), платою керування SMXA(A31).

      Кожна GTGH-плата, це 16 GPON портів, 16 GPON модулів C++.
      SMXA-плата, це SFP+ (10G) порт, 1 гігабітний комбо порт.

      В наявності 2 одиниці. Один новий, один був у використанні (стан близький до нового)

      Ціна нового - 120000 грн
      Ціна вживаного - 105000 грн

      BDCOM GP-3600-08B куплявся в ДЕПСі в вересні 23 року. В ньому використовувались тільки 3 порти (тобто є тільки 3 GPON SFP модулі). 48к разом з модулями

      ОЛТИ без модулів:
      3310B-2AC - 1штука - 8000
      3310B - 2 штуки - 7500
      3310B + Proline UPS - 1 штука - 8500
      3310D + Proline UPS - 1 штука - 12500
      BDCOM P3600-04 + Proline UPS - 1 штука - 16500
      3616-2TE - 3 штуки - 53к

      Додам вживані EPON С++ модулі по 400 грн за штуку. Або нові по 750 грн за штуку
    • Від jaroslav2r
      Добрий день,
      Виникла проблема з DHCP snooping на одному з наших OLT DASAN V5808. При його увімкненні клієнти перестають отримувати IP-адреси через DHCP. Оновлення прошивки до версії V5808 NOS 1.12p1 не допомогло. На інших OLT така проблема не спостерігається.
      DHCP snooping налаштовано за допомогою наступних команд, де uplink — порт 15:
      Copy code
      ip dhcp snooping
      ip dhcp snooping vlan 665
      ip dhcp snooping trust 15
      Хтось стикався з подібною проблемою і знайшов рішення?
       
      We’re experiencing an issue with DHCP snooping on one of our DASAN V5808 OLTs. When DHCP snooping is enabled, clients stop receiving DHCP offers. Updating the firmware to version V5808 NOS 1.12p1 didn’t resolve the problem. Other OLTs don’t seem to have this issue.
      The DHCP snooping configuration was done with the following commands:

      ip dhcp snooping
      ip dhcp snooping vlan 665
      ip dhcp snooping trust 15
       
      uplink —  15 port
       
      Has anyone encountered this problem and managed to fix it?
    • Від Rico3110
      ПРОДАМ НОВІ OLT
      нова C-DATA EPON FD1204S-R2-DAP - 1шт
      нова C-DATA GPON FD1604S-2AC - 1шт
       
      Блоки живлення нові EF9012 і EF6012
       

       
       
      UP!!!  По ціні, та наявності, уточнюйте в приватних повідомленнях!
       
    • Від Oumpi
      Продам 2 олта
      p3310B 8к
      p3310D 11к

      Не ремонтировались полностью исправные, сняти в связи обновления оборудования.
      На одном менял БП 
      Харьков 
       


    • Від Quella
      Шукаєте місцевого постачальника OLT, ONU з України,  зв’яжіться з нашими дистриб’юторами для  цих пристроїв  і технічної підтримки!
       
       
      Looking for OLT, ONU supplier from Ukraine local,  contact our distributors for these device and technical support!
       
      330UAH/pcs
       
       
      Contact:
      Вадим Whatsapp/Viber:  +380 99 179 6389
      website: 
      https://smartfiber.com.ua/
       
       
       


×
×
  • Створити нове...