Перейти до

Мониторинг OLT по snmp


onihack

Рекомендованные сообщения

 

BDCOM темплейт для cacti. В 36xx мониторит сигнал только со стороны OLT. attachicon.gifgepon-signal-template.tar.gz

 

Все работает, но в подписи графиков не отображается последние два знака МАК адреса (.... E6:67:B3:0B:2D: ), это можно исправить где-то? (считываются все 12 знаков, а в подпись попадают только 10)

 

Какая модель ону? Мак очень похож на sofetec, только там e0:67:b3

Какие значения отображаются если сделать vebose query для  Epon interface statistics P33xx Series в настройках устройства?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 273
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

BDCOM темплейт для cacti. В 36xx мониторит сигнал только со стороны OLT. gepon-signal-template.tar.gz

snmpwalk -v2c -Cc -c wcvbhytredcvbvgu 172.16.244.22 .1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.7 mac onu (в bin ) и  уровень в  /100 snmpwalk -v2c -Cc -c wcvbhytredcvbvgu 172.16.244.22 .1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.

Нашел, возможно кому то пригодится P3616-2TE anton@work-pc:~$ snmpget -v1 -c olt_snmp_community  olt_ip 1.3.6.1.4.1.3320.9.181.1.1.7.1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.181.1.1.7.1 = INTEGER: 44 IF-BDCOM4#sh

Posted Images

 

 

BDCOM темплейт для cacti. В 36xx мониторит сигнал только со стороны OLT. attachicon.gifgepon-signal-template.tar.gz

 

Все работает, но в подписи графиков не отображается последние два знака МАК адреса (.... E6:67:B3:0B:2D: ), это можно исправить где-то? (считываются все 12 знаков, а в подпись попадают только 10)

 

Какая модель ону? Мак очень похож на sofetec, только там e0:67:b3

Какие значения отображаются если сделать vebose query для  Epon interface statistics P33xx Series в настройках устройства?

 

Onu BDCOM, Sofetec, Eltex

значения + Found item [onuMacAddress=E0:67:B3:0B:2d:92] index: 44 [from value]

 

59           Down         EPON0/2:45      1                        E0:67:B3:0B:2D:92

69             Up            EPON0/3:5        1                        FC:FA:F7:16:21:60

 

а на графике надпись ... Epon signal - EPON0/2:45 - E0:67:B3:0B:2D:   

Відредаговано DoNetSK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

BDCOM темплейт для cacti. В 36xx мониторит сигнал только со стороны OLT. attachicon.gifgepon-signal-template.tar.gz

 

Все работает, но в подписи графиков не отображается последние два знака МАК адреса (.... E6:67:B3:0B:2D: ), это можно исправить где-то? (считываются все 12 знаков, а в подпись попадают только 10)

 

Какая модель ону? Мак очень похож на sofetec, только там e0:67:b3

Какие значения отображаются если сделать vebose query для  Epon interface statistics P33xx Series в настройках устройства?

 

Onu BDCOM, Sofetec, Eltex

значения + Found item [onuMacAddress=E0:67:B3:0B:2d:92] index: 44 [from value]

 

59           Down         EPON0/2:45      1                        E0:67:B3:0B:2D:92

69             Up            EPON0/3:5        1                        FC:FA:F7:16:21:60

 

а на графике надпись ... Epon signal - EPON0/2:45 - E0:67:B3:0B:2D:   

 

Попробуйте увеличить максимальную длину title графика visual->maximum title length.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте увеличить максимальную длину title графика visual->maximum title length.

 

 

Увеличил- не помагло

Відредаговано DoNetSK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Попробуйте увеличить максимальную длину title графика visual->maximum title length.

 

 

Увеличил- не помагло

 

Я думаю вам нужно переименовать графики по шаблонам <path_cacti>/cli/poller_graphs_reapply_names.php . 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Попробуйте увеличить максимальную длину title графика visual->maximum title length.

 

 

Увеличил- не помагло

 

Я думаю вам нужно переименовать графики по шаблонам <path_cacti>/cli/poller_graphs_reapply_names.php . 

 

Спасибо!

Відредаговано DoNetSK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

І все ж таки для танкістів - є прямий OID для отримання кількості активних ONU для BDCOM 3310B?
 

 

llidSequenceNo

.1.3.6.1.4.1.3320.101.6.1.1.2

 
Switch#show epon onu-information
Interface EPON0/1 has registered 56 ONUs:
 
iso.3.6.1.4.1.3320.101.6.1.1.2.8 = INTEGER: 56
iso.3.6.1.4.1.3320.101.6.1.1.2.9 = INTEGER: 62
iso.3.6.1.4.1.3320.101.6.1.1.2.10 = INTEGER: 42
iso.3.6.1.4.1.3320.101.6.1.1.2.11 = INTEGER: 42
 
 
 
 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хочу мониторить медные порты забираю значения

 

$onuUniIfOperStatusoid = '.1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8';

 

А там пурга какая-то. 0-1 безсистемно.

Скорость медного порта тоже бурда (всегда 4-авто)

 

может у кого получалось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

А там пурга какая-то. 0-1 безсистемно.

0-1 - сетевой кабель подключен

 

2- не подключен

 

У меня так показывает на китайских ОНУ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...
function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {

$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);

$session->oid_increasing_check = FALSE;

$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;

$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");

$session->close();

return $fdb;

}

не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {
$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);
$session->oid_increasing_check = FALSE;
$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;
$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");
$session->close();
return $fdb;
}
не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

 

Странно, но ничего не показывает. Это для BDCOM ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {
$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);
$session->oid_increasing_check = FALSE;
$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;
$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");
$session->close();
return $fdb;
}
не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

 

Странно, но ничего не показывает. Это для BDCOM ?

 

 

$key_onu -  номер онухи ввести нужно

 

номера узнать можно через .1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {
$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);
$session->oid_increasing_check = FALSE;
$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;
$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");
$session->close();
return $fdb;
}
не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

 

Странно, но ничего не показывает. Это для BDCOM ?

 

 

$key_onu -  номер онухи ввести нужно

 

номера узнать можно через .1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.1

 

Это я понимаю. Кусок моего JSON. Получаю все что надо, кроме маков.

 

{

"PortDescr": "EPON0\/1:14",

"RxPowerOnu": -19.4,

"macOnu": "FC:FA:F7:96:5B:32",

"RxPowerOlt": -22.2,

"active": "3",

"onuVendor": "\"BDCM\"",

"onuDistance": "483",

"vlanOnu": "7",

"onuUniIfOperStatusoid": false,

"GetFdb": false

},

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {
$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);
$session->oid_increasing_check = FALSE;
$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;
$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");
$session->close();
return $fdb;
}
не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

 

Странно, но ничего не показывает. Это для BDCOM ?

 

 

$key_onu -  номер онухи ввести нужно

 

номера узнать можно через .1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.1

 

Это я понимаю. Кусок моего JSON. Получаю все что надо, кроме маков.

 

{

"PortDescr": "EPON0\/1:14",

"RxPowerOnu": -19.4,

"macOnu": "FC:FA:F7:96:5B:32",

"RxPowerOlt": -22.2,

"active": "3",

"onuVendor": "\"BDCM\"",

"onuDistance": "483",

"vlanOnu": "7",

"onuUniIfOperStatusoid": false,

"GetFdb": false

},

 

 

 

навернео в этом причина "GetFdb": false

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

function GetFdb ($ip, $ro, $key_onu) {
$session =  new SNMP(SNMP::VERSION_2c, $ip, $ro);
$session->oid_increasing_check = FALSE;
$session->oid_output_format = SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC;
$fdb = $session->walk("1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.$key_onu");
$session->close();
return $fdb;
}
не мое, но работает. Со мной поделился https://local.com.ua/forum/user/16884-dan-aspire/

 

Странно, но ничего не показывает. Это для BDCOM ?

 

 

$key_onu -  номер онухи ввести нужно

 

номера узнать можно через .1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.1

 

Это я понимаю. Кусок моего JSON. Получаю все что надо, кроме маков.

 

{

"PortDescr": "EPON0\/1:14",

"RxPowerOnu": -19.4,

"macOnu": "FC:FA:F7:96:5B:32",

"RxPowerOlt": -22.2,

"active": "3",

"onuVendor": "\"BDCM\"",

"onuDistance": "483",

"vlanOnu": "7",

"onuUniIfOperStatusoid": false,

"GetFdb": false

},

 

 

 

навернео в этом причина "GetFdb": false

 

Имелось ввиду что этот JSON я сам себе формирую, "GetFdb": false потому что я не могу получить маки с ОЛТа, это же понятно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Сори, ОИД рабочий, просто оно неибически долго отдает маки, пздц. Спасибо.

У меня быстро, и на 3310с, и на 3310б, хотя маков не много... до 30 штук. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...

Все перелопатил не нашел как делать   write config через snmp?

 

 

Реализовал функцию при перебросе онушек на другую ветку удаляет онушки с первоначальной ветки.

Но после ребута все возвращается взад. надо write делать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ftp://ftp.romsat.ua/pub/Lan/BDCOM/manual/%C1%FB%F1%F2%F0%FB%E5%20%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8/OID.pdf

 

Вроде.

 

 Сохранение конфига и файла с индексами интерфейсов:

snmpset -c public -v 2c 10.10.3.250 .1.3.6.1.4.1.3320.20.15.1.1.0 i "1"

.1.3.6.1.4.1.3320.20.15.1.1.0 i "2"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

Подскажите пожалуйста , почему в некоторых случаях на включенной ОНУ показывает уровень сигнала 61

 

Вот пример:

 

SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.20 = INTEGER: 61
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.21 = INTEGER: 61
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.22 = INTEGER: -245
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.23 = INTEGER: -180
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.24 = INTEGER: 61
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.28 = INTEGER: -173
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.30 = INTEGER: -179
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.31 = INTEGER: -157
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.44 = INTEGER: 61
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.5.1.5.45 = INTEGER: -214
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Diter_ua
      Продам блоки питания из олтов сдата. Можно применить под другое оборудование.
      12в 8.3а.
      хотелка 300 грн /шт (торг в ЛС)


    • Від LazukinIvan
      🔹 Продається SFP-модуль GPON OLT C+++ HSGQ-C+++ | 8dBm | 20 км | SC 🔹
      💰 Ціна: 1000 грн
      📦 Опт і безготівковий розрахунок — можливі!
      📩 Для зв’язку — пишіть у особисті повідомлення.
      🧪 Можливе надання модуля на тест за особистою домовленістю.
      Пропонуємо надійний GPON OLT SFP-модуль HSGQ-C+++, що забезпечує стабільну передачу даних на відстань до 20 км. Ідеально підходить для впровадження в мережі GPON будь-якого масштабу.
      🔍 Основні характеристики:
      Модель: HSGQ-C+++
      Тип: GPON OLT SFP C+++
      Швидкість передачі: 1.25 Gbps / 1.25 Gbps
      Довжина хвиль: TX – 1490 нм, RX – 1310 нм
      Потужність передавача: 8 dBm
      Чутливість приймача: ≤ -32 dBm
      Дальність дії: до 20 км
      Конектор: SC
      Живлення: 3.3V
      Сумісність: Huawei, ZTE, BDCOM, FiberHome та інші
      💡 Переваги:
      DDM-моніторинг у реальному часі
      Вбудований WDM-фільтр для стабільної роботи
      Можливість гарячої заміни (Hot-Pluggable)
      Підтримка стандарту ITU-T G.984.2 
      Сумісність з провідними GPON-брендами
      🔧 Ідеальне рішення для мереж FTTH, FTTB, FTTP.
      📩 Пишіть у приват — домовимося про деталі, умови опту та тестування.



       
       
    • Від ГрозаИнтернета
      Продам новый OLT C-Data.
      4 ПОН порта, 2 блока питания.
      Покупал под проект, проект завалили.
      Цена 11 000 грн.


    • Від Dufrens
      Доброго дня!  Куплю кріплення для серверной стойки(вуха) на олт Huawei SmartAX MA5683T.
    • Від ppv
      Після оновлення до 1.5.1 не відображаються сигнали на
      OLT BDCOM P3310B (Device version10.1.0B)

      та
      P3608-2TE (Firmware Version10.1.0E). 

      3310C та P3608B ніяких проблем немає, знімає все добре. 
      З GPON3600-8 все зрозуміло будуть виправлення в Ubilling: 1.5.2.
       
      Може в когось було щось подібне? Хочу знати куди копати.

×
×
  • Створити нове...