Jump to content

Узел связи. Сырость в помещении.


Recommended Posts

Привет коллеги.
Возник такой вопрос. Сейчас кратко поясню.
Есть помещение в котором надо разместить узел связи. Весь узел - это свич Dlink 3420-28sc + упс + мультигелиевый аккум + несколько ОДФ.
Помещение находится в подвале. Площадь помещения 11 кв.м. Высота метра три. Вентиляции нету. И есть беда, совсем чуточку сыро в этом помещении. На одном углу небольшое влажное пятно. Походу оно там вечно.
Узел планировалось собрать в антивандальный шкаф, в противоположном углу.

Вопрос чем чревата эта сырость? Как побороть эту сырость? Как обезопасить оборудование?

К сожалению нет возможности арендовать другое помещение.
Спасибо.

Link to post
Share on other sites

это осушитель воздуха, если влажность высокая. Если сырость в стене, то не поможет. А вот если сырости нет, а влажность воздуха высокая то предотвращает появление грибков на стенах.  В квартире была сырость пришлось вырубать стену, осушать тепловой  пушкой, затем обрабатывать стену аквастопом и по новой штукатурить. Всё остальное от лукавого.

Edited by harmer
Link to post
Share on other sites

Если сырость в стене локальная и неглубокая то можно раскалять глиняный жжёный кирпич (несколько кирпичей) и ставить их возле сырого участка стены. за несколько раз можно стену подсушить. затем обрабатываем аквастопом. но это спасает только если сырость проникла неглубоко в стену и поразила небольшой участок стены. Штукатурку предварительно лучше снять.   

Link to post
Share on other sites

мда, походу не спасет. 

 

Какие еще варианты?

 

постоянно работающий кондиционер в режиме на осушение + большой баллон для сбора воды из него

баллон раз в неделю выливать

Link to post
Share on other sites

 

мда, походу не спасет. 

 

Какие еще варианты?

 

постоянно работающий кондиционер в режиме на осушение + большой баллон для сбора воды из него

баллон раз в неделю выливать

 

 

Мда... решения мягко говоря не удобное.

 

А нет ли часом какого раствора, с пульвика вскрыть все помещение  и вуаля? Или это фантастика?

Link to post
Share on other sites

 

Есть вообще колхозный вариант мешок соли напол и раз в 3 месяца менять

 

О как, и дешево кстати. )))

 

за одно и подработка в виде соляной пещеры, можно для абонов в виде доп услуги продавать. :)

по теме, у сестры уже лет 7-8 боремся с грибком, что только не перепробовали ничего не помогло, собирается менять квартиру - двое маленьких детей.

Link to post
Share on other sites

 

 

Есть вообще колхозный вариант мешок соли напол и раз в 3 месяца менять

 

О как, и дешево кстати. )))

 

за одно и подработка в виде соляной пещеры, можно для абонов в виде доп услуги продавать. :)

по теме, у сестры уже лет 7-8 боремся с грибком, что только не перепробовали ничего не помогло, собирается менять квартиру - двое маленьких детей.

 

 

печально... 

 

 

так, а что грозит оборудованию при работе в таких условиях?

Link to post
Share on other sites

а может вместо антивандального ящика поставить какой нибудь старый холодильник, прилепить вентиляцию, ну и еще как страховку, как советовал zaborovsky добавить http://hotline.ua/bt/osushiteli-vozduha/ и дренаж прямо на пол пусть и капает.

Link to post
Share on other sites

Для начала попробуйте установить причину влажности в углу. Тем боле вы говорите что там гипсарь. И скорее всего там в этой стене идет труба которая подтекает. Или если стена двойная (с пустотой внутри) то возможен вариант простого конденсата из-за перепада температур. Так что я бы для начала попытался бы выяснить откуда влажность, а уже потом бы искал решение вопроса. Вскройте гипсарь и посмотрите что внутри. Может быть даже простая замена обычного гипсаря на влагостойкий решит вопрос. Вполне может быть (как вариант) что сейчас гипсарь в этом углу выполняет роль обычного поглотителя влаги с воздуха. 

Link to post
Share on other sites

 

 

 

Есть вообще колхозный вариант мешок соли напол и раз в 3 месяца менять

 

О как, и дешево кстати. )))

 

за одно и подработка в виде соляной пещеры, можно для абонов в виде доп услуги продавать. :)

по теме, у сестры уже лет 7-8 боремся с грибком, что только не перепробовали ничего не помогло, собирается менять квартиру - двое маленьких детей.

 

 

печально... 

 

 

так, а что грозит оборудованию при работе в таких условиях?

 

повышенная окисляемость контактов(соль по этим же причинам в помещении с электро оборудованием хранить крайне не рекомендуется!), если влажность очень высокая, то возможно образование конденсата на участках холод-тепло.

От влажности в помещении вы скорее всего не избавитесь никак, а вот в воздухе - вполне реально. У нас есть одно такое-же место как у Вас покупали такую вот штуку, но не там где указано по ссылке, а где уже и не вспомню. Так вот эффект от неё в виде осушенного воздуха есть, а вот со стенами и их цветением боролись год, потратили туеву тучу бабла, но так от грибка и не избавились, все препараты помогают максимум на 1-1,5 месяца, а потом всё по новой. Сегодня кстати постараюсь заскочить в эту точку и фото выложу... Кстати оборудование там стоит уже два с небольшим года, пока что всё живо.

 

Будет одно неудобство с отводом воды, но мы выкрутились установкой аквариумного насоса прямо в бак осушителя, а шланг вывели сквозь стену прямо на улицу. Дабы насос включался только когда нужно поставили 1 датчик затопления в 5 см от верха бака,  и подключили его прямо к нашей сигнализации и запрограммировали так, что насос работает только 2,5 минуты(именно столько путём простого эксперимента потребовалось для выкачки почти всей воды из накопительного резервуара).

Edited by SDE
Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

Есть вообще колхозный вариант мешок соли напол и раз в 3 месяца менять

 

О как, и дешево кстати. )))

 

за одно и подработка в виде соляной пещеры, можно для абонов в виде доп услуги продавать. :)

по теме, у сестры уже лет 7-8 боремся с грибком, что только не перепробовали ничего не помогло, собирается менять квартиру - двое маленьких детей.

 

 

печально... 

 

 

так, а что грозит оборудованию при работе в таких условиях?

 

повышенная окисляемость контактов(соль по этим же причинам в помещении с электро оборудованием хранить крайне не рекомендуется!), если влажность очень высокая, то возможно образование конденсата на участках холод-тепло.

От влажности в помещении вы скорее всего не избавитесь никак, а вот в воздухе - вполне реально. У нас есть одно такое-же место как у Вас покупали такую вот штуку, но не там где указано по ссылке, а где уже и не вспомню. Так вот эффект от неё в виде осушенного воздуха есть, а вот со стенами и их цветением боролись год, потратили туеву тучу бабла, но так от грибка и не избавились, все препараты помогают максимум на 1-1,5 месяца, а потом всё по новой. Сегодня кстати постараюсь заскочить в эту точку и фото выложу... Кстати оборудование там стоит уже два с небольшим года, пока что всё живо.

 

 

Вот эта штука постоянно молотит? Или включаете как то по графику?

Link to post
Share on other sites

Для начала попробуйте установить причину влажности в углу. Тем боле вы говорите что там гипсарь. И скорее всего там в этой стене идет труба которая подтекает. Или если стена двойная (с пустотой внутри) то возможен вариант простого конденсата из-за перепада температур. Так что я бы для начала попытался бы выяснить откуда влажность, а уже потом бы искал решение вопроса. Вскройте гипсарь и посмотрите что внутри. Может быть даже простая замена обычного гипсаря на влагостойкий решит вопрос. Вполне может быть (как вариант) что сейчас гипсарь в этом углу выполняет роль обычного поглотителя влаги с воздуха. 

 

Возможно и до этого дойдет

Link to post
Share on other sites

она сама включаестсся по достижении влажности в помещении выше указанного максимума и отключается, по достижению минимума.

 

 

проапдейтил предидущее сообщение, смотрите выше

Edited by SDE
Link to post
Share on other sites

имхо вообще ничего не делать

у нас такого плана узлы аггрегации стоят по подвалам/техам где зимой отопление прорывает, парует так, что все мокрое

если эстетические моменты не волнуют - забить и 100% ничего не будет ни свичу ни ибп

а хорошая влажность без образования конденсата хорошо тепло отводит

в доке на свитч, если не обшибаюсь прописана влажность до 75-80%

Link to post
Share on other sites

имхо вообще ничего не делать

у нас такого плана узлы аггрегации стоят по подвалам/техам где зимой отопление прорывает, парует так, что все мокрое

если эстетические моменты не волнуют - забить и 100% ничего не будет ни свичу ни ибп

а хорошая влажность без образования конденсата хорошо тепло отводит

в доке на свитч, если не обшибаюсь прописана влажность до 75-80%

+1 Учитывая что ещё и антивандальный шкаф, то свитч сам себе там микроклимат сухой сделает.

Link to post
Share on other sites

+1 стояла стойка в помешении с конкретно мокрой стеной. За два месяца высушила так что можно абасраца%) тока развод остался там де была влага. Так что не парьтесь.

Link to post
Share on other sites

имхо вообще ничего не делать

у нас такого плана узлы аггрегации стоят по подвалам/техам где зимой отопление прорывает, парует так, что все мокрое

если эстетические моменты не волнуют - забить и 100% ничего не будет ни свичу ни ибп

а хорошая влажность без образования конденсата хорошо тепло отводит

в доке на свитч, если не обшибаюсь прописана влажность до 75-80%

 

Посмотрел доку, до 90%. 

Хм.. думаю прорвемся... сырости там совсем чуть чуть

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By BALTAR
      Имеется РТПЦ (телевышка) высотой в 120 метров.
      Задача: разместить и запитать 5 антенн Mikrotik.
      Тянуть на мачту питание то бишь 220 запрещено, только 64в максимум.
      Варианта два: либо тянуть питание 24в и аплинк к poe коммутатору и установить его наверху в гермобоксе, или все 5 кабелей тянуть 80-120 м со здания возле РТПЦ к антеннам.
      Как лучше, или как кто делает?
      Может есть еще варианты, неизвестные мне.
×
×
  • Create New...