Перейти до

Узел связи. Сырость в помещении.


Рекомендованные сообщения

Привет коллеги.
Возник такой вопрос. Сейчас кратко поясню.
Есть помещение в котором надо разместить узел связи. Весь узел - это свич Dlink 3420-28sc + упс + мультигелиевый аккум + несколько ОДФ.
Помещение находится в подвале. Площадь помещения 11 кв.м. Высота метра три. Вентиляции нету. И есть беда, совсем чуточку сыро в этом помещении. На одном углу небольшое влажное пятно. Походу оно там вечно.
Узел планировалось собрать в антивандальный шкаф, в противоположном углу.

Вопрос чем чревата эта сырость? Как побороть эту сырость? Как обезопасить оборудование?

К сожалению нет возможности арендовать другое помещение.
Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 07:46, Link_x сказав:

http://prom.ua/p3158005-vlagopoglotitel-ceresit-stop.html

Очень дёшево и очень сердито :)

 

Какая интересная штука. И как? Работает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это осушитель воздуха, если влажность высокая. Если сырость в стене, то не поможет. А вот если сырости нет, а влажность воздуха высокая то предотвращает появление грибков на стенах.  В квартире была сырость пришлось вырубать стену, осушать тепловой  пушкой, затем обрабатывать стену аквастопом и по новой штукатурить. Всё остальное от лукавого.

Відредаговано harmer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть осушители воздуха

http://hotline.ua/bt/osushiteli-vozduha/

 

но они собирают воду в некий сосуд, который надо опустошать каким-то ообразом

Відредаговано zaborovsky
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 07:51, _WesT_ сказав:

 

  В 14.08.2014 в 07:46, Link_x сказав:

http://prom.ua/p3158005-vlagopoglotitel-ceresit-stop.html

Очень дёшево и очень сердито :)

 

Какая интересная штука. И как? Работает?

 

Как выше написали, если влажность в воздухе - работает. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сырость в стене локальная и неглубокая то можно раскалять глиняный жжёный кирпич (несколько кирпичей) и ставить их возле сырого участка стены. за несколько раз можно стену подсушить. затем обрабатываем аквастопом. но это спасает только если сырость проникла неглубоко в стену и поразила небольшой участок стены. Штукатурку предварительно лучше снять.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 08:07, _WesT_ сказав:

мда, походу не спасет. 

 

Какие еще варианты?

 

постоянно работающий кондиционер в режиме на осушение + большой баллон для сбора воды из него

баллон раз в неделю выливать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 08:17, zaborovsky сказав:

 

  В 14.08.2014 в 08:07, _WesT_ сказав:

мда, походу не спасет. 

 

Какие еще варианты?

 

постоянно работающий кондиционер в режиме на осушение + большой баллон для сбора воды из него

баллон раз в неделю выливать

 

 

Мда... решения мягко говоря не удобное.

 

А нет ли часом какого раствора, с пульвика вскрыть все помещение  и вуаля? Или это фантастика?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 09:09, IT-Crimea сказав:

Есть вообще колхозный вариант мешок соли напол и раз в 3 месяца менять

 

О как, и дешево кстати. )))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 09:15, _WesT_ сказав:

 

  В 14.08.2014 в 09:09, IT-Crimea сказав:

Есть вообще колхозный вариант мешок соли напол и раз в 3 месяца менять

 

О как, и дешево кстати. )))

 

за одно и подработка в виде соляной пещеры, можно для абонов в виде доп услуги продавать. :)

по теме, у сестры уже лет 7-8 боремся с грибком, что только не перепробовали ничего не помогло, собирается менять квартиру - двое маленьких детей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 09:36, kostya53 сказав:

 

  В 14.08.2014 в 09:15, _WesT_ сказав:

 

  В 14.08.2014 в 09:09, IT-Crimea сказав:

Есть вообще колхозный вариант мешок соли напол и раз в 3 месяца менять

 

О как, и дешево кстати. )))

 

за одно и подработка в виде соляной пещеры, можно для абонов в виде доп услуги продавать. :)

по теме, у сестры уже лет 7-8 боремся с грибком, что только не перепробовали ничего не помогло, собирается менять квартиру - двое маленьких детей.

 

 

печально... 

 

 

так, а что грозит оборудованию при работе в таких условиях?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а может вместо антивандального ящика поставить какой нибудь старый холодильник, прилепить вентиляцию, ну и еще как страховку, как советовал zaborovsky добавить http://hotline.ua/bt/osushiteli-vozduha/ и дренаж прямо на пол пусть и капает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала попробуйте установить причину влажности в углу. Тем боле вы говорите что там гипсарь. И скорее всего там в этой стене идет труба которая подтекает. Или если стена двойная (с пустотой внутри) то возможен вариант простого конденсата из-за перепада температур. Так что я бы для начала попытался бы выяснить откуда влажность, а уже потом бы искал решение вопроса. Вскройте гипсарь и посмотрите что внутри. Может быть даже простая замена обычного гипсаря на влагостойкий решит вопрос. Вполне может быть (как вариант) что сейчас гипсарь в этом углу выполняет роль обычного поглотителя влаги с воздуха. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 09:51, _WesT_ сказав:

 

  В 14.08.2014 в 09:36, kostya53 сказав:

 

  В 14.08.2014 в 09:15, _WesT_ сказав:

 

  В 14.08.2014 в 09:09, IT-Crimea сказав:

Есть вообще колхозный вариант мешок соли напол и раз в 3 месяца менять

 

О как, и дешево кстати. )))

 

за одно и подработка в виде соляной пещеры, можно для абонов в виде доп услуги продавать. :)

по теме, у сестры уже лет 7-8 боремся с грибком, что только не перепробовали ничего не помогло, собирается менять квартиру - двое маленьких детей.

 

 

печально... 

 

 

так, а что грозит оборудованию при работе в таких условиях?

 

повышенная окисляемость контактов(соль по этим же причинам в помещении с электро оборудованием хранить крайне не рекомендуется!), если влажность очень высокая, то возможно образование конденсата на участках холод-тепло.

От влажности в помещении вы скорее всего не избавитесь никак, а вот в воздухе - вполне реально. У нас есть одно такое-же место как у Вас покупали такую вот штуку, но не там где указано по ссылке, а где уже и не вспомню. Так вот эффект от неё в виде осушенного воздуха есть, а вот со стенами и их цветением боролись год, потратили туеву тучу бабла, но так от грибка и не избавились, все препараты помогают максимум на 1-1,5 месяца, а потом всё по новой. Сегодня кстати постараюсь заскочить в эту точку и фото выложу... Кстати оборудование там стоит уже два с небольшим года, пока что всё живо.

 

Будет одно неудобство с отводом воды, но мы выкрутились установкой аквариумного насоса прямо в бак осушителя, а шланг вывели сквозь стену прямо на улицу. Дабы насос включался только когда нужно поставили 1 датчик затопления в 5 см от верха бака,  и подключили его прямо к нашей сигнализации и запрограммировали так, что насос работает только 2,5 минуты(именно столько путём простого эксперимента потребовалось для выкачки почти всей воды из накопительного резервуара).

Відредаговано SDE
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 10:29, SDE сказав:

 

  В 14.08.2014 в 09:51, _WesT_ сказав:

 

  В 14.08.2014 в 09:36, kostya53 сказав:

 

  В 14.08.2014 в 09:15, _WesT_ сказав:

 

  В 14.08.2014 в 09:09, IT-Crimea сказав:

Есть вообще колхозный вариант мешок соли напол и раз в 3 месяца менять

 

О как, и дешево кстати. )))

 

за одно и подработка в виде соляной пещеры, можно для абонов в виде доп услуги продавать. :)

по теме, у сестры уже лет 7-8 боремся с грибком, что только не перепробовали ничего не помогло, собирается менять квартиру - двое маленьких детей.

 

 

печально... 

 

 

так, а что грозит оборудованию при работе в таких условиях?

 

повышенная окисляемость контактов(соль по этим же причинам в помещении с электро оборудованием хранить крайне не рекомендуется!), если влажность очень высокая, то возможно образование конденсата на участках холод-тепло.

От влажности в помещении вы скорее всего не избавитесь никак, а вот в воздухе - вполне реально. У нас есть одно такое-же место как у Вас покупали такую вот штуку, но не там где указано по ссылке, а где уже и не вспомню. Так вот эффект от неё в виде осушенного воздуха есть, а вот со стенами и их цветением боролись год, потратили туеву тучу бабла, но так от грибка и не избавились, все препараты помогают максимум на 1-1,5 месяца, а потом всё по новой. Сегодня кстати постараюсь заскочить в эту точку и фото выложу... Кстати оборудование там стоит уже два с небольшим года, пока что всё живо.

 

 

Вот эта штука постоянно молотит? Или включаете как то по графику?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 10:17, nordstream сказав:

Для начала попробуйте установить причину влажности в углу. Тем боле вы говорите что там гипсарь. И скорее всего там в этой стене идет труба которая подтекает. Или если стена двойная (с пустотой внутри) то возможен вариант простого конденсата из-за перепада температур. Так что я бы для начала попытался бы выяснить откуда влажность, а уже потом бы искал решение вопроса. Вскройте гипсарь и посмотрите что внутри. Может быть даже простая замена обычного гипсаря на влагостойкий решит вопрос. Вполне может быть (как вариант) что сейчас гипсарь в этом углу выполняет роль обычного поглотителя влаги с воздуха. 

 

Возможно и до этого дойдет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

она сама включаестсся по достижении влажности в помещении выше указанного максимума и отключается, по достижению минимума.

 

 

проапдейтил предидущее сообщение, смотрите выше

Відредаговано SDE
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

имхо вообще ничего не делать

у нас такого плана узлы аггрегации стоят по подвалам/техам где зимой отопление прорывает, парует так, что все мокрое

если эстетические моменты не волнуют - забить и 100% ничего не будет ни свичу ни ибп

а хорошая влажность без образования конденсата хорошо тепло отводит

в доке на свитч, если не обшибаюсь прописана влажность до 75-80%

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 10:51, Den_LocalNet сказав:

имхо вообще ничего не делать

у нас такого плана узлы аггрегации стоят по подвалам/техам где зимой отопление прорывает, парует так, что все мокрое

если эстетические моменты не волнуют - забить и 100% ничего не будет ни свичу ни ибп

а хорошая влажность без образования конденсата хорошо тепло отводит

в доке на свитч, если не обшибаюсь прописана влажность до 75-80%

+1 Учитывая что ещё и антивандальный шкаф, то свитч сам себе там микроклимат сухой сделает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

+1 стояла стойка в помешении с конкретно мокрой стеной. За два месяца высушила так что можно абасраца%) тока развод остался там де была влага. Так что не парьтесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.08.2014 в 10:51, Den_LocalNet сказав:

имхо вообще ничего не делать

у нас такого плана узлы аггрегации стоят по подвалам/техам где зимой отопление прорывает, парует так, что все мокрое

если эстетические моменты не волнуют - забить и 100% ничего не будет ни свичу ни ибп

а хорошая влажность без образования конденсата хорошо тепло отводит

в доке на свитч, если не обшибаюсь прописана влажность до 75-80%

 

Посмотрел доку, до 90%. 

Хм.. думаю прорвемся... сырости там совсем чуть чуть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від BALTAR
      Имеется РТПЦ (телевышка) высотой в 120 метров.
      Задача: разместить и запитать 5 антенн Mikrotik.
      Тянуть на мачту питание то бишь 220 запрещено, только 64в максимум.
      Варианта два: либо тянуть питание 24в и аплинк к poe коммутатору и установить его наверху в гермобоксе, или все 5 кабелей тянуть 80-120 м со здания возле РТПЦ к антеннам.
      Как лучше, или как кто делает?
      Может есть еще варианты, неизвестные мне.
×
×
  • Створити нове...