topran 0 Опубліковано: 2015-01-12 09:35:55 Share Опубліковано: 2015-01-12 09:35:55 Может Китайцы придумали что то новое и их батареи можно заряжать в буферном режиме напряжением 14.2В Думаю, китайцы сэкономили. Заряжать батареи можно и до 14,4 без риска для батарей. Но держать под постоянным таким напряжением нельзя. Батареи быстро потеряют воду. Гелевую после этого можно выкинуть. AGM можно восстановить, если не доводить их состояние до сахары. Я встречал у разных китайских производителей разные алгоритмы заряда. Одни держат постоянно напряжение выше 14 вольт. Другие догоняют до 14 и переходят в буфер 13,7, третьи доводят до 13,8 вольт на том и останавливаются. И это я перебрал всего несколько моделей. Как видно, разброс алгоритмов заряда есть а используются с этими ИБП одни и те же батареи. Поэтому считаю правильным подбирать ИБП под аккумуляторы. Если на батарее написано напряжение в буфере 13,5 значит и должно быть не больше иначе производитель батарей не гарантирует их долговременную работу. Если написано что разряжать ниже 10,5В нельзя, значит нельзя, иначе самая слабая банка в батарее может выйти из строя, после чего не факт, что получится её восстановить. Так что неправильное напряжение и заряда и разряда быстро отправляет дорогую батарею на свалку Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strand 0 Опубліковано: 2015-01-12 09:46:42 Автор Share Опубліковано: 2015-01-12 09:46:42 (відредаговано) Мой экземпляр Luxeon UPS-500ZY постоянно поддерживает заряд в 14.1-14.2в, заряд идет низким током без отключения АКБ, ни что не мешает им "выкипеть" в таком режиме и прослужить не 10 лет а 2-3года. Відредаговано 2015-01-12 09:49:03 strand Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2015-01-12 12:19:54 Share Опубліковано: 2015-01-12 12:19:54 Мой экземпляр Luxeon UPS-500ZY постоянно поддерживает заряд в 14.1-14.2в, заряд идет низким током без отключения АКБ, ни что не мешает им "выкипеть" в таком режиме и прослужить не 10 лет а 2-3года. По факту это не правильно, потому видимо и ушли на свалку ваши 2 АКБ, мой таким не страдает. Насчет 10 лет службы гелевого АКБ, ой как не факт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-01-12 12:28:34 Share Опубліковано: 2015-01-12 12:28:34 Мой экземпляр Luxeon UPS-500ZY постоянно поддерживает заряд в 14.1-14.2в, заряд идет низким током без отключения АКБ, ни что не мешает им "выкипеть" в таком режиме и прослужить не 10 лет а 2-3года. Это - да, выкипят однозначно. Можно кратковременно догнать до 14.1-14.2, это добавит процкетов 7-10 заряда, но после этого нужно переходить в буферные 13.6-13.8 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2015-01-12 16:40:19 Share Опубліковано: 2015-01-12 16:40:19 но после этого нужно переходить в буферные 13.6-13.8 Нужно снимать напряжение и ждать, пока напряжение на банках упадет ниже ЭДС элемента для нормальной плотности. Иначе - будет постепенно разрушаться свинец пластин (ток-то протекает, и он больше тока саморазряда). Не быстро, но срок службы в буферном режиме сокращается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-01-12 18:50:23 Share Опубліковано: 2015-01-12 18:50:23 Нужно снимать напряжение? Ну да, нужно, но кто ж его снимает в массовых УПС. Там часто одно, фиксированное напряжение. Съесть -то он может и съест, но кто ж ему даст... Сделать мощный зарядник ватт на 100-150 с такой "качалкой" 12.6-14.1-12.6 для больших и дорогих батарей можно. С одновременной балансировкой.Но опять-таки, многие ли толк в этом увидят и готовы его приобрести? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2015-01-12 21:19:46 Share Опубліковано: 2015-01-12 21:19:46 Сделать мощный зарядник ватт на 100-150 с такой "качалкой" 12.6-14.1-12.6 для больших и дорогих батарей можно. С одновременной балансировкой. Но опять-таки, многие ли толк в этом увидят и готовы его приобрести? Зависит от цены изделия я так думаю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2015-01-12 21:34:24 Share Опубліковано: 2015-01-12 21:34:24 Нужно снимать напряжение? Ну да, нужно, но кто ж его снимает в массовых УПС. Там часто одно, фиксированное напряжение. Съесть -то он может и съест, но кто ж ему даст... Сделать мощный зарядник ватт на 100-150 с такой "качалкой" 12.6-14.1-12.6 для больших и дорогих батарей можно. С одновременной балансировкой. Но опять-таки, многие ли толк в этом увидят и готовы его приобрести? Никто его не станет покупать. Подобные УПСы ставят на мелкие узлы/ящики, и главные критерии дешевизна и простота. Потому и популярны самые дешевые паверкомы(к счастью их уже не поставляют) да люксеоны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-01-12 22:30:49 Share Опубліковано: 2015-01-12 22:30:49 500-ваттный УПС на мелкие ящики? Нихрена себе дешевизна... Да если еще такое чудо за 10 циклов батареи убивает - де ж денег напастись на все узлы? Может я не очень понимаю, просто других, более подходящих, нет? Что, две-три популярные модели и - все? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2015-01-12 22:51:39 Share Опубліковано: 2015-01-12 22:51:39 500-ваттный УПС на мелкие ящики? Нихрена себе дешевизна... Его вполне хватает и для сервака Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубліковано: 2015-01-13 07:57:03 Share Опубліковано: 2015-01-13 07:57:03 Приближающимся к "идеалу" алгоритмом продлевающим максимально срок службы АКБ: Но с каком ИБП есть такая зарядка? P.S. взято по ссылке приведенной выше Это картинка от шведского автомобильного зарядника STEK. Недавно приносили в ремонт STEK MULTI XS 25000, пока искал всю инфу об изделии - пару раз натыкался на эту картинку. Кст, из интересного. После восстановления сгоревшей силы проверял работоспособность и случайно обнаружил, что устройству довольно легко "завесить" процессорные мозги путем манипуляций с отключением/подключением к аккуму (это при астрономической цене самого пуско-зарядника). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2015-01-13 09:51:50 Share Опубліковано: 2015-01-13 09:51:50 Это картинка от шведского автомобильного зарядника STEK У хюндая аналогичная И не только у него. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 708 Опубліковано: 2015-01-13 10:26:02 Share Опубліковано: 2015-01-13 10:26:02 Может я не очень понимаю, просто других, более подходящих, нет? Что, две-три популярные модели и - все?Так и есть, нормальных УПСов способных работать с большими батареями 2-3 модели. Паверкомы стоили 50$ - на уровне простейших изделий с постоянкой на выходе) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prihod 21 Опубліковано: 2015-01-19 22:14:32 Share Опубліковано: 2015-01-19 22:14:32 Так и есть, нормальных УПСов способных работать с большими батареями 2-3 модели. Модели плз в студию если можно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NET-CREATOR 21 Опубліковано: 2015-01-20 01:01:58 Share Опубліковано: 2015-01-20 01:01:58 Есть logicpower lpm-psw-500va. Хочу купить для него не дешевою батарею, возможно есть замечания по этой модели? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mediaservice 2 Опубліковано: 2015-01-20 21:06:16 Share Опубліковано: 2015-01-20 21:06:16 Есть logicpower lpm-psw-500va. Хочу купить для него не дешевою батарею, возможно есть замечания по этой модели? Для какой задачи ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NET-CREATOR 21 Опубліковано: 2015-01-23 08:17:27 Share Опубліковано: 2015-01-23 08:17:27 (відредаговано) Есть logicpower lpm-psw-500va. Хочу купить для него не дешевою батарею, возможно есть замечания по этой модели? Для какой задачи ? Небольшой узел агрегации, потребление на уровне 200 Ватт. Независимо от задачи - его задача в бесперебойном снабжении электричеством. Вопрос касался возможных проблем в механизме зарядки/подзарядки, которые могут привести к быстрому выходу из строя АКБ, стоимость которых превышает стоимость ИБП. Відредаговано 2015-01-23 08:20:00 NET-CREATOR Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strand 0 Опубліковано: 2015-01-29 15:37:29 Автор Share Опубліковано: 2015-01-29 15:37:29 (відредаговано) Вернемся к Luxeon UPS-500ZY Измерения показали - напряжение заряда 14.14В, напряжение конечного разряда батарей 9.78В Подстрочных резисторов нет. Резистор R85 (240кОм) задает напряжение как заряда так и конечного разряда батарей (смещает диапазон). Если увеличить R85 на 13кОм получаем нужное напряжение заряда 13.65В при этом напряжение конечного разряда тоже понижается до 9.49В L На мой взгляд простым решением вопроса было поставить два подстроечных резистора и реле. При отсутствии напряжения в сети реле замыкает R852, резистором R851 выставляем конечное напряжение разряда, у меня оно составляет 10.8В. Когда напряжение в сети восстановится реле размыкает контакты и резистором R851 выставляем зарядное напряжение, у меня оно составляет 13.62В. Відредаговано 2015-01-30 07:48:47 strand Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NET-CREATOR 21 Опубліковано: 2015-01-30 16:19:50 Share Опубліковано: 2015-01-30 16:19:50 Установил UPS Logicpower lpm-psw-500va + 2 АКБ Sunlight 26Ah каждая. Подключил к батареям датчик PS2-AC220-DC12-EXT от PING3-Knock Zabbix нарисовал следующий график Что за странные скачки? Питание 220 не пропадало. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-01-30 16:49:13 Share Опубліковано: 2015-01-30 16:49:13 Возможно, просто поломан зарядник. Если в нем задуман так называемый режим "качалки", то после 14 с копейками зарядник должен выключиться и ждать пока на батарее напряжение не упадет до 12.6-12.7. После этого должен гнать опять до 14 и так, качаясь по циклу... Т.е. короткий подзаряд до 14 и долгий спад до 12.6.А он начинает повторный подзаряд с 13.1. В этом, похоже, неисправность. Дело в том, что до 12.6 напряжение падать будет медленно, часами, а до 13.1 упадет быстро. Вы видите это как очень кратковременный провал на графике.Этот зарядник выкипятит батарею очень быстро. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NET-CREATOR 21 Опубліковано: 2015-01-30 17:02:35 Share Опубліковано: 2015-01-30 17:02:35 (відредаговано) Более детально один из таких скачков Есть на складе еще один такой UPS. Рекомендуете попробовать заменить? Відредаговано 2015-01-30 17:03:37 NET-CREATOR Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2015-01-30 17:38:25 Share Опубліковано: 2015-01-30 17:38:25 Вы не то что заменить, посмотреть такой же график попробуйте на другом.Решать что делать - потом, наверное.В любом случае что-то с зарядником не в порядке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optalux 3 Опубліковано: 2015-01-30 18:23:15 Share Опубліковано: 2015-01-30 18:23:15 Можливо напруга (частота мережі) не зникала, а виходила за межі дозволеного? Тоді безперебійник теж переходить на акумулятор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NET-CREATOR 21 Опубліковано: 2015-01-30 20:45:19 Share Опубліковано: 2015-01-30 20:45:19 Можливо напруга (частота мережі) не зникала, а виходила за межі дозволеного? Тоді безперебійник теж переходить на акумулятор. Есть график который это опровергает, но даже если предположить возможность, то все равно промежутки между скачками слишком одинаковые. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2015-01-30 21:55:30 Share Опубліковано: 2015-01-30 21:55:30 Установил UPS Logicpower lpm-psw-500va + 2 АКБ Sunlight 26Ah каждая. Подключил к батареям датчик PS2-AC220-DC12-EXT от PING3-Knock Zabbix нарисовал следующий график bat.PNG Что за странные скачки? Питание 220 не пропадало. Все в порядке. Используем штук 50 пинг3.Иногда он может отвечать не очень адекватными значениями что по напряжению что по температуре. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах