Перейти до

Новый UPS под внешний аккумулятор для D-Link, Edge-core, Huawei


Рекомендованные сообщения

Хочу представить нашу новую разработку - UPS для популярных моделей коммутаторов D-Link, Edge-core / Foxgate и Huawei.

 

Устанавливается вместо штатного блока питания. Рассчитан на подключение внешней батареи.

 

  • ток заряда батареи - 600mА;

  • вход 150-260V AC, 1.5A max;

  • выход на коммутатор: 13.8V, 2.5A max;

  • выход на батарею: 13.8V, 0.6A max;

  • защита от глубокого разряда;

  • автовключение при подключении новой батареи и появлении сети;

 

Стоимость - 20$

 

http://proline.biz.ua/ups4512-ups-for-dlink-edgecore-huawei

 
 
Proline-UPS4512-753x500.jpg
 
Proline%20UPS4512.%20demonstration%20ins
Відредаговано Setevoy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 110
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ставим именно эти на доступ. Без проблем. Прекрасно в еджкоры становятся.      На агрегацию я бы таки поставил полноценный ИБП. А то какая то довольно стремная экономия 

Как раз для коммутаторов агрегации такие вещи более актуальны, чем для коммутаторов доступа.

Все как бы класно... А как быть с гарантией? Подготовьте модель с возможностью подключения к разьему RPS, подпишите выводы, а дальше каждый будет лепить упс под свое железо, на магистральных коммутато

Posted Images

Вроде как под bdcom 3310 должно подходить?

По крайней мере на ромсате ставили.

 

Ваш работает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вроде как под bdcom 3310 должно подходить?

По крайней мере на ромсате ставили.

 

Ваш работает?

bdcom не тестировали.

Скорее всего не станет по крепежу.

Если интересно, в следующую ревизию можем добавить поддержку бдкома, но для этого нам нужен один такой девайс на разобрать, посмотреть.

Відредаговано Clone
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

  • вход 150-260V AC, 1.5A max;

 

Это очень плохо. Штатные БП в большинстве своем от 80-ти вольт работают, актуально в частном секторе когда есть соседи увлекающиеся сваркой.

 

Кстати у меня есть сомнения как будут жить кондеры capXon LZ при использовании на чердаке (температуры от -30 до +60 градусов). Штатные в БП коммутаторов иногда не выдерживают, но после замены конденсаторов на брендовые потом живут долго и счастливо.

 

 

 

Стоимость - 20$

 

А вот это уже хорошая новость.

 

Кстати не проверяли как будет вести себя девайс если в аккуме появляются короткозамкнутые банки, легко смоделировать подключив аккум на 6В.

Відредаговано andrew82
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

  • вход 150-260V AC, 1.5A max;

 

Это очень плохо. Штатные БП в большинстве своем от 80-ти вольт работают, актуально в частном секторе когда есть соседи увлекающиеся сваркой.

 

Кстати у меня есть сомнения как будут жить кондеры capXon LZ при использовании на чердаке (температуры от -30 до +60 градусов). Штатные в БП коммутаторов иногда не выдеживают, но после замены на брендовые живут долго и счастливо.

 

 

 

Стоимость - 20$

 

А вот это уже хорошая новость.

 

Кстати не проверяли как будет вести себя девайс если в аккуме появляются короткозамкнутые банки, легко смоделировать подключив аккум на 6В.

 

Свичи, которые нам попадали имели источники питания 100-240в. Наш тоже работает начиная с 80-90в, но со снижением выходной мощности.

Конденсаторы capXon LZ показали себя очень неплохо, если все таки будут с ними какие-то проблемы, заменим. 

 

Акум с коротнутой банкой специально тестировали, девайс ведет себя вполне адекватно. Единственное время автономной работы на такой батарее под вопросом, ну и со временем есть риск полного выкипания батареи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цікаво. А чи є можливість додати сумісність із D-Link DGS-3120-24SC A1/A2?

 

Нам цей свіч поки не попадав.

Для того, щоб перевірити сумісність мені потрібні фото з приблизними розмірами штатного блоку живлення цього свіча.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Конденсаторы capXon LZ показали себя очень неплохо, если все таки будут с ними какие-то проблемы, заменим.

Из моего опыта - порой пухнут за 2-3 года эксплуатации в легком режиме, или за года 4 лежания на полке в пакетике. Возможно - подделки. Возможно - брак.

Из недавнего - в FSP бп (FSP-400PAF) capxon-ы опухли, при этом никакого перегрева не было...

Samwha - через пару лет ненапряжной работы и потом нескольких лет отлежки на полке пухла в свое время. Nippon'ы - обычно лет 5 максимум работают.

Jamicon'ы ИМХО лучше будут. В идеале конечно - sanyo/epcos/rubycon/nichicon, но их только из-за бугра заказывать...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У DGS-3120 с блока питания не только 12В идет, но еще Power Good и какие-то прочие сигнальные линии. Да и по габаритам он порядком отличается - разбирал как-то.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ток заряда маловат. Сколько будет заряжаться АКБ емкостью 60АЧ?

А зачем для обычного свича такая емкость?

На 7Ач батареи около 4-5 часов автономной работы.

Відредаговано Clone
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Конденсаторы capXon LZ показали себя очень неплохо, если все таки будут с ними какие-то проблемы, заменим.

Из моего опыта - порой пухнут за 2-3 года эксплуатации в легком режиме, или за года 4 лежания на полке в пакетике. Возможно - подделки. Возможно - брак.

Из недавнего - в FSP бп (FSP-400PAF) capxon-ы опухли, при этом никакого перегрева не было...

Samwha - через пару лет ненапряжной работы и потом нескольких лет отлежки на полке пухла в свое время. Nippon'ы - обычно лет 5 максимум работают.

Jamicon'ы ИМХО лучше будут. В идеале конечно - sanyo/epcos/rubycon/nichicon, но их только из-за бугра заказывать...

 

 

В случае бп FSP скорее всего они опухли не от перегрева а от превышения rms тока через конденсатор.

А вообще я согласен что sanyo/epcos/rubycon/nichicon будут на много лучше по качеству, но цена у них тоже на много выше.

В идеале вообще твердотельник поставить или тантал, но стоимость блока наврядли уложится в 20 баксов.

Я подразумеваю установку такого БП на узел агрегации, в оптосвич.

Какой у Вас свич?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как раз для коммутаторов агрегации такие вещи более актуальны, чем для коммутаторов доступа.

 

Ставим именно эти на доступ. Без проблем. Прекрасно в еджкоры становятся. 

 

Я подразумеваю установку такого БП на узел агрегации, в оптосвич.

 

На агрегацию я бы таки поставил полноценный ИБП. А то какая то довольно стремная экономия 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В полноценном ИБП маленькая емкость АКБ (~7АЧ). А через полгода-год АКБ практически высыхает. А так на складе есть АКБ со стоечного ИБП, емкости которого зватит для свича агрегации, то такое решение вполне хорошо выглядит.


 

 

Какой у Вас свич?

DGS 3120-24SC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В полноценном ИБП маленькая емкость АКБ (~7АЧ). А через полгода-год АКБ практически высыхает. А так на складе есть АКБ со стоечного ИБП, емкости которого зватит для свича агрегации, то такое решение вполне хорошо выглядит.

 

Под полноценным, я имею ввиду онлайн ИБП с внешними батареями. А не офисное говно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот! А полноценный UPS с внешними батареями, нынче дороговат. Так что данное решение вполне нормальное, кроме маленького минуса - тока заряда батарейки (имхо).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В случае бп FSP скорее всего они опухли не от перегрева а от превышения rms тока через конденсатор.

На БП был нагружен тазик на 6-головом феноме. Едва ли 50% нагрузка была... Скорее - дефективные кондеры. В его сородиче FSP-350PNF - за эдак 8 лет эксплуатации Teapo не вспухли.

Из того, что в последнее время ставил и что недорого - Hitano вроде ничего, хотя на наге у кого-то они тоже поопухали...

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как раз для коммутаторов агрегации такие вещи более актуальны, чем для коммутаторов доступа.

Підтримую.

 

Чекаємо наступну ревізію з підтримкою D-Link DGS-3120-24SC.

Надати фото нема змоги, немає вільного.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В руках не вертел, но, похоже, неплохая разработка.
Трудно только будет  ей преодолеть совместимость по разъемам и установочным размерам для широкой совместимости с разными моделями коммутаторов.
Но эту проблему не разработчики УПС себе придумали..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

давним давно, купую БЖ 12в 10а (з регулятором напруги) виставляєм 13,7в, акумулятор 100А/г. підключаєш шо хочеш, світчі, антени, якшо тре медюк то понижалку за 40 грн купив і все.

Акумулятори працюють не дохнуть

ціна БЖ 13уо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Parallels
      Продам D-Link DGS-3120-24sc - 4000грн
       
       
    • Від gus
      Продаж
      Комутатори:
      Cisco SG100-24-24   1900грн
      Cisco Catalyst 2960-x 48 (WS-C2960X-48TS-L) 2600грн
      Cisco Catalyst 2960-x 24 (WS-C2960-24TT-L) 1300грн
      Cisco Catalyst 3650 24 2x10G (WS-C3650-24TD) 6000грн
      D-Link DGS-3120-48TS - 5000грн
      D-Link DGS-3100-48 - 4500грн
      Маршрутизатор 
      Cisco 1941 Series 1500грн
      Фаєрвол
      Cisco ASA5515-X 4000грн
      8 портовий KVM перемикач Master view ATEN SC-88A 900грн
      Гарантія на перевірку 
      068-897-37-56 
       
       
       
    • Від YuriyH
      Продам комутатор Edge-core ECS4100-28T (L2, 24x10/100/1000Base-T, 4x1G SFP)  , новий 
      Ціна 8000 грн з ПДВ , безготівка
      Є в наявності 2шт.
    • Від monark
      I sell files to unlock OLT ZTE and OLT Huawei.
      Розблокуйте свої OLT самостійно, щоб прийняти будь-який ONT.
       
      OLT ZTE: C300, C320, C350
       
      OLT HUAWEI: MA5800 X2, X7, X15 and X17 all boards / всі дошки
      OLT HUAWEI: MA56XX all boards / всі дошки
       
      Unlock your OLTs yourself to accept any ONT.
      Розблокуйте свої OLT самостійно, щоб прийняти будь-який ONT.
       
       
      PVT
    • Від Parallels
      Продам конвертори 10g CX4-SFP+ D-Link DMC-805x
      Ціна 3000 грн
       
      Також є в наявності до них кабелі стеку CX4-CX4


×
×
  • Створити нове...