Взяли вместо p3310b (не было у продавана в момент покупки) P3310C.

Настроили по аналогии с P3310B (которых у нас достаточно много и все работают замечательно).

Поставили. Наблюдаем следующую проблему, после 5-7 дней работы хаотично у клиентов начинает отваливаться PPPOE и при повторной попытке подключения - ошибка 651. Потом проходит. Ошибки на всех пон портах и вне зависимости или ОНУ у клиента дома или в ящике на столбе в которую включена мыльница и клиентам расходятся витухи. Ребут OLT помогает снова на 3-5 дней. В логах аномалий нет.

ОНУ в сети "зоопарк" но такой же "зоопарк" прекрасно живет на OLT P3310B.

 

Вот какая прошивка

BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0D Build 31982
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2015-12-2 18:20:23 by SYS_31982, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.9, Serial num:00316000485
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:4e:b4:00
snmp info:
  product_ID:294   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0

Меняли пон модули думали может проблема в них. Эффекта нет. Может прошивка не та что надо? (увы не нашел многих версий прошивки как для P3310B).

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу этой прошивке на дропе ic-line замечательный комментарий в файле имеется. Уморный. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже взяли эту модель , но при проверке epon optical-transceiver-diagnosis  показывало 49,9 , я пробовал прошивать на старые версии, потом рискнул на бетку. Все не помогло, но при обратном доунгрейде узнал что загрузчик обновился, поставить стейбл уже нельзя . 

Может ктото знаэт как вернуть стейбл, и я случайно удалил olt.blob как вернуть его...

Share this post


Link to post
Share on other sites

название файла оказалось tiger.blob скиньте ктонебуть файл от данной ОЛТ , буду благодарен..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посоветуйте стабильную прошивку для данного девайса? И если можно со ссылочкой..

Share this post


Link to post
Share on other sites

о блин у меня такой олт лежит запакованный, вы меня обрадовали  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Были опробованы все прошивки которые лежат в dropbox от UA.PON. OLT заводится только с этой глючной прошивкой. Поставили вчера на его место резервный P3310B. Если кто научил P3310C нормально работать или загружаться не с этой глючной прошивкой - просьба поделиться решением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я достал новый олт с коробки у меня прошивка оказалась старая

 

Switch#sh ver
BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0D Build 22505
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2014-12-24 14:9:13 by SYS_22505, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.8, Serial num:00316000115
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:4e:9f:c4
snmp info:
  product_ID:294   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0

собрал стенд из онушек пока работает

 
напрягает только в консоль варнинги странные
 
 --More-- Jan  1 00:35:44 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1
Jan  1 00:35:44 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan  1 01:05:45 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1
Jan  1 01:05:45 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я пробовал tiger.blob от P3600. По изменениям архитектура с P3310C одинакова. у меня работает без всяких ошибок. Но прошивка 31982.(дефект прошивки на протяжении 2-3-х дней перестают работать трафик к ONU помогает перезагрузка OLT). Снизить пробовал не удается. Один выход чикать на стабильную версию 3хххх. Если у вас заработает эта прошивка без проблем видпишитесь нет ли деградации онушок.

 

https://www.dropbox.com/sh/l0u7nehcqlxfk6m/AACDUJlXd3SckfPqJCkQT7zua/OLT/P3600%20Series?dl=0

Edited by SavPasha

Share this post


Link to post
Share on other sites

файлик прошел но проблема осталась, скажите у вас show epon optical-transceiver-diagnosis выводит нормально ?, у меня -39,9 всегда...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какая-то в общем это недоOLT. Странно, особенно на фоне того что предшественник P3310B работает как часики.

Share this post


Link to post
Share on other sites


olt.sw0#show epon optical-transceiver-diagnosis
 interface    Temperature(degree)    Voltage(V)    Current(mA)    TxPower(dBm)
-----------  ---------------------  ------------  -------------  --------------
epon0/1      29.3                   3.3           34.5           4.9
epon0/2      0.0                    0.0           0.0            0.0
epon0/3      0.0                    0.0           0.0            0.0
epon0/4      0.0                    0.0           0.0            0.0
 interface    RxPower(dBm)
-----------  --------------
epon0/1:1    -17.5
epon0/1:2    -26.0
epon0/1:3    -13.9
epon0/1:4    -21.2
olt.sw0#


olt.sw0#show version
BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0D Build 31982
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2015-12-2 18:20:23 by SYS_31982, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.9, Serial num:XXXXXXXXXXX
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX
snmp info:
  product_ID:294   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0
olt.sw0 uptime is 0:04:35:54, The current time: 2016-3-7 11:36:47

olt.sw0#show epon interface e0/1:1 onu ctc optical-transceiver-diagnosis
 operating temperature(degree): 33
 supply voltage(V): 3.3
 bias current(mA): 15.6
 transmitted power(DBm): 1.6
 received power(DBm): -22.7
Edited by SavPasha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодаря этой теме приобрел 3310В.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго времени суток! Юзаем несколько лет несколько OLT BDCOM P3310B, как пришли, с коробки вынял настроил и в путь - до сих пор без лагов и перепрошив! Привезли мне недавно OLT BDCOM P3310С... есть БАГ - при разрыве соединения OLT с ONU (вынял оптику или откл. питания), из настроек для ONU пропадает строка, где данному ONU назначется VLAN. Может кто знает как это лечится, а то преспектива каждый раз в подобной ситуации прописывать на все ONU VLANы не устраивает?

До:

interface EPON0/1:2
 description -= bla-bla-bla bla-bla =-
  epon onu description bla-bla
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 198
  epon onu port 1 ctc loopback detect 

После разрыва соединения с ONU:

interface EPON0/1:2
 description -= bla-bla-bla bla-bla =-
  epon onu description bla-bla
  epon onu port 1 ctc loopback detect

#sh ver

BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0D Build 28945
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2015-7-1 13:46:19 by SYS_28945, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.9, Serial num:00316000492
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Edited by mr.fog

Share this post


Link to post
Share on other sites

без паники. есть в наличии новые безглючные прошивки под 3600, 3310B, 3310C.

Тестируем пока. Скоро выложим. Погодите денек- другой.

Прежде чем массово обновляться, нужно проверить.

На нескольких клиентах у которых боевые ОЛТ проверки уже идут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Погодите денек- другой.

Ну как там успехи? А то я подумываю отдать данный девайс продавцу назад... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

кто обновился, говорит полет нормальный

Edited by wladd

Share this post


Link to post
Share on other sites

для тех кому не терпитсяattachicon.gifBD_3310C_10.1.0D_33463_en.rar

Завтра перепрошью и отпишусь (ещё должны прийти новые SFP, а то у меня на данной железке стоит старая и я не знаю как она вела себя раньше и подменить пока нечем), т.к. помимо вышеуказанной проблемы, появилась новая - у клиента сама собой пропадает связь переодически и так же сама собой появляется, при этом у меня на железке в это время все нормально, уровень сигнала -11,4 настройки все прописаны.

#show epon optical-transceiver-diagnosis
 interface    Temperature(degree)    Voltage(V)    Current(mA)    TxPower(dBm)
-----------  ---------------------  ------------  -------------  --------------
epon0/1      37.2                   3.3           45.3           4.3
epon0/2      0.0                    0.0           0.0            0.0
epon0/3      0.0                    0.0           0.0            0.0
epon0/4      0.0                    0.0           0.0            0.0
 interface    RxPower(dBm)
-----------  --------------
epon0/1:1    -11.6
epon0/1:2    -10.9

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

для тех кому не терпитсяattachicon.gifBD_3310C_10.1.0D_33463_en.rar

Завтра перепрошью и отпишусь (ещё должны прийти новые SFP, а то у меня на данной железке стоит старая и я не знаю как она вела себя раньше и подменить пока нечем), т.к. помимо вышеуказанной проблемы, появилась новая - у клиента сама собой пропадает связь переодически и так же сама собой появляется, при этом у меня на железке в это время все нормально, уровень сигнала -11,4 настройки все прописаны.

#show epon optical-transceiver-diagnosis
 interface    Temperature(degree)    Voltage(V)    Current(mA)    TxPower(dBm)
-----------  ---------------------  ------------  -------------  --------------
epon0/1      37.2                   3.3           45.3           4.3
epon0/2      0.0                    0.0           0.0            0.0
epon0/3      0.0                    0.0           0.0            0.0
epon0/4      0.0                    0.0           0.0            0.0
 interface    RxPower(dBm)
-----------  --------------
epon0/1:1    -11.6
epon0/1:2    -10.9

У тебя показатели сильно низкие увеличь затухание, что  бы было болше 14 потому как при таких показателях ону абонента будет вести себя не стабильно (проще говор сильно мощный сигнал и ону запирает)

Edited by max_m

Share this post


Link to post
Share on other sites
увеличь затухание, что  бы было болше 14

Как-то не сталкивался за время пользования GPON с ситуацией, когда нужно увеличить затухание) - даже не знал, что мощный сигнал запирает ONU. Это в конфигурации OLT можно как то сделать? Или нужно вваривать дополнительный сплитер? Это может быть из-за неисправного SFP?

Edited by mr.fog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это бред, есть ону работающие годами при -8...-10, никаких проблем не возникало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на некоторых ОНУ проявляется это. в частности на фирменных Хуавей ОНУ.

на китайских, "не фирменных ОНУ" такое не наблюдалось.

это особенность поведения ОНУ, не ОЛТа

выяснить просто, на ОНУ патч на карандаш намотайте, если поднимется, значит 

в этом прикол, не поднимется, значит мимо..

Edited by wladd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By XNeo
      Всем привет
       
      Такая вот конфигурация клиента:
      interface EPON0/6:1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 222 priority 0 epon onu port 1 loopback detect epon onu port 1 storm-control mode 4 threshold 256 epon onu port 1 ip access-group access_list_6:23 От клиента валит флуд следующего типа:
      74:ea:3a:ad:xx:xx (oui Unknown) > Broadcast, ethertype ARP (0x0806), length 60: Request who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.1, length 46 Около 2500 пакетов в секунду. ONU никак не реагирует. Что я упустил/сделал не так?
       
      BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 60793
      ONU Model 151C, 10.0.17A 1007.
    • By lalabebe
      Этот пост я пишу по мотивам двух предыдущих которые начинал еще в 2018 году
       
       
      Как я уже написал, все мне подключили полет нормальный уже год
      даже пережил cмену провайдера, в самом начале это был mixnet а потом активы mixnet в радомышле перешли к провайдеру viner
      но для меня ничего не поменялось: стали просто на другой счет те же деньги платить
       
      сейчас когда все устаканилось решил я подумать и о громаде
      у нас на хуторе остается 12 домов в которых интернет только с 3g киевстара
      соседи приходили просили как то им помочь в их горе сказали у меня на хуторе самый лучший интернет и телевидение и что они тоже хотели бы приобщиться
      вот у меня появилась мысль как то монетизировать свою инсталляцию
      но как ?
       
      1) написать в киевстар или другому какому оператору и попросить на моей вышке поставить базовую станцию киевстара для обслуживания нашего хутора и прилежащей дороги Автошлях Т 1005 Іванків - Радомишль ?
      это вообще можно? и кому писать в таком случае ? и кто кому должен деньги платить ?
       
      2) протянуть PON сеть по нашему хутору (спасибо участнику https://local.com.ua/forum/profile/16897-учумелые-ручки/  ) посмотрев обучающее видео 
      и подключить этот PON к своей тарелке и раздавать по селу интернет через PON
      может быть когда нибудь к нам придет какой то провайдер с кабелем так ему проще заходить будет в хутор, может можно будет ему эту инфраструктуру возмездно передать?
       
      3) поставить на этой же вышке 5G оборудование или какой то еще радио способ чтобы селянам с вышки раздать интернет
       
      что меня интересует : сделать надежную систему которая будет себе работать без обслуживания
      настроить оплату , чтобы хотя бы расходы окупить через некоторое время а также хотя бы отбить ежемесячную плату в 350 гр за 20 Mbps, возможно с плюсом небольшим?
       
      4) кому еще можно было бы в аренду такую мачту предложить?
       
       
      таким образом мне требуется аудит моего проекта,консалтинг и по результатам консалтинга возможно подрядчик
       
    • By imbiter
      Замінили 3310С на 3608В,
      ОНУ NGpon E105 - не реєструються, йде циклічна перереєстрація
      Інші ОНУ працюють без проблем
       
      прошивка version 10.1.0F build 58197
       
      з конфігу вже викинули все, оставили самий мінімум.
      в чому може бути проблема?
       
      !version 10.1.0F build 58197 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 4096 ! hostname test port-protected 1 ! ! ! ! ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username .......... ! ! ! ! epon oam-version 1 0x30 epon oam-version 2 0x21 epon oam-version 3 0x20 ! epon onu-config-template 1 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 25 ! ! interface Null0 ! interface FastEthernet0/0 no ip address no ip directed-broadcast ! !!slot 0 1 unknow CARD interface GigaEthernet0/1 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/2 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/3 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/4 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/5 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/6 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/7 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/8 switchport pvid 9 ! interface TGigaEthernet0/1 switchport mode trunk ! interface TGigaEthernet0/2 shutdown ! interface EPON0/1 epon pre-config-template 1 binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac .... epon bind-onu mac switchport mode trunk switchport protected 1  
    • By Novichek
      Всех приветствую! 
      Подскажите по такой проблеме... Есть р3608 с 170 подключенными ону. Всплыла следующая проблема... На всех портах присутствует "зоопарк" ону. 
      Вопрос такой... А возможно в одной ветке подружить ону работающие по mpcp-registration-mode ctc 20 и по  ...... mode ctc 30? 
      Суть такая, в дефолте порт работает по mpcp-registration-mode 20 и те ону которые заточены под работу по ctc 30 валятся по dereg llid-admin-down. Ок, это одна беда! 
      Беда вторая... Пишем на этом же порту mpcp-registration-mode ctc 30 и на некоторых ону скорость отдачи падает в 0!!!!!! 
      Че за хрень ? Как ее вылечить? Будем благодарны за любые мысли. 