Перейти до

Общий блок питания для медиаконверторов


Рекомендованные сообщения

Всем привет!

В последнее время на старых узлах там где от 10 до 20 медиков стали часто выходить из строя Блоки Питания(( а это 80грн за 1шт с бюджета))

Если поставить к примеру 5В 20А сколько медиков на него можно посадить?

Вот нашел вот такой http://olx.ua/obyavlenie/nes-100-5-blok-pitaniya-5v-20a-100vt-IDeeYPv.html- не реклама))

Кто-то вообще делал так? какие "+" и "-"? как долго живут такие БП?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

использую такую сборку

куллер HA92251V4 - с низким уровнем шума (держишь в руках, реально его еле еле слышно)  если в ящике 15-20 шт, то ставлю 2 таких  ( потребление у них 12 в 0.1а , так что на блок питания 12в 1а  можно ставить 8 штук смело)

 

блок питания http://kosmodrom.com.ua/power/s150-se600.php   бери из расчета что 1 медик это 1а (  U вых, 5 в ), хороши эти блоки питания тем что если ты их случайно коротнул + и - то оно все ребутит, а не коротит 

 

Штекер который вставляеться в медик это PC-002    они по 3 грн

_____________________________________________________________________________________________

 

так что блок питания 500 грн

куллер 2х90 грн =180

блок питания 12в 1а - 30 грн ( столько по складу числятся, так как скупился ими (50шт, если бп онух сгорают) 

20 штекеров * 3 = 60грн

10 метров витой пары медной  хз

 

итого узел

500+180+30+60= 770 грн

и не имеем геморроя с выгоревшим БП или потухшим медиком 

Відредаговано Земеля
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотря какие медики, энергопотребление зависит от того насколько новый там чип , у таких http://sealan.com.ua/p196740988-mediakonverter-link-10100mb.html - примерно 0,6 А по максимуму, работают по 10-18 шт на http://sealan.com.ua/p204769828-blok-pitaniya-volt.html таком БП  У более старых медиков на чипах постарее энергопотребление до 0,85 - 1 А , вот и рассчитывайте оставляя запас процентов 20-25.

P.S.: ссылки не реклама - просто МЫ там покупаем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обычный блок питания с компа 250-300,по 5v там примерно 20a,делаеш косичку и на конец цепляеш  PC-002(ранее написано) 

итого блок примерно 150грн+ 60грн разьемы,1 вечер 

210грн

а на 12v можно еще что-то накинуть

p.s если кинуть пару деталей еще можно и акамулятор накинуть

Відредаговано allax_2011
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обычный блок питания с компа 250-300,по 5v там примерно 20a,делаеш косичку и на конец цепляеш  PC-002(ранее написано) 

итого блок примерно 150грн+ 60грн разьемы,1 вечер 

210грн

а на 12v можно еще что-то накинуть

p.s если кинуть пару деталей еще можно и акамулятор накинуть

тоже так думал) и хе..як  стандартные блоки питания от ПК не дадут тебе нормально именно 5 вольт, так как  идет дисбаланс у них ( макс они дадут это 5в 1а ) а если дать им нагрузку 12воль в 3-4 ампера то  будет и 5в 5а

это если ты берешь 12вольт с БП компа так спокойно можно 

 

п.с тоже пробовали. но испытания  БП от ПК не прошел 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://local.com.ua/forum/user/22081-nevis/покупал тут блок питания от какого-то сервера, висит 20 медиков. Только шумноватые, там 2 турбины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Кто-то вообще делал так? какие "+" и "-"? как долго живут такие БП?

нормально живут, даже китайцы нонейм. брать из рассчета 1А на медик, лучше - с запасом.

 

 

 

обычный блок питания с компа 250-300,по 5v там примерно 20a

1) новые по 5В не особо держат напряжение - рассчитаны на нагрузку по 12В, надо брать старый хлам стандарта ATX1.3 - начала 2000-х годов

2) всплеск/провал напряжения - и БП останавливается.

3) за  примерно те же деньги можно найти 5В 20А нормальный импульсник (не минвелл, но годный нонейм) типа такого http://krivoyrog.prom.ua/p19116425-blok-pitaniya-20a.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чуть меньше года проработал на 7 медиках 100 мбит + HP ProCurve не помню модель 7х100+1х1000 (12V) + 1 SFP Медик (по-моему D-Link G01LC был, запитывал от 12В) без единой проблемы, потом "оптические порты" закончились и приобрел SFPшный коммутатор ;)

 

PS обычный компьютерный БП, только Small Form Factor, на OLX за 120 грн купил ;)

post-16692-0-72619800-1468442356_thumb.jpg

Відредаговано lemosh
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Всем спасибо  :)

Остановился на варианте "Блок питания 5 Вольт, 200 Ватт Подробнее: http://sealan.com.ua/p204769840-blok-pitaniya-volt.html" спасибо "DIO" (лучшая цена :)) жду доставку ;)

 

Насчет блоков от ПК - не нехо))

Насчет шасси - БП дешевле))

Насчет свитча с СФП - ПОН дешевле (это старые узлы, которых скоро не будет, понемногу переключаю абонов) Свитчи с СФП есть, 4 свитча = 1 OLT

Відредаговано Ondp
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

Также используем для медиков БП 5В 20А. Подключаем до 15 медиков. Выход на разъемах 5,1 В. Возникла такая ситуация:

- на общем блоке медик не нормально моргает (тускло или не все лампочки),

- не поднимает оптический линк, хотя приходящий уровень сигнала хороший,

- падает скорость до 2-3 Мбит/с.

- медик вообще не включается.

На стандартном БП 5В 1А - все работает нормально

Может кто-то сталкивался???? И вроде удобно и выгодно, а на самом деле не работает как должно 

Заранее спасибо 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5вольт бывают разные - если повысыхали выходные конденсаторы на выходе БП (по5 вольтам) , то будут пульсации , прибор этого не покажет и будет такое происходить - проверить хотя бы визуально на вздутие конденсаторы БП или подбросьте конденсатор(ы) 2200-4700 икф х 10в или выше параллельно выходу по 5В.

Відредаговано DIO
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ. После описанной проблемы часть конверторов переключили на другой, новый БП 5В 10А и заработало 5 шт. С остальным такая же ситуация

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Хвосты" питания используете заводские или штекера паяли сами? Если заводские , то там сечение провода никакое - укорачивайте до 40 см (а не как многие оставляют 1,2м , как в оригинале), как вариант методом исключения ищите медик просаживающий питание всей связки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

от длины зависит - до метра - 0,25 меди достаточно (такое сечение на всех брендовых БП для конверторов )

Відредаговано DIO
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже. основные проблемы  возникают из-за небрежного подключения.
5 вольт - достаточно низкое напряжение и  на тонких проводах слишком быстро падает напряжение.
Кабель от источника до кучки конверторов  нужно  проектировать  не на глазок и  по слухам в интернете, а с ясными расчетами.
_
Если тут есть радисты, откликнитесь в личку. По системе питания нужно поговорить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Створити нове...