Рекомендованные сообщения

Dimkers . Скажите есть ли результат проверки  по  скобам ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 71
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Правильно! Только при подвесе токоведущих линий и стоит требовать заземление! а нахрена оно при диелектрике? висит себе крюк никого и ничего не трогает, нафига к нему чтото лепить?  пытаюсь смодулир

Смотрим ПУЕ, редакция 2017г., п2.4.81  ".....Металеві кронштейни, на яких підвішуються неметалеві самоутримні  кабелі зв'язку, не вимагається з'єднуваим металічним зв'язком з арматурою стояків, підкос

Для тех, кто в теме, аналогия вполне понятна. Да если машин не видно, скорее всего вы развернетесь по двойной сплошной и ничего плохого не случится. Так же и с не заземленным крюком или траверсой. Н

Posted Images

 

ЗЫ: Как пример, киньте кто-нить в меня фоткой где РЭС, на новых линиях, где висит только СИП, на крюках естественно, заземлил хоть один такой крюк!

 

 

 

post-28108-0-23346300-1475570032_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

ЗЫ: Как пример, киньте кто-нить в меня фоткой где РЭС, на новых линиях, где висит только СИП, на крюках естественно, заземлил хоть один такой крюк!

 

 

СПС. Действительно похоже на заземление... Хм... Я видел только "первую часть" это когда траверса "заземлена" на торчащую вверху арматуру опоры ... Так как у Вас на фото (со сталькой вниз) - вижу пока первый раз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

ЗЫ: Как пример, киньте кто-нить в меня фоткой где РЭС, на новых линиях, где висит только СИП, на крюках естественно, заземлил хоть один такой крюк!

 

 

СПС. Действительно похоже на заземление... Хм... Я видел только "первую часть" это когда траверса "заземлена" на торчащую вверху арматуру опоры ... Так как у Вас на фото (со сталькой вниз) - вижу пока первый раз.

 

Да, действительно у железобетонных опор в качестве заземляющего спуска, как правило, используют продольную металлическую арматуру самой стойки, при этом присоединение заземляющего проводника выполняют к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор сваркой или болтовыми соединениями, для заземления траверс и крюков этого достаточно. Бывают случаи  дополнительных спусков до заземляющего устройства, и иногда они действительно оправданы и необходимы, к примеру,  для ограничителей перенапряжений и разрядников, при существенном ухудшении сопротивления арматуры стойки и т.п., а иногда они являются избыточными и выполнены просто из-за того, что так решили проектировщики или монтажники. Из-за чего проложен дополнительный спуск на фото, знать не могу.      

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 months later...

В общем все погодылы. Уже месяц как строимся. Для пущей уверенности вешаем на металлическую скобу. Тестовые линии висят уже пол года. Ни одна не упала - тьху-тьху-тьху.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 months later...

В общем все погодылы. Уже месяц как строимся. Для пущей уверенности вешаем на металлическую скобу. Тестовые линии висят уже пол года. Ни одна не упала - тьху-тьху-тьху.

 

підкажіть, чи не появились якість проблеми з цими крюками? Є ідея повісити їх на лінію 10кВ, але там відстань між опорами до 80м, цікаво чи витримають?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну мороз то прежили, и вот несколько месяцев солнца тоже пережили. за 2-3 года не скажу. Скажу тока, что энсто это не китайский нонэйм. И Энсто используют облэнерго для ввода в дом 220(видели лично). Думаю им можно верить:)

Покупали у офов. В инете все есть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для включения  изделия (крюка ) в  Раб проект  и прохождения экспертизы в экспертном центре --необходимо чтобы согласно ГОСТ21.501.93 на крюк  были : 1) Общий чертеж -описание 2)Размеры крюка.3)Сопряжения . 4)внутренние диаметры. 5)Отверстия  для крепления крюка. 6) Материал  изготов. изделия.7)Результаты испытаний проведенных заводом изготовителем изделия. и т. д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если можно с фоткайте.! Собираем материалы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для эксперимента в октябре-ноябре на пластиковую ленту подвесили кирпич. Примерно в апреле на ней уже были трещины. Возможно, если бы висел кабель, который болтает ветром, из-за рывков повреждения были бы сильней. Помимо этого, в облэнерго сказали, что пластик это хорошо, но крепежную скобу тоже нужно будет заземлять, т.к. любой токопроводящий элемент должен быть заземлен. 

post-4093-0-32424900-1503928984_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Примерно в апреле на ней уже были трещины

Это трещины вдоль волокон. Лента вдоль рвется просто замечательно, а вы попробуйте поперек :)

 

 

 

из-за рывков повреждения были бы сильней

Висит с прошлого августа, считайте год. Ни один не оборвало.

 

 

 

облэнерго сказали, что пластик это хорошо, но крепежную скобу тоже нужно будет заземлять, т.к. любой токопроводящий элемент должен быть заземлен

Нам облавцы погодылы без соплей. Кстати, есть полипропиленовая скоба :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...

А если лента,скрепа, крюк, зажим, кабель все не из металла ? Что тогда? 

Відредаговано Zmei
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрим ПУЕ, редакция 2017г., п2.4.81  ".....Металеві кронштейни, на яких підвішуються неметалеві самоутримні  кабелі зв'язку, не вимагається з'єднуваим металічним зв'язком з арматурою стояків, підкосів та іншими металоконструкціями, встановленими на опорі...."

  • Like 1
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
В 11.01.2018 в 15:18, Anzhel сказал:

Смотрим ПУЕ, редакция 2017г., п2.4.81  ".....Металеві кронштейни, на яких підвішуються неметалеві самоутримні  кабелі зв'язку, не вимагається з'єднуваим металічним зв'язком з арматурою стояків, підкосів та іншими металоконструкціями, встановленими на опорі...."

Да, купил сегодня новые ПУЕ, именно так и написано. А также в пункте 2.4.33 прямо написано, что не надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Сергей Юрьевич Беляков
      Продаю
      заземление ПВ3 1х4 1м оконеченый - 25грн за шт
      в наличии 16шт
      375грн за все

    • Від IonMask
      Добрый день. Интересует следующий вопрос.
      Mimosa C5x и С5с - что у неё по заземлению? На выходе + либо - ?
      Так как это играет роль при попытке запитать от одного источника питания. И страх получить КЗ по контуру заземления. Знаю только что у Cambium заземление противоположное от других брендов)))
      Вопрос задаю, так как только подбираю оборудование и замерить физически - пока нет на чем.
    • Від gravia29
      Добрый день! Может комуто мой вопрос покажется банальным, но задумался над следующим:
      Ставлю мост на Mikrotik-ах, с одной стороны здание, забит контур заземления для грозозащиты. Можно заземлится на него, или лучше забить отдельный контур?
    • Від tkachik
      кабель новый.
      Длина 2м - 25 грн. 5м - 50 грн.
      С двух сторон заводские клеммы.
      Есть несколько штук



    • Від igor-zelenyak
      Продам заземление Galmar (Польша).Полный комплект на 15м. Цена 4000 грн. Возможен обоснованый торг.
       




×
×
  • Створити нове...