kvirtu 315 Опубликовано: 2017-02-01 21:01:04 Share Опубликовано: 2017-02-01 21:01:04 Всем привет, Разъясните плиз, по характеристикам оптики на подвес: Максимальный пролет в зависимости от климатической зоны и характеристик самого кабеля. Нужно подобрать кабель на пролеты до 65 метров. К примеру, Подвесной кабель типа EcoLight С8 , ( моя климатическая зона - III ) , значит согласно этому доку я могу повесить кабель на мах расстояние 50 метров , при его Допустимом растягивающем усилии -10 Kh ? Заранее спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 711 Опубліковано: 2017-02-02 06:46:50 Share Опубліковано: 2017-02-02 06:46:50 (відредаговано) Все эти метры - виртуальные. Производитель естественно перестраховывается многократно, с учетом крепления на столбы говняными зажимами, натяжением в струну без провиса вообще, и возможным обморожением толщиной сантиметров в 10. Заявлено 50, вешать можно и на 250 - если монтаж без косяков, провисит оно многие годы. Для кабеля с прочностью на разрыв в 1 ТОННУ ограничением выступает не прочность кабеля, а качество монтажа и прочность арматуры.. А уж 50 или 65 метров - вообще монопенисуально. Відредаговано 2017-02-02 06:51:22 KaYot Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГрозаИнтернета 69 Опубліковано: 2017-02-02 07:03:15 Share Опубліковано: 2017-02-02 07:03:15 Соглашусь. Когда дерево на кабель падает, оно в первую очередь клины разрушает или клины кабель. Здесь наверное больше стоит к качеству фиксирующих зажимов присматриваться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2017-02-02 07:13:00 Автор Share Опубліковано: 2017-02-02 07:13:00 Все эти метры - виртуальные. Производитель естественно перестраховывается многократно, с учетом крепления на столбы говняными зажимами, натяжением в струну без провиса вообще, и возможным обморожением толщиной сантиметров в 10. Заявлено 50, вешать можно и на 250 - если монтаж без косяков, провисит оно многие годы. Для кабеля с прочностью на разрыв в 1 ТОННУ ограничением выступает не прочность кабеля, а качество монтажа и прочность арматуры.. А уж 50 или 65 метров - вообще монопенисуально. ага, спасиб ). Предпочтение все же отдаю кабелю на тросу или стальке. Буду использовать качественную арматуру. Так какого допустимого растягивающего усилия мне хватит ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 711 Опубліковано: 2017-02-02 07:17:02 Share Опубліковано: 2017-02-02 07:17:02 А кто ж вас знает. У нас финмарк-бабочка на 2.7кн висит между домами уже лет 8, пролеты до 100м. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2017-02-02 07:20:00 Автор Share Опубліковано: 2017-02-02 07:20:00 А кто ж вас знает. У нас финмарк-бабочка на 2.7кн висит между домами уже лет 8, пролеты до 100м. Значит тоже буду подбирать кабель 2.7кн , на клинах ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kritik13 141 Опубліковано: 2017-02-02 07:36:51 Share Опубліковано: 2017-02-02 07:36:51 На тросу лучше не вешать и тем более на стальке. (Рэс может за это наказать, особенно на высоковольтных). Клинья должны быть подобраны под пролеты. Чем лучше клинья - тем лучше. Просто в один прекрасный день когда упадет мокрый снег и затем мороз - кабель на клиньях попустит и он провиснет или упадет, а могут и клинья разорваться. Кабель который расчитан на 50 м, а повешен на 100 может на клиньях разорваться. Одним словом нужно взять клинья и кабель нормальные. Украинские клинья отличного качества (клинкомюа это не реклама) и цена нормальная. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GOOSE.KM 83 Опубліковано: 2017-02-02 08:05:48 Share Опубліковано: 2017-02-02 08:05:48 давно не подвешиваем кабель со сталькой. несколько раз летом получали разряд молнии в стальку - прожигало стальку и повреждало кабель. потом оно обрывалось. диэлектрик онли. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flying 166 Опубліковано: 2017-02-02 08:55:41 Share Опубліковано: 2017-02-02 08:55:41 И хорошую стальку или тросик если потянет машиной - много неудобств потом доставляет. Лучше уж пусть оборвет один пролет - легче восстановить потом будет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leda 114 Опубліковано: 2017-02-02 11:01:51 Share Опубліковано: 2017-02-02 11:01:51 Пролеты до 80-90м вешаем на диэлектрик Одессу + натяжные Клин. Все, что больше - кабель на тросу 4кН + зажимы для тросов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2017-02-02 12:21:20 Автор Share Опубліковано: 2017-02-02 12:21:20 Всем спасибо, за советы. Из Одессы , на данный момент, какой диэлектрик лучше брать ( марку кабеля ) ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DerJaeger 227 Опубліковано: 2017-02-04 13:05:41 Share Опубліковано: 2017-02-04 13:05:41 На тросу лучше не вешать и тем более на стальке. (Рэс может за это наказать, особенно на высоковольтных). напомнило: В цивилизованных странах: "Надо пристегнуться, вдруг авария??" У нас: "Надо пристегнуться, вдруг менты??!!" Когда уже у нас мышление поменяется? То есть, страшно только, что РЭС накажет, а то, что можно поймать 10 кВ? Пофиг.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apofis19760622@gmail.com 95 Опубліковано: 2017-02-04 17:44:01 Share Опубліковано: 2017-02-04 17:44:01 Всем спасибо, за советы. Из Одессы , на данный момент, какой диэлектрик лучше брать ( марку кабеля ) ? Я бы посоветовал бы вам задавать вопросы по кабелю не посредственно на завод . Одесса-кабель проконсультирует вас лучше форумчан. ПС. в каждом кабеле есть столько интересного , о чём знает только завод. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2017-02-04 17:57:06 Автор Share Опубліковано: 2017-02-04 17:57:06 (відредаговано) Всем спасибо, за советы. Из Одессы , на данный момент, какой диэлектрик лучше брать ( марку кабеля ) ? Я бы посоветовал бы вам задавать вопросы по кабелю не посредственно на завод . Одесса-кабель проконсультирует вас лучше форумчан. ПС. в каждом кабеле есть столько интересного , о чём знает только завод. расскажите , что у Вас было интересного, думаю познавательно будет всем Відредаговано 2017-02-04 17:57:30 kvirtu Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2017-02-04 18:51:42 Share Опубліковано: 2017-02-04 18:51:42 ПС. в каждом кабеле есть столько интересного , о чём знает только завод.Эт точно, например южка не регламентирует нижний порог температуры для подвесса Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apofis19760622@gmail.com 95 Опубліковано: 2017-02-04 21:36:40 Share Опубліковано: 2017-02-04 21:36:40 Всем спасибо, за советы. Из Одессы , на данный момент, какой диэлектрик лучше брать ( марку кабеля ) ? Я бы посоветовал бы вам задавать вопросы по кабелю не посредственно на завод . Одесса-кабель проконсультирует вас лучше форумчан. ПС. в каждом кабеле есть столько интересного , о чём знает только завод. расскажите , что у Вас было интересного, думаю познавательно будет всем К примеру по медному кабелю завод даёт правильную расцветку по зарядке БКТ и КРТУ , а также парообразование в четвёрочном кабеле и образование десятков. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2017-02-05 07:26:05 Автор Share Опубліковано: 2017-02-05 07:26:05 Всем спасибо, за советы. Из Одессы , на данный момент, какой диэлектрик лучше брать ( марку кабеля ) ? Я бы посоветовал бы вам задавать вопросы по кабелю не посредственно на завод . Одесса-кабель проконсультирует вас лучше форумчан. ПС. в каждом кабеле есть столько интересного , о чём знает только завод. расскажите , что у Вас было интересного, думаю познавательно будет всем К примеру по медному кабелю завод даёт правильную расцветку по зарядке БКТ и КРТУ , а также парообразование в четвёрочном кабеле и образование десятков. а по существу вопроса ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
guest105 11 Опубліковано: 2017-02-05 07:57:15 Share Опубліковано: 2017-02-05 07:57:15 юзаєм ОКТ-Д 1.0 на стовби 2 прутки грубші від южкабеля мали ще еколайт від одеси там 1 мощний пруток при монтажі якщо його зломати то з часом волокна вилазят на стальці тоже нормально але краще використовувати між будинками Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superb 54 Опубліковано: 2017-02-05 09:32:15 Share Опубліковано: 2017-02-05 09:32:15 Сори что влез. Хочу на 70 м пролет между столбами повесить ОКТ8-М(1,5)П-8Е1. Клины хорошие возьму, кабель справиться? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубліковано: 2017-02-05 09:33:35 Share Опубліковано: 2017-02-05 09:33:35 Тяжелый он ОКТ-Д 1.0 берите Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superb 54 Опубліковано: 2017-02-05 09:39:54 Share Опубліковано: 2017-02-05 09:39:54 (відредаговано) Это магистральный кабель будет, как то надежности хочется. А диалектрик... сомнения берут... что когда ветка упадет на него то порвется сразу. Или после хорошего ветра все обвиснет. Может тогда лучше ОКАДт-Д(1,0)П? Відредаговано 2017-02-05 10:03:32 superb Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубліковано: 2017-02-05 11:36:18 Share Опубліковано: 2017-02-05 11:36:18 Можно и его... можно заказать их 2-2.7 кН Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andreyprof 55 Опубліковано: 2017-02-05 12:51:53 Share Опубліковано: 2017-02-05 12:51:53 Круглый будет покрепче, в нем изоляция толще и на ветру меньше парусит. На счет стеклопрутков - было пару раз падала ветка, так впервую очередь рвется изоляция а потом нагрузка уже идет на прутки. Было что изоляцию стянуло на 1см, прутки целые и между ними немного потянутая туба с жилами и все работает. Плоская одесса сейчас с ооочень тонкой изоляцией даже та что с 2,7 прутками, но на 70м пролет будет вечным. А хорошая ветка если упадет, так она повредит любой кабель. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 711 Опубліковано: 2017-02-05 20:22:02 Share Опубліковано: 2017-02-05 20:22:02 Круглый будет покрепче, в нем изоляция толще и на ветру меньше парусит. На счет стеклопрутков - было пару раз падала ветка, так впервую очередь рвется изоляция а потом нагрузка уже идет на прутки. Было что изоляцию стянуло на 1см, прутки целые и между ними немного потянутая туба с жилами и все работает. Плоская одесса сейчас с ооочень тонкой изоляцией даже та что с 2,7 прутками, но на 70м пролет будет вечным. А хорошая ветка если упадет, так она повредит любой кабель.Фиг. У нас на одном пролете висит одесса на 10кН, фиг его порвешь любой веткой, +- пару сотен килограммов не принципиально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах