Перейти до

делители зимой


Andрей

Рекомендованные сообщения

Подскажите есть ли у васт такие же проблеммы. С наступлением крепких морозов начати отваливатся делители (появляются огромнейшие потери на делителях  было к примеру -22 с 1\8  стало -34  -39 .На всходе сигнал не меняется подкидываешь новый делитель опять норма -22

Проблемма на разных делителях разных фирм но в основном страдают 1\8  за зиму уже 15 штук  ушло    .как только -17-25 мороза жди на утро сюрприз

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

делители разные и разных поставщиков

 

одни даже из русских с росстерекома

 

но действительно  большая часть от одного поставщика

 

 

а вчем дело то  сними?

Відредаговано Andрей
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

а вчем дело то сними?

В качестве. Вскрывали парочку "послеморозных" убитых делителей. Указкой светишь - сияют как ёлка.

По делу - меняйте поставщика. Мы берем на силане. Вроде норм. Прошлые морозы пережили нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Была уже тема ... :(

% выхода из строя присутствует всегда ...

Вопрос какой ...если до 1-2,3% - забейте и заложите в расходы ...

Если больше - меняйте поставщика!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошлой зимой дохли plc делители в ноль. Но мороз был лютый, минус 30, боялся дажей муфты вскрывать чтобы не сломать еще что-то. Но крики и маты абонов перевесили мои страхи :).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Была уже тема ... :(

% выхода из строя присутствует всегда ...

Вопрос какой ...если до 1-2,3% - забейте и заложите в расходы ...

Если больше - меняйте поставщика!

+1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наврядли это особо зависит от поставщика/производителя . Интересно было бы провести аккуратное вскрытие и посмотреть причину гибели например 3 экземпляров.

Рискну предположить что причина в трещине в пластине из-за температурных перепадов . Как правило изготовители делителей пластины не делают ,

а закупают и занимаются конечной сборкой делителей . Поэтому думаю это в любом случае лотерея .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Боюсь сглазить :unsure: ,  но у нас за 5 лет не померло ни одного 1*8 при морозах до -27, используем в основном COR-X

Тоже использую COR-X, было несколько бракованных изначально, а так проблем нет с ними.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наврядли это особо зависит от поставщика/производителя . Интересно было бы провести аккуратное вскрытие и посмотреть причину гибели например 3 экземпляров.

Рискну предположить что причина в трещине в пластине из-за температурных перепадов . Как правило изготовители делителей пластины не делают ,

а закупают и занимаются конечной сборкой делителей . Поэтому думаю это в любом случае лотерея .

Основная причина гибели - отслаивание клеенных выводов от матрицы PLC.

Если коротко - дело в клеевой основе - кто и чем клеит ...

 

PS: Если-бы была трещина в самой матрице - были-бы ситуации часть выводов живы, часть - нет ...

Я таких ситуаций не наблюдал. Как правило выходит из строя весь сплиттер ...

Відредаговано Учумелые ручки
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам следует определиться что есть Cor-X , для меня это просто наклейка Депса (Ромсата) не более того . Какой завод (подвал) изготовил эти

делтели история умалчивает .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас большая часть "обмороженных" делителей после нагревания до комнатной температуры начинает адекватно работать. Те, что снимали прошлой зимой, позже ставили в сеть обратно, в эту зиму работали нормально. Вместо этого другие уже выходили из строя. Ситуация нехорошая вообще-то, нас спасает только то, что мы живем в умеренном климате и сильные морозы редкость. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Cor-X попадались нерабочие 50х50, такие где волокна просто с лаком без буфера, отправлял нв Депс, поменяли без проблем. Попадался 25х75 где в пасаорте было написано 75% with red, 25% with green, еа самом деле было наоборот, пришлось переваривать муфту после выяснения где перекос. Ну и как неписаное правило: на процентных делителях обычно было больший процент - краснвй, меньший процент - зеленый. Вчера буквально собираю муфту, ну и смотрю паспорт делителя, а там красный с меньшим процентом, а зеленый с бОльшим. Спасибо китайцам хоть написали. Тепер при сварке приходится тестером замерять-проверять что где. Ну нафиг переваривать. Вот такой Cor- X. Больше к ним претензий не имею. От мороза и жары не страдают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від BALTAR
      Постало питання закупівлі зимового взуття для монтажників і сварщиків. 
      Враховуючи сидячу роботу і пересування мяко кажучи по калюжах і багнюці, хотілось би щоб взуття не промокало і ноги не мерзли.
      Може з практики хто підкаже хороші модельки або виробника, бо сам вже багато перебрав варіантів... 
      Бюджет до 3,5к грн
    • Від NETOS
      Приветствую форумчане!
      Поделитесь опытом, как работаете при минусовых температурах. Нюансы подвеса кабеля, как FTTH так и модульного с гидрофобом. Как укладываете в бокс, руки не мерзнут? 
      Какие перчатки, какая одежда? 
      Спасибо заранее за советы.
    • Від hapel
      Доброго времени суток.
      Прохладненько сегодня было. Ручки замерзли делители монтировать в муфты. Пробовали руки греть обычными монтажными перчатками типа "LADONI" с пупырышками, но не удобно. Коннекторы выскальзывают. Завтра еще попробую простые плотные хб, но что-то внутри подсказывает - будет тоже не удобно.
      Может у кого есть какие соображения/наработки? Как руци согреть и удобство при монтаже сохранить?
       
×
×
  • Створити нове...