Тогда берите ордер на земельные работы, экскаватор с узким ковшом и копайте. 100 метров - на пару часов работы

ага:

 

 

Речь о трассе длиной 5 км, и все опоры на таком расстоянии.
 
Link to post
Share on other sites

Да что вы всё копать да копать?

Есть кабель у южкабеля в 15 Кн (круглый) есть зажим НСО и ПСО (спиральный) .

Не морочьте человеку голову с землёй . РЖД на ставит 2а НСО на 4000м а все остальные ПСО. И всё работает годами и некто не парится. Есть и клины под этот кабель. 

Link to post
Share on other sites

15 кН на пролёты в 100 метров, это как бугаям собрать братву и пойти избивать первоклашку.

DenimMark - ключевое слово "РЖД". Российские железные дороги. Там в принципе подход другой.

Автору достаточно глянуть на цены кабеля и навивных зажимов. Ну и быть готовым к импорту их из России.

Link to post
Share on other sites

Net-Creator, берите диэлектрик Одессакабель и соответствующие клиновские зажимы к нему. Из собственного опыта: ничего лучше в плане сочетания цена/качество/надёжность не найдёте. Допускаю, что существуют более экзотические варианты с огромным запасом прочности, но там будет совсем другая цена.

Link to post
Share on other sites

2,7 кН - разве не хватит ?

 

Net-Creator, берите диэлектрик Одессакабель и соответствующие клиновские зажимы к нему. Из собственного опыта: ничего лучше в плане сочетания цена/качество/надёжность не найдёте. Допускаю, что существуют более экзотические варианты с огромным запасом прочности, но там будет совсем другая цена.

 

Подскажите маркировку кабеля и зажимы.

Можно будет попробовать на подобном пролете.

Link to post
Share on other sites

 

2,7 кН - разве не хватит ?

 

Net-Creator, берите диэлектрик Одессакабель и соответствующие клиновские зажимы к нему. Из собственного опыта: ничего лучше в плане сочетания цена/качество/надёжность не найдёте. Допускаю, что существуют более экзотические варианты с огромным запасом прочности, но там будет совсем другая цена.

 

Подскажите маркировку кабеля и зажимы.

Можно будет попробовать на подобном пролете.

 

ОКТ-Д(2,7)П

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Подробнее со ссылочками можна ?

4) Зажим анкерный изолированный e.i.clamp.pro.rope.70.120, 70-120 кв.мм, на тросике - 2шт - 150грн/шт

8201afc_1469210056_thumb.jpg

 

вот этот зажим выдерживает15кН

Link to post
Share on other sites

вот этот зажим выдерживает15кН

Используется для анкерного крепления СИП с нулевой изолированной несущей жилой, провода связи или оптоволоконного кабеля (с)

А вот тут ещё лучше описание: для кабеля диаметром от 70 до 120 мм.

http://eleteh.com/p217367607-ankernyj-izolirovannyj-zazhim.html

Сразу видно, что кабель и зажим видели только на картинке.

Link to post
Share on other sites

ОКТ-Д (2,7) пролеты по 10кв и 0.4 расстояние 150-180 метров.

 

уже 3 год висит и не 1 провисание нет.

 

зажим - Crosver ASF-SSR

Edited by kill_bot
Link to post
Share on other sites

 

вот этот зажим выдерживает15кН

Используется для анкерного крепления СИП с нулевой изолированной несущей жилой, провода связи или оптоволоконного кабеля (с)

А вот тут ещё лучше описание: для кабеля диаметром от 70 до 120 мм.

http://eleteh.com/p217367607-ankernyj-izolirovannyj-zazhim.html

Сразу видно, что кабель и зажим видели только на картинке.

 

Весь мегафон на таких висит . Лично повесил 40км воронежского 15Кн деэлектрика

Link to post
Share on other sites

Видывал пролёты со стандартными клинами, по 175 - 180 метров, которые две зимы висели будучи ТКО.

Link to post
Share on other sites

Кабель на 13 кН то что будет хорошо  это Российский но есть и аналог ЮжКабель как писал выше ТС

  Стандартный подвесной самонесущий кабель (ДПТ) 

dpt_a.png

Edited by Aleksei specialist
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Shuher
      Добрый день!
       
      Хочу услышать мнение опытных монтажников.
      Как правильно подвешивать диэлектрический кабель на опоры ЛЭП.
      Используем ТКО, RCI
      - провис
      - сколько поддерживающих зажимов по прямой между натяжными зажимами можно ставить
      - какой запас и как часто (если кусок 1-2 км)
      - сколько оставлять колец в кассете муфты
      - сколько должен повисеть кабель от монтажа до сварки
      - как правильно разматывать кабель не с барабана(опасно ли перекручивание кабеля).
      - какой диаметр колец-запасов и длинна запаса
      - стоит ли мудрить какой-то организатор для колец-запасов
       
       
       
      Может еще какие советы и замечания...
      Прошу на разводить болтовню не по теме...
      Обещаю по итогу собрать мануал для монтажников и выложить.
    • By Den_LocalNet
      На картинке все должно быть понятно.
      Нужно пройти под лэп
      На столбы доступ есть без вопросов
      Нужен квалифицированный ответ: копать или можно все же повесить диэлектрик?
      Там высокий ЛЭП ... метров 15 до нижнего фидера
      т.е. если повесить кабель диэлектрик между опорами то останется метров 10 еще
       
      если копать то как глубоко?
       

×
×