  1. если сильно бюджетно - то можно и не на дин-рейку "специальных", а обычных 470В 20мм треугольник набрать (фаза-ноль, фаза-земля, ноль-земля), в каком-то корпусе с 3 контактами ессно, штуки по 3 хотя бы в каждое плечо (а лучше - больше, учитывая их копеечную цену). только при этом подстанции должны на разных фидерах 10кВ висеть. иначе - отключаться будет все вместе минут на 20 при перекоммутации разъединителей ТП (отклчение ТП от фидера либо перекоммутация кольца если 10кВ колечком зарезервирована) - легко, а то и больше (к примеру, регламентные работы в ячейке на подстанции на
  2. ну да, трансформатор по-вашему совершенно иначе работает при 5 вольтах и 500 вольтах, так? и миллисекундный импульс с амплитудой 5В пропустит без ослабления, а с амплитудой 500+В внезапно не пропустит, да? про насыщение сердечника не говорим - его, внезапно, не будет, по причине той самой малой длительности импульса.
  3. угу, целый контур заземления сопротивлением 2-3 ома и немалой индуктивностью о, уже незаметно к трансформатору подкрались еще и разрядники... что дальше? еще раз: берете трансформатор, берете 2 миниджека (если нормального осцилографа и генератора сигналов нет), подключаете к компу и удивляетесь, как прекрасно через трансформатор все пролазит. и да, добротность - она для резонансных систем. или к вашему трансформатору еще незаметно подкралась батарея конденсаторов, где-то рядом с разрядниками?
  4. если импульс длиной в милисекунду - трансформатор его прекрасно через себя пропустит, и пофиг на фронты. ну будут фронты еще более слизаны - ну и хрен с ними, если энергия импульса останется примерно той же ну и да, единичный импульс - он единичный только в теории, на практике - получается шикарная затухающая гармоническая последовательность благодаря индуктивности/емкости сети/заземлителей угу, все провода на керамических изоляторах подвязаны, и стойка стоит тоже на изоляторах и не на полу, и емкость относительно земли максимум сотни пикофарад, да? иначе - пр
  5. нормальные там частотные характеристики, вон аудиофилы на помойках подбирают всякие там ТС-180/ТС-270/ОСМы и лепят из них оконечники - и ничо, даже десяток килогерц пролазит, а кой-кто и несколько десятков "слышит". про милисекундные импульсы (частота порядка килогерца какого-то) - молчу внезапно - между катушкой и магнитопроводом. магнитопровод - он стальной, и великолепный проводник. и пофиг, сколько сантиметров или метров у вас между обмотками, если обмотка с растрескавшимся лаком лежит на металле магнитопровода. ну вот, оказывается уже и каркасы надо из стекло
  6. подтягивающие резисторы на LPT, как и на USB-TTL, вполне себе имеются по стандарту. а судя по тому что там открытый коллектор указан - с ненулевой вероятностью стоит оптопара.
  7. ну микросекундный пичок срежет допустим, если изоляцию ему не прошьет. миллисекундный размазанный фронт - ой не факт, трансформирует на вторичку как есть... гораздо, гораздо меньше. железо - оно, однако, тоже токопроводящее и в зависимости от конструкции конкретного экземпляра с помойки - может оказаться, что между первичкой и вторичкой на самом деле миллиметров 3-5, и тонкий слой потрескавшегося от старости лака
  8. NiTr0

    NAT на freebsd

    если не ошибаюсь - примерно то же я слышал где-то 10 лет назад. и, вангую, примерно то же будут говорить еще через 10 лет
  9. через тор/впн видосики не играются и музычка недоступна. потому контактик сильно клиентов подрастерял. ну и минус рынок рекламы, где-то на пару ярдов в год, да, и не гривен - ради чего все и затевалось.
  10. как вы микросекундный импульс с током несколько десятков килоампер-то в землю слить собрались весь и целиком? ну чтобы не приползло при этом несколько киловольт в серверную? а особенно - если он прилетит не с нуля, а с фазы?
  11. когда сможете разработать упс, который не выгорает от КЗ (или перегруза - ну, там, чайник включили в него) на выходе, хоть в штатном режиме, хоть при работе от батарей - поговорим о самопроизвольных отключениях
  12. ну то само собой что все сколь-либо ценное - наложкой. б/у есть б/у,продавец может "забыть" что-то указать. история обнулится как минимум. телефон - дело десятое.
  13. открою секрет: микропроцессор есть в любом упсе. во всяких там свенах - специализированные, в пауэркомах к примеру - обычные мотороловские что ли. и как-то не виснут...
  14. напрямую навряд заработает (как минимум потому, что единица на ком-порту это -5..15В, а ноль - +5..15В) купите что-то типа https://arduino.ua/prod2544-uart-usb-perehodnik-na-ft232rl и будет счастье.
  15. дешево и сердито - вешаете на любой доступный порт (LPT к примеру, или USB-COM TTL с CTS/DCD/RI выведенными) на входные сигналы, читаете состояние лап...
  16. покупал знакомой ноут так. на олх закидывается полная стоимость товара, продавцу выбивается номер ТТН НП который продавец клеит на коробку и несет ее на НП (насколько я понял - продавец даже не в курсе куда товар шлется, хотя на НП все же можно посмотреть). покупатель на НП осматривает как при наложке, подтверждает "все ок" (или "прислали кирпич, забирайте взад"), продавец получает (или не получает) деньги. комиссия с ~4к грн была скромная - сравнимо вроде с наложкой НП (доставка менее 200 грн в сумме).
  17. потому нужно откинуть нах заземление, а если человек пострадает - ну и хрен с ним, да? логика хотя да, тут ТСу решать - в конце концов если его сотрудника убьет током, сядет он, а не советчики, которые "по ПУЭ" посоветовали откинуть нах заземление пушо "так безопаснее". ну т.е. вы не можете показать, где же там в справочнике у кондансаторов есть параметр "реактивная мощность", так? как и не можете привести пример, когда она будет волшебным образом отличаться для конденсаторов одинаковой емкости, включенных в одну и ту же розетку (о чем собссно вещал на прошлой странице нехо
  18. дык на дату регистрации смотреть надо. если аккаунт только проклюнулся, но уже требует предоплату - в сад. если несколько лет торгует и его еще не забанили (а там по жалобам таки банят) - скорее всего таки реальный продавец. ну и есть олх доставка если сомнения - с ней продавцу в руки ни копейки не попадет пока покупатель не забрет товар.
  19. ну и где там "реактивная мощность"-то? а самое главное - у, скажем, керамического 1мкф, буманого 1мкф и, допустим, пленочного 1мкф - этот самый параметр "реактивная мощность" как, будет отличаться или не будет?
  20. это вы учите матчасть, ну или хотя бы попытайтесь прочитать пост целиком, а не полтора слова из него. покажите в даташите на произвольный конденсатор строчку "реактивная мощность" (это же параметр конденсатора?). что, нет ее? пичаль-беда, значит - не параметр...
  21. ПТБ про безопасность проведения работ, а не про безопасность смонтированных электроустановок для персонала. да пофигу на самом деле куда грозовое перенапряжение уйдет, если разность потенйиалов между фазой, нулем, землей/корпусом и прочими приходящими проводами не превышает допустимую. и заземление нуля в щитке не даст ни-че-го, если перенапряжение пришло по фазному проводу. более того - заземление с сопротивлением 3-4 ома (обычный контур) не сильно-то и поможет даже если перенапряжение придет по нулевому проводу, но импульс тока будет несколько десятков килоампер.
  22. дык речь о ПУЭ шла же. а ПУЭ - это в первую очередь про электробезопасность. ОПНы на вводе, на землю. правда на те деньги, что они стоят - лучше накупить 20мм варисторов (за цену 2-полюсного ОПСа можно купить около 100 штук 20мм варисторов, на 470В - вопрос "что будет эффективнее", думаю, риторический). + можно (и даже нужно) еще LC-фильтры перед ними - пару металлопорошковых колечек -52, несколько метров медной проволоки, несколько пленочных конденсаторов на 0.47-1 мкф...
  23. ок, прошило где-то фазу на стойку - работает себе, никто этого не замечает. коснуться такой стойки и чего-то заземленного случайно - куда легче, чем чего-то токонесущего (токонесущее еще найти надо, а заземленное - вон уборщица летом воду на пол разлила у стойки, монтажник в шлепках на босу ногу прошлепал в лужу, взялся вспотевшими руками за стойку - и привет). и это не говоря уже о том, что пару десятков серверов, да каждый с двумя БП, вполне себе несколько десятков (если не пару сотен) мА смогут обеспечить через емкости фильтров, особенно если фильтры - хорошие, годные, с конденс
  24. пару раз, если память не подводит, сталкивался с тем что упс внезапно уходил в защиту (громко и настойчиво пищал, отключив нагрузку). и веротной причиной был какой-то дикий всплеск напряжения по входу (всплеск напряжения - скачок потребляемого тока из-за заряда входных кондеров - упс определяет это как КЗ и уходит в защиту), но это догадки. возможно - более другой упс более корректно отработает в такой ситуации. в идеале - онлайн, но дороговато будет. фильры и релейные стабилизаторы (как и реле напряжения) - как по мне, помогут тут чуть менее чем никак. вари
  25. NiTr0

    Mikrotik tcp connection established from ! HELP!

    а там скорее всего не подбор паролей, а очередная дырень в роутерос всплыла. в "народной" 5.26 - она точно существует, и похоже - с remote code execution (пока на одном доставшемся в наследство тазике с 5.26 не зарезал доступ извне ко всему кроме whitelist'а - регулярно крашился со странными логами про несконфигуренный tftp, в логах накануне - лишь долбились на пптп порт). как на свежих роутерос с этим - хз.
×
×