Перейти до

NiTr0

Сitizens
  • Всього повідомлень

    3 383
  • Приєднався

  • Останній візит

  • Дней в лидерах

    29

Все, що було написано NiTr0

  1. А еще можно абонентов подключить... Немного поправив текст. Пусть каждый сотый отправит - это уже будет адов шквал писем.
  2. NiTr0

    VLAN per user

    Это - не аннамберед. Это - костыль, который ни на чем кроме винды работать не будет. Ну не считая некоторых роутеров, где под таких извращенцев-админов запилили костыль. Ибо в нормальных системах дефолтный маршрут может быть только через шлюз, к которому есть в системе маршрут...
  3. Ну вот и осталось выяснить, кого из присутствующих здесь интересует сферическая емкость по ГОСТу, а кого - пригодность батареи к эксплуатации...
  4. Вопрос стоит в подборе одинаковых при работе в батарее, и в диагностике их состояния. Поставить железку, которая аккумулятор разрядит, после - зарядит и сообщит о результатах измерений, куда проще и дешевле, чем садить рядом с аккумом человека чтобы наблюдал. Не? Никого не интересует емкость в вакууме. Интересует пригодность/непригодность батареи к эксплуатации. Т.е. в помойку или еще послужит. Здесь форум не сотрудников метрологических лабораторий как-никак. Купили батареи CSB и купили суньхуньчай в 2 раза дешевле. По стандартной методике - показали одинаковую емкость. В реальной эксплуатации - первые продержали час, вторые сдулись за 10 минут. Вопрос: что вам дало измерение емкости по ГОСТу, если деньги выкинуты на ветер? Во, измерить емкость 20-часовым разрядом, измерить внутреннее сопротивление, сделать поправку на температуру, пересчитав результаты с определенными по диаграммам коэффициентами - и лишь чтобы определить, выкинуть аккумулятор или поставить на узел. Смысл? Сделать тестер аккумов с внешней нагрузкой - и делов-то. Кто хочет почувствовать себя метрологом - пускай ставит стабилизатор тока на выход, остальные - нагрузят лампочкой/резисторами и будут счастливы.
  5. Угу. И сорс адрес в форвардинге - еще клиентский, а не заначенный...
  6. NiTr0

    VLAN per user

    Микротик аннамберед не поддерживает. Только пародия в виде бриджа с зарезанным между ифейсами трафиком...
  7. Разряжая ее током в 5% от номинала вы ничего не скажете о батарее. Ну разрядили, прекрасно, показывает паспортное значение либо даже пусть половину от паспортного, вроде все зашибись, а при разряде 0.2-0.5С - дохнет за минуты 2-3. Реально такое наблюдал - разрядил подозрительный 100Ач аккум из отработавшей 8 лет батареи тестовой нагрузкой Вт в 70-100 (через 12В упс), вроде не убитый вусмерть, не шибко хуже остальных аккумов батареи (остаточная емкость - порядка 40 Ач была если память не изменяет, по грубым прикидкам, у остальных - около 50-55 Ач), поставили в стойку - при следующем отключении электричества не продержала и 10 минут (вроде сдулась за несколько минут). Повторю вопрос: мы обсуждаем оборудование метрологической лаборатории или измерение реальных параметров батареи в условиях, хотя бы приближенных к реальным условиям эксплуатации? Первое здесь мало кого интересует, сферическая емкость батареи в вакууме - величина, нужная лишь маркетологам и метрологам, да продаванам (чтобы знать, насколько сильно им будут бить морду за батареи со стеклянными пластинами), второе же - интересует любого владельца батареи аккумов.
  8. Оценки емкости с инженерной точностью предостатчно для повседневного использования. Или присутствующие в топике собрались открывать метрологическую лабораторию? А чего вы привязались к нормированному сопротивлению, установленному раз и вовеки? Есть возможность, купив деталей на рупь, измерить напряжение/ток с точностью до десятых долей % (при желании, хоть и нафиг не надо), хоть 1000 раз в секунду, интегрируя по времени ток разряда. Емкость в ампер-часах при таких условиях разряда (нагрузка, температура) определяется опять же с точностью до десятых долей %. 50 лет назад - может, и было актуально использовать стабилизатор тока/резистор, ибо не было дешевых счетчиков энергии постоянного тока. + есть еще возможность даже контроллировать внутреннее сопротивление при разряде (банально коммутируя ключом доп. нагрузку и измеряя падение напряжения), и исходя из этого определять глубину разряда.
  9. Нелинейно, да. Где-то пропорционально U^0.6. Но при этом - менее резко, чем у резистора (у него-то по определению пропорционально U. Следовательно - ближе к идеальной нагрузке с фиксированным током, чем резистор
  10. Можно было купит за 10 грн китайского трупика 250-300Вт с кулером, и перекинуть в него внутренности
  11. Уже отписал список выше. И да, если надумаете таки брать серверную плату с зионом - тогда и память уже с ЕСС берите. Иначе смысл от серверной платы теряется
  12. А кому и что вы собрались предъявлять? Произвдителю предъявить отклонение емкости от паспортной на 5%? Смысл? А кому-то надо сертифицированное измерение емкости до единиц %? Вопрос стоит в оценке времени работы стойки от аккума. И в оценке состояния отдельных аккумов из батареи. И что? При токах в 0.2-0.3С не критично, посмотрите кривые разряда. Тем более, по мере разряда ток падает, а существенный рост внутреннего сопротивления (ну и вияние тока на емкость) получается именнов конце разряда...
  13. Даже +-10% погрешности ИМХО для подобного девайса и не страшно. Оценить состояние батареи вполне можно. А знать емкость с точностью до единиц % - обычно смысла нет...
  14. Да по большому счету пофиг, чем нагружать. Если ток измерять.
  15. Ну я какбы не о всех БП чифа говорил. Если не ошибаюсь - APS серии был у знакомого, издох за полгода.
  16. Вопрос: как измерить этот остаточный заряд? По напряжения - погрешность будет +- лапоть...
  17. От компаний, которые занимаются производством БП, и при этом не замечены в явных лажах. Delta, Seasonic, Sirtec, FSP (ну разве то кроме PNR серии), Hipro... Из "модных" производителей - не рекомендую Hiper, Thermaltake. Из "непроизводителей" - не рекомендую в частности кулермастеры бюджетные (ОЕМ AcBel, китайщина чуть лучше кодегена). К слову, если БП стоит в домашнем компе - не стоит его оставлять включенным в сеть на ночь в дежурном режиме. Тепловой режим компонентов при этом далеко не самый благоприятный, и БП может выйти из строя в течение 2-3 лет.
  18. Нет ихних бп. Есть сиртек, дельта, с лейблами чифа. И какая-то китайская какаха, пожалуй, похуже бюджетного QDion'а (который FSP, но сильно урезанный, из-за чего FSP и стесняется свой лейбл лепить, под другим брендом выпускает). Ну и "те что ставят в домашние ПК" - понятие растяжимое. Если те, что с дешевыми (и не очень) коробками идут - да, шлак в основном, не спорю. Если чуть-чуть добавить денег - уже можно купить нормальный БП. Ок обновил, в транке. Можете собрать, там много чего интересного, к примеру 3.10 ядро...
  19. Ну когда мы покупали корпуса, там стояли нормальные брендовые БП. Что, CSV уже начал лепить свой лейбл на оем БП? Чифтек БП не производит вообще. Продает чужое с наценкой за накейку лейбла. И да, какаху тоже продает, бюджетные 500Вт что по 300-400 грн идут - порой дохнут на ровном месте за полгода. Для 2U - посоветовал бы какой-то Sirtec (весьма годные), или FSP PAF серии к примеру. Выбор-то небольшой, с 80мм кулером нормальных БП мало.
  20. Лучше сразу взять обыкновенный БП, который в случае чего можно купить в ближайшем ларьке. Так в CSV стоит обычный БП... И да, нормального 200-250Вт БП для сей вундервафли хватит с запасом...
  21. Не стоит ИМХО. Особенно - там, где необслуживаемое место. Причина - USB девайс может в принципе отсохнуть, а неприятно, обновив конфиги, узнать что записать на флэш ничего не можешь т.к. флэши в системе нет. Еще хуже - когда флэш внутри. Может, конечно, я и преувеличиваю вероятность подобных отказов, но я с подобным сталкивался на модемах, и вроде еще на чем-то... Вроде работает. Тестировал немного на стенде, при подпиливании биллинга. Срез сентябрьский ebd85d82 Если у вас есть опыт эксплуатации акселя в продакшне - скажите, какой свежий срез стабильный, обновлю аксель до него. Ни разу не надежнее. Случаев отказа DOM - практически нет (ну кроме выгорания узла из-за грозы, когда тазики по крышам еще были). Сейчас в эксплуатации модули с 2004-2006 года, никаких проблем, они просто работают...
  22. ЕСС, IPMI, более тщательное тестирование (глюкавые десктопные железки все же бывают). У меня десктопные тазики работают годами, аптайм прерывается в основном проблемами с питанием/с софтом. Там, где ЕСС не критично (а софтроутеры - именно такая задача), вполне можно обойтись десктопным интелом. Не, можно конечно купить б/у сервер 8-летней давности, но возникает вопрос - а насколько он будет надежнее нового десктопа, и сколько будет жрать электричества? Кристалл - тот же. ЕСС только на заводе не зарезали А по сабжу - если тазик будет чисто под выделенный брас/бордюр, без биллинга/БД, стоило бы присмотреться к роутерным дистрам, LEAF к примеру. Огромный плюс которых - отсустствие необходимости в винчестерах (все работает из памяти, для старта поставил SATA/IDE флэшку - и наступило счастье).
  23. По деньгам тазик явно выйдет дешевле. i5-го с головой хватит на несколько лет вперед, + масштабируется. И да, если сеть управляемая - накой строить PPPoE?
  24. Да стройте тогда "звезду" сплиттерами 1х8, от каждого сплиттера - волокно в бокс "агрегации" (или к голове) где еще один 1х8 или 1х16 стоит. Это не сильно повысит стоимость. Решит кто-то положить сегмент - вы его найдете с точностью до 8/16 абонов. Дальше - дело техники (погнуть по очереди волокна в одном-единственном боксе - не проблема), и торжественно отключить виновника. Можно с показательной поркой по УК, если будет желание. Ибо вероятность случайной материализации конвертора у абона стремится к нулю, а тем более - если абон его включает исключительно в ЧНН. Если строить на каплерах - там да, придется побегать... Но каплеры пожалуй и дороже будут, при большой плотности подключений.
  25. NiTr0

    Обслуживание кулеров

    Вроде как в планетах 2416sf я видал sunon на втулках. От пыли 40мм сдыхают гораздо чаще, чем из-за разбившейся втулки... И да, фильтры по большому счету не особо спасут кулер (пыль пропускают все же, мелкую - которая и оседает внутри, + забиваются, + ухудшают охлаждение создавая сопротивление воздуху).
×
×
  • Створити нове...