Jump to content

Prihod

Сitizens
  • Content Count

    327
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Everything posted by Prihod

  1. Вот такие зажимы используем для такого кабеля, подбираем по диаметру троса в кабеле:
  2. Вы на тросу ищете или под землю? о каком метраже идет речь? можно заказать у южки, но от 1 км, можно сделать совместных заказ, пишите в лс
  3. Оно то может и хорошо что уйдем. Только вот как долго плательщики будут адаптироваться к новым реквизитам?! И как долго банки будут принимать платежи по старым и новым реквизитам? 2 месяца всего? А достаточно ли этого для плавного перехода?!
  4. У кого есть в продаже оптику с медными жилами и тросом?
  5. Romsat ремонтирует
  6. Да но ваш намек состоял как я понимаю в наличии индикации и LED экрана, который показывает ошибки или их отсутствии, я правильно понял?
  7. Каких именно УПС? Меня вот вполне устраивает PSC-60A от Mean Well для свичей например, который выполняет свою работу уже 5 лет, не кашляет и не чихает
  8. Это офф сервис Luxeonа был или магазина, в котором приобретался ИБП?
  9. У кого брали? Как полет? Мой UPS-1000ZX спустя 9 лет работы в режиме 24/7 склеил ласты UPD. После проверки выяснилось что ласты склеил не UPS-1000ZX, а АКБ, отработал 4,5 года
  10. Кто какие сейчас покупает АКБ для ИБП? Интересует оптимальное сочетание цена/срок жизни, емкость 7Ач
  11. Разве такие работы не должны выполняться в течении 8-ми часов после поломки?
  12. Можно просто на пк2 и пк3 поставить по 2 сетевушки или Intel server adapter + серверный Windows и они прекрасно будут видеть оба Vlana (один тэгированный, второй нет) А если видео наблюдение смотрят с серверов, а не с камер, то вогнать камеры и сервера в 20vlan, а доступ к этим серверам сделать из 10vlan через 2-ю сетевушку на сервере.
  13. Либо эти апдейты никто не будет качать, либо один скачает и раздаст торрентом всем остальным как это обычно происходит
  14. Сказали 11-ЯТП отправлять по почте. Позже доработают возможность подачи в электронном виде
  15. От Ромсат приняли документы с указанием потребляемой мощности Edge-core. От D-Link вроде тоже принимают документы с указанием мощности потребления.
  16. Такое же потребление у DGS-3120-24SC, только там 1,1+(0,052*24)=2,35 А (тоже не мерял потребление при нагрузке)
  17. Если всего 3 часа то это потребление свича порядка 5,4 А
  18. Да вот наверно должно быть примерно так, только не клеится: Ток заряда считаем по максимуму 2,9А * 13,8 В = 40 Вт Если всего 85 Вт, то свич предположительно кушает 45 Вт Только ж он кушает 40 Вт на зарядку не все время, а только после того как не было 220 В и АКБ разрядился Когда АКБ заряжен в буфере скорее всего 2-3 мА/Ач, т.е. 60 мА, а это менее 1 Вт, а когда я пойду хоть в РЭС, хоть к Председателю ОСМД, а документах на свич написано 85Вт, а не 45, мне скажут вот за них и плати... Сколько часов свич будет работать от такого АКБ?
  19. Вот и спрашиваю у кого он есть, чтобы ответили
  20. Ваш ответ очень "полезен" в свете заданного вопроса. Сколько он тока или мощности кушает от АКБ, данные нужны для расчета времени работы от АКБ
  21. В даташите написано 85 Вт, сколько из них ест сам свич выяснить не смог
  22. Сколько жрут Ватт замер делали? и работа от АКБ есть статистика?
  23. 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет або проконсультуйтеся у вашого податкового iнспектора який вам потрiбен КВЕД, вам з радiстю допоможуть обрати потрiбний
×
×