Перейти до

Новая разработка: бесперебойник RPS под внешний аккумулятор (2 x 100 Вт)


Рекомендованные сообщения

RPS Twin - ИБП для телеком-оборудования. Может бесперебойно питать постоянным током два устройства до 100 Вт каждое. 
Работает со свинцовым АКБ 12 В (AGM, GEL) емкостью от 40 до 160 Ач.
До 8 часов работы от аккумулятора 160 Ач при полной нагрузке 200 Вт.

 

Вход ~110/220 В 50/60 Гц
Два выхода 10.8-13.5 В, 8 А (2 x 100 Вт)
Заряд АКБ до 5 А, 13.8 В (режим CC/CV)
Защита от КЗ, от глубокого разряда и перезаряда, переполюсовки.

 

Скоро планируется первая партия.

 

Интересны мнения, пожелания.

 

rps-twin-on-chassis.thumb.jpg.6b073731a7bb8b0c8502a4b41f0f13fa.jpg

 

rps-twin-with-cords.thumb.jpg.a3558eff9def0d27af8ee281eb9eef5d.jpg

 

rps-twin-connected.thumb.jpg.eecc5219009bbd62ef25d8ce578921b1.jpg

 

rps-twin-side1.thumb.jpg.7105b939fd03bcced6f3fadcef277d89.jpg

 

rps-twin-side2.thumb.jpg.fa73664be5b79240c7171cf2b805975d.jpg

 

rps-twin-switch-consumption.thumb.jpg.76de53471ee0e031b8886e76ec06f31d.jpg

Відредаговано Setevoy
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 62
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хуельтье

Мы пришли к противоположному выводу. После анонса EF4512 звучали неизбежные "это бесполезно, ведь можно доработать рашпилем минвел". А через месяц пилотная сотня устройств внезапно закончила

RPS Twin - ИБП для телеком-оборудования. Может бесперебойно питать постоянным током два устройства до 100 Вт каждое.  Работает со свинцовым АКБ 12 В (AGM, GEL) емкостью от 40 до 160 Ач. До 8 часов

Posted Images

  В 11.12.2018 в 13:31, passer сказав:

Кабеля с какими распиновками (на какие модели свитчей) имеются в наличии?

Expand  

Сейчас имеются кабели для D-Link, Cisco, Dell.
Более детальный список по моделям еще собираем. 
Напишите, для какого коммутатора нужен, посмотрим. 

Из D-Link в списке: 

  • DES-3528
  • DES-3528G
  • DES-3552
  • DES-3526
  • DES-3550
  • DES-3828
  • DES-3852
  • DGS-3024
  • DGS-3048
  • DGS-3000-xx  (без PoE)
  • DGS-3100-xx (без PoE)
  • DGS-3120-xx (без PoE)
  • DGS-3612/G
  • DGS-1210-xx/ME  (без PoE)
  • DGS-1510-xx  (без PoE)
     
Відредаговано ProLine
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 11.12.2018 в 13:55, inspire_871 сказав:

Какая цена данного UPS ?

Expand  

 

Согласно правил форума написал в "торговле".

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 11.12.2018 в 20:37, NightNET сказав:

Корпус модный..но где хоть один индикатор.

Expand  

как где? в свитче, на морде обычно диод с надписью "RPS" есть ;) 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 11.12.2018 в 18:00, Den_LocalNet сказав:

Тонковат кабель акб. 17 ампер да на токой длине - трата на воздух. 

Expand  

 

Это тестовый образец, фотографировали тот, что под рукой оказался )

 

  В 11.12.2018 в 18:28, KaYot сказав:

А в чем плюсы в сравнении с УПСами 220v DC?

Powerlan pwl1220 180Вт стоит всего 50$.

Expand  

 

Я бы это не сравнивал.

 

Питание постоянкой оборудования, которому по техпаспорту положена переменка не все рассматривают в принципе. Не говоря о работе некоторых блоков с ККМ, это вопрос безопасности персонала. То же касается открытых клемм. Если этим пренебречь, то, в принципе, постоянка - рабочее и бюджетное решение. Намного лучше 220 по витой )

 

У нас была задача обеспечить бесперебойное питание именно по RPS, чтоб поставить и забыть. Плюс выдержать небольшие габариты.

Цена на товарной партии будет другой, но 50$ точно не будет.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 11.12.2018 в 22:19, Setevoy сказав:

Я бы это не сравнивал.

Expand  

Ну PWA-121010 (12в, 240Вт, ток заряда 10а) стоит у них же те же 55$. Более мощный аналог к которому можно прикрутить те же RPS кабеля.

Без каких-либо подколов интересуют преимущества вашего продукта за 3х цену.

  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 11.12.2018 в 22:54, KaYot сказав:

Ну PWA-121010 (12в, 240Вт, ток заряда 10а) стоит у них же те же 55$. Более мощный аналог к которому можно прикрутить те же RPS кабеля.

Без каких-либо подколов интересуют преимущества вашего продукта за 3х цену.

Expand  

 

Просто прикрутить мало. Придётся попаять.

Клеммы 220 там всё так же открыты.

Что внутри я не готов обсуждать, не заглядывал. Могу говорить только о своём: у нас в основе ef6012 и ef9012, они много где работают годами. Успешно прошли, кстати, тесты по ЭМС и НВО.

По цене со своей стороны будем ещё считать и думать. Но 50$ точно не будет. 

За мнение спасибо, собсно для этого и тему создал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 11.12.2018 в 22:54, KaYot сказав:

 Ну PWA-121010 (12в, 240Вт, ток заряда 10а) стоит у них же те же 55$. Более мощный аналог к которому можно прикрутить те же RPS кабеля.

Без каких-либо подколов интересуют преимущества вашего продукта за 3х цену.

Expand  

Что то не гуглится ИБП, киньте ссылку плиз или название.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 12.12.2018 в 06:20, superb сказав:

Что то не гуглится ИБП, киньте ссылку плиз или название.

Expand  

 

 

http://shop.powerlan.com.ua/ua/ups/12v/pwa-121010

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 11.12.2018 в 18:28, KaYot сказав:

А в чем плюсы в сравнении с УПСами 220v DC? 

Powerlan pwl1220 180Вт стоит всего 50$.

Expand  

Корпус.

 

  В 11.12.2018 в 14:27, MICROWATT сказав:

Мне очень понравился корпус.
 Хочу такие же!

Expand  

110$ и он ваш без внутренностей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 11.12.2018 в 16:05, ProLine сказав:

Напишите, для какого коммутатора нужен, посмотрим. 

Expand  

нужен кабель для Summit X440-48t

также хотелось бы чтоб у данного ИБП были крепления под 19"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 12.12.2018 в 10:22, Berkut сказав:

нужен кабель для Summit X440-48t

также хотелось бы чтоб у данного ИБП были крепления под 19"

Expand  

На счет Summit свяжемся.
Крепления под 19" стойку подумаем как реализовать. Возможно это будет отдельная опция.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 11.12.2018 в 18:28, KaYot сказав:

А в чем плюсы в сравнении с УПСами 220v DC?

Powerlan pwl1220 180Вт стоит всего 50$.

Expand  

ничего, что в этом случае двойное преобразование получается, кпд ниже как пить дать
и потом, если я правильно помню, то постоянные ток опасен для жизни, он не отпускающий ?

Відредаговано DAnEq
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.12.2018 в 10:41, DAnEq сказав:

и потом, если я правильно помню, то постоянные ток опасен для жизни, он не отпускающий ?

Expand  

 

другие неотпускающие вещи опасны для жизни более чем ток...

  • Haha 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.12.2018 в 11:25, be4v15 сказав:

 

другие неотпускающие вещи опасны для жизни более чем ток...

Expand  

Бьет - значит любит! (с) Не очень удачливый электрик

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.12.2018 в 10:41, DAnEq сказав:

ничего, что в этом случае двойное преобразование получается, кпд ниже как пить дать
и потом, если я правильно помню, то постоянные ток опасен для жизни, он не отпускающий ?

Expand  

КПД интегральных dc-dc превышает 95%, можно его не учитывать вообще.

Девайсы с двойным преобразованием, выход изолирован от земли - пофиг что там, безопасно.

 

А вот удобство подключения  оборудования без переделок и спецкабелей стоит дорого.

Вместо 2 свичей строго определенной модели в DC УПС можно включить микротик офисный к примеру и вообще все что пожелаете.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.12.2018 в 14:05, KaYot сказав:

А вот удобство подключения  оборудования без переделок и спецкабелей стоит дорого.

 

 
Expand  

Пожалуй, это серьезный довод.
 Когда-то пытались делать встраиваемые в свичи UPS, но после первых радостей начались вопросы с бесконечным числом кабелей и посадочных мест. Стало понятно, что это - тупик.
 UPS по сети на постоянном токе - решение лучше, хотя бы с точки зрения  универсальности.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від zaraza_zp
      Є парк комутаторів з БП Proline(і не тільки) зараз оновлюемо акумулятори на Lifepo4 15+А/г.
      Підкажіть кто має власний досвід, які доп. зарядки краще ставити? Фото, посилання? Бо тестуємо вже 5+ зарядок, а воно усе "Г".
    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від Milin
      Продам блоки безперебійного живлення Proline EF9012 для комутаторів BDCOM, Cisco, C-Data, D-Link, DCN, Edge-Core, Foxgate, HP, Linksys, Planet, Raisecom, TM STELS, Zyxel ...
      Встановлюється на місце штатного блока живлення.
      EF9012 - 900 грн. шт. б.у
      EF9012 - 1000 грн. шт. нові
    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?

×
×
  • Створити нове...