Новая разработка: бесперебойник RPS под внешний аккумулятор (2 x 100 Вт)


Рекомендованные сообщения

RPS Twin - ИБП для телеком-оборудования. Может бесперебойно питать постоянным током два устройства до 100 Вт каждое. 
Работает со свинцовым АКБ 12 В (AGM, GEL) емкостью от 40 до 160 Ач.
До 8 часов работы от аккумулятора 160 Ач при полной нагрузке 200 Вт.

 

Вход ~110/220 В 50/60 Гц
Два выхода 10.8-13.5 В, 8 А (2 x 100 Вт)
Заряд АКБ до 5 А, 13.8 В (режим CC/CV)
Защита от КЗ, от глубокого разряда и перезаряда, переполюсовки.

 

Скоро планируется первая партия.

 

Интересны мнения, пожелания.

 

rps-twin-on-chassis.thumb.jpg.6b073731a7bb8b0c8502a4b41f0f13fa.jpg

 

rps-twin-with-cords.thumb.jpg.a3558eff9def0d27af8ee281eb9eef5d.jpg

 

rps-twin-connected.thumb.jpg.eecc5219009bbd62ef25d8ce578921b1.jpg

 

rps-twin-side1.thumb.jpg.7105b939fd03bcced6f3fadcef277d89.jpg

 

rps-twin-side2.thumb.jpg.fa73664be5b79240c7171cf2b805975d.jpg

 

rps-twin-switch-consumption.thumb.jpg.76de53471ee0e031b8886e76ec06f31d.jpg

Відредаговано Setevoy
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 62
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хуельтье

Мы пришли к противоположному выводу. После анонса EF4512 звучали неизбежные "это бесполезно, ведь можно доработать рашпилем минвел". А через месяц пилотная сотня устройств внезапно закончила

RPS Twin - ИБП для телеком-оборудования. Может бесперебойно питать постоянным током два устройства до 100 Вт каждое.  Работает со свинцовым АКБ 12 В (AGM, GEL) емкостью от 40 до 160 Ач. До 8 часов

Posted Images

3 hours ago, passer said:

Кабеля с какими распиновками (на какие модели свитчей) имеются в наличии?

Сейчас имеются кабели для D-Link, Cisco, Dell.
Более детальный список по моделям еще собираем. 
Напишите, для какого коммутатора нужен, посмотрим. 

Из D-Link в списке: 

  • DES-3528
  • DES-3528G
  • DES-3552
  • DES-3526
  • DES-3550
  • DES-3828
  • DES-3852
  • DGS-3024
  • DGS-3048
  • DGS-3000-xx  (без PoE)
  • DGS-3100-xx (без PoE)
  • DGS-3120-xx (без PoE)
  • DGS-3612/G
  • DGS-1210-xx/ME  (без PoE)
  • DGS-1510-xx  (без PoE)
     
Відредаговано ProLine
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, inspire_871 сказал:

Какая цена данного UPS ?

 

Согласно правил форума написал в "торговле".

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, NightNET сказал:

Корпус модный..но где хоть один индикатор.

как где? в свитче, на морде обычно диод с надписью "RPS" есть ;) 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Den_LocalNet сказал:

Тонковат кабель акб. 17 ампер да на токой длине - трата на воздух. 

 

Это тестовый образец, фотографировали тот, что под рукой оказался )

 

3 часа назад, KaYot сказал:

А в чем плюсы в сравнении с УПСами 220v DC?

Powerlan pwl1220 180Вт стоит всего 50$.

 

Я бы это не сравнивал.

 

Питание постоянкой оборудования, которому по техпаспорту положена переменка не все рассматривают в принципе. Не говоря о работе некоторых блоков с ККМ, это вопрос безопасности персонала. То же касается открытых клемм. Если этим пренебречь, то, в принципе, постоянка - рабочее и бюджетное решение. Намного лучше 220 по витой )

 

У нас была задача обеспечить бесперебойное питание именно по RPS, чтоб поставить и забыть. Плюс выдержать небольшие габариты.

Цена на товарной партии будет другой, но 50$ точно не будет.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Setevoy сказал:

Я бы это не сравнивал.

Ну PWA-121010 (12в, 240Вт, ток заряда 10а) стоит у них же те же 55$. Более мощный аналог к которому можно прикрутить те же RPS кабеля.

Без каких-либо подколов интересуют преимущества вашего продукта за 3х цену.

  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, KaYot сказал:

Ну PWA-121010 (12в, 240Вт, ток заряда 10а) стоит у них же те же 55$. Более мощный аналог к которому можно прикрутить те же RPS кабеля.

Без каких-либо подколов интересуют преимущества вашего продукта за 3х цену.

 

Просто прикрутить мало. Придётся попаять.

Клеммы 220 там всё так же открыты.

Что внутри я не готов обсуждать, не заглядывал. Могу говорить только о своём: у нас в основе ef6012 и ef9012, они много где работают годами. Успешно прошли, кстати, тесты по ЭМС и НВО.

По цене со своей стороны будем ещё считать и думать. Но 50$ точно не будет. 

За мнение спасибо, собсно для этого и тему создал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, KaYot сказал:

 Ну PWA-121010 (12в, 240Вт, ток заряда 10а) стоит у них же те же 55$. Более мощный аналог к которому можно прикрутить те же RPS кабеля.

Без каких-либо подколов интересуют преимущества вашего продукта за 3х цену.

Что то не гуглится ИБП, киньте ссылку плиз или название.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, superb сказал:

Что то не гуглится ИБП, киньте ссылку плиз или название.

 

 

http://shop.powerlan.com.ua/ua/ups/12v/pwa-121010

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, KaYot сказал:

А в чем плюсы в сравнении с УПСами 220v DC? 

Powerlan pwl1220 180Вт стоит всего 50$.

Корпус.

 

16 часов назад, MICROWATT сказал:

Мне очень понравился корпус.
 Хочу такие же!

110$ и он ваш без внутренностей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, ProLine сказал:

Напишите, для какого коммутатора нужен, посмотрим. 

нужен кабель для Summit X440-48t

также хотелось бы чтоб у данного ИБП были крепления под 19"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, Berkut said:

нужен кабель для Summit X440-48t

также хотелось бы чтоб у данного ИБП были крепления под 19"

На счет Summit свяжемся.
Крепления под 19" стойку подумаем как реализовать. Возможно это будет отдельная опция.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11.12.2018 в 21:28, KaYot сказал:

А в чем плюсы в сравнении с УПСами 220v DC?

Powerlan pwl1220 180Вт стоит всего 50$.

ничего, что в этом случае двойное преобразование получается, кпд ниже как пить дать
и потом, если я правильно помню, то постоянные ток опасен для жизни, он не отпускающий ?

Відредаговано DAnEq
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, DAnEq сказал:

и потом, если я правильно помню, то постоянные ток опасен для жизни, он не отпускающий ?

 

другие неотпускающие вещи опасны для жизни более чем ток...

  • Haha 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, be4v15 сказал:

 

другие неотпускающие вещи опасны для жизни более чем ток...

Бьет - значит любит! (с) Не очень удачливый электрик

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, DAnEq сказал:

ничего, что в этом случае двойное преобразование получается, кпд ниже как пить дать
и потом, если я правильно помню, то постоянные ток опасен для жизни, он не отпускающий ?

КПД интегральных dc-dc превышает 95%, можно его не учитывать вообще.

Девайсы с двойным преобразованием, выход изолирован от земли - пофиг что там, безопасно.

 

А вот удобство подключения  оборудования без переделок и спецкабелей стоит дорого.

Вместо 2 свичей строго определенной модели в DC УПС можно включить микротик офисный к примеру и вообще все что пожелаете.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, KaYot сказал:

А вот удобство подключения  оборудования без переделок и спецкабелей стоит дорого.

 

 

Пожалуй, это серьезный довод.
 Когда-то пытались делать встраиваемые в свичи UPS, но после первых радостей начались вопросы с бесконечным числом кабелей и посадочных мест. Стало понятно, что это - тупик.
 UPS по сети на постоянном токе - решение лучше, хотя бы с точки зрения  универсальности.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від zaraza_zp
      Є парк комутаторів з БП Proline(і не тільки) зараз оновлюемо акумулятори на Lifepo4 15+А/г.
      Підкажіть кто має власний досвід, які доп. зарядки краще ставити? Фото, посилання? Бо тестуємо вже 5+ зарядок, а воно усе "Г".
    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від Milin
      Продам блоки безперебійного живлення Proline EF9012 для комутаторів BDCOM, Cisco, C-Data, D-Link, DCN, Edge-Core, Foxgate, HP, Linksys, Planet, Raisecom, TM STELS, Zyxel ...
      Встановлюється на місце штатного блока живлення.
      EF9012 - 900 грн. шт. б.у
      EF9012 - 1000 грн. шт. нові
    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?

×
×