Перейти до

Ups с автомобильным аккумулятором


Рекомендованные сообщения

  В 27.08.2012 в 18:16, itl2044 сказав:
  В 27.08.2012 в 17:49, KaYot сказав:
  В 27.08.2012 в 17:20, itl2044 сказав:

800 ватт при 220 вольтах это:

800/10,7=75 ампер

75+40%=105 ампер в час!!!!!!!!!!!

Это сварочный ток.

Для обеспечения работы 8 часов придется использовать примерно 7 аккумуляторов по 250 а/ч.

Все дело в физике, которую проходят в 5 классе.

Расчет странный. Согласно физике 5ого же класса и математике 3его - по вашим вводным данным нужно будет 3.5 батареи по 250а/ч, а не 7. Ну а если считать по людски, c напряжением батареи 12В, а не 10.7 и не добавляя отфанарные 40% - достаточно 4 батареи по 120ah.

В реальной жизни, нашу забитую 42u стойку с потреблением по ваттметру 1000-1200Вт(десяток серверов и десяток свичей) 8х120ah батареек держат >8 часов.

По "людски" это как раз 10,7 вольта (нагрузочное напряжение аккумулятора) 12 вольт нет даже на холостом ходу - без нагрузки 11,4 вольта.

Аккумулятор отдает не одинаковую мощность на протяжении всего цикла разряда, поэтому нужно учитывать, что при 30 - 40 % остатка заряда он не сможет дать 105 ампер, которые требуется.

40% это как раз аксиома потери КПД в ЛЮБОМ бесперебойнике.

Добавлю, что аккумуляторы параллелить НЕЛЬЗЯ!

А вот бесперебойник работающий от 8 последовательно включенных аккумуляторов 120 ач - легко вытянет киловатт в течении 8 часов, и больше вытянет, так как ток из аккумулятора течет всего 15 ампер, при таком токе батарея отдаст ВЕСЬ заряд без просадки напряжения.

Но такой бесперебойник стоит не 1000 грн, и аккумуляторы тоже нужны далеко не по 1000 грн за штуку.

Luxeon 3 квт стоит в районе 4000 грн на 96 вольт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 563
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Рекомендуется 14.2 в циклическом режиме(т.е. заряд до 14.2 и дальше хранение/эксплуатация). В буферном режиме(режим работы любого УПС) производители рекомендуют 13.6-13.8, все что выше ведет к быстрой

Спасибо... спасибо за доверие, но! Гипотеза с емкостями акума, стара как мир, по крайней мере, мне ее лет тридцать назад в институте на парах по электроделу преподавали.   Но никто не спорит, до

Якщо напругу помножити на струм і на 60 кг то буде якраз з запасом...

Posted Images

А вы уверены, что компы кушают по 400Вт? Обычные офисные системники-сервера редкой едят >100Вт, 400 это скорее 8 ядерный сервер с рейд-масивами из 4 дисков и т.п.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 27.08.2012 в 19:08, kwd сказав:

Понял.

Задача: 2 компьютера по 400Вт не менее 2 часов от автомобильных аккумуляторов.

Опять же не правильно) 400 вт вы взяли откуда? То, что на блоке питания компа написанно 400 вт?

Не хочу ни с кем спорить, тем более тут собрались математики. Скажу, что ваши два компа люксеон + два акума по 120Ач продержит более 10 часов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 27.08.2012 в 18:16, itl2044 сказав:

По "людски" это как раз 10,7 вольта (нагрузочное напряжение аккумулятора) 12 вольт нет даже на холостом ходу - без нагрузки 11,4 вольта.

Бред. 10.7В - это напряжение разряженного в ноль аккума. Заряженный под нагрузкой держит порядка 12.2-12.4В, холостой ход - 12.6В. Далее напряжение плавно снижается.

 

  В 27.08.2012 в 18:16, itl2044 сказав:
40% это как раз аксиома потери КПД в ЛЮБОМ бесперебойнике.

Бред. Данные с потолка.

 

  В 27.08.2012 в 18:16, itl2044 сказав:
Добавлю, что аккумуляторы параллелить НЕЛЬЗЯ!

С какой такой радости нельзя? И что же такого страшного-ужасного, по-вашему, должно случиться при их параллельном включении?

 

  В 27.08.2012 в 18:16, itl2044 сказав:
А вот бесперебойник работающий от 8 последовательно включенных аккумуляторов 120 ач - легко вытянет киловатт в течении 8 часов, и больше вытянет, так как ток из аккумулятора течет всего 15 ампер, при таком токе батарея отдаст ВЕСЬ заряд без просадки напряжения.

Но такой бесперебойник стоит не 1000 грн, и аккумуляторы тоже нужны далеко не по 1000 грн за штуку.

Powercom KIN-3000 - 4 аккума, 48В. Цена - посмотрите в прайсах. Прекрасно работает с 6СТ-140 в кол-ве 4 штук.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всерівно Люксеон !!!

Пошукайте в них на сайті інвертор з потрібною Вам потужністю, а акумулятори вони практично всі великі потягнуть зарядити.

Поправте, якщо помиляюсь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поправлю, luxeon только если совсем нет денег, а включить что-то нужно. Он все равно сгорит или не заработает как нужно, нервов и денег такая экономия не стоит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 27.08.2012 в 19:33, kwd сказав:

Сколько они реально потребляют не знаю.

Суммируете TDP всех компонентов, накидываете % 20 на потери в БП, получаете искомую мощность.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или проще, считаете что потребляют они ватт по 150. Это уже с запасами, редкий комп кушает больше..

В этом случае задача сильно упрощается - нужен UPS на ~400-500 реальных ватт, имеющий возможность подключения внешней батареи. Таких вариантов в этой теме озвучивали десятки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 27.08.2012 в 19:23, KaYot сказав:

Поправлю, luxeon только если совсем нет денег, а включить что-то нужно. Он все равно сгорит или не заработает как нужно, нервов и денег такая экономия не стоит.

 

в данном аспекте могу порекомендовать RUCELF - за 4 года, тьфу-тьфу-тьфу, ни разу не подводили пока. СтОит приблизительно также как этот самый люксеон.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 27.08.2012 в 19:16, NiTr0 сказав:
  В 27.08.2012 в 18:16, itl2044 сказав:

По "людски" это как раз 10,7 вольта (нагрузочное напряжение аккумулятора) 12 вольт нет даже на холостом ходу - без нагрузки 11,4 вольта.

Бред. 10.7В - это напряжение разряженного в ноль аккума. Заряженный под нагрузкой держит порядка 12.2-12.4В, холостой ход - 12.6В. Далее напряжение плавно снижается.

 

  В 27.08.2012 в 18:16, itl2044 сказав:
40% это как раз аксиома потери КПД в ЛЮБОМ бесперебойнике.

Бред. Данные с потолка.

 

  В 27.08.2012 в 18:16, itl2044 сказав:
Добавлю, что аккумуляторы параллелить НЕЛЬЗЯ!

С какой такой радости нельзя? И что же такого страшного-ужасного, по-вашему, должно случиться при их параллельном включении?

 

  В 27.08.2012 в 18:16, itl2044 сказав:
А вот бесперебойник работающий от 8 последовательно включенных аккумуляторов 120 ач - легко вытянет киловатт в течении 8 часов, и больше вытянет, так как ток из аккумулятора течет всего 15 ампер, при таком токе батарея отдаст ВЕСЬ заряд без просадки напряжения.

Но такой бесперебойник стоит не 1000 грн, и аккумуляторы тоже нужны далеко не по 1000 грн за штуку.

Powercom KIN-3000 - 4 аккума, 48В. Цена - посмотрите в прайсах. Прекрасно работает с 6СТ-140 в кол-ве 4 штук.

Бред пишите именно Вы, скорее всего из за полного незнания вопроса.

Если включить параллельно 8 аккумуляторов, то из за внутреннего сопротивления источника тока ключи в инверторе моментально выйдут из строя из за токов самовозбуждения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:

Бред пишите именно Вы, скорее всего из за полного незнания вопроса.

Если включить параллельно 8 аккумуляторов, то из за внутреннего сопротивления источника тока ключи в инверторе моментально выйдут из строя из за токов самовозбуждения.

А можно с этого момента поподробнее?

Какие такие "токи самовозбуждения" Вам удалось открыть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 28.08.2012 в 02:59, MICROWATT сказав:
  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:

Бред пишите именно Вы, скорее всего из за полного незнания вопроса.

Если включить параллельно 8 аккумуляторов, то из за внутреннего сопротивления источника тока ключи в инверторе моментально выйдут из строя из за токов самовозбуждения.

А можно с этого момента поподробнее?

Какие такие "токи самовозбуждения" Вам удалось открыть?

Если честно, то не ожидал от Вас такого вопроса.

Проведите эксперимент:

Возьмите УНЧ включенный по мостовой схеме, и запитайте его от 3-4 включенных в параллель аккумуляторов - появится свист на высоких и низкочастотный рокот.

Если нет 3-4 ЖИВЫХ аккумуляторов - подкинте пару конденсаторов на полфарады (только настоящих, а не муляж для аудиогурманов).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выбор остановил на инверторах 2 штуки "PCM ICH 550 12v" или на одном "ICH 1050 24v" но к нему нужно два аккумулятора.

Ток заряда 8A.

1. Как рассчитать максимально возможный объем аккумулятора к этим инверторам ?

2. Аккумулятор автомобильный или гелиевый ?

3. Устройство будет стоять в комнате в которой работают люди, что если автомобильный аккум накрыть коробкой и вывести вентиляцию на улицу ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделюсь:

Поставил себе такой инвертор: (перед ним стоит еще, стабилизатор)

http://q-energy.prom.ua/p6478699-preobrazovatel-invertor-napryazheniya.html

Цена как в Китае с доставкой.

 

14993818_w640_h640_apc1210005.jpg

 

Мощный уровень заряда до 40A, выбирается от 0% до 100%

8 мс время переключения между батареей и переменного тока

СОМ-порт управления (в некоторых моделях)

Преобразует 12В/24В/48В постоянного напряжения в 230В переменного.

Работает отлично на двух акумах 6в 200а/ч

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 28.08.2012 в 07:02, kwd сказав:

Выбор остановил на инверторах 2 штуки "PCM ICH 550 12v" или на одном "ICH 1050 24v" но к нему нужно два аккумулятора.

Ток заряда 8A.

1. Как рассчитать максимально возможный объем аккумулятора к этим инверторам ?

2. Аккумулятор автомобильный или гелиевый ?

3. Устройство будет стоять в комнате в которой работают люди, что если автомобильный аккум накрыть коробкой и вывести вентиляцию на улицу ?

Лучше конечно 1 мощный, батарей в любом случае придется 2шт ставить. Нельзя 2 инвертора на одну батарею повесить :wub:

Акумы лучше б/у гелевые тут на форуме купите, заодно и проблему с вентиляцией решите(ненужна).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:

Бред пишите именно Вы, скорее всего из за полного незнания вопроса.

Нет, таки вы. Возьмите в конце концов тестер, и измерьте напряжение на заряженном, отстоявшемся аккуме. Сравните с заявленными вами и прослезитесь.

 

  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:
Если включить параллельно 8 аккумуляторов, то из за внутреннего сопротивления источника тока ключи в инверторе моментально выйдут из строя из за токов самовозбуждения.

Какое самовозбуждение? Может, укажете цепь обратной связи, по которой транзистор, работающий в ключевом режиме, вдруг "самовозбудится"?

Не говоря уже о том, что сопротивление проводов 6-10 мм.кв., которыми будет эта батарея подключена, будет на порядок выше внутреннего сопротивления источника - следовательно, хоть 100 батарей в параллель ставьте, разницы не увидите.

 

  В 28.08.2012 в 06:26, itl2044 сказав:

Возьмите УНЧ включенный по мостовой схеме, и запитайте его от 3-4 включенных в параллель аккумуляторов - появится свист на высоких и низкочастотный рокот.

Если нет 3-4 ЖИВЫХ аккумуляторов - подкинте пару конденсаторов на полфарады (только настоящих, а не муляж для аудиогурманов).

1) В нормально спроектированном УНЧ ничего не появится.

2) Какое отношение имеет УНЧ, работающий в линейном режиме с глубокой ООС, к ИБП, транзисторы которого работают в ключевом режиме?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 28.08.2012 в 08:44, NiTr0 сказав:
  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:

Бред пишите именно Вы, скорее всего из за полного незнания вопроса.

Нет, таки вы. Возьмите в конце концов тестер, и измерьте напряжение на заряженном, отстоявшемся аккуме. Сравните с заявленными вами и прослезитесь.

 

  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:
Если включить параллельно 8 аккумуляторов, то из за внутреннего сопротивления источника тока ключи в инверторе моментально выйдут из строя из за токов самовозбуждения.

Какое самовозбуждение? Может, укажете цепь обратной связи, по которой транзистор, работающий в ключевом режиме, вдруг "самовозбудится"?

Не говоря уже о том, что сопротивление проводов 6-10 мм.кв., которыми будет эта батарея подключена, будет на порядок выше внутреннего сопротивления источника - следовательно, хоть 100 батарей в параллель ставьте, разницы не увидите.

 

  В 28.08.2012 в 06:26, itl2044 сказав:

Возьмите УНЧ включенный по мостовой схеме, и запитайте его от 3-4 включенных в параллель аккумуляторов - появится свист на высоких и низкочастотный рокот.

Если нет 3-4 ЖИВЫХ аккумуляторов - подкинте пару конденсаторов на полфарады (только настоящих, а не муляж для аудиогурманов).

1) В нормально спроектированном УНЧ ничего не появится.

2) Какое отношение имеет УНЧ, работающий в линейном режиме с глубокой ООС, к ИБП, транзисторы которого работают в ключевом режиме?

1. За 15 лет обслуживания более 200 техплощадок появился опыт эксплуатации аккумуляторов и бесперебойников, на основании которого могу утверждать:

2. Напряжение холостого хода несульфатированного аккумулятора 11,2 - 11,4 вольта

3. Напряжение МАКСИМАЛЬНОГО заряда 13,8 вольта (при 13,9 начинает медленно "кипеть")

4. Рабочее напряжение 10,7-10,9 вольта (в зависимости от потребляемого тока)

5. Напряжение нижнего разряда 10,0 - 10,4 вольта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 28.08.2012 в 08:56, itl2044 сказав:
  В 28.08.2012 в 08:44, NiTr0 сказав:
  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:

Бред пишите именно Вы, скорее всего из за полного незнания вопроса.

Нет, таки вы. Возьмите в конце концов тестер, и измерьте напряжение на заряженном, отстоявшемся аккуме. Сравните с заявленными вами и прослезитесь.

 

  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:
Если включить параллельно 8 аккумуляторов, то из за внутреннего сопротивления источника тока ключи в инверторе моментально выйдут из строя из за токов самовозбуждения.

Какое самовозбуждение? Может, укажете цепь обратной связи, по которой транзистор, работающий в ключевом режиме, вдруг "самовозбудится"?

Не говоря уже о том, что сопротивление проводов 6-10 мм.кв., которыми будет эта батарея подключена, будет на порядок выше внутреннего сопротивления источника - следовательно, хоть 100 батарей в параллель ставьте, разницы не увидите.

 

  В 28.08.2012 в 06:26, itl2044 сказав:

Возьмите УНЧ включенный по мостовой схеме, и запитайте его от 3-4 включенных в параллель аккумуляторов - появится свист на высоких и низкочастотный рокот.

Если нет 3-4 ЖИВЫХ аккумуляторов - подкинте пару конденсаторов на полфарады (только настоящих, а не муляж для аудиогурманов).

1) В нормально спроектированном УНЧ ничего не появится.

2) Какое отношение имеет УНЧ, работающий в линейном режиме с глубокой ООС, к ИБП, транзисторы которого работают в ключевом режиме?

1. За 15 лет обслуживания более 200 техплощадок появился опыт эксплуатации аккумуляторов и бесперебойников, на основании которого могу утверждать:

2. Напряжение холостого хода несульфатированного аккумулятора 11,2 - 11,4 вольта

3. Напряжение МАКСИМАЛЬНОГО заряда 13,8 вольта (при 13,9 начинает медленно "кипеть")

4. Рабочее напряжение 10,7-10,9 вольта (в зависимости от потребляемого тока)

5. Напряжение нижнего разряда 10,0 - 10,4 вольта.

15лет вы там уборщицей проработали ? или уборщиком ? возьмите прибор в руки, и перестаньте нести чушь.

Да знаком с такими индивидумами, которые в стойках клеммы акумов крутят неизолированным инструментом с печальными последствиями.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 28.08.2012 в 09:09, sanyadnepr сказав:
  В 28.08.2012 в 08:56, itl2044 сказав:
  В 28.08.2012 в 08:44, NiTr0 сказав:
  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:

Бред пишите именно Вы, скорее всего из за полного незнания вопроса.

Нет, таки вы. Возьмите в конце концов тестер, и измерьте напряжение на заряженном, отстоявшемся аккуме. Сравните с заявленными вами и прослезитесь.

 

  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:
Если включить параллельно 8 аккумуляторов, то из за внутреннего сопротивления источника тока ключи в инверторе моментально выйдут из строя из за токов самовозбуждения.

Какое самовозбуждение? Может, укажете цепь обратной связи, по которой транзистор, работающий в ключевом режиме, вдруг "самовозбудится"?

Не говоря уже о том, что сопротивление проводов 6-10 мм.кв., которыми будет эта батарея подключена, будет на порядок выше внутреннего сопротивления источника - следовательно, хоть 100 батарей в параллель ставьте, разницы не увидите.

 

  В 28.08.2012 в 06:26, itl2044 сказав:

Возьмите УНЧ включенный по мостовой схеме, и запитайте его от 3-4 включенных в параллель аккумуляторов - появится свист на высоких и низкочастотный рокот.

Если нет 3-4 ЖИВЫХ аккумуляторов - подкинте пару конденсаторов на полфарады (только настоящих, а не муляж для аудиогурманов).

1) В нормально спроектированном УНЧ ничего не появится.

2) Какое отношение имеет УНЧ, работающий в линейном режиме с глубокой ООС, к ИБП, транзисторы которого работают в ключевом режиме?

1. За 15 лет обслуживания более 200 техплощадок появился опыт эксплуатации аккумуляторов и бесперебойников, на основании которого могу утверждать:

2. Напряжение холостого хода несульфатированного аккумулятора 11,2 - 11,4 вольта

3. Напряжение МАКСИМАЛЬНОГО заряда 13,8 вольта (при 13,9 начинает медленно "кипеть")

4. Рабочее напряжение 10,7-10,9 вольта (в зависимости от потребляемого тока)

5. Напряжение нижнего разряда 10,0 - 10,4 вольта.

15лет вы там уборщицей проработали ? или уборщиком ? возьмите прибор в руки, и перестаньте нести чушь.

Да знаком с такими индивидумами, которые в стойках клеммы акумов крутят неизолированным инструментом с печальными последствиями.

Все эти техплощадки без исключения построены своими руками.

А Вам на будущее, рекомендую встревать в полемику, не зная человека, с которым начинаете спорить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 28.08.2012 в 09:15, itl2044 сказав:
  В 28.08.2012 в 09:09, sanyadnepr сказав:
  В 28.08.2012 в 08:56, itl2044 сказав:
  В 28.08.2012 в 08:44, NiTr0 сказав:
  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:

Бред пишите именно Вы, скорее всего из за полного незнания вопроса.

Нет, таки вы. Возьмите в конце концов тестер, и измерьте напряжение на заряженном, отстоявшемся аккуме. Сравните с заявленными вами и прослезитесь.

 

  В 28.08.2012 в 01:28, itl2044 сказав:
Если включить параллельно 8 аккумуляторов, то из за внутреннего сопротивления источника тока ключи в инверторе моментально выйдут из строя из за токов самовозбуждения.

Какое самовозбуждение? Может, укажете цепь обратной связи, по которой транзистор, работающий в ключевом режиме, вдруг "самовозбудится"?

Не говоря уже о том, что сопротивление проводов 6-10 мм.кв., которыми будет эта батарея подключена, будет на порядок выше внутреннего сопротивления источника - следовательно, хоть 100 батарей в параллель ставьте, разницы не увидите.

 

  В 28.08.2012 в 06:26, itl2044 сказав:

Возьмите УНЧ включенный по мостовой схеме, и запитайте его от 3-4 включенных в параллель аккумуляторов - появится свист на высоких и низкочастотный рокот.

Если нет 3-4 ЖИВЫХ аккумуляторов - подкинте пару конденсаторов на полфарады (только настоящих, а не муляж для аудиогурманов).

1) В нормально спроектированном УНЧ ничего не появится.

2) Какое отношение имеет УНЧ, работающий в линейном режиме с глубокой ООС, к ИБП, транзисторы которого работают в ключевом режиме?

1. За 15 лет обслуживания более 200 техплощадок появился опыт эксплуатации аккумуляторов и бесперебойников, на основании которого могу утверждать:

2. Напряжение холостого хода несульфатированного аккумулятора 11,2 - 11,4 вольта

3. Напряжение МАКСИМАЛЬНОГО заряда 13,8 вольта (при 13,9 начинает медленно "кипеть")

4. Рабочее напряжение 10,7-10,9 вольта (в зависимости от потребляемого тока)

5. Напряжение нижнего разряда 10,0 - 10,4 вольта.

15лет вы там уборщицей проработали ? или уборщиком ? возьмите прибор в руки, и перестаньте нести чушь.

Да знаком с такими индивидумами, которые в стойках клеммы акумов крутят неизолированным инструментом с печальными последствиями.

Все эти техплощадки без исключения построены своими руками.

А Вам на будущее, рекомендую встревать в полемику, не зная человека, с которым начинаете спорить.

С неучами не спорят, им бессмысленно обьяснять.

Опа царёк нашелся) "это моя песочница")))

По вашим высказываниям пимерно понятен уровень ваших знаний, и кто что и как построил.

Вы когда пургу перестанете нести может и подискутируем :wub:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не реклама, но вот http://invertor.kiev.ua к примеру почему-то наверное "Дебилы" считают что 12в рассчетные на акуме, со всеми вытекающими.

ту kwd посмтрите по таблице подставте свои значения и жить сразу станет легче :wub:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 28.08.2012 в 09:22, sanyadnepr сказав:

С неучами не спорят, им бессмысленно обьяснять.

Опа царёк нашелся) "это моя песочница")))

По вашим высказываниям пимерно понятен уровень ваших знаний, и кто что и как построил.

Вы когда пургу перестанете нести может и подискутируем ;)

Вот с Вашим образованием как раз все ясно, и стиль общения а-ля "опа, семок насыпь" тоже выдает Вас.

Я всего лишь указываю ФАКТЫ, с которыми по законом физики спорить бессмысленно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.

×
×
  • Створити нове...