Перейти до

В помещении 42 градуса, нужна помощь


Рекомендованные сообщения

Кстати у ДЕЛЛОВ, температура выдува расчитана на +50-55 градусов, у майнеров, некоторых видахах +80-120 на чипах, это нормальная ситуация.

Экономят на ресурсе вентилятораов.

1 минуту назад, snabua сказав:

Та я и выбрасывал 900, не особо важно на лето надо кондеи как не крути

В данном решении, при последовательном подключении, ты выбрасываешь 250, можешь поверить, или купить анемометр и проверить сам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 105
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Тогда подождите еще пару месяцев, и в июле, когда на улице будет 30+ а в серверной 50+ сразу же найдется возможность протянуть под кондей отдельную линию.

4квт холода дадут два самых дешевых кондея за 5к грн и будет 16 градусов в помещении всегда. А чтоб сбить температуру до прохладной хватит и одного, потребляет один кондей под макс нагрузкой 500 ватт,

https://idaprikol.ru/picture/vot-foto-kardannogo-vala-a-to-zadolbali-vse-e-ti-kH8C7W8g7    

4 минуты назад, pavlabor сказав:

Кстати у ДЕЛЛОВ, температура выдува расчитана на +50-55 градусов, у майнеров, некоторых видахах +80-120 на чипах, это нормальная ситуация.

Экономят на ресурсе вентилятораов.

В данном решении, при последовательном подключении, ты выбрасываешь 250, можешь поверить, или купить анемометр и проверить сам.

Не, 300 в вытяжке стоит, и 2 по 300 в окно по двух воздуховодах, так что 900)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, snabua сказав:

Не, 300 в вытяжке стоит, и 2 по 300 в окно по двух воздуховодах, так что 900)

Паралельно 2 по 300, это 600 с тем же давлением,

Последовательно 2 по 300, это 300, с давление умноженим на 2.

Но нужно учитывать сопротивление

https://elektror.ru/harakteristiki_ventilyatorov_hrd.shtml

spacer.png

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, snabua сказав:

Почитал, интересно)) Но есть но)) Если у тебя ввод в дом 5мм алюминий, и сегодня подкинул кондей 1квт и провода ввод в дом уже теплые, то читай не читай а есть чуйка что надо 5000 кубов загонять через фильтр как то и подавать заявку на увеличение мощности ((( Та и кондей не помог особо за 5 часов с 33 до 30 сбил

Заявление на увеличение мощности придется в Облэнерго  подавать  ускоренным методом . Очень долго делают проект ,cмету , работу  . А деньги  берут  очень  большие .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, logic сказав:

ну 4 квт це 2.5квадрата....  алюмінька 5квадратів побільше витримує... перепакуй коробочки і заміна  автомата на 25а

Да, сьогодні буду робити дві переноски прямо від ввідного автомата, одну на сервери одну на кондюк. А то провід 2,5 мідь на сервери + кондюк гріється огого, мабуть китайскі 2,5)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, pavlabor сказал:

, у майнеров, некоторых видахах +80-120 на чипах, это нормальная ситуация.

Экономят на ресурсе вентилятораов.

Экономят на кулерах за счет деградации чипов памяти... 

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, tkapluk сказал:

Экономят на кулерах за счет деградации чипов памяти... 

Майнерам в основном насрать. Там они начинают больше жрать чем майнить в аккурат к времени помирания карты. А если что-то выжило - велкам на вторичку продавать полудохлую 1060 по цене рекомендованой за 3060.

Не бит не майнен.

Відредаговано nedoinet
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, nedoinet сказал:

Майнерам в основном насрать. Там они начинают больше жрать чем майнить в аккурат к времени помирания карты. А если что-то выжило - велкам на вторичку продавать полудохлую 1060 по цене рекомендованой за 3060.

Не бит не майнен.

Ну тут уже вопросов больше баригам, а не майнерам. Новые 3060 по цене 3090 не майнеры продают... 

У тестя в компе стояла моя старая рх580, продал... Купил телевизор 43 дюйма. )) Так что плюсы тут тоже есть. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, logic сказал:

ну 4 квт це 2.5квадрата....  алюмінька 5квадратів побільше витримує... перепакуй коробочки і заміна  автомата на 25а

5 квадратов нету такого сечения. есть 4 и 6.
И мало кто придает значение что у нас в сети теперь стандарт не 220 а 230 вольт. Итого имеем
4 кв алюминия спокойно держат ток в 28 ампер.28*230 =6440
на 25 амперном автомате будет пахать только в путь. И греться не могут они на такой нагрузке вообще. Там запас минимум с 1.13, тоесть траблы начнутся с 32 автоматом и мощей больше 7.3 кватт

9 часов назад, snabua сказал:

Да, сьогодні буду робити дві переноски прямо від ввідного автомата, одну на сервери одну на кондюк. А то провід 2,5 мідь на сервери + кондюк гріється огого, мабуть китайскі 2,5)))

Только моножилу берите в двойной изоляции.ВВГП https://prom.ua/p785085306-provod-premium-vvgp.html

Многожилка (а ля ШВВП)хуйня, и ее нужно обязательно оконечивать зажимами.

Відредаговано maxx
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, maxx сказал:

5 квадратов нету такого сечения. есть 4 и 6.
И мало кто придает значение что у нас в сети теперь стандарт не 220 а 230 вольт. Итого имеем
4 кв алюминия спокойно держат ток в 28 ампер.28*230 =6440
на 25 амперном автомате будет пахать только в путь. И греться не могут они на такой нагрузке вообще. Там запас минимум с 1.13, тоесть траблы начнутся с 32 автоматом и мощей больше 7.3 кватт

Только моножилу берите в двойной изоляции.ВВГП https://prom.ua/p785085306-provod-premium-vvgp.html

Многожилка (а ля ШВВП)хуйня, и ее нужно обязательно оконечивать зажимами.

Возьмите микрометр и померяйте в магазине провод. Очень удивитесь, увидев и 5 кв мм на кабеле с маркировкой 6 кв мм.

А можно и меньше.

Я на меди 2,5 кв мм намерил 2,11. А было и меньше.

Так что тут лучше не маркировку смотреть, а по факту. Ток ведь не по маркировке бежит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, H_U_L_K сказал:

Возьмите микрометр и померяйте в магазине провод. Очень удивитесь, увидев и 5 кв мм на кабеле с маркировкой 6 кв мм.

А можно и меньше.

Я на меди 2,5 кв мм намерил 2,11. А было и меньше.

Так что тут лучше не маркировку смотреть, а по факту. Ток ведь не по маркировке бежит.

ввгп мерял штангеном. Все норм. Микрометра нету.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, maxx сказал:

ввгп мерял штангеном. Все норм. Микрометра нету.

Штангеля вполне хватит. Главное что квадратные сантиметры не на шильдике, а фактические.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, H_U_L_K сказал:

Штангеля вполне хватит. Главное что квадратные сантиметры не на шильдике, а фактические.

миллиметры если че. и да я знаю разницу между сечением и площадью.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 24.05.2021 в 10:25, snabua сказал:

Да, сьогодні буду робити дві переноски прямо від ввідного автомата, одну на сервери одну на кондюк. А то провід 2,5 мідь на сервери + кондюк гріється огого, мабуть китайскі 2,5)))

А что у вас со счетчиком, а то у нас поставили умные счетчики, и в договоре прописали 7кВт, и если ты начинаешь тянуть больше 7 то счетчик отключает тебя на 10 минут.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, H_U_L_K сказал:

Возьмите микрометр и померяйте в магазине провод. Очень удивитесь, увидев и 5 кв мм на кабеле с маркировкой 6 кв мм.

А можно и меньше.

Я на меди 2,5 кв мм намерил 2,11. А было и меньше.

Так что тут лучше не маркировку смотреть, а по факту. Ток ведь не по маркировке бежит.

У китайского кабеля давно есть категория 'усеченка'. Это мне строитель ещё года 4 назад объяснял когда за кабелем отправлял на базу.

Точнее китайский кабель весь такой, на треть тоньше чем заявлено.

Наш рiдный стандартен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, KaYot сказал:

У китайского кабеля давно есть категория 'усеченка'. Это мне строитель ещё года 4 назад объяснял когда за кабелем отправлял на базу.

Точнее китайский кабель весь такой, на треть тоньше чем заявлено.

Наш рiдный стандартен.

В Украине нк один завод кабеля, и есть разные. Даже в Одесском 2,5 кв мм нет этих самых 2,5. Но они самые близкие к этой цифре.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 24.05.2021 в 19:49, maxx сказал:

Только моножилу берите в двойной изоляции.ВВГП

 

Кабель надо брать сразу НГ-LS.

Есть уже и скругленные варианты, работать с ними намного удобнее, чем с плоскачем.

 

7 часов назад, H_U_L_K сказал:

Даже в Одесском 2,5 кв мм нет этих самых 2,5. Но они самые близкие к этой цифре.

 

Покупайте у партнеров Одескабеля, а не на базарах и будет вам честное сечение.

На заводе очень строгий контроль качества, бывает целые палеты могут отправить в брак.

Я знаю о чем я говорю, был на заводе и много повидал.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, maxx сказал:

https://idaprikol.ru/picture/vot-foto-kardannogo-vala-a-to-zadolbali-vse-e-ti-kH8C7W8g7

 

 

Відредаговано a_n_h
  • Like 1
  • Haha 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 5/23/2021 at 1:42 PM, Бульба said:

Холодильники как то работают и ничего, тут главное умные не брать

Тобто підсумуемо: для «звичайних бідних серверних» розміром 20-40м2 краще створювати «герметичний холодильник», ставити 2 абсолютно простих німецьких / японськіх кондея на підлогу, які працюватимуть на 70-80% потужности 24/7/365 (або один на 100% потужности, а один - резерв).

 

все вірно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 5/23/2021 at 3:13 PM, DVSGROUP said:

 

Хорошая правильная вентиляция будет стоить в разы дороже кондюков.

 

Для вентиляции обязательным условием является фильтрация поступающего воздуха.

Летом для охлаждения воздуха воду вы применить не сможете из-за повышенной влажности, которая противопоказана электрооборудованию.

 

2 кондиционера инверторные 18-ки вам за глаза хватит.

 

 

Да ладно? Пальцем в небо.

 

У нас 2 кондиционера Midea MUE-24FNXD0 / MOU-24FN8-QD0.

Один основной, второй на резерве.

 

Пусковой ток компрессора - 15А.

Далее выход на номинальную мощность - это пара минут 7А, после чего кондиционер работает в режиме 1-2А. Тепловой мощности около 4 кВт.

В помещении 19-20 С.

 

 

Предыдущие кондюки 2 х 12 on/off еле справлялись с 4 кВт, работая в паре.

 

 

На 4 кВт стоит смотреть в сторону инверторов 2 х 18.

 

 

У инверторника меньше потребление, выше КПД, он тише в работе, компрессор надежнее.

 

По части мозгов, современные полу-пром решения умеют определять утечку фреона, есть внешние контакты на случай аварийной ситуации.

 

Я уже не говорю про балансировку мото-часов для компрессоров и двигателей.

 

Дозвольте зауважити: 

 

- якщо надійність е вирішальний фактор, то «1 + резерв», сами прости і дешеви «німці/японці», щоб замінювати іх «як шкарпетки» - сама ефіективна з точкі зору $ схема. 

Логіка та ж сама як і перевозити з пункту «А» в пункт «Б» щось ланосом, а коли зламаеться - викінути і купляти новий.

Тупо дешевше і надійніше в наших реаліях;

 

- всі ці контакти/ModBUS на тиск в системі фреону/внутряшні помилкі електроніки/стан компресору - ще і якось завести на Environment Monitoring System потрібно, щоб автоматизувати, а вони практично у всіх брендів «каструбати» та геть проприетарни... 

До того ж практика Украінськіх реалій - оператор за стінкою поруч, якій часто набагато краще виришить можливу проблему з охолодженням, він все одно краще за автомат прийме комплексне рішення і заодно може задіяти протоколи деградації сервісів на час виришення проблеми. Жодна автоматика такого не зможе (покі). А хлопцю все одно зарплату платити...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від l0l
      Есть частотник, включен режим работы однофазный двигатель с убарным конденсатором, выходы U и V подключеные на катушку на которую изначально подавалось питание, на выход W подлкючена катушка та что была подключена через конденсатор, когда включаю на 50гц, обороты на много ниже чем когда на прямую в розетку, в чем может быть проблема? Частотник frecon fr150
    • Від xtrigger
      Есть у нас серверная. Есть аккумуляторная батарея на 9 банок, на AGM     Coslight 6-gfm-160c
      Стояло это все хозяйство в подвале с другой стороны дома и никто его не видел из посторонних.
      Теперь переезжаем вместе с серверной и аккумуляторной в другое здание, теперь все будет на виду.
      И сразу же возникла целая куча вопросов к размещению, к помещению, вентиляции.
      Не будут ли предъявлять претензии при проверке пожарники, инспекторы энергосети например?
      Нужна ли для такой достаточно большой батареи вытяжка, выделяют ли такие AGM батареи водород в опасном для взрыва объемах?
      Нужно размещать в открытых стойках или закрытый шкаф с вытяжкой?
      Нужно ли отдельно помещение или можно прямо в серверной?
      Поделитесь опытом размещения ваших аккумуляторов.
      Мы пытались анализировать ПУЕ в части требований к аккумуляторным установкам и помещениям.
      Но там такого  понаписано что мы пребываем в замешательстве.
      Там и требования обязательной вентиляции и применение взрывозащищенных вентиляторов, необходимость отдельных помещений, аккумуляторы обязательно в закрытых шкафах с вытяжной трубой, сама вытяжная труба выше крыши здания на полтора метра, вентканалы приточки вытяжки отдельные и не связанные с общей вентсистемой.
      Вы выполняли все эти требования в своих установках?
      Не штрафуют ли за невыполнение этих требований проверяющие инспекторы?
       


×
×
  • Створити нове...