Перейти до

посоветуйте 10G коммутатор


Рекомендованные сообщения

  Всем доброго дня!

  Посоветуйте 10G коммутатор с 10-20 SFP+ портами, функционал нужен минимальный - поддержка VLAN-ов и, желательно, изоляция портов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 75
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ну тут как обычно на локале. Человек спросил свич на 10-20 портов, предложили б/у, 'специалист' тут же заявил что бу свичи жрут 700вт и надо брать микротик. Нечего необычного.

Подивіться варіанти з Raisecom. QinQ там теж працює відмінно.

Це проблема не лише мікротіка.  Проблема мікробьорстів та буферів більш глобальна.

Posted Images

  В 14.10.2023 в 08:19, Земеля сказав:

брокейд турбоайрон 

Expand  

 

  В 14.10.2023 в 08:44, Dimkers сказав:

n3k 3064

Expand  

Щиро дякую! Но можно, что-то попроще и подешевле?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.10.2023 в 10:19, a_n_h сказав:

Что можете сказать по поводу этого:

https://mikrotik.ua/ru/product/mikrotik-crs309-1g-8splusin

 

Expand  

что-то не увидел я 10-20 сфп+

Відредаговано rtrt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.10.2023 в 10:19, a_n_h сказав:

Что можете сказать по поводу этого:

https://mikrotik.ua/ru/product/mikrotik-crs309-1g-8splusin

 

Expand  

Норм. В работе такой и его младший брат 305, доволен. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.10.2023 в 13:40, KaYot сказав:

Есть кучка турбоайронов в наличии, под такую задачу самое оно.

Expand  

можно конкретную модель?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.10.2023 в 10:19, a_n_h сказав:

Что можете сказать по поводу этого:

https://mikrotik.ua/ru/product/mikrotik-crs309-1g-8splusin

 

Expand  

Покупай микротик, шишки надо набивать на своем опыте. )))

  В 14.10.2023 в 14:08, a_n_h сказав:

можно конкретную модель?

Expand  

В гугле забанили? Бери у кайота он херню не предлагает.

  • Confused 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.10.2023 в 15:00, sanyadnepr сказав:

Покупай микротик, шишки надо набивать на своем опыте. )))

В гугле забанили? Бери у кайота он херню не предлагает.

Expand  

+1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 14.10.2023 в 08:17, a_n_h сказав:

  Всем доброго дня!

  Посоветуйте 10G коммутатор с 10-20 SFP+ портами, функционал нужен минимальный - поддержка VLAN-ов и, желательно, изоляция портов.

/ib/astratel_2021.11.25.gif
Expand  

Замало ввідних. Комутаторів таких - хоч дупою жуй. Старі Арісти, Брокейди, і решта це, звісно, круто, і цінник, і можливості. Тільки є малееенький нюансик у вигляді енергоспоживання у 300-700Ватт. А ось, до прикладу, Некротік CRS326-24S+2Q+RM "аж" до 70 хаває.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 16.10.2023 в 08:39, x-net сказав:

Тільки є малееенький нюансик у вигляді енергоспоживання у 300-700Ватт. А ось, до прикладу, Некротік CRS326-24S+2Q+RM "аж" до 70 хаває.

Expand  

Ты к нам из прошлого тысячелетия телепортировался? 40G Nexus в полной забивке кушает 200Вт.

  • Like 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 16.10.2023 в 08:51, KaYot сказав:

Ты к нам из прошлого тысячелетия телепортировался? 40G Nexus в полной забивке кушает 200Вт.

Expand  

Какого поколения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 16.10.2023 в 08:51, KaYot сказав:

Ты к нам из прошлого тысячелетия телепортировался? 40G Nexus в полной забивке кушает 200Вт.

Expand  

А ти впевнений що 40Г Нексус це саме той світч у саме тому бюджеті, який потрібен чуваку, що питав про рекомендації? Хоча б той Брокейд, який ти пропонуєш, має БЖ 300 Ватт. І він всього лише на 24 порти. Так, за копійки це будуть залізяки з минулого тисячоліття, які жеруть електрики як не в себе, і у яких скоріше за все треба буде міняти дорогезні кулери. Але самі свічі за копійки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 16.10.2023 в 10:35, x-net сказав:

А ти впевнений що 40Г Нексус це саме той світч у саме тому бюджеті, який потрібен чуваку, що питав про рекомендації? Хоча б той Брокейд, який ти пропонуєш, має БЖ 300 Ватт. І він всього лише на 24 порти. Так, за копійки це будуть залізяки з минулого тисячоліття, які жеруть електрики як не в себе, і у яких скоріше за все треба буде міняти дорогезні кулери. Але самі свічі за копійки.

Expand  

Я и привел пример нексусов как самых популярных, огромных свичей многолетней давности. 

Вот для брокейдов - Maximum power consumption: 176 watts. И это с 24 оптическими модулями которые жрут электричество.

Все еще жду примера свича на 300-700Вт.

  В 16.10.2023 в 10:05, Emelie сказав:

700-800 ето уже 100 гбит свич аля celestica dx010

Expand  

Ну конечно))))

First, the switch is a 32x 100GbE switch that for most lab usage will utilize under 200W of power. While the PSUs are 800W each, they are unlikely to run at that wattage given modern DACs and optics.

Плохо когда "инженеры" измеряют потребляему мощность устройства мощностью его БП..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 16.10.2023 в 10:45, KaYot сказав:

Я и привел пример нексусов как самых популярных, огромных свичей многолетней давности. 

Вот для брокейдов - Maximum power consumption: 176 watts. И это с 24 оптическими модулями которые жрут электричество.

Все еще жду примера свича на 300-700Вт.

Ну конечно))))

First, the switch is a 32x 100GbE switch that for most lab usage will utilize under 200W of power. While the PSUs are 800W each, they are unlikely to run at that wattage given modern DACs and optics.

Плохо когда "инженеры" измеряют потребляему мощность устройства мощностью его БП..

Expand  

Ну, якщо тобі на стільки нефігделать, то погугли що таке PWR-C5-1KWAC PWR-C3K-PWR-750WAC NXA-PAC-650W-PE PWR-C1-715WAC-P і куди воно ставиться. Звісно що у тих свічах сенсу для топікстартера немає. Але немає його і у 40Г Нексусу.

  • Haha 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 16.10.2023 в 11:08, x-net сказав:

Ну, якщо тобі на стільки нефігделать, то погугли що таке

Expand  

Спеціально для Вас, остання строчка попереднього посту.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 16.10.2023 в 11:11, KaYot сказав:

Спеціально для Вас, остання строчка попереднього посту.

Expand  

Спеціально для Вас - при буті світча у нього буде пікове споживання, що створить навантаження на систему живлення. Так, потім воно буде споживати значно менше. Як на мене, то треба виходити з загальних вимог, а не фрагментованих, як у топікстартера. Для чого свіч? Якщо топ-оф-зе-рек, то стара Аріста це класний вибір - за копійки з мінімальною латентністю. Якщо для провайдера - погана ідея, бо забагато жере. Припускаю що ізоляція портів та базові налаштування вланів це саме топ-оф-зе-рек.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 16.10.2023 в 10:45, KaYot сказав:

Я и привел пример нексусов как самых популярных, огромных свичей многолетней давности. 

Вот для брокейдов - Maximum power consumption: 176 watts. И это с 24 оптическими модулями которые жрут электричество.

Все еще жду примера свича на 300-700Вт.

Ну конечно))))

First, the switch is a 32x 100GbE switch that for most lab usage will utilize under 200W of power. While the PSUs are 800W each, they are unlikely to run at that wattage given modern DACs and optics.

Плохо когда "инженеры" измеряют потребляему мощность устройства мощностью его БП..

Expand  

Лично замерял, или просто мимокрокодилам сходу поверил?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий