Jump to content

Прибор для УТП


Recommended Posts

Всім привіт. Потрібний прибор для того щоб взнати в який порт включений обонентський кабель.

Тобто непрацює мережа, тестром не перевіриш так як тре з іншого боку втикнути заглушку, а в який кабель втикнути

Пробував Proskit 3pk-nt023an ним щось знайти нереально, ловить все підрят!!!

Хто знає якісь способи або якісь прилади поможіть, а то кидати новий кабель, або йти по кабелі щоб його знайти вже достало.

Дякую.

Link to post
Share on other sites

плюсану. Это лучший способ. Культура монтажа должна быть. Хотя, признаюсь честно, своих же монтажников приходится нередко в шею гнать чтоб подписывали.

Link to post
Share on other sites

А якщо у ящику більше 100 абонентів??

на кабелі є ще маркування, метраж... по них в 95% випадків знайти можна.

Link to post
Share on other sites

Всім привіт. Потрібний прибор для того щоб взнати в який порт включений обонентський кабель.

Тобто непрацює мережа, тестром не перевіриш так як тре з іншого боку втикнути заглушку, а в який кабель втикнути

Пробував Proskit 3pk-nt023an ним щось знайти нереально, ловить все підрят!!!

Хто знає якісь способи або якісь прилади поможіть, а то кидати новий кабель, або йти по кабелі щоб його знайти вже достало.

Дякую.

десятидолларовый китайский кабельный тестер + мобильный телефон

а вообще, + за подписывание кабелей...

Link to post
Share on other sites

А якщо у ящику більше 100 абонентів??

то вам подвезло та не выёбуйтесь.

подумаешь 12 восьмипортовых тплинков

 

:)

 

Я писал на бумажках логины или IP, клеил их на скотч, сам скотч липкой стороной наматывал на какой-нить из инструментов (носил всё необходимое в поясной сумке) и при подключении абона эту писульку клеил на конец кабеля перед разЪёмом.

Недостаток - в некоторых местах скотч со временем высыхает и отваливается, даже намотанный в несколько витков, да и сам инструмент засирается клеем от скотча: лучше мотать на что-то что можно легко отмыть или выкинуть.

Можно маркером писать, но если кабель чёрный - не видно будет надписи.

Ну или придумать чем ярлычёк закрепить. Но должно быть аккуратно, иначе это жесть - в ящике "12 8-ми портовых тплинков" и всё это закопано под ярлыками. :P

Link to post
Share on other sites

Обычная желтая или белая изолента маестер за 4 грн. Делаем ей бирочку вокруг кабеля, и маркером подписываем, ничего не сохнет так как липкими сторонами клеится друг к другу, ну и черный маркер видно отлично.

Link to post
Share on other sites

на кабелі є ще маркування, метраж... по них в 95% випадків знайти можна.

Маркування на ОдКаб останніх років за рік на сонці вигорає (змивається водою) так, що фіг знайдеш. Виробництво 5-7 років тому видно ідеально.

Хто знає якісь способи або якісь прилади поможіть, а то кидати новий кабель, або йти по кабелі щоб його знайти вже достало.

закорочуєш оранжеву з зеленою і біло-оранжеву з біло-зеленою. Якщо жили цілі і обтиснуті з того боку по даному стандарту, порт залінкується. В логах дивишся. Нюанс - на таку штуку часто спрацьовує LBD.

Link to post
Share on other sites
Вообще-то для маркировки кабеля продаются специальные пластмассовые наборные маркеры.

 

Какие именно пользуете? Давно хочу купить, да подходящих не найду.

Link to post
Share on other sites

Темпо знайшов, але ціна кусається. Маркувати вже давно пізно, скорше навіть не думали шо можуть такі проблеми бути.

а в ящиках д-лінки ДЕС-1024.

Є в когось ще якісь ідеї.?

Link to post
Share on other sites

на кабелі є ще маркування, метраж... по них в 95% випадків знайти можна.

Маркування на ОдКаб останніх років за рік на сонці вигорає (змивається водою) так, що фіг знайдеш. Виробництво 5-7 років тому видно ідеально.

Хто знає якісь способи або якісь прилади поможіть, а то кидати новий кабель, або йти по кабелі щоб його знайти вже достало.

закорочуєш оранжеву з зеленою і біло-оранжеву з біло-зеленою. Якщо жили цілі і обтиснуті з того боку по даному стандарту, порт залінкується. В логах дивишся. Нюанс - на таку штуку часто спрацьовує LBD.

оце варіант, можна розетку закоротити і можна буде легко і зручно блимати, тре попробувати))

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...

Есть специальные маркировочные диспенсеры 3М Scotchcode (цифры от "0" до "9")

Назначение

• Маркировка кабелей и проводов в электроустановках и системах управления.

• Маркировка при производстве, техническом обслуживании и ремонте.

• Гибкая система маркирования для мастерских, офисов и домашнего хозяйства.

• Маркировка приборов

Техническая информация

• Диспенсер изготовлен из полипропилена.

• Маркировочная лента в рулонах изготовлена из полиэфирной пленки толщиной 0,08 мм.

• Акриловый клей.

• Стойкость к истиранию и устойчивость к воздействию растворителей, масел, воды.

• Диапазон рабочих температур: от -40°С до + 121°С

• Размеры рулона: 5,46 мм х 2,43 м

Преимущества

• Прочный корпус диспенсера с механизмом для обрезки маркировочной ленты

• Предусмотрено десять ячеек для рулонов с маркировочной лентой

• Использование без применения инструмента

• Удобная петля для подвешивания

• Удобство хранения в ящике с инструментом или в кармане.

post-20208-0-24228900-1333048370_thumb.jpg

post-20208-0-23463000-1333048375_thumb.gif

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...