UPS для газовых, электрических котлов.


Рекомендованные сообщения

я понимаю что тут ай-ти форум и народ тоже ай-тишный , но по моему вы слишком усложняете ..

- у кого сейчас электроэнергия пропадает более чем на 1 сутки ???

- более частая ситуация проблема это постоянно завышенное или заниженное напряжение - для этого для домашнего котла хватит нормального стабилизатора даже на честных 200-250 Вт с защитой от отгорания нуля ( когда фаза на ноль ( 380 В) ) ну и этот стабилизатор дополнительно можно дополнить простым и дешевым отсекателем до 8 долларов США http://www.ukrrele.c...-protection.htm - которые тоже себя нормально зарекомендовал работает несколько лет и даже имеет возможность задавать границы напряжения и задержку вклчюения.

Я не сторонник китайских люксеонов и свенов, но практика на домашних котлах знакомых показыват что они работают и работают и работают как для своих денег очень долго :) и без проблем, для любителей брендов берите обычный стабилизатор APC cамый слабый, для любителей перестраховаться 5 кратно и так же заплатить стабилизаторы lvt АСН-300:

http://lvt.ua/index....96dcd9ad98f73da

с замечательной схемотехникой ( разбирал знакомый КИП-овец и по совместительству радиолюбитель - остался доволен). Эти же модели но более мощные нужно ставить на холодильники.

Нормальный дом после исчезновения отопления еще 24-48 часов будет постепенно остывать ! и этих 2 дня в нем не будет минусовых температур, а если это многоквартирный дом так соседи нагреют всегда и вода в трубах не замерзнет . Если за сутки электрика так и не появилась то здесь уже никакой УПС не поможет.

Прожить пол дня без отопления - по моему - не проблема ( ну было +25 за пол дня упадет пусть до 18 и то если у вас отдельностоящий дом из гипсокартона :)) ) , а ставить на обычный домашний котел путсь даже Бош за 6000 грн http://teplotorg.com...ie-kotli-bosch/

УПС за 1100 грн APC Smart-UPS SC 420VA (SC420I)

глупо как-то http://hard.rozetka....6223/index.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 50
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

на форуме половина -Вампиром....есть и драконы и Пролетал Мимо..... выше этих обозначений есть - НИК...... Пролетал Мимо!

В 99% упсів апроксимована синусоїда це чистий прямокутний імпульс Його легко переносять імпульсники і тороїдальні трансформатори. Асинхронники переносять з додатковими втратами на вихрьових струмах,

Posted Images

я понимаю что тут ай-ти форум и народ тоже ай-тишный , но по моему вы слишком усложняете ..

- у кого сейчас электроэнергия пропадает более чем на 1 сутки ???

Хм.. Все Вы правильно пишете. Отличное изложение видимой картины, глядя в киевское или любое губернское окно. Но домашня думка в дорогу часто не годится.

 

ГОСТ отлично прописывает сеть в рамках 186...232 вольта. И бесперебойность в любом договоре прописана. Ну, за исключением случаев когда "нема можливости". А ее не бывает довольно часто и ГОСТ тот последний раз выдерживали энергетики не вспомнят когда во многих местах, не говоря уж о небольших селах. Если бы я проектировал свои источники на 186-232 вольта, а не на 170-250, ссылаясь на ГОСТ, то вряд ли кому они сгодились на практике.

 

Потому, пропадание сети на пару и более суток вполне среди зимы может случиться.

Кроме того, Вы поройтесь в новостях за прошедший год, Найдете случаи когда сотни населенных пунктов оставались без электроснабжения из-за поваленных опор ЛЭП. А без отопления в морозяку это порою настоящая катастрофа.

Имея 6-10 часов работы котла на полную мощность можно растянуть время на сутки-двое и что-то за это время предпринять. Хотя бы достать и перезарядить второй аккумулятор.

 

Что до полезности общего стабилизатора - согласен. Маслом кашу не испортить.

Відредаговано MICROWATT
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...

- у кого сейчас электроэнергия пропадает более чем на 1 сутки ???

- Нормальный дом после исчезновения отопления еще 24-48 часов будет постепенно остывать ! и этих 2 дня в нем не будет минусовых температур, а если это многоквартирный дом так соседи нагреют всегда и вода в трубах не замерзнет . Если за сутки электрика так и не появилась то здесь уже никакой УПС не поможет.

Прожить пол дня без отопления - по моему - не проблема ( ну было +25 за пол дня упадет пусть до 18 и то если у вас отдельностоящий дом из гипсокартона :)) ) , а ставить на обычный домашний котел путсь даже Бош за 6000 грн http://teplotorg.com...ie-kotli-bosch/

УПС за 1100 грн APC Smart-UPS SC 420VA (SC420I)

глупо как-то http://hard.rozetka....6223/index.html

 

Остывающий дом еще и без горячей воды - а как правило двухконтурный котел это не только отопление но и горячая вода

Картина маслом- при свечах поливаемся ледяной водой сидя в тазике

Кстати - насос для подачи холодной воды из скважины тоже не будет работать , только если накопительная емкость и самотеком

Для котла достаточно маломощного УПС типа такого

Источник бесперебойного питания RUCELF UPI-400-12-E

 

Цена: 805.00 грн

post-4093-0-48950000-1354303831_thumb.jpg

Техн. хар-ки

Номинальное входное напряжение, В: 220

Максимальная мощность нагрузки Ва/Вт: 400 / 320

Диапазон входного напряжения без перехода на батарею, В: 140-270

Частота, Гц: 50

Выходное напряжение при постоянном входном сигнале, В: 220 В ± 10%

Время переключения на батарею, мс: 4 (типично)

Перегрузочная способность: 130% не более 30 секунд

Интерфейс: RS-232

Габариты (ШхВхГ), мм: 100х150х345

Рабочая температура: 0 ... +40°С

Температура хранения: -15 ... +55°С

Относительная влажность при 20°С: до 95% (без конденсата)

Рабочая высота над уровнем моря при 40°С: до 1500 м

Вес: 5кг.

http://supervolt.com...&product_id=244

 

 

 

 

А с таким

ИБП Luxeon UPS-3000ZX

 

 

Цена: 4265.00 грн

post-4093-0-22122900-1354303944_thumb.jpg

 

Мощность 3000VA

синусоидальное выходное напряжение

подключаемая внешняя батарея 48V (поставляется отдельно)

зарядка батареи до 10 Ампер

микропроцессорное управление

функция стабилизации напряжения

холодный старт

защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда и избыточного заряда батарей

гарантия 24 месяца

http://supervolt.com...?product_id=197

 

И глубинный насос, и телевизор и холодильник потянет, только батарей поболее прицепить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 years later...

Добрый день!

 

Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, какие вы себе ставили системы для котельного оборудования, как они у вас работают. Хочу взять что-то проверенное, чтобы по реальным отзывам и проверенные временем.

Сейчас огромное количество китайского барахла, продают черти что лишь бы подешевле.

Изначально задача стоит на 1кВт в течение 6 часов, это мне и на двухконтурный котел и на мой аквариум. Что первое, что второе не может без электричества, т.к. и я люблю тепло и мои рыбы не хоят переохлаждаться, а также дело осложняется тем, что в зимний период у одной достаточно дорогой парочки происходит нерест.

 

Надеюсь на вашу помощь. Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Жаль, что никто ничего не подсказал. Купил на свой страх и риск, причем китайское. На форуме аквариумистики посоветовали т.к. уже год в использовании проработал и перенес нормально прошлую зиму. Консультировался в нескольких местах, также отзывались неплохо, во всяком случае, сказали что украинское пока до такого не доросло, это касается в первую очередь зарядного устройства, которое ответственно за сохранение аккумуляторов AGM.

 

По итогу собрал такую систему:

ИБП мощность 1000Вт 24Вольта, 25 Ампер ток заряда - за 260$

Герметичные аккумы AGM - 4 штуки по 150Ач. т.е. это получается 24В 300Ач. - 1620$

По идее должно хватить на 5 часов, ну, я еще очень сомневаюсь, что прям у меня будет 1кВт идти постоянной нагрузки.

-----итого вышло 1880 у.е. 

 

Денег немерено, но 2 года гарантии и срок службы аккумов обещают до 12 лет. Если так, то в год получается по 150 с лишим уставших енотов, не так и дорого, как мне показалось. Если кому интересно, дам фото когда установлю все, думаю, до среды должен управится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:huh:  думаете плохой выбор был сделан? тогда скажите почему, в конце концов, две недели на возврат у меня есть. Я еще даже ничего не подключал, проверить проверил, но не подключал. Если не этот, то какой порекомендуете?

У них есть еще куча, можно купить и за 1300 Евро, там шикарные вещи типа Мульти Плюс, но так они сказали, что они тоже собираются в китае. Сейчас все китай, куда не посмотри. Те же айфоны тоже оттуда, но хорошо же работают!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:huh:  думаете плохой выбор был сделан? тогда скажите почему, в конце концов, две недели на возврат у меня есть. Я еще даже ничего не подключал, проверить проверил, но не подключал. Если не этот, то какой порекомендуете?

У них есть еще куча, можно купить и за 1300 Евро, там шикарные вещи типа Мульти Плюс, но так они сказали, что они тоже собираются в китае. Сейчас все китай, куда не посмотри. Те же айфоны тоже оттуда, но хорошо же работают!

Сейчас всё собирается в Китае даже то что написано что не из Китая, качество зависит от жадности заказчика. Китайцы могут собрать один аакум за 10 условных баксов, а могут и 10 по одному условному баксу. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так это понятно, я по опыту делю китай на три категории: плохой, средний и хороший. Ну так, чисто визуально все выглядит здорово, внутрь я не лез пока, пломб вроде как нет, но особенного желания вскрывать пока не возникает. Может вечерком и загляну, дам фотку, если что, как оно собрано там все. А на аккумуляторы дают 2 года гарантии, ну это ж все же показатель, тогда как старые бренды, например БББатери (у кента стоит больше 4 лет на работе) всего год. Понятно, что там типа ничего доказывать не нужно и все такое, но тем не менее, есть уверенность, что 24 месяца он точно отработает, а это уже прилично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Жаль, что никто ничего не подсказал.

 

Да никто просто не думал что Вы за резервное питание для аквафильтра столько бабла готовы выложить :) 

 

Выложите лучше фотку аквы, она наверно того стоит 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так что ж все-таки выбрать для котла. Ток не за 1300 евро. Люксеон какой-нить? Или RUCELF? Для рыбок кстати тоже планирую, когда аквариум соберу, только думал отдельно ставить маломощный, хотя там тоже насос.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

adik_v, завтра сестра вернется с зеркалкой - покажу :)

dandul, насколько мне удалось разобраться то у таких ИБП типа Леотон, Люксеон, Реселф, Форте и прочее, там очень "тупые" зарядки, который просто нагибают батарею. Корчое уничтожают ее. Дело в том, опятьт таки со слов спецов, там стоят зарядки которые постоянно заряжают аккум одним и тем же током. А он должен идти на спад по мере заряда. Поэтому если ты купишь даже самую навороченную батарею, она просто сдохнет.

Из маломощных говорили об украинских типа Resrve 500 (Киев) и Q500 (Одесса) они как ибп для котлов самое то: https://best-energy.com.ua/product/ups/ukraine-ups

У этих же чертей есть прикольная фича, которая позволяет высчитать нужную емкость аккумулятора в зависимости от времени работы: https://best-energy.com.ua/support/battery-choice

А по аккумуляторам смотри сам, можно и автомобильный поставить, но он долго не проятнет + будут испарения электролита не самого приятного запаха и полезности. Бери герметичные необслуживаеме 10 летние.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Дело в том, опятьт таки со слов спецов, там стоят зарядки которые постоянно заряжают аккум одним и тем же током.

Вообще-то - напряжением. С ограничением по току.

И да, в этом нет ничего особо плохого. До тех пор пока напряжение не выше 13.6-13.8В. Но люксеоны могут и 14-14.2В жарить батарею...

 

 

 

У этих же чертей есть прикольная фича, которая позволяет высчитать нужную емкость аккумулятора в зависимости от времени работы

Тю... Задача для третьего класса на два действия - исходя из мощности и времени получить энергию, и поделить ее на напряжение, узнав кол-во ампер-часов... Ну ладно, 3 действия - еще умножить на коэфф. потерь (поделить на КПД).

 

 

 

можно и автомобильный поставить, но он долго не проятнет

Работали и по 7-8 лет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

У меня для котла уже много лет трудится APC Smart UPS 1000, с АКБ 12 ст-85, для самого газового котла хватает на 8-10 часов, этот год добавился насос тёплого пола, при контрольном разряде АКБ протянул больше 6 чавсов, нагрузка 200 Вт. Также имею бензогенератор АБ-1П30, который вырабатывает 24 вольта постоянки, для поддержания АКБ при длительных отключениях.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

при контрольном разряде АКБ протянул больше 6 чавсов, нагрузка 200 Вт
 

200/12=16.6A + 20% = 20A

85/20=4.25часа

ну хоть ты тресни, либо не 200Ватт либо не 6+ часов  :D

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

200 Ватт показывает упс, правда с ноутом. не два на 85, а один на 24 вольта 85 Ач, спецыально написал марку 12 ст-85, стартерный военный АКБ, 24 вольта, 85 Ач, 1989 года выпуска, до 2008 года был сухой и запакован. электролит заливал 1,24, после зарядки в нём держится плотность 1,31, напряжение в буфере 27.15-27.70 (в зависимости от темпрературы в помещении). При разряде напряжение держится 24 вольта до плотности 1,18, отключение УПСа происходит при плотности электролита гдето 1,12-1,15 (шкала в ареометра начинается от 1,20)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

при контрольном разряде АКБ протянул больше 6 чавсов, нагрузка 200 Вт
 

200/12=16.6A + 20% = 20A

85/20=4.25часа

ну хоть ты тресни, либо не 200Ватт либо не 6+ часов  :D

 

если батарея 24V, то похоже на правду.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

при контрольном разряде АКБ протянул больше 6 чавсов, нагрузка 200 Вт

200/12=16.6A + 20% = 20A

85/20=4.25часа

ну хоть ты тресни, либо не 200Ватт либо не 6+ часов :D

если батарея 24V, то похоже на правду.
Плохо загуглил, действительно 24в

Но она отдаст около 85ач только за 20 часов, а это 4.25а в час

4.25 * 24 = 102 ватт

Так что несходняк все равно.

Потери в инверторе и проводах могут быть и больше 20%

Так что в часа 3-4 я еще готов поверить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Но она отдаст около 85ач только за 20 часов, а это 4.25а в час 4.25 * 24 = 102 ватт

Это что и зачем считается? Что при 102Вт потребления батарея будет работать 20 часов?..

 

Емкость батареи  - 2 кВтч. Т.е. 6 часов по 200+ Вт вполне себе может отдавать...

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Но она отдаст около 85ач только за 20 часов, а это 4.25а в час 4.25 * 24 = 102 ватт

Это что и зачем считается? Что при 102Вт потребления батарея будет работать 20 часов?..

 

Емкость батареи - 2 кВтч. Т.е. 6 часов по 200+ Вт вполне себе может отдавать...

Не соглашусь. Её ёмкость будет такой при режиме С20.

Попробуйте разрядить батарейку от офисного упс 7ач током 0.5а и 5а, сразу станет понятно что во втором случае она не отдаст паспортную ёмкость.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Не соглашусь. Её ёмкость будет такой при режиме С20.

И что? При росте тока в 2-3 раза (0.1-0.15С вместо 0.05С) эффективная емкость что, в 2 раза упадет? :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Не соглашусь. Её ёмкость будет такой при режиме С20.

И что? При росте тока в 2-3 раза (0.1-0.15С вместо 0.05С) эффективная емкость что, в 2 раза упадет? :)

 

Ну не в два, но заметно. Есть классические характеристики зависимости отдаваемой энергии от разрядного тока.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.

×
×