Jump to content

Балансир ER121 от MICROWATT


Recommended Posts

  • Replies 572
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хорошо что тему подняли, я после тех перепалок так и забыл отписаться по существу.   Итог - как Микроватт и предрекал, балансир не виноват, ничего он не устраивал и к проблемам привести не м

Есть сомнение что именно "там". Резюки нагрелись до состояния оплавления изоляции, еще до короткого. Косяк в другом месте.

Posted Images

2 минуты назад, Dimkers сказал:

А коль не секрет, вашу табличку можно лицезреть, так сказать - для расширения кругозора.

Не секрет, но ,сцуко, лень :))

Под настроение пришлю. По понедельникам не работаю :))) Тоже лень.

Edited by нехочуха
  • Haha 1
Link to post
Share on other sites
6 часов назад, нехочуха сказал:

Отдельно каждый сервер нагревается в рабочем режиме до 40 градусов.  При температуре окружающей среды в 20 градусов.

Но если сервера  расположены плотно, то для того сервера, который находится  между двумя братьями , температура окружающей среды уже не 20 градусов, а несколько выше. Следовательно  данный сервер перегреется несколько выше т.к. вокруг него уже нагретые сервера.

Это очень примитивное описание принципа суперпозиции тепловых полей, но этот пример нагляден.

Да, если тело поместить между двумя нагретыми и оно вдобавок само выделяет тепло  - так.
Без всяких суперпозиций понятно, что паяльник, помещенный в духовку, не может нагреться выше температуры духовки, как вы утверждали выше.
А вот если его еще и включить (совершить дополнительную работу) , то нагреется выше обычного. И даже духовку немного согреет.

Link to post
Share on other sites
В 01.04.2019 в 15:50, MICROWATT сказал:

Без всяких суперпозиций понятно, что паяльник, помещенный в духовку, не может нагреться выше температуры духовки

может. особенно в духовке, где излучением переносится энергии сопоставимо с конвекцией.

Link to post
Share on other sites
7 часов назад, NiTr0 сказал:

может. особенно в духовке, где излучением переносится энергии сопоставимо с конвекцией.

Да конечно же может. Даже мороженое внезапно в духовке возникает у некоторых.
 Но у тех кто в школе физику изучал, а не мух давил на стекле, - никогда не происходило и не произойдет.
 Вы по привычке потроллить меня или действительно не понимаете что тело от холодного тела к горячему само собой не передается в принципе?

Link to post
Share on other sites

Итак, с момента события прошло две недели.
 Перед пользователем поставлены были простые вопросы об особенностях отказа. По крайней мере, для простейшей прозвонки тестером входов балансировщика двух недель более чем достаточно. Однако, уточняющей информации не поступило.
 Делаем выводы:
1. Либо тревога вообще была ложной , либо произошел вторичный отказ балансировщика. Т.е. не он был первопричиной отказа, а вышел из строя  вследствие нештатного режима работы после отказа чего-то другого.
2. Выход из строя балансировщика  не сопровождался возгоранием, опасным нагревом внешних поверхностей. Т.е. он подтвердил свою  пожаробезопасность.
На этом тему можно закрыть.

Edited by MICROWATT
Link to post
Share on other sites

А зачем вы это? Вслед ушедшему поезду.
 В серверной был не эксперимент, а происшествие. Ничего похожего на пожар балансировщик не устроил. Не он был первопричиной происшествия.
 Вот это нужно понять и здесь закрепить факты.
 А дальше -  оформляйте все что вам нравится.Увлекательное занятие.
 Знакомый не может год получить свидетельство о смерти сына. Не так оформлено свидетельство о рождении, а второй раз его родить он не может.

Link to post
Share on other sites
3 часа назад, MICROWATT сказал:

серверной был не эксперимент, а происшествие. Ничего похожего на пожар балансировщик не устроил. Не он был первопричиной происшествия.

Простите, а вы эксперт? В серверной было происшествие, да. Но как вы дали заключение? Вы из тех, кто заправляет картриджи по фотографии?

 

Я понимаю ваше желание защитить продукт, но извольте, меня лично совершенно не колышит каким образом вы получите сертификат. Пока сертификата нет, то ставить ваши детища можно лишь на свой страх и риск. И это должен осознавать каждый, кто покупает у вас данный балансир.

 

 

Edited by Dimkers
Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, Dimkers сказал:

Простите, а вы эксперт? В серверной было происшествие, да. Но как вы дали заключение? Вы из тех, кто заправляет картриджи по фотографии?

 

Я понимаю ваше желание защитить продукт, но извольте, меня лично совершенно не колышит каким образом вы получите сертификат. Пока сертификата нет, то ставить ваши детища можно лишь на свой страх и риск. И это должен осознавать каждый, кто покупает у вас данный балансир.

 

 

Может вы и эксперт, но пользователь  не утверждает что был пожар или что-то подобное. Утверждаете вы, даже не по фотографии, а просто так. Непонятно только зачем.
Все весьма многочисленные пользователи, или подавляющая их часть,  применяющие балансировщики отлично понимают свой страх и свой риск.
 Вы , как понимаю, эти приборы не устанавливали, в глаза не видели, я вас не упрашиваю их купить. Отчего такое неподдельное волнение у вас тема вызывает?
------

Существует проблема балансировки аккумуляторов? Да, и стоит она очень остро.
 Я нашел техническое решение? Да, и очень неплохое. Найдете лучше - сообщите тут.
Подозреваете что у  прибора схемные недостатки? Если что-то в схемотехнике понимаете - разберите его схему, сделайте независимый тест, результаты - сюда.
 Вам легче в штаны наделать, чем воспользоваться несертифицированным унитазом? Ваше дело. Только не следует это назойливо делать на публике.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
4 часа назад, MICROWATT сказал:

Отчего такое неподдельное волнение у вас тема вызывает?

Интересно наблюдать, как с виду умный человек, знающий "как должно быть", опускает это самое "как должно быть" в угоду снижения ценника и движения по простому пути, лишь бы продать свой девайс, прикрываясь всем чем угодно, а не полученным сертификатом соответствия.

4 часа назад, MICROWATT сказал:

Может вы и эксперт, но пользователь  не утверждает что был пожар или что-то подобное. Утверждаете вы, даже не по фотографии, а просто так. Непонятно только зачем.

Для получения сертификата нужно устроить пожар? Я лишь утверждаю, что сертификацию ваш прибор никакую не прошел. Это факт. Или вы его сейчас предоставите? Нет? Ну так зачем вы детскими методами пытаетесь отмахаться переводя стрелки? Не нужно быть экспертом, чтобы требовать от подобных девайсов наличия сертификата. Нужно лишь обладать здравым смыслом.

Link to post
Share on other sites
4 часа назад, MICROWATT сказал:

Найдете лучше - сообщите тут.

Все давно найдено до вас. И ваш результат инженерной мысли не имеет никакого отношения к этим находкам. Увы и ах. Ходить в дырявых кедах - удел покупающих у вас людей.

Link to post
Share on other sites

По технике замечания есть? Нет.
Ну так собирайте митинг людей в дырявых кедах. Разъясняйте им смысл жизни. Но не тут.
 "В угоду снижения ценника"?   На свою продукцию можете устанавливать цены по своему усмотрению. На мою  я устанавливаю.
 "Для получения сертификата..." Вы мыслите в рамках своих узких проблем. Вам кажется что без сертификата нельзя и кило картошки на рынке купить.
 Если есть места где без сертификата нельзя даже гвоздь в стену забить - не применяйте там. Но множество применений такого не требуют. Пользователь решает.
 У вас что ли возникли проблемы с  этим балансировщиком? Нет.? Ну и живите спокойно, не приставайте к прохожим со своими сертификатами, как свидетели Иеговы со своими брошюрками.
 Возник тут на ровном месте оценщик моей инженерной мысли... Я оценщиков по вызову не заказывал.

Бла-бла-бла.... Одно остроумие сверкает... Пока что ваших технических разработок  тут не видно.

Link to post
Share on other sites
17 часов назад, MICROWATT сказал:

На этом тему можно закрыть.

С чего вы это взяли? Не вы тему поднимали, не вам ее и закрывать. У пользователя пока нет данных по причинам происшествия, как только будут - выложу.

В данный момент приводим узел к более устойчивому виду(добавлены вторые БП нескольким серверам, один свич заменён на модель с двойным БП) и профилактически меняем батареи.

Как снимем батареи - проверим каждую и, если живы, будем проверять балансиры и даже подключим поглядим что к чему.

А до этого - болтовня и демагогия.

Link to post
Share on other sites
40 минут назад, MICROWATT сказал:

По технике замечания есть? Нет.

Сертификат есть на технику? Нет? В сад.

41 минуту назад, MICROWATT сказал:

Вы мыслите в рамках своих узких проблем. Вам кажется что без сертификата нельзя и кило картошки на рынке купить.
 Если есть места где без сертификата нельзя даже гвоздь в стену забить - не применяйте там. Но множество применений такого не требуют. Пользователь решает.

За все страницы, я так и не услышал, кто из крупных игроков заказал чудо баласЁр. Это уже наводит на мысли о дырявых кедах.

 

По остальному - прекращайте этот развод лохов в подворотне. Ибо такой тактикой защищать свое чудо - утопия.

Я искренне желаю вам вырасти из "гаражных" изделий. И искренне желаю получить все разрешительные документы на ваш девайс. Потратьте лучше силы на получение сертификата, а не на отбеливание его на форуме, закрывая рты всем, кто имеет другое мнение.

Link to post
Share on other sites
41 минуту назад, KaYot сказал:

С чего вы это взяли? Не вы тему поднимали, не вам ее и закрывать. У пользователя пока нет данных по причинам происшествия, как только будут - выложу.

В данный момент приводим узел к более устойчивому виду(добавлены вторые БП нескольким серверам, один свич заменён на модель с двойным БП) и профилактически меняем батареи.

Как снимем батареи - проверим каждую и, если живы, будем проверять балансиры и даже подключим поглядим что к чему.

А до этого - болтовня и демагогия.

Взял с того, что за две недели вы не смогли даже просто прозвонить балансировщик по входам. До этого действительно пустые разговоры о неясных слухах за тысячи верст.
 То что вы там в серверной будете  когда-то свичи менять или паркет перестилать меня не касается.
 Да, не забудьте Dimkersу заготовить копию сертификата на самописцы от Nitro. А то, волнуется же человек.:)

  • Haha 1
  • Confused 1
Link to post
Share on other sites

Не сцыте, товарисч инжинер, у меня как нет приблуд вашего происхождения, ровно так же нет приблуд от Нитро :) И работает все без них. Представляете :)

Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, Dimkers сказал:

Сертификат есть на технику? Нет? В сад.

За все страницы, я так и не услышал, кто из крупных игроков заказал чудо баласЁр. Это уже наводит на мысли о дырявых кедах.


По остальному - прекращайте этот развод лохов в подворотне. с. Потратьте лучше силы на получение сертификата, а не на отбеливание его на форуме, закрывая рты всем, кто имеет другое мнение.

Каждая мелочь пузатая считает себя "крупным игроком"... "Прекращайте развод лохов".... Ух ты!
 Можно  жить  без крупных игроков. А если они и есть, то я не обязан докладывать  кто из них что у меня купил.
 Мнение по технике  других людей я готов и даже рад послушать. А вот праздные болтуны, влезающие не по делу  в любой разговор со своими домашними рецептами  должны когда-то заткнуться. Вам нужен сертификат на что-то - добывайте. Мне - нет.
 Не нравится селедка, бублики  или перец - не покупай. И тихонько отвали.

Link to post
Share on other sites

Повелительное наклонение глагола оставь своей жене.

Что мне делать я решу и без тебя.

Форум на то и форум, что каждый свое мнение может выразить.

Не нравится - делай свой форум, где все будут поклоняться балансиру.

На этом оставляю вас с вашим гениальным изобретением. И искренне желаю творческих успехов.

Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Dimkers сказал:

Не сцыте, товарисч инжинер, у меня как нет приблуд вашего происхождения, ровно так же нет приблуд от Нитро :) И работает все без них. Представляете :)

Ну так а какого... ты тут торчишь, пан крупный игрок, если все так и без нас  хорошо?
Вот этого не представляю. 
 KaYotа могу понять. Пусть непонятно что, но что-то случилось. Случилось у него и он , понятно, как-то реагирует.
А Ваш интерес чем подогревается?
-------
 А, понял. последний довод "крупных игроков" - пройтись по чужой жене, детям, высказаться о бородавке на носу....
Так с этого бы и начинали. Как только смеркается - страшно хочется нахамить. Удобно делать это по форумам.

Edited by MICROWATT
Link to post
Share on other sites

Приятное времяпровождение. И да, я уже отвечал ранее на ваш вопрос. Вас видимо заело. Ну перечитайте еще разок.

Link to post
Share on other sites
18 минут назад, MICROWATT сказал:

Вам нужен сертификат на что-то - добывайте. Мне - нет.
 Не нравится селедка, бублики  или перец - не покупай. И тихонько отвали.

 

Вся продукция, введенная в эксплуатацию или представленная на рынке в Украине, должна соответствовать действующим техническим регламентам, т.е. соответствовать национальным стандартам и/или техническим спецификациям (ст. 11 Закона «О технических регламентах и оценке соответствия»)

 

Сейчас вместо сертификации зачастую можно декларировать соответствие. 

 

Понимаю, что многое начинается с гаража в отсутствии бумаг. Большинство сетей начинали втихаря, без доков и обзавелись ими позже.

Но "нужен сертификат на что-то - добывайте" - это имхо слишком.

Link to post
Share on other sites
1 час назад, Setevoy сказал:

 

Вся продукция,.... должна соответствовать.... и/или техническим спецификациям...

Сейчас вместо сертификации зачастую можно декларировать соответствие. 

Вот с этого места "и/или" - подробнее. Чьим спецификациям? И что такое спецификация в вашем понимании? Обычно, это список гаек и болтов для сборки.
"Декларировать соответствие" - чему конкретно? Написать что "этот балансировщик без ГМО"? Спички такие я уже видел.
 Тем не менее, есть техописание изделия и четко заявленные его технические параметры. Каждый экземпляр должен им соответствовать.
  Вы легко найдете стандарт Украины на китайские штаны или хоть на их блоки питания Meanwell ? Вам удавалось их заменить по гарантии сразу после покупки? Мне - ни разу.:)

 Короче, открывайте отдельную тему. "Ликбез по конструкторской документации".

Там обсудим что есть госстандарт, отраслевой стандарт, технические условия, спецификация, перечень элементов, технические параметры, методы испытаний и т.п.
 Балансировщик - не об этом.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Odysseus
      Підкажіть будь ласка, чи існує ще Microwatt ?
      пс телефон на сайті не доступний, на пошту не відповідають
    • By hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • By alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • By rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • By twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       

×
×
  • Create New...