MICROWATT Posted May 21, 2014 Posted May 21, 2014 работает - "потеет", т.е. греется. Да, достаточно горяч, но вроде все учли и с производителем корпусов по долгосрочной выносливости пластика согласовали.как только заряд выравнял - успокаивается.
Montagnik Posted May 21, 2014 Posted May 21, 2014 Модификации еще не появились 48 вольт, на одной плате?
KaYot Posted May 21, 2014 Posted May 21, 2014 (edited) та они есть в продаже?) Уже почти год как есть, и даже работают. Хотите свои 'тестовые экземпляры' вам продам? Edited May 21, 2014 by KaYot
MICROWATT Posted May 21, 2014 Posted May 21, 2014 ER12 пока вроде есть еще.Все остальное медленно сворачивается. по крайней мере, новые разработки. То, что раньше выпускалось серийно, поддерживается.48-вольтовая модификация в принципе готова давно, но запускать в серию... не решаемся пока. Времена сложные наступают. Цены прыгнули, а комплектация - остатки со складов, подвоз компонентов по стране быстро сокращается.Неопределенность подсказывает пока слишком не вкладываться в заделы по производству. До прояснения обстановки.
sanyadnepr Posted May 22, 2014 Author Posted May 22, 2014 та они есть в продаже?) Уже почти год как есть, и даже работают. Хотите свои 'тестовые экземпляры' вам продам? Так какие результаты спустя почти год ? Военная тайна
Lynx100 Posted May 22, 2014 Posted May 22, 2014 (edited) Lynx100 и все кто приобрел, спустя 9 месяцев как ведут себя балансиры, какой эффект дают ? Или уже сняли У меня в основном 24В используется, потеплело, свет выключали на пару часов, балансир горячий, еле рукой удержать можно временами, после разряда/заряда, спустя некоторое время(около суток) балансир сам "отключается"(моргает редко). работают хлопот не приносят зачем их снимать... однозначно лучше чем было без них... но помню не идеально. батарея сильно большая (количество аккумуляторов) - но это - специфические особенности инсталяции у меня они без коробок пластиковых т.е. вентиляция лучше.. думали купить вторую партию - но Микроват не рекомендовал для такой большой батареи делать на тех первых моделях... ждем когда все уляжется и Микроват пустит в работу вторую версию, которая должна получше работать на больших батареях... Edited May 22, 2014 by Lynx100
interjet Posted May 22, 2014 Posted May 22, 2014 Те что сейчас на сайте продаются, 120 амперные акумы на них вешать можно?
MICROWATT Posted May 22, 2014 Posted May 22, 2014 (edited) Я б рекомендовал для 40-50ач. При 120 Ач - работать будут, но очень медленно.Есть блочного исполнения до 8 аккумуляторов ER128, с расширением. Пробная партия. Широко не оповещали.Была попытка балансировки батареи на 32 аккумулятора! Ну это уже такая батарея - под стать подводной лодке.Как-то сейчас оно все тормознулось... Edited May 22, 2014 by MICROWATT
MICROWATT Posted May 22, 2014 Posted May 22, 2014 Четыре - товарного вида, заводского изготовления, нет.В принципе образец отлажен, но пока будущее наше туманно даже на две недели вперед.Запускать производство повременим.
KaYot Posted May 23, 2014 Posted May 23, 2014 А на 4 батареи можно увидеть?На 4 батареи вполне нормально 3шт ER121 будут работать. Есть блочного исполнения до 8 аккумуляторов ER128, с расширением. Пробная партия. Широко не оповещали.Он чем-то принципиально отличается от моего моточного макета на 8 батарей? Есть смысл поменять?
Montagnik Posted May 23, 2014 Posted May 23, 2014 А на 4 батареи можно увидеть?На 4 батареи вполне нормально 3шт ER121 будут работать. Хотелось бы на одной плате.
MICROWATT Posted May 23, 2014 Posted May 23, 2014 А на 4 батареи можно увидеть?На 4 батареи вполне нормально 3шт ER121 будут работать. Есть блочного исполнения до 8 аккумуляторов ER128, с расширением. Пробная партия. Широко не оповещали.Он чем-то принципиально отличается от моего моточного макета на 8 батарей? Есть смысл поменять? Моточный помощнее, хотя и не так точно балансирует. Но сама намотка его делает дороже . До 4-х батарей моточный, конечно, лучше. Больше - слишком много обмоток, в серии нетехнологично. Еще раз сожалею, что пока все пришлось притормозить.
Oleg Doneck Posted July 30, 2014 Posted July 30, 2014 Три года назад был куплен UPS Mega-Vision 3000 RM LT с восемью аккумуляторами Ventura GPL12-40 свинцово-кислотными герметизированными необслуживаемыми Напряжение:12 В Емкость:40 Ач срок службы:10 лет. Конечно же никто понятия не имел что АКБ нуждаются в постоянном контроле. Неделю назад выключили свет и автономное время составило 8 минут вместо 8 часов 0_о. Проверка показала что АКБ высохли и мертвы. 3 года вместо 10 лет . Купили новые. Теперь задались вопросом как их правильно эксплуатировать чтобы максимально продлить срок службы. Из прочитанного отметил: 1) Температура в помещении 20-25 градусов не выше. 2) Требуется установка балансиров для выравнивания напряжения на всех АКБ Под вопросом осталось: 1) Нужно ли специально разряжать АКБ - тренировать, как АКБ ноутбука? 2) Если да то как часто и как правильно это делать? (К примеру Упс умеет по расписанию делать тест - переходит на питание от АКБ раз в неделю или раз в две недели( Не часто ли это?), разряжает до минимального значения в 84В (это как я понимаю вредно для самой слабой АКБ?) или на заданное время(какое время задать?).)
sanyadnepr Posted July 30, 2014 Author Posted July 30, 2014 (edited) Неделю назад выключили свет и автономное время составило 8 минут вместо 8 часов 0_о.Какая нагрузка Ватт/% ? Проверка показала что АКБ высохли и мертвы. 3 года вместо 10 лет . Купили новые.Марка ? Точная модель ? Теперь задались вопросом как их правильно эксплуатировать чтобы максимально продлить срок службы.Для начала измерить напряжение и ток заряда заряженных на 100% батарей. 1) Нужно ли специально разряжать АКБ - тренировать, как АКБ ноутбука?Да тренировать полезно. раз в две недели, Не часто ?Нормально. на заданное время(какое время задать?)В зависимости от нагрузки 1-3-5-10Минут, дабы по графикам можно было понять скорость падения напряжения батарей. Edited July 30, 2014 by sanyadnepr
Oleg Doneck Posted July 30, 2014 Posted July 30, 2014 Какая нагрузка Ватт/% ? 300Вт Марка ? Точная модель ? Ventura GPL12-40 Для начала измерить напряжение и ток заряда заряженных на 100% батарей. Как проще всего ток замерить с достаточной точностью?
NiTr0 Posted July 30, 2014 Posted July 30, 2014 Батареи вскрыть, долить дистиллята (пока матики не станут немного влажными), погонять каждую отдельно заряд-разряд (засечь время разряда на эталонной нагрузке через упс к приеру). Может еще поживут...
KaYot Posted July 30, 2014 Posted July 30, 2014 Батареи вскрыть, долить дистиллята (пока матики не станут немного влажными), погонять каждую отдельно заряд-разряд (засечь время разряда на эталонной нагрузке через упс к приеру). Может еще поживут...А может и нет. Чего-то на моей практике доливка в AGM акумы помогает в ~30% случаев, не больше.
KaYot Posted July 30, 2014 Posted July 30, 2014 Три года назад был куплен UPS Mega-Vision 3000 RM LT с восемью аккумуляторами Ventura GPL12-40 свинцово-кислотными герметизированными необслуживаемыми Напряжение:12 В Емкость:40 Ач срок службы:10 лет[/size]. Конечно же никто понятия не имел что АКБ нуждаются в постоянном контроле. Неделю назад выключили свет и автономное время составило 8 минут вместо 8 часов 0_о. Проверка показала что АКБ высохли и мертвы. 3 года вместо 10 лет . Купили новые. Теперь задались вопросом как их правильно эксплуатировать чтобы максимально продлить срок службы. Из прочитанного отметил: 1) Температура в помещении 20-25 градусов не выше. 2) Требуется установка балансиров для выравнивания напряжения на всех АКБ Под вопросом осталось: 1) Нужно ли специально разряжать АКБ - тренировать, как АКБ ноутбука? 2) Если да то как часто и как правильно это делать? (К примеру Упс умеет по расписанию делать тест - переходит на питание от АКБ раз в неделю или раз в две недели( Не часто ли это?), разряжает до минимального значения в 84В (это как я понимаю вредно для самой слабой АКБ?) или на заданное время(какое время задать?).) 1. Вполне возможно что у вас мертвая 1 батарея из 8, включите тест батарей и замеряйте раз в минуту тестером напряжение на каждой. 2. Балансир нужен, гарантированно продлит жизнь составной батарее. 3. Тренировать как бы и не нужно, эта процедура больше для оценки состояния батарей. Тем более не нужно тренировать литиевые батареи ноута/мобилы, это очень вредные пережитки прошлого Рекомендуемая тренировка/проверка - раз в месяц на 50% разрядить, с замером напряжений на каждой батарее. Так бы вы обнаружили проблему еще год назад, а не при аварии.
sanyadnepr Posted July 30, 2014 Author Posted July 30, 2014 (edited) del. Edited July 31, 2014 by sanyadnepr
sanyadnepr Posted July 30, 2014 Author Posted July 30, 2014 (edited) del. Edited July 31, 2014 by sanyadnepr
Oleg Doneck Posted July 30, 2014 Posted July 30, 2014 Им уже ничего не поможет . У одной батареи крышка лопнула так что кусок отлетел, все батареи гарячущие и вздутые как от питания в макдональдсе ... при этом слышно как труха пересыпается. Вероятная причина выхода из строя АКБ повышенная температура в месте установки. При нагрузке напряжение с 13-14 вольт моментально падает до 10 и ниже вольт... Сегодня поставил комплект новеньких АКБ, провел замеры, на всех 13,6-13.7В вот теперь переживаю чтобы долго протянули. Получается что кроме температурного режима и балансира ничего не нужно. А разряжать их до минимальных 10,5 вольт вообще вредно так как это лишний шанс их разбалансировать?
Norther Posted July 31, 2014 Posted July 31, 2014 (edited) Интересуют вопросы: 1) Как данные приборы "уживаются" с "фирменной интеллектуальной" системой упса по контролю за батареями? 2) как данные приборы начинают себя вести в случае - у одного "недовольтаж" справа, а у его через соседа - он же, но слева. ..... А) И они начинают с двух сторон на него транспортировать усиленный заряд? Б) И как опять же в этот момент реагирует упс-интеллектуал? ИСходя из описания алгоритма работы балансира, могу предположить с большой верятностью следующие процессы: 1) При шунтировании одной или нскольких батарей в пользу недозаряженных, упс будет "видеть" уменьшение сопротивленя всей набраной банки батарей. Эти скачкообразные уменьшения, возрастания внутреннего сопротивления , наблюдающиеся весьма регулярно, должны в нормально работающем упсе вызвать команду о браковке всей банки и о необходимиости замены батарей. 2) Во время самотестирования, которое проводит упс - контрольное время питания нагрузки только от батареи и текущий замер падения напряжения на банке - позволяют упсу определить время флоатинга и его отключения в рестинг. Если во время самотеста начнется перебалансировка аккумов и соответственно дерганье внутреннего сопротивления - упс не сможет сделать "правильных выводов" и будет неправильно определять период флоатинга и рестинга. Если вообще не забракует банку! Как быть в этих случаях? Edited July 31, 2014 by Norther
sanyadnepr Posted July 31, 2014 Author Posted July 31, 2014 все батареи гарячущие и вздутые как от питания в макдональдсеОчень похоже на перезаряд.