zein 0 Posted 2014-03-12 10:51:51 Share Posted 2014-03-12 10:51:51 В різних областьях по різносу то можна вішати то ні. Хтось може пояснити чем регламентована заборона підвісу діелектріка на 10 кв Link to post Share on other sites
Земеля 729 Posted 2014-03-12 11:02:59 Share Posted 2014-03-12 11:02:59 плохо закрепил кабель = он провиснет = дурак зацепит фурой\машинов = сломают лэп = район без электричества = виноват провайдер другой сценарий кто-то врезался в столб тот наклонился = виноват провайдер со своими кабелями так как он не выдержал удара. Link to post Share on other sites
zein 0 Posted 2014-03-12 11:54:24 Author Share Posted 2014-03-12 11:54:24 так повинні бути норми Link to post Share on other sites
Kitikonti 61 Posted 2014-03-12 12:00:50 Share Posted 2014-03-12 12:00:50 В ПУЭ все нормы. Кто-то разрешает, кто-то запрещает, прямого запрета в нормах энергетиков нет, но каждый кузнец своего счастья(т.е. чьи опоры тот и правила устанавливает). Link to post Share on other sites
Kitikonti 61 Posted 2014-03-12 12:01:57 Share Posted 2014-03-12 12:01:57 Пункты 2,4 и 2,5 ПУЭ регламентируют подвес, наше ПУЭ скудновато конкретно в разрезе подвеса ВОЛС на опоры ЛЭП, но что есть то есть, нужно его придерживаться и трактовать в свою пользу. Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2014-03-12 13:54:21 Share Posted 2014-03-12 13:54:21 В ПУЭ как раз речи вообще о 10-ке не идет. Потому, кто как хочет так и трактует. Но оптику можно вешать на лубые ЛЕП, но с своими прибабахами. Link to post Share on other sites
Kitikonti 61 Posted 2014-03-12 15:06:46 Share Posted 2014-03-12 15:06:46 Если я не ошибаюсь то пункт 2.4 ПУЭ оговаривает ВЛ до 1кВ, в нем есть такое: 2.4.81 На опорах ПЛІ або ПЛ допускається підвішування волоконно-оптичних кабелів зв'язку (ОК): неметалевих самоутримних (ОКСН); неметалевих, навитих на фазний провід або джгут СІП(ОКНН). Відстань від ОКСН до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях повинна бути не менше ніж 5 м. Відстань між проводами лінії електропередавання і ОКСН на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,4 м. Т.е. от 0.4кВ до ВОЛС должен быть габарит в точках крепления и в пролете не менее 0.4м Пункт 2.5 ПУЭ по-моему регламентирует ВЛ напряжением больше 1кВ, в нем есть такие пункты: 2.5.141 Для спорудження конкретної лінії зв'язку допускається використовувати кілька ПЛ різної напруги, які збігаються за напрямком з її трасою. 2.5.156 Місце кріплення ОКСН на опорі з урахуванням його залишкової деформації в процесі експлуатації визначають, виходячи з умов: 1) стійкості оболонки до впливу електричного поля; 2) забезпечення найменшої відстані до поверхні землі – не менше ніж 5 м незалежно від напруги ПЛ і типу місцевості; 3) забезпечення найменшої відстані від ОКСН до фазних проводів на опорі - не менше ніж 0,6 м для ПЛ до 35 кВ; І м - 110 кВ ; 1,5м-150кВ; 2м-220кВ; 2,5 м-330 кВ; 3,5 м - 500 кВ; 5м - 750 кВ за відсутності ожеледі і вітру. З урахуванням зазначених умов ОКСН може розміщуватися як вище фазних проводів, так і між фазами або нижче фазних проводів. Т.е. для ЛЭП напругой ДО 35кВ, что как бы логически подсказывает что 10кВ это ДО 35кВ, используется габарит не менее 0.6м. Но в принципе я с тобой согласен - каждый трактует как хочет Вопрос тупо на местах решается, смотря кто как залупится Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2014-03-12 16:11:06 Share Posted 2014-03-12 16:11:06 Но там есть еще пункт 2.5.138. Который "рекомендует" размещать ОВ линии на 35кВ и выше. Вот те ресы из-за этого пункта и трактуют как хотят. Link to post Share on other sites
Kitikonti 61 Posted 2014-03-12 16:40:41 Share Posted 2014-03-12 16:40:41 Но там есть еще пункт 2.5.138. Который "рекомендует" размещать ОВ линии на 35кВ и выше. Вот те ресы из-за этого пункта и трактуют как хотят. Рекомендуется это всего лишь рекомендация, а не побуждение к действию Но в любом случае факт на лицо - каждый мочит как хочет Link to post Share on other sites
dimalisha 45 Posted 2014-03-13 22:28:35 Share Posted 2014-03-13 22:28:35 Есть еще такой себе ГДК 34.48.151-2003 "Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв'язку по повітряних лініях електропередавання" Все красиво описано, но для ПЛ 110кВ и выше ( ГКД 34_48_151_2003.pdf Link to post Share on other sites
corssair 7 Posted 2018-08-10 14:17:29 Share Posted 2018-08-10 14:17:29 Какая сейчас ситуация с совместным подвесом на 10кВ и 04/10кВ по Украине в целом? Link to post Share on other sites
Dimkers 1,620 Posted 2018-08-10 16:59:44 Share Posted 2018-08-10 16:59:44 Нормальная. Link to post Share on other sites
atomshick 14 Posted 2019-05-16 10:05:51 Share Posted 2019-05-16 10:05:51 Мы повесили на 10-ку в формате 35-ки. Кабель диэлектрик 15кН. пролет до 150 метров. крепления и виброгасители теленко Link to post Share on other sites
MazaXaka 4 Posted 2019-05-17 05:54:22 Share Posted 2019-05-17 05:54:22 19 часов назад, atomshick сказал: Кабель диэлектрик 15кН. 15 ?? це що за кабель такий? Link to post Share on other sites
Zeerg1111 43 Posted 2019-05-17 06:06:39 Share Posted 2019-05-17 06:06:39 Точку пропустили, скорее всего) Link to post Share on other sites
atomshick 14 Posted 2019-05-20 08:19:47 Share Posted 2019-05-20 08:19:47 В 17.05.2019 в 08:54, MazaXaka сказал: 15 ?? це що за кабель такий? специально изготавливали на южкабеле. точку не пропустил. 15кН типа такого http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=500301150050004060 Link to post Share on other sites
Digital_storm 68 Posted 2019-05-21 15:04:17 Share Posted 2019-05-21 15:04:17 В 16.05.2019 в 13:05, atomshick сказал: Мы повесили на 10-ку в формате 35-ки. Кабель диэлектрик 15кН. пролет до 150 метров. крепления и виброгасители теленко а де виброгасителі купляли? Link to post Share on other sites
atomshick 14 Posted 2019-05-27 19:27:29 Share Posted 2019-05-27 19:27:29 В 21.05.2019 в 18:04, Digital_storm сказал: а де виброгасителі купляли? во франции все покупали. Link to post Share on other sites
Digital_storm 68 Posted 2019-05-28 07:09:49 Share Posted 2019-05-28 07:09:49 11 часов назад, atomshick сказал: во франции все покупали. а фото немаєте часом? Link to post Share on other sites
atomshick 14 Posted 2019-05-29 19:29:34 Share Posted 2019-05-29 19:29:34 В 28.05.2019 в 10:09, Digital_storm сказал: а фото немаєте часом? должны быть. поищу, если что выложу Link to post Share on other sites
atomshick 14 Posted 2019-05-30 09:39:06 Share Posted 2019-05-30 09:39:06 Spiral solutions TELENCO.pptx в файле параметры Spiral solutions TELENCO.pptx 1 Link to post Share on other sites
atomshick 14 Posted 2019-05-30 09:53:37 Share Posted 2019-05-30 09:53:37 гасители Link to post Share on other sites
Учумелые ручки 705 Posted 2019-06-04 14:39:40 Share Posted 2019-06-04 14:39:40 (edited) По моему Вас сильно "наи...пали" - это спиральные зажимы. Это раз ... Виброгаситель выглядит обычно примерно так : Во вторых: подвес по опорам с напряжением выше "десятки" - уже регламентируется по другому и идет "грозозащитным" алюминевым кабелем в вутрь которого уже заложено волокно. Например так: http://www.ntc-eserv.ru/equipment/67-energeticheskoe-oborudovanie/optovolokonnye-kabeli Edited 2019-06-04 14:41:07 by Учумелые ручки 1 Link to post Share on other sites
755 19 Posted 2019-06-07 19:27:06 Share Posted 2019-06-07 19:27:06 (edited) Для высоковольтных линий грузики (подавление низкочастотной вибрации), для вок -спиральные виброгасители (подавление высокочастотной вибрации) https://www.belos-plp.com.pl/uploads/files/KATalog1.pdf седьмая страница каталога -все описано Edited 2019-06-07 19:48:24 by 755 1 Link to post Share on other sites
atomshick 14 Posted 2019-06-09 20:28:19 Share Posted 2019-06-09 20:28:19 (edited) В 04.06.2019 в 17:39, Учумелые ручки сказал: По моему Вас сильно "наи...пали" - это спиральные зажимы. Это раз ... Виброгаситель выглядит обычно примерно так : Во вторых: подвес по опорам с напряжением выше "десятки" - уже регламентируется по другому и идет "грозозащитным" алюминевым кабелем в вутрь которого уже заложено волокно. Например так: http://www.ntc-eserv.ru/equipment/67-energeticheskoe-oborudovanie/optovolokonnye-kabeli Наверное Вы не знакомы с каталогом telenco и технологией монтажа на таких линиях и климатических зонах (5-я климатическая зона). Основная нагрузка на пролете 150 метров при обледенении и ветре по расчетам согласно проекта составляла чуть более 10кН. Кабель 15 кН. Не один клиноподобный зажим не способен справится с задачей. Только спиральными зажимами можно выйти из этой ситуации. Ваши гасители - это Гасители вибрации мостового типа для кабелей типа ADSS ( FR 35 , ГВ, VSD) (при использовании протектора, расчет диаметр+6мм ) для диаметра кабеля с протектором от 15 мм Гаситель вибрации мостового типа .Используются для фрагментации и уменьшения вибрации оптического кабеля. Снижая ударную нагрузку, виброгасители поглощают энергию вибрирующих проводов и уменьшают амплитуду вибрации вблизи зажимов. Предотвращают повреждения и разрыв кабеля., пляску и перехлёстывание. Особенно рекомендовано к использованию для линий, проходящей по открытому участку местности. Или же на участках ВОЛС, где длина пролёта достаточно висока, а так же в особах климатических зонах с большими ветровыми загрузками. Виброгасители должны быть установлены на определенных расстояниях от зажимов, расстояние определяется согласно проекту. Крепление в большинстве случаев осуществляется на защитный протектор.( в комплект протектор не входит ) Мои гасители - это Гасители вибрации спирального типа для кабелей типа ADSS ( PAE SVD PSVD ) Диаметр моего кабеля 11.5 мм Гаситель вибрации спирального типа .Предназначен для снижения вибрации кабеля ADSS при сверхнагрузках, вызванных, например , погодными условиями и ветром. Следовательно, предотвращают деформацию кабеля типа ADSS и преждевременный износ в местах крепления к опорам. Преимущество применения спирального гасителя вибрации перед обычным –это равномерное распределения сжимающего усилия по длине спирального виброгасителя, как и любой другой спиральной арматуры; Простота и лёгкость монтажа. Гасители выполняются в виде отдельных спиралей. 3-й год весит линия и никаких проблем. Сама линия 10кВ в формате 35кВ. Облэнерго дали ТУ именно на этот тип монтажа. Грозозащитный трос с оптикой предлагал. не было у них людей кто смог бы смонтировать. надо было вызывать высоковольтников. Edited 2019-06-09 20:31:14 by atomshick 1 2 Link to post Share on other sites