zein 0 Опубликовано: 2014-03-12 10:51:51 Share Опубликовано: 2014-03-12 10:51:51 В різних областьях по різносу то можна вішати то ні. Хтось може пояснити чем регламентована заборона підвісу діелектріка на 10 кв Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2014-03-12 11:02:59 Share Опубліковано: 2014-03-12 11:02:59 плохо закрепил кабель = он провиснет = дурак зацепит фурой\машинов = сломают лэп = район без электричества = виноват провайдер другой сценарий кто-то врезался в столб тот наклонился = виноват провайдер со своими кабелями так как он не выдержал удара. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zein 0 Опубліковано: 2014-03-12 11:54:24 Автор Share Опубліковано: 2014-03-12 11:54:24 так повинні бути норми Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitikonti 61 Опубліковано: 2014-03-12 12:00:50 Share Опубліковано: 2014-03-12 12:00:50 В ПУЭ все нормы. Кто-то разрешает, кто-то запрещает, прямого запрета в нормах энергетиков нет, но каждый кузнец своего счастья(т.е. чьи опоры тот и правила устанавливает). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitikonti 61 Опубліковано: 2014-03-12 12:01:57 Share Опубліковано: 2014-03-12 12:01:57 Пункты 2,4 и 2,5 ПУЭ регламентируют подвес, наше ПУЭ скудновато конкретно в разрезе подвеса ВОЛС на опоры ЛЭП, но что есть то есть, нужно его придерживаться и трактовать в свою пользу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_WesT_ 1 016 Опубліковано: 2014-03-12 13:54:21 Share Опубліковано: 2014-03-12 13:54:21 В ПУЭ как раз речи вообще о 10-ке не идет. Потому, кто как хочет так и трактует. Но оптику можно вешать на лубые ЛЕП, но с своими прибабахами. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitikonti 61 Опубліковано: 2014-03-12 15:06:46 Share Опубліковано: 2014-03-12 15:06:46 Если я не ошибаюсь то пункт 2.4 ПУЭ оговаривает ВЛ до 1кВ, в нем есть такое: 2.4.81 На опорах ПЛІ або ПЛ допускається підвішування волоконно-оптичних кабелів зв'язку (ОК): неметалевих самоутримних (ОКСН); неметалевих, навитих на фазний провід або джгут СІП(ОКНН). Відстань від ОКСН до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях повинна бути не менше ніж 5 м. Відстань між проводами лінії електропередавання і ОКСН на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,4 м. Т.е. от 0.4кВ до ВОЛС должен быть габарит в точках крепления и в пролете не менее 0.4м Пункт 2.5 ПУЭ по-моему регламентирует ВЛ напряжением больше 1кВ, в нем есть такие пункты: 2.5.141 Для спорудження конкретної лінії зв'язку допускається використовувати кілька ПЛ різної напруги, які збігаються за напрямком з її трасою. 2.5.156 Місце кріплення ОКСН на опорі з урахуванням його залишкової деформації в процесі експлуатації визначають, виходячи з умов: 1) стійкості оболонки до впливу електричного поля; 2) забезпечення найменшої відстані до поверхні землі – не менше ніж 5 м незалежно від напруги ПЛ і типу місцевості; 3) забезпечення найменшої відстані від ОКСН до фазних проводів на опорі - не менше ніж 0,6 м для ПЛ до 35 кВ; І м - 110 кВ ; 1,5м-150кВ; 2м-220кВ; 2,5 м-330 кВ; 3,5 м - 500 кВ; 5м - 750 кВ за відсутності ожеледі і вітру. З урахуванням зазначених умов ОКСН може розміщуватися як вище фазних проводів, так і між фазами або нижче фазних проводів. Т.е. для ЛЭП напругой ДО 35кВ, что как бы логически подсказывает что 10кВ это ДО 35кВ, используется габарит не менее 0.6м. Но в принципе я с тобой согласен - каждый трактует как хочет Вопрос тупо на местах решается, смотря кто как залупится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_WesT_ 1 016 Опубліковано: 2014-03-12 16:11:06 Share Опубліковано: 2014-03-12 16:11:06 Но там есть еще пункт 2.5.138. Который "рекомендует" размещать ОВ линии на 35кВ и выше. Вот те ресы из-за этого пункта и трактуют как хотят. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitikonti 61 Опубліковано: 2014-03-12 16:40:41 Share Опубліковано: 2014-03-12 16:40:41 Но там есть еще пункт 2.5.138. Который "рекомендует" размещать ОВ линии на 35кВ и выше. Вот те ресы из-за этого пункта и трактуют как хотят. Рекомендуется это всего лишь рекомендация, а не побуждение к действию Но в любом случае факт на лицо - каждый мочит как хочет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimalisha 45 Опубліковано: 2014-03-13 22:28:35 Share Опубліковано: 2014-03-13 22:28:35 Есть еще такой себе ГДК 34.48.151-2003 "Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв'язку по повітряних лініях електропередавання" Все красиво описано, но для ПЛ 110кВ и выше ( ГКД 34_48_151_2003.pdf Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corssair 7 Опубліковано: 2018-08-10 14:17:29 Share Опубліковано: 2018-08-10 14:17:29 Какая сейчас ситуация с совместным подвесом на 10кВ и 04/10кВ по Украине в целом? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkers 1 600 Опубліковано: 2018-08-10 16:59:44 Share Опубліковано: 2018-08-10 16:59:44 Нормальная. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomshick 14 Опубліковано: 2019-05-16 10:05:51 Share Опубліковано: 2019-05-16 10:05:51 Мы повесили на 10-ку в формате 35-ки. Кабель диэлектрик 15кН. пролет до 150 метров. крепления и виброгасители теленко Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MazaXaka 4 Опубліковано: 2019-05-17 05:54:22 Share Опубліковано: 2019-05-17 05:54:22 19 часов назад, atomshick сказал: Кабель диэлектрик 15кН. 15 ?? це що за кабель такий? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeerg1111 43 Опубліковано: 2019-05-17 06:06:39 Share Опубліковано: 2019-05-17 06:06:39 Точку пропустили, скорее всего) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomshick 14 Опубліковано: 2019-05-20 08:19:47 Share Опубліковано: 2019-05-20 08:19:47 В 17.05.2019 в 08:54, MazaXaka сказал: 15 ?? це що за кабель такий? специально изготавливали на южкабеле. точку не пропустил. 15кН типа такого http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=500301150050004060 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Digital_storm 68 Опубліковано: 2019-05-21 15:04:17 Share Опубліковано: 2019-05-21 15:04:17 В 16.05.2019 в 13:05, atomshick сказал: Мы повесили на 10-ку в формате 35-ки. Кабель диэлектрик 15кН. пролет до 150 метров. крепления и виброгасители теленко а де виброгасителі купляли? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomshick 14 Опубліковано: 2019-05-27 19:27:29 Share Опубліковано: 2019-05-27 19:27:29 В 21.05.2019 в 18:04, Digital_storm сказал: а де виброгасителі купляли? во франции все покупали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Digital_storm 68 Опубліковано: 2019-05-28 07:09:49 Share Опубліковано: 2019-05-28 07:09:49 11 часов назад, atomshick сказал: во франции все покупали. а фото немаєте часом? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomshick 14 Опубліковано: 2019-05-29 19:29:34 Share Опубліковано: 2019-05-29 19:29:34 В 28.05.2019 в 10:09, Digital_storm сказал: а фото немаєте часом? должны быть. поищу, если что выложу Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomshick 14 Опубліковано: 2019-05-30 09:39:06 Share Опубліковано: 2019-05-30 09:39:06 Spiral solutions TELENCO.pptx в файле параметры Spiral solutions TELENCO.pptx 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomshick 14 Опубліковано: 2019-05-30 09:53:37 Share Опубліковано: 2019-05-30 09:53:37 гасители Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2019-06-04 14:39:40 Share Опубліковано: 2019-06-04 14:39:40 (відредаговано) По моему Вас сильно "наи...пали" - это спиральные зажимы. Это раз ... Виброгаситель выглядит обычно примерно так : Во вторых: подвес по опорам с напряжением выше "десятки" - уже регламентируется по другому и идет "грозозащитным" алюминевым кабелем в вутрь которого уже заложено волокно. Например так: http://www.ntc-eserv.ru/equipment/67-energeticheskoe-oborudovanie/optovolokonnye-kabeli Відредаговано 2019-06-04 14:41:07 Учумелые ручки 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
755 19 Опубліковано: 2019-06-07 19:27:06 Share Опубліковано: 2019-06-07 19:27:06 (відредаговано) Для высоковольтных линий грузики (подавление низкочастотной вибрации), для вок -спиральные виброгасители (подавление высокочастотной вибрации) https://www.belos-plp.com.pl/uploads/files/KATalog1.pdf седьмая страница каталога -все описано Відредаговано 2019-06-07 19:48:24 755 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomshick 14 Опубліковано: 2019-06-09 20:28:19 Share Опубліковано: 2019-06-09 20:28:19 (відредаговано) В 04.06.2019 в 17:39, Учумелые ручки сказал: По моему Вас сильно "наи...пали" - это спиральные зажимы. Это раз ... Виброгаситель выглядит обычно примерно так : Во вторых: подвес по опорам с напряжением выше "десятки" - уже регламентируется по другому и идет "грозозащитным" алюминевым кабелем в вутрь которого уже заложено волокно. Например так: http://www.ntc-eserv.ru/equipment/67-energeticheskoe-oborudovanie/optovolokonnye-kabeli Наверное Вы не знакомы с каталогом telenco и технологией монтажа на таких линиях и климатических зонах (5-я климатическая зона). Основная нагрузка на пролете 150 метров при обледенении и ветре по расчетам согласно проекта составляла чуть более 10кН. Кабель 15 кН. Не один клиноподобный зажим не способен справится с задачей. Только спиральными зажимами можно выйти из этой ситуации. Ваши гасители - это Гасители вибрации мостового типа для кабелей типа ADSS ( FR 35 , ГВ, VSD) (при использовании протектора, расчет диаметр+6мм ) для диаметра кабеля с протектором от 15 мм Гаситель вибрации мостового типа .Используются для фрагментации и уменьшения вибрации оптического кабеля. Снижая ударную нагрузку, виброгасители поглощают энергию вибрирующих проводов и уменьшают амплитуду вибрации вблизи зажимов. Предотвращают повреждения и разрыв кабеля., пляску и перехлёстывание. Особенно рекомендовано к использованию для линий, проходящей по открытому участку местности. Или же на участках ВОЛС, где длина пролёта достаточно висока, а так же в особах климатических зонах с большими ветровыми загрузками. Виброгасители должны быть установлены на определенных расстояниях от зажимов, расстояние определяется согласно проекту. Крепление в большинстве случаев осуществляется на защитный протектор.( в комплект протектор не входит ) Мои гасители - это Гасители вибрации спирального типа для кабелей типа ADSS ( PAE SVD PSVD ) Диаметр моего кабеля 11.5 мм Гаситель вибрации спирального типа .Предназначен для снижения вибрации кабеля ADSS при сверхнагрузках, вызванных, например , погодными условиями и ветром. Следовательно, предотвращают деформацию кабеля типа ADSS и преждевременный износ в местах крепления к опорам. Преимущество применения спирального гасителя вибрации перед обычным –это равномерное распределения сжимающего усилия по длине спирального виброгасителя, как и любой другой спиральной арматуры; Простота и лёгкость монтажа. Гасители выполняются в виде отдельных спиралей. 3-й год весит линия и никаких проблем. Сама линия 10кВ в формате 35кВ. Облэнерго дали ТУ именно на этот тип монтажа. Грозозащитный трос с оптикой предлагал. не было у них людей кто смог бы смонтировать. надо было вызывать высоковольтников. Відредаговано 2019-06-09 20:31:14 atomshick 1 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах