В різних областьях по різносу то можна вішати то ні. Хтось може пояснити чем регламентована заборона підвісу діелектріка на 10 кв

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

плохо закрепил кабель = он провиснет = дурак зацепит фурой\машинов = сломают лэп  = район без электричества = виноват провайдер

другой сценарий 

кто-то врезался в столб тот наклонился  = виноват провайдер со своими кабелями так как он не выдержал удара.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ПУЭ все нормы.

Кто-то разрешает, кто-то запрещает, прямого запрета в нормах энергетиков нет, но каждый кузнец своего счастья(т.е. чьи опоры тот и правила устанавливает).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пункты 2,4 и 2,5 ПУЭ регламентируют подвес, наше ПУЭ скудновато конкретно в разрезе подвеса ВОЛС на опоры ЛЭП, но что есть то есть, нужно его придерживаться и трактовать в свою пользу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ПУЭ как раз речи вообще о 10-ке не идет. Потому, кто как хочет так и трактует. Но оптику можно вешать на лубые ЛЕП, но с своими прибабахами. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если я не ошибаюсь то пункт 2.4 ПУЭ оговаривает ВЛ до 1кВ, в нем есть такое:

2.4.81 На опорах ПЛІ або ПЛ допускається підвішування волоконно-оптичних кабелів зв'язку (ОК): 
неметалевих самоутримних (ОКСН);
неметалевих, навитих на фазний провід або джгут СІП(ОКНН).
Відстань від ОКСН до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях повинна бути не менше ніж 5 м. Відстань між проводами лінії електропередавання і ОКСН на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,4 м.

Т.е. от 0.4кВ до ВОЛС должен быть габарит в точках крепления и в пролете не менее 0.4м

 
Пункт 2.5 ПУЭ по-моему регламентирует ВЛ напряжением больше 1кВ, в нем есть такие пункты:
 
2.5.141 Для спорудження конкретної лінії зв'язку допускається використовувати кілька ПЛ різної напруги, які збігаються за напрямком з її трасою.

2.5.156 Місце кріплення ОКСН на опорі з урахуванням його залишкової деформації в процесі експлуатації визначають, виходячи з умов: 
1) стійкості оболонки до впливу електричного поля;
2) забезпечення найменшої відстані до поверхні землі – не менше ніж 5 м незалежно від напруги ПЛ і типу місцевості;
3) забезпечення найменшої відстані від ОКСН до фазних проводів на опорі - не менше ніж 0,6 м для ПЛ до 35 кВ; І м - 110 кВ ; 1,5м-150кВ; 2м-220кВ; 2,5 м-330 кВ; 3,5 м - 500 кВ; 5м - 750 кВ за відсутності ожеледі і вітру. З урахуванням зазначених умов ОКСН може розміщуватися як вище фазних проводів, так і між фазами або нижче фазних проводів.

Т.е. для ЛЭП напругой  ДО 35кВ, что как бы логически подсказывает что 10кВ это ДО 35кВ, используется габарит не менее 0.6м. 

 

Но в принципе я с тобой согласен - каждый трактует как хочет :) Вопрос тупо на местах решается, смотря кто как залупится :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но там есть еще пункт 2.5.138. Который "рекомендует" размещать ОВ линии на  35кВ и выше. 

 

Вот те ресы из-за этого пункта и трактуют как хотят.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но там есть еще пункт 2.5.138. Который "рекомендует" размещать ОВ линии на  35кВ и выше. 

 

Вот те ресы из-за этого пункта и трактуют как хотят.

Рекомендуется это всего лишь рекомендация, а не побуждение к действию :) Но в любом случае факт на лицо - каждый мочит как хочет :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть еще такой себе ГДК 34.48.151-2003 "Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв'язку по повітряних лініях електропередавання"

Все красиво описано, но для ПЛ 110кВ и выше (

ГКД 34_48_151_2003.pdf

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 years later...
  • 9 months later...

Мы повесили на 10-ку в формате 35-ки.

Кабель диэлектрик 15кН.

пролет до 150 метров.

крепления и виброгасители теленко

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 17.05.2019 в 08:54, MazaXaka сказал:

 

15 ?? це що за кабель такий?

специально изготавливали на южкабеле.

точку не пропустил.

15кН

типа такого

http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=500301150050004060

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 16.05.2019 в 13:05, atomshick сказал:

Мы повесили на 10-ку в формате 35-ки.

Кабель диэлектрик 15кН.

пролет до 150 метров.

крепления и виброгасители теленко

 

а де виброгасителі купляли?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 21.05.2019 в 18:04, Digital_storm сказал:

а де виброгасителі купляли?

 

во франции все покупали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 28.05.2019 в 10:09, Digital_storm сказал:

а фото немаєте часом?

 

должны быть. поищу, если что выложу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему Вас сильно "наи...пали" - это спиральные зажимы. Это раз ...

Виброгаситель выглядит обычно примерно так :

image.png.f1322ee8618698dae842aaf237cc37c4.png

Во вторых: подвес по опорам с напряжением выше "десятки" - уже регламентируется по другому и идет "грозозащитным" алюминевым кабелем в вутрь которого  уже заложено волокно. Например так: http://www.ntc-eserv.ru/equipment/67-energeticheskoe-oborudovanie/optovolokonnye-kabeli

 

Відредаговано Учумелые ручки
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для высоковольтных линий грузики (подавление низкочастотной вибрации), для вок -спиральные виброгасители (подавление высокочастотной вибрации)

https://www.belos-plp.com.pl/uploads/files/KATalog1.pdf седьмая страница каталога -все описано

Відредаговано 755
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 04.06.2019 в 17:39, Учумелые ручки сказал:

По моему Вас сильно "наи...пали" - это спиральные зажимы. Это раз ...

Виброгаситель выглядит обычно примерно так :

image.png.f1322ee8618698dae842aaf237cc37c4.png

Во вторых: подвес по опорам с напряжением выше "десятки" - уже регламентируется по другому и идет "грозозащитным" алюминевым кабелем в вутрь которого  уже заложено волокно. Например так: http://www.ntc-eserv.ru/equipment/67-energeticheskoe-oborudovanie/optovolokonnye-kabeli

 

Наверное Вы не знакомы с каталогом telenco и технологией монтажа на таких линиях и климатических зонах (5-я климатическая зона).

Основная нагрузка на пролете 150 метров при обледенении и ветре по расчетам согласно проекта составляла чуть более 10кН.

Кабель 15 кН. Не один клиноподобный зажим не способен справится с задачей. Только спиральными зажимами можно выйти из этой ситуации.

Ваши гасители - это Гасители вибрации мостового типа для кабелей типа ADSS ( FR 35 , ГВ, VSD) (при использовании протектора, расчет диаметр+6мм )

для диаметра кабеля с протектором от 15 мм

Гаситель вибрации мостового типа .Используются для фрагментации и уменьшения вибрации оптического кабеля. Снижая ударную нагрузку, виброгасители поглощают энергию вибрирующих проводов и уменьшают амплитуду вибрации вблизи зажимов. Предотвращают повреждения и разрыв кабеля., пляску и перехлёстывание. Особенно рекомендовано к использованию для линий, проходящей по открытому участку местности. Или же на участках ВОЛС, где длина пролёта достаточно висока, а так же в особах климатических зонах с большими ветровыми загрузками.

Виброгасители должны быть установлены на определенных расстояниях от зажимов, расстояние определяется согласно проекту. Крепление в большинстве случаев осуществляется на защитный протектор.( в комплект протектор не входит )


Мои гасители - это Гасители вибрации спирального типа для кабелей типа ADSS ( PAE SVD PSVD )

Диаметр моего кабеля 11.5 мм

Гаситель вибрации спирального типа .Предназначен для снижения вибрации  кабеля  ADSS при сверхнагрузках, вызванных, например , погодными условиями и ветром. Следовательно, предотвращают  деформацию кабеля типа ADSS и преждевременный износ в местах крепления к опорам.  

Преимущество применения спирального гасителя вибрации перед обычным –это  равномерное распределения сжимающего усилия  по длине спирального виброгасителя, как и любой другой спиральной арматуры;

Простота и лёгкость монтажа.

Гасители  выполняются в виде отдельных спиралей.

3-й год весит линия и никаких проблем. 

Сама линия 10кВ в формате 35кВ.
Облэнерго дали ТУ именно на этот тип монтажа. Грозозащитный трос с оптикой предлагал. не было у них людей кто смог бы смонтировать. надо было вызывать высоковольтников.

Відредаговано atomshick
  • Like 1
  • Thanks 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...