кстати, люксеон напруги выдавал всего 13,5..13,6в на зарядку, но мы его вылечили таблеткой в виде 2х резисторов, теперь он дает 14,1в... :ph34r:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 213
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

А может ваш прибор врет не в плюс, а в минус и там не 13.93 а 14.1В на самом-то деле?

Да-да, гелевые батареи в буферном режиме с 14-14.2В на акк ни разу не высыхают   Не, можете конечно считать эту поделку китайских подвалов идеальным упсом, но практика показывает - другие китайские

Вопрос о другом!))))) О том что во всех, ВСЕХ, случаях, юзер думает, что аккум идеальный))))) И начинает "ковырять" упс.

Posted Images

Ну 14,1 это не 14,8 вольт! Меня интересуют такие вопросы. Вентилятор должен вращаться все время? Он должен останавливаться когда нибудь при работе или нет? У меня все время крутит и все время бегает светодиодный индикатор заряда, хотя на клеммах аккумулятора уже давно установилось напряжение в 14,8 вольт! Напряжение проверено уже тремя мультиметрами и их показания практически не отличаются. Аккумулятор новый РК40-12. Два автомобильных 60А/Ч этот аппарат уже угробил за два года эксплуатации!  Что проверять и где искать причину?? Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

  В 15.10.2015 в 03:29, artyom_bv сказав:
кстати, люксеон напруги выдавал всего 13,5..13,6в на зарядку, но мы его вылечили таблеткой в виде 2х резисторов, теперь он дает 14,1в...

Зачем? :blink: Нравится наблюдать за кипением аккумуляторов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 15.10.2015 в 09:31, NiTr0 сказав:

 

  В 15.10.2015 в 03:29, artyom_bv сказав:
кстати, люксеон напруги выдавал всего 13,5..13,6в на зарядку, но мы его вылечили таблеткой в виде 2х резисторов, теперь он дает 14,1в...

 На плате, кроме процессора, стоит одна микросхема HEF4093, две HEF4049, одна LM324 и одна LM393 и 817й оптрон. Что из перечисленного отвечает за контроль над зарядом аккумулятора? Спасибо!

Відредаговано diod
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 15.10.2015 в 09:45, diod сказав:

 

  В 15.10.2015 в 09:31, NiTr0 сказав:

 

  В 15.10.2015 в 03:29, artyom_bv сказав:
кстати, люксеон напруги выдавал всего 13,5..13,6в на зарядку, но мы его вылечили таблеткой в виде 2х резисторов, теперь он дает 14,1в...

 На плате, кроме процессора, стоит одна микросхема HEF4093, две HEF4049, одна LM324 и одна LM393 и 817й оптрон. Что из перечисленного отвечает за контроль над зарядом аккумулятора? Причину нашел!!! Теперь на аккумуляторе 13,75 вольт и вентилятор теперь отключаться стал, а раньше все время крутился.

Відредаговано diod
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 19.10.2015 в 13:17, diod сказав:

 

  В 15.10.2015 в 09:45, diod сказав:

 

  В 15.10.2015 в 09:31, NiTr0 сказав:

 

  В 15.10.2015 в 03:29, artyom_bv сказав:
кстати, люксеон напруги выдавал всего 13,5..13,6в на зарядку, но мы его вылечили таблеткой в виде 2х резисторов, теперь он дает 14,1в...

 На плате, кроме процессора, стоит одна микросхема HEF4093, две HEF4049, одна LM324 и одна LM393 и 817й оптрон. Что из перечисленного отвечает за контроль над зарядом аккумулятора? Спасибо!

 

Две недели мучился, но причину нашел!!! Теперь на аккумуляторе 13,75 вольт и вентилятор теперь отключаться стал, а раньше все время крутился.

 

Змінили термопасту під датчиком на радіаторі?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 19.10.2015 в 13:28, optalux сказав:

 

  В 19.10.2015 в 13:17, diod сказав:

 

  В 15.10.2015 в 09:45, diod сказав:

 

  В 15.10.2015 в 09:31, NiTr0 сказав:

 

  В 15.10.2015 в 03:29, artyom_bv сказав:
кстати, люксеон напруги выдавал всего 13,5..13,6в на зарядку, но мы его вылечили таблеткой в виде 2х резисторов, теперь он дает 14,1в...

 На плате, кроме процессора, стоит одна микросхема HEF4093, две HEF4049, одна LM324 и одна LM393 и 817й оптрон. Что из перечисленного отвечает за контроль над зарядом аккумулятора? Спасибо!

 

Две недели мучился, но причину нашел!!! Теперь на аккумуляторе 13,75 вольт и вентилятор теперь отключаться стал, а раньше все время крутился.

 

Змінили термопасту під датчиком на радіаторі?

 

Не угадал!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...
  В 22.07.2015 в 17:08, NiTr0 сказав:

 

  В 22.07.2015 в 16:39, Norther сказав:
А убиваются только уже убитые банки.

Да-да, гелевые батареи в буферном режиме с 14-14.2В на акк ни разу не высыхают :)

 

Не, можете конечно считать эту поделку китайских подвалов идеальным упсом, но практика показывает - другие китайские поделки (да хотя бы те же logic power или rucelf) и ведут себя адекватнее, и батареи не убивают.

 

Вчера на решил подзарядить с помощью двух upi-400-12el две 100 амперные батарейки. Упсы вторые сутки держит на батареях 14,3в. Без батарей на клемах упсов 13,7в. Подключаю батарею и напряжение выростает до 14,3в. Ток при этом течет через батарею 0,4А. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

  В 13.11.2015 в 17:49, harmer сказав:
Без батарей на клемах упсов 13,7в.

Вероятно, пульсирующее... Подключите конденсатор на 4700-10000 мкф.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вскрытие показало что высохли электролиты 330мкф/35в и 330мкф/16в. После их замены, упс заряжает аккум до 14,3в и переходит в буферный режим 13,7в. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Luxeon 500ZY перестал включаться. те не реагирует на кнопку.

Все элементы визуально посмотрел- все целое. может схема есть у кого?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем участникам ветки!

Есть такой УПС Luxeon UPS-500ZY !

У меня проблемка-оборвали провода на розетку и сетевой шнур.

Нашёл китайскую схемку этого чуда.

Вот ссылка:http://www.pitayempc.ru/UPS_shemy/skhema_ups_luxeon_zx_zy_z.jpg

Дибильная слегка правда) .Смотрю и непонятно по ней подключение входа-выхода.

Подскажите пожалуйста какие провода идут на сеть и какие на выход или фото -тоже

должно помочь!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 12.01.2016 в 09:56, Ванька сказав:

Привет всем участникам ветки!

Есть такой УПС Luxeon UPS-500ZY !

У меня проблемка-оборвали провода на розетку и сетевой шнур.

Нашёл китайскую схемку этого чуда.

Вот ссылка:http://www.pitayempc.ru/UPS_shemy/skhema_ups_luxeon_zx_zy_z.jpg

Дибильная слегка правда) .Смотрю и непонятно по ней подключение входа-выхода.

Подскажите пожалуйста какие провода идут на сеть и какие на выход или фото -тоже

должно помочь!

вот это ты вовремя схемку нашел :)

вот фото внутрянки 500ZY

post-4450-0-00557500-1452619660_thumb.jpg

post-4450-0-22538600-1452619662_thumb.jpg

post-4450-0-39486100-1452619664_thumb.jpg

 

подскажите что за номинал диодов стекляшек в мосту ?

интересует какой они ток обеспечивают ?

дело у меня в оказалось в оборванном сопротивлении перед ними, а про отсутствие холостого старта у этой модели я и забыл

post-4450-0-65947700-1452619657_thumb.jpg

Відредаговано Mechanik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, но не разобрать всё равно.

Именно там с 1 пина разъёма коричневый провод,

с 4 зелёный и с 10 красный.

можете зарисовать?

А про какой мост идёт речь? на вентилятор?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

фаза вход идет через предохранитель на коричневый пин1

зеленый 4 пин это 0 по входу. он также соединен с 0 розеток выхода

10 - красный это выход фазы на розетки

 

мост по входу пин1, по плате через сопротивление на диодный мост

 

Кстати именно в этой реализации обратил внимание на правильность четкого соблюдения "полярности" вх вилок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо.

 

По мосту скажу . что не стоит заморачиваться с диодами на 99%

причина не в них. В цепях 220В и выше такие обрывы сопротивлений

не редкость-и причина в низком качестве деталей.

Что бы не было рецидива - советую ставить сопроты с чуть  большей мощностью и 

желательно отечественные МЛТ.

А диодики обычные импульсные совдэп-аналог КД509,КД522 и т.п.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.01.2016 в 06:50, Ванька сказав:
В цепях 220В и выше такие обрывы сопротивлений не редкость

проблема в том, что тот резистор стоит скорее всего совсем не в цепи 220 - диоды низковольтные :)

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема отпадает, если внимательно посмотреть на схему и понять,

Что это обыкновенный резисторный делитель или выражаясь научно 

аттенюатор резисторный.

 

Просто возьмите калькулятор и закон Ома Вам в помощь (даже для постоянки)

 

и посчитайте какой ток может пройти через сопротивление в 100kОм?

Відредаговано Ванька
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну девайса у меня нет под рукой.

а так, если там действительно на этом резюке гасится 200+В сетевого напряжения - не удивительно что он сгорел. на фото заметил в основном 0.25Вт (+ 0.5Вт обрывные - серые которые). а при 250-280В в сети там мощность будет существенно более 0.5Вт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 13.01.2016 в 10:52, NiTr0 сказав:

ну девайса у меня нет под рукой.

а так, если там действительно на этом резюке гасится 200+В сетевого напряжения - не удивительно что он сгорел. на фото заметил в основном 0.25Вт (+ 0.5Вт обрывные - серые которые). а при 250-280В в сети там мощность будет существенно более 0.5Вт.

 

Ну если правильно говорить не сгорел, а оборвался. 

На моей практике рвались сопроты от 1 ома до 5 Гом без всяких на это причин!

И мощность тут совсем не причём. Какой там ток через 1Гом к примеру?

Как правило рвуться или очень маленькие сопротивления или очень большие по номиналу.

Всё дело в плохом контакте обоймы вывода с нанесённым на керамику токопроводящем слоем.

А в смд сопротивлениях часто встречал обрывы от  компауда (для фиксации разъёма) 

случайно попавшего на плату . При высыхании оного со временем просто разрывало  бедолагу.

Відредаговано Ванька
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

резистор действительно 100кОм 1Вт

поспешил, не откусил до конца хвостик на нем и пожег весь диодный мост в драбадан, придется теперь менять диоды

по схеме они 4148 ( прямой ток – не менее 150мА, обратное напряжение 100В и высокая скорость переключения – не более 4 нс.)

за ними стоит еще стабилитрон 

схема конечно дурная, где формируются +12 В ?

+5 идет из lm7805, но на ее вход +12В не приходит

нашел проблему LM324N коротила по питанию

Відредаговано Mechanik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.


×
×
  • Створити нове...