Ванька 0 Опубліковано: 2016-01-14 15:31:50 Share Опубліковано: 2016-01-14 15:31:50 (відредаговано) В 13.01.2016 в 13:00, Mechanik сказав: схема конечно дурная, где формируются +12 В ? +5 идет из lm7805, но на ее вход +12В не приходит нашел проблему LM324N коротила по питанию аккумулятор подключи и увидишь) Схема на 24в. А у тебя на кренку 7812 через ключик TIP42C. Лови в личку ещё повод для размышлений))) У меня кста тоже дохлая была LM324. Відредаговано 2016-01-14 15:35:44 Ванька Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kpll 0 Опубліковано: 2016-01-29 16:40:32 Share Опубліковано: 2016-01-29 16:40:32 Всем привет! Есть Luxeon UPS 500LU тот, что работает в режиме стабилизатора без аккумулятора - там есть отдельно еще плата с двумя реле. Проблема - от основной верхней платы отпаял провод черного цвета, который идет к маленькой, а теперь не могу найти место, куда его назад припаять? Пожалуйста, подскажите, если у кого такой есть. Еще есть Luxeon 3000LX - не работает инвертор и на выходе нет напряжения - может есть у кого схема данного устройства? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2016-01-29 17:14:33 Share Опубліковано: 2016-01-29 17:14:33 то плата не с реле, а с предохранителями минус там сидит рядом с плюсом возле ключей http://local.com.ua/pic/photo/6037/fullview/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубліковано: 2016-01-29 18:07:12 Share Опубліковано: 2016-01-29 18:07:12 В 29.01.2016 в 16:40, kpll сказав: Всем привет! Есть Luxeon UPS 500LU тот, что работает в режиме стабилизатора без аккумулятора - там есть отдельно еще плата с двумя реле. Проблема - от основной верхней платы отпаял провод черного цвета, который идет к маленькой, а теперь не могу найти место, куда его назад припаять? Пожалуйста, подскажите, если у кого такой есть. Еще есть Luxeon 3000LX - не работает инвертор и на выходе нет напряжения - может есть у кого схема данного устройства? посмотри это. может найдешь что Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sava199 0 Опубліковано: 2016-03-08 03:15:34 Share Опубліковано: 2016-03-08 03:15:34 Подскажите,плиз. Luxeon 1000ZY, сегодня случайно коротнул клемы аккумулятора. Сработала защита,вырубился. При повторном включении как инвертор от акума работает нормально,а от сети выдаёт 315в и страшно гудит (напрягается). Что я в нем запалил? Полевики? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2016-03-08 07:36:20 Share Опубліковано: 2016-03-08 07:36:20 Странно, обычно должны гореть предохранители по входу акб. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sava199 0 Опубліковано: 2016-03-08 09:04:44 Share Опубліковано: 2016-03-08 09:04:44 В 08.03.2016 в 07:36, Den_LocalNet сказав: Странно, обычно должны гореть предохранители по входу акб. Наверно КЗ было слишком коротким,предохранители целы (2х40а, автомобильные,впаяные). Толком еще ничего не проверял,ночью произошло. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurtnb 0 Опубліковано: 2016-05-17 17:23:12 Share Опубліковано: 2016-05-17 17:23:12 Подскажите пожалуйста по ИБП Luxeon 1000ZY. В холостом режиме (без сети и без нагрузки) тянет с аккума 37 Ампер (эквивалентно ~400Вт нагрузки). Трансформатор при этом сильно гудит. Подключаю 100Вт лампочку, потребление с аккума возрастает до 83 Ампер. Лампочка горит очень тускло, на выходе 106 Вольт, 50Гц. На шинах трансформатора частота 24 Герца (а должна быть 50Гц?). Измерения по потреблению тока с АКБ производил токовыми клещами. Если оставить работать в режиме от АКБ, то сгорят три 30 амперных предохранителя идущих на АКБ. С 100 Вт лампой сгорят через ~20 секунд, а в холостом режиме до минуты проработают и сгорят. При этом: радиатор соединённый с плюсовой шиной, с тремя мосфетами - очень раскалится. радиатор соединённый с минусовой шиной, и с такими же тремя мосфетами - будет очень горячий но не такой раскалённый как предыдущий. Не дожидаясь когда перегорят предохранители идущие к АКБ, подключаю сеть - ИБП переключается на сеть и начинает заряжать аккум током от 6 до 4А (значения тока на клещах прыгают), по мере поднятия напряжения на АКБ, ток заряда снижается. При работе от сети трансформатор не гудит. На выходе 220В. Что делал: - выпаивал все мосфеты IRF3205 и проверял на LCR-тестере (http://www.kvintal.com.ua/UserFiles/Image/foto/Izmeritel/LCR-T4_C.JPG). Все мосфеты рабочие. - выпаивал диоды и конденсаторы в обвязке, ёмкость как у новых и ESR в норме. - проверил все реле. Все переключают, залипших нет. Подскажите пожалуйста, что можно ещё сделать и проверить для выявления неисправности? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубліковано: 2016-05-17 20:28:26 Share Опубліковано: 2016-05-17 20:28:26 В 17.05.2016 в 17:23, Kurtnb сказав: Подскажите пожалуйста по ИБП Luxeon 1000ZY. Не дожидаясь когда перегорят предохранители идущие к АКБ, подключаю сеть - ИБП переключается на сеть и начинает заряжать аккум током от 6 до 4А (значения тока на клещах прыгают), по мере поднятия напряжения на АКБ, ток заряда снижается. При работе от сети трансформатор не гудит. На выходе 220В. радиаторы при этом в норме по темп ? какая частота сети на выходе ? схема есть именно на этот ибп? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurtnb 0 Опубліковано: 2016-05-17 20:46:38 Share Опубліковано: 2016-05-17 20:46:38 (відредаговано) В 17.05.2016 в 20:28, Mechanik сказав: радиаторы при этом в норме по темп ? Да, радиаторы не греются, когда сеть подключена и инвертор работает на заряд аккума (индикатор "Invertor" мигает и по мере заряда загораются индикаторы заряда аккума 20%, 40%, 60%...). Радиаторы греются и гудит транс только когда сеть отключена (инвертор включен, индикатор "Invertor" горит постоянно). В 17.05.2016 в 20:28, Mechanik сказав: какая частота сети на выходе ? При включенной сети, без нагрузки и с нагрузкой одинаково: 220В, 50Гц. Без сети, через инвертор, от аккума, без нагрузки: 210В, 50Гц. При этом с аккума инвертор тянет 37 Ампер и транс гудит. В это время греются радиаторы. Без сети, через инвертор, от аккума, с нагрущкой 100Вт. лампа накаливания: 106В, 50Гц. При этом с аккума инвертор тянет 83 Ампера и транс гудит. В это время особенно активно греются радиаторы. Не смотря на то что на выходе частота 50Гц, на низковольтных шинах трансформатора частота 24Гц, также значения проседают до 21Гц. В 17.05.2016 в 20:28, Mechanik сказав: схема есть именно на этот ибп? Только та, что нашёл на РадиоКоте (вложения от bifon, не совсем совпадают с реальностью): http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=112257&start=20 И кусочек инвертора (рисовал ув. MIA): http://valvol.ru/topic2053-15.html#p100055 Відредаговано 2016-05-17 20:48:57 Kurtnb Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2016-05-17 21:36:26 Share Опубліковано: 2016-05-17 21:36:26 В 17.05.2016 в 17:23, Kurtnb сказав: Подскажите пожалуйста, что можно ещё сделать и проверить для выявления неисправности? элементарным осциллографом (хоть наколенкой-примочкой на звуковуху, хоть любым другим) посмотреть что приходит на затворы мосфетов. и потом уже думать. ну или отправить какаху по гарантии и не мучиться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубліковано: 2016-05-18 04:29:30 Share Опубліковано: 2016-05-18 04:29:30 А транс холодный? Мож межвитковое на трансе? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurtnb 0 Опубліковано: 2016-05-18 05:33:57 Share Опубліковано: 2016-05-18 05:33:57 В 18.05.2016 в 04:29, argus78 сказав: А транс холодный? Мож межвитковое на трансе? Когда включена сеть и инвертор работает на заряд аккума, транс тихий и холодный. Когда без сети и работает инвертор, то транс гудит, но греется не сильно (до 40-45 градусов максимум). Сопротивления высоковольтной обмотки относительно черного провода (подключается на плату, подписано как 250V): - коричневый (190V) = 1,7 Ом - синий (160V) = 2,0 Ом - красный (130V) = 2,3 Ом - зеленый (0V) = 2,6 Ом По-моему низковольтную шину простым омметром не правильно мерять, тем не менее прибор показывает 0,1 Ом. В 18.05.2016 в 04:29, argus78 сказав: Мож межвитковое на трансе? Тоже была такая мысль. После того как "перешерстил" все мосфеты и их обвязку и ничего не выявил, то подумал, что с трансом проблема. Такой же транс не нашёл, а в других ИБП трансы у меня либо на 24, 48 вольт, а те которые на 12В, имеют другое количество выводов на высоковольтной части и три (а не два) вывода на низковольтной. Отдал тем, кто занимается трансформаторами. Они сказали что в трансе меди вообще нет. Также сказали, что перепроверили все обмотки и неисправностей не нашли. Перед тем как заливать обмотки лаком, отдали транс обратно на проверку и вот теперь я на форумах. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубліковано: 2016-05-18 06:48:33 Share Опубліковано: 2016-05-18 06:48:33 есть у меня еще такая zx серия.rar схема, там внутри есть осцилограммы на важных точках Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurtnb 0 Опубліковано: 2016-05-18 18:58:45 Share Опубліковано: 2016-05-18 18:58:45 (відредаговано) Mechanik Спасибо вам за помощь. К сожалению на данный момент не могу ответить по поводу наличия сигналов. Мдя, в импульсной технике без осцилла хреново. Наверно разорюсь на USB-версию типа INSTRUSTAR ISDS205B. Кстати, вот ещё на другом форуме по ремонту (VLab) предположили, что вылетел проц. И я там предположил, что проц возможно жив, поскольку, ИБП корректно отображает индикацию на лицевой панели: процент заряда АКБ и работу инвертора (мигает когда заряжает аккум и горит постоянно, когда нет сети).И вот, пока писал там сообщение, вспомнил что, индикация уровня нагрузки не отображается.Вообще не горит не один светодиод из того столбика уровня нагрузки.Не горит ни в холостую, когда 37 Ампера тянет и не горит когда лампочка на 100Вт подключена и с аккума 83 Ампера тянется. Посмотрю также обвязку процессора, раз он не видит уровень загрузки, может действительно дело в нём. Благодарю всех за подсказки и советы. Если будут идейки и мысли, пишите пожалуйста. Интересно всякие мнения, даже самые неординарные. Відредаговано 2016-05-18 19:00:06 Kurtnb Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2016-05-18 19:37:19 Share Опубліковано: 2016-05-18 19:37:19 делитель и в линейный вход звуковухи через пару емкостей, делов-то... оценить, что приходит на ключи - можно будет (хоть примерно). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубліковано: 2016-05-19 08:34:30 Share Опубліковано: 2016-05-19 08:34:30 замените LM324N она за все отвечает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurtnb 0 Опубліковано: 2016-05-30 12:23:29 Share Опубліковано: 2016-05-30 12:23:29 (відредаговано) Немного продвинулся в ремонте.Что проделано:- выпаяны все силовые транзисторы и ещё раз промерены тестером, на открытие\закрытие;- проверены оставшиеся электролиты - все были хорошими;- в вследствие неоднократной перепайки силовых ключей два раза мной и один раз без меня, были повреждены несколько пятачков на стоках и затворах нескольких транзисторов. Не смотря на то, что контакт "прозванивался" - продублировал соединение проводом.ИБП включился, никаких симптомов поломки нет.Потребление тока с АКБ с отключенной сетью:без нагрузки: 4,3 А;нагрузка 100 Вт.: 12 А;нагрузка 200 Вт.: 20 А (загорается 1 из 5 светодиодов нагрузки);нагрузка 300 Вт.: 31 А (загораются 2 из 5 светодиодов нагрузки);нагрузка 400 Вт.: 41 А (загораются 3 из 5 светодиодов нагрузки);Вся индикация работает. Переключение между АКБ и сетью происходит без проблем. Получается, что из-за плохого контакта при нагрузке (когда были большие токи), не все транзисторы работали.Но есть один вопрос для меня не понятный.Частота выходного напряжения из ИБП от сети 50Гц., а от инвертора (без сети) под нагрузкой 400Вт. (4 лампы накаливания) частота 200Гц. и прыгает 180-200 Гц. При нагрузке 200Вт., частота выходного напряжения около 100Гц. Если включить сеть, то на выходе 50Гц.Подскажите пожалуйста, это нормально или нужно искать неисправность? Відредаговано 2016-05-30 12:24:19 Kurtnb Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2016-05-30 13:57:59 Share Опубліковано: 2016-05-30 13:57:59 В 30.05.2016 в 12:23, Kurtnb сказав: Получается, что из-за плохого контакта при нагрузке (когда были большие токи), не все транзисторы работали. неудивительно - несимметрия тока -> постоянная составляющая магнитного потока в серденике -> насыщение сердечника и огромные потери в живой паре ключей. В 30.05.2016 в 12:23, Kurtnb сказав: Частота выходного напряжения из ИБП от сети 50Гц., а от инвертора (без сети) под нагрузкой 400Вт. (4 лампы накаливания) частота 200Гц. и прыгает 180-200 Гц. При нагрузке 200Вт., частота выходного напряжения около 100Гц. Если включить сеть, то на выходе 50Гц. частотомер может врать. учитывая сложную форму напряжения - вполне может быть такое. смотрите осциллографом форму (пускай самым примитивным, из звуковухи, подключив вход через трансформатор). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denz82 0 Опубліковано: 2016-09-08 12:51:24 Share Опубліковано: 2016-09-08 12:51:24 Привет всем! Владелец Luxeon UPS-ZY500. За два года убил гелевую батарею 100АЧ. Пострадала батарея именно в период веерных отключений. Стоит ли дорабатывать свой Люксеон или сменить его на Logicpower LPY-B-PSW-500VA ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixeysan 23 Опубліковано: 2016-09-08 18:16:21 Share Опубліковано: 2016-09-08 18:16:21 В 08.09.2016 в 12:51, Denz82 сказав: Привет всем! Владелец Luxeon UPS-ZY500. За два года убил гелевую батарею 100АЧ. Пострадала батарея именно в период веерных отключений. Стоит ли дорабатывать свой Люксеон или сменить его на Logicpower LPY-B-PSW-500VA ? Езжу на жыгулях, стоит ли его дорабатывать тюнинговать или лучше купить другую нормальную автивку, а этот шлак выкинуть нах? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kha0s 112 Опубліковано: 2016-09-09 05:44:03 Share Опубліковано: 2016-09-09 05:44:03 В 08.09.2016 в 18:16, mixeysan сказав: Езжу на жыгулях, стоит ли его дорабатывать тюнинговать или лучше купить другую нормальную автивку, а этот шлак выкинуть нах? Я как раз в соседней теме всё пытался найти ту саму нормальную автивку - не посоветуете? До 1 кВт хватит. Главное что-бы с 100 А/ч гелевым аккумулятором хорошо дружила. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denz82 0 Опубліковано: 2016-09-14 09:42:57 Share Опубліковано: 2016-09-14 09:42:57 Можно ли использовать APC Smart в качестве бесперебойника для котла? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denz82 0 Опубліковано: 2016-09-29 06:57:18 Share Опубліковано: 2016-09-29 06:57:18 Все тему можно закрывать. Сам разберусь) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gsv 52 Опубліковано: 2018-01-03 17:40:08 Share Опубліковано: 2018-01-03 17:40:08 Приветствую всех! Понимаю, что ретро-тема, но вопрос встал ребром: Luxeon 500LU и перезаряд АКБ. Тему прочитал и по другим форумам тоже. Может все-же хоть кто-то поборол зарядный глюк у этого зверя? На 3-й странице описывается про некоторый R85 240кОм, который нужно изменить для подстройки напряжения - но где он на схеме? Куча практически одинаковых схем разного качества, при этом некоторые имеют разные номера (типа на одной R84 а на другой R34, похоже на ошибки OCR-распознавания и их много ) и ни одного на 240кОм... Помогите плз, крыша уже совсем начинает ехать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах