Jump to content
Local
DerJaeger

Генератор бензиновый КЕНТАВР КБГ112

Recommended Posts

Присматриваюсь к данному зверьку.

Для дома и возможности аварийного питания тех.площадок.

 

Кто-то уже пользовался? Как дружит с УПСами, блоками питания?

 

Благодарю за информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во-первых для дома 1КВт маловато. С упсами не дружат, плюс на обычных генераторах может плавать напряжение следом за оборотами, за которым нужно следить. Особенно этим болеют дешевые генераторы.

 

Лучше переплатить и купить инверторный генератор. У него и мобильность лучше, один человек запросто может таскать, и на выходе с напряжением проблем нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во-первых для дома 1КВт маловато. С упсами не дружат, плюс на обычных генераторах может плавать напряжение следом за оборотами, за которым нужно следить. Особенно этим болеют дешевые генераторы.

 

Лучше переплатить и купить инверторный генератор. У него и мобильность лучше, один человек запросто может таскать, и на выходе с напряжением проблем нет.

Ну, для дома - это громко сказано. Запитать самые необходимые потребители.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Во-первых для дома 1КВт маловато. С упсами не дружат, плюс на обычных генераторах может плавать напряжение следом за оборотами, за которым нужно следить. Особенно этим болеют дешевые генераторы.

 

Лучше переплатить и купить инверторный генератор. У него и мобильность лучше, один человек запросто может таскать, и на выходе с напряжением проблем нет.

Ну, для дома - это громко сказано. Запитать самые необходимые потребители.

 

А через сколько часов, там нужно менять масло и какой ресурс двигателя?

http://local.com.ua/forum/topic/75872-na-ki%D1%97vshin%D1%96-rodina-stvorila-vlasnu-sonjachnu-ele/page-9?do=findComment&comment=794047

http://local.com.ua/forum/topic/75872-na-ki%D1%97vshin%D1%96-rodina-stvorila-vlasnu-sonjachnu-ele/page-9?do=findComment&comment=794123

Edited by pavlabor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ватт 500-700 долговременно думаю вытянет. Обязательно к нему купите частотомер (в том или ином виде - хоть прибор, хоть тестер с частотомером, хоть еще что), если хотите с упсом юзать, и выставляйте частоту на холостом ходу где-то 52-53Гц.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычный китаец со всеми вытекающими,  если нагрузку включать постепенно  то  ватт до 800 потянет (нагрузка  чувствительная к форме синусоиды) , 

первую нагрузку включаем  самую мощную.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну он и 1-1.2 кВт потянет, но если недолго и не критично плаванье частоты (особенно в момент наброса нагрузки).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ватт 500-700 долговременно думаю вытянет. Обязательно к нему купите частотомер (в том или ином виде - хоть прибор, хоть тестер с частотомером, хоть еще что), если хотите с упсом юзать, и выставляйте частоту на холостом ходу где-то 52-53Гц.

То есть,  на генераторе должна быть предусмотрена регулировка частоты?

Edited by DerJaeger

Share this post


Link to post
Share on other sites

На генераторе нет  регулировки частоты, косвенно ее регулируем углом поворота заслонки карбюратора  (  есть такой винтик) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

выставляем   частоту вращения к-в  3100-3150 об/мин

Share this post


Link to post
Share on other sites

выставляем   частоту вращения к-в  3100-3150 об/мин

А можете пояснить ДЛЯ ЧЕГО это делать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

выставляем   частоту вращения к-в  3100-3150 об/мин

А можете пояснить ДЛЯ ЧЕГО это делать?

Для получения 50гц, логично? Там частота от оборотов зависит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3000/60  = 50гц  , но на холостом ходу нужно    выставлять на 5% больше , т.к. при нагрузке  частота немного упадет .  

Вообще любой не инверторный  генератор вам   настроит на СТО специалист по инжекторам и карбюраторам, вам нужно его обкатать хотя бы часов 10 ,  сменить масло (и тосол если есть) ,  привозим на сто и вам по осциллографу выставляют частоту вращения двигателя(стенд зажигания), выставляют со/сн.  Цена вопроса  200-300 грн

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы  на forte 2500 тоже пытались запитать серверную , когда упсы "сдохли", так вот упсы отказывались работать с данным генератором до тех пор, пока мы не включили ещё один электроприбор ( не помню какой), и все упсы "завелись". Так вот, эт я к чему, прибор видать додал ту нагрузку, которой нехватало для выхода на "нормальную" частоту. А теперь вопрос, если настроить на СТО генератор на холостом ходу на нужную частоту, то не поплывёт ли данная частота при нагрузке ? 

Edited by virtus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы  на forte 2500 тоже пытались запитать серверную , когда упсы "сдохли", так вот упсы отказывались работать с данным генератором до тех пор, пока мы не включили ещё один электроприбор ( не помню какой), и все упсы "завелись". Так вот, эт я к чему, прибор видать додал ту нагрузку, которой нехватало для выхода на "нормальную" частоту. А теперь вопрос, если настроить на СТО генератор на холостом ходу на нужную частоту, то не поплывёт ли данная частота при нагрузке ? 

поплывет обязательно. На старых дизельных генераторах был регулятор оборотов и частотомер

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

На генераторе нет регулировки частоты, косвенно ее регулируем углом поворота заслонки карбюратора ( есть такой винтик)

 

Там не заслонка, а пружинка, которая тянет центробежный регулятор, меняя частоту вращения...

 

Частота ессно будет плыть. Потому и говорю - выставить 52-53Гц (упсы такую частоту еще переваривают), чтобы при набросе нагрузки частота не сильно проседала...

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

выставляем   частоту вращения к-в  3100-3150 об/мин

А можете пояснить ДЛЯ ЧЕГО это делать?

Для получения 50гц, логично? Там частота от оборотов зависит.

 

А для чего в серверной 50Гц? Асинхронные двигатели там трафик качают? Или еще ламповые свичи встречаются с трансформаторами на кровельном железе?

источники питания электронной аппаратуры нормально  работают при частоте намного выше 50Гц и на постоянном токе тоже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

А для чего в серверной 50Гц?

 

Для OFFLine UPS-ов нужна частота 50 Гц. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

А для чего в серверной 50Гц?

 

Для OFFLine UPS-ов нужна частота 50 Гц. 

 

Уверяю вас, они и на 60 Гц и на 75 Гц будут так же плохо работать как и на своих заявленных 50Гц. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

А для чего в серверной 50Гц?

 

Для OFFLine UPS-ов нужна частота 50 Гц. 

 

Уверяю вас, они и на 60 Гц и на 75 Гц будут так же плохо работать как и на своих заявленных 50Гц. :)

 

УПСы думают по другому , особенно феррорезонансные 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

А для чего в серверной 50Гц?

Для упсов же.

 

 

 

Уверяю вас, они и на 60 Гц и на 75 Гц будут так же плохо работать как и на своих заявленных 50Гц.

Не будут. Мозги у них при существенном отличии частоты питающего напряжения от 50 или 60Гц считают, что с питанием все плохо, и переходят на батарею. Ессно, это не касается упсов у которых мозги реализованы на рассыпухе - но по-моему это только ваше ноухау.

 

Не верите - возьмите любой бытовой упс, подключите его к частотному приводу, и проверьте лично.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

А для чего в серверной 50Гц?

 

Для OFFLine UPS-ов нужна частота 50 Гц.

 

Уверяю вас, они и на 60 Гц и на 75 Гц будут так же плохо работать как и на своих заявленных 50Гц. :)

 

УПСы думают по другому , особенно феррорезонансные

 

Так любые УПСы думают, даже онлайновые с двойным преобразованием(хоть у них допустимые диапазоны и значительно шире).

Ибо мониторят постоянно сеть в ожидании момента перехода на батареи и уход частоты один из признаков 'плохой' сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И все-таки, есть у кого-либо выше озвученный генератор?

Share this post


Link to post
Share on other sites

для резервного питания есть gerrard 2500(2.2кВт по инструкции и 1.8 в реальности с потугами). Что сказать: нагрузку надо давать плавненько, бензин кушает, тарахтит тоже не очень тихо... Китайца, аднака...

П.С. китайские ватты на генераторах напоминают ватты на бубнитолах 90х годов....

Edited by brdm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By 04076
      Продам Трассоискатель С.А.Т.+ 
      30 000 грн,
      рабочий
      0672206469 Андрей


    • By generalservers1
      Продам дизельний генератор на 5 квт. 220 вольт.
      В комплекті також автопуск (АВР).
      Розміри: 905 х 550 х 750
      Вага: ~ 150 кг
      Стан нового. Використовувася як резерв для живлення мережевого обладнання. За весь час експлуатації запускався декілька разів. Напрацювання - менше 10 годин. 
      Ціна обумовлена необхідністю швидкого продажу. Аналогічні моделі, навіть б/в, коштують в рази більше. Дуже вигідна пропозиція.
      Фото прикріплені з інтернету. При необхідності зробимо та вишлемо живі фото. 
      З генератором також є металева гофра для відводу відпрацьованих газів. Завдяки ній, генератор можна розміщувати в приміщенні. Генератор в зручному корпусі з шумо-вібро ізоляцією. Завдяки ньому - працює досить тихо, як для такого роду обладнання. Присутні колеса для зручного переміщення.
      Більше інформації за запитом або в гуглі. 

      Можемо відправити поштою. Вартість доставки генератора до пошти - обговорюється інфдивідуально.
      Генератор знаходиться у м. Рівне
      Ціна: 20000грн
      0961122002 - Олександр


    • By Sudar1706
      Продано
       
      Здравствуйте.
      Не нашел подходящего раздела. По этому разместил сюда.

      Продам генератор немецкой фирмы Geko.
      Модель 9001ED-AA SEBA. + пусковая установка в подарок.
      Двигатель Honda GX620.
      Генератор проработал 653 часа, в отличном техническом состоянии! 
      Причина продажи: Стоит без дела в гараже. Возможно кому-то на сети пригодится.
       
      Цена 78 000 грн. Реальному клиенту сделаю хорошую скидку.
       
      ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ HONDA GX-620:
      Модель двигателя: GX 620
      Фирма производитель: Honda
      Тип двигателя: 4-тактный, OHV
      Объемный объем: 614 см³
      Мощность двигателя: 14,9 кВт (20,0 л.с.) при 3,600 об/мин
      Система электрического запуска
      Вид топлива: бензин (A-95)
      Объем топливного бака: 17,0 л
      Максимальный расход топлива: 5,7 л/час при 3,600 об/мин
      Минимальное рабочее время: 3,5 часа
      Объём масла в картере: 1,8 литра
       
      Особенности и преимущества двигателя:
      •    Самая высокая мощность по литражу
      •    Профессиональная конструкция для тяжелых условий работы
      •    Наибольшее отношение мощности к рабочему объему двигателя
      •    Все компоненты разработаны для длительного использования и высоконадёжны
      •    Самое низкое потребление топлива в своей категории
      •    Уникальная технология Honda
      •    Экологичность
      •    Легко найти запчасти и расходные материалы, где бы вы не находились








    • By guest105
      стоїть apc 1400 споживання 250ватт
      думаю взяти weekender 950 на 700ватт
      чи працюватиме
    • By UStas_rinet
      Продам генератор Dalgakiran DJ 55 NT
       
      роизводитель: Dalgakiran (Турция)
      Тип генератора: Дизельные
      Вид топлива: Дизель
      Номинальная мощность, кВт: 40
      Коэффициент мощности: 0,8
      Количество фаз: 3
      Напряжение, В: 380
      Частота, Гц: 50
      Исполнение: В шумопоглощающем корпусе
      Вид запуска: Автоматика
      Система охлаждения: Жидкостное
      Объем топливного бака, л: 115
      Расход топлива, л/ч: 9,5
      Тип альтернатора: синхронный
      Тип двигателя: 4-х цилиндровый
      Модель двигателя: INTER IDE 442 NG
      Частота вращения двигателя, об/мин: 1500
      Время непрерывной работы, ч: 12
      Наличие счетчика моточасов: нет
      Степень защиты: IP23
      Выход 12 В: есть
      Наличие АКБ: есть
      Тип установки: Стационарные
      Высота, мм: 1270
      Ширина, мм: 2300
      Глубина, мм: 1000
      Масса, кг: 1170
       
      Цена 7000$
       
      Работал резервом в ДЦ. Наработка минимальная. Свет пропадал суммарно на несколько часов в год.