Доброе время суток

Надеюсь правильно выбрал раздел для написания вопроса

 

Сначала опишу текущую ситуацию.

В серверную приходит 3 фазы. Они приходят сначала в щиток здания (бизнес-центр), а потом оттуда в серверную и отдельно питают один этаж в здании. На одной из фаз установлен стабилизатор напряжения и от него работают кондиционеры. На другой установлен АВР (автоматический ввод резерва), который при отсутствии питания на этой фазе запускает генератор и переключает нагрузку (два больших ИБП, с которых работает всё самое важное). На третью фазу подключается менее важная нагрузка: другие ИБП и вторые блоки питания железяк, у которых их пара.

 

В одну из гроз этим летом заглючил контроллер АВР и получилось что самая важная нагрузка осталась без питания: АВР не видел питание в сети и отключил её, завёл генератор, но контроллер и там не увидел питания, поэтому не запустил и с генератора.

 

Уже немного ознакомился с УЗИПами. В РЭСе мне сказали, что защита должна быть трёхступенчатой: на вводе в здание (УЗИПы тип B), на вводе в серверную (УЗИП тип С и тип D), перед потребителями (УЗИП тип D, стабилизаторы напряжения).

 

Собственно, хотелось бы почитать о реальных примерах внедрения: от схем с указанием конкретных устройств до всех бумажек согласования с местным РЭСом и любые тонкости и нюансы, с которыми можно столкнуться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А в РЭС обратиться, что-бы они всё сделали, не судьба? Вообще то это их профиль и они всё могут сделать.

Edited by nordstream

Share this post


Link to post
Share on other sites

А в РЭС обратиться, что-бы они всё сделали, не судьба? Вообще то это их профиль и они всё могут сделать.

Всё сложно с нашим РЭСом. Коротко говоря, не судьба к ним обратиться. Нужно делать своими силами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

8x200 апч аккамуляторы от много чего спасут

+ бросить кабель от ДРУГОЙ ТП К СЕБЕ

поставить автомат переключение (фазы и ноля) на другую фазу и ноля

+поставить систему мониторинга о наличии эл. питания

что бы тот же дежурный знал что  у него есть 30-60-120-300 минут добежать до сервеной и разобраться что эта куета от него хочет.

Edited by Земеля

Share this post


Link to post
Share on other sites

8x200 апч аккамуляторы от много чего спасут

+ бросить кабель от ДРУГОЙ ТП К СЕБЕ

поставить автомат переключение (фазы и ноля) на другую фазу и ноля

+поставить систему мониторинга о наличии эл. питания

что бы тот же дежурный знал что  у него есть 30-60-120-300 минут добежать до сервеной и разобраться что эта куета от него хочет.

Учитывая, что уже есть генератор, АВР и куча ИБП, думаю всё-таки проще защитить АВР от скачков, чем перестраивать кучу всего

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

А в РЭС обратиться, что-бы они всё сделали, не судьба? Вообще то это их профиль и они всё могут сделать.

Всё сложно с нашим РЭСом. Коротко говоря, не судьба к ним обратиться. Нужно делать своими силами.

 

 

 

Если сами не знаете то наймите тех кто имеет допуски и знает как это делается. Это электрика и если вы по советам с форумов что-то сделаете а оно потом вам ваше "железо" спалит  то претензии кому будете предъявлять? А если не дай бог еще кого-то и прибьет при этом  то вообще уголовка.  Каждый должен заниматься своим делом. Если хотите научиться то либо идите учитесь и потом делайте либо смотрите как вам будут делать. С электричеством не шутят. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

З практики. Приїхав на підприємство такий "УЗИП" у вигляді чорної коробки 20х20х30 см. залитої смолою. Спеціалісти подивилися, сказали "ого..." і відклали рішення про впровадження на невизначений термін.

Реально - можна було поставити. Хоча в тому конкретному випадку підстанція в суміжній будівлі, ввід підземний кабельний, особливих проблем з живленням за десятиліття не спостерігалося.

Узгоджувати, очевидно, немає що. Пристій сертифікований, включається після ввідного автомата...

Головне - чи вирішить той "УЗИП" проблему зависання АВР? Є шанс, що _не_ вирішить. Тому що фактор впливу - це дуже короткий (сотні наносекунд - одиниці мікросекунд) імпульс струму який або активує лавиноподібні процеси (пробій розрядника) або дуже м"ягко обмежується варісторами. Можливо є сенс звернутися до виробника того АВР або замінити на іншу модель зі сподіванням, що воно буде надійніше...

Share this post


Link to post
Share on other sites

авр гавно. проще купить новый.

основной вопрос какой у вас ввод- подземный или воздушный?

если водушный, то сип или алюминий?

и есть ли повторное заземление на опорах (которое должно там быть по пуе) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сами не знаете то наймите тех кто имеет допуски и знает как это делается. Это электрика и если вы по советам с форумов что-то сделаете а оно потом вам ваше "железо" спалит  то претензии кому будете предъявлять? А если не дай бог еще кого-то и прибьет при этом  то вообще уголовка.  Каждый должен заниматься своим делом. Если хотите научиться то либо идите учитесь и потом делайте либо смотрите как вам будут делать. С электричеством не шутят. 

 

Знакомый инженер из РЭСа есть, который поможет установить, просто он не шарит конкретно в грозозащите. Вообще, всю вышеописанную конфигурацию самостоятельно внедрили, он помогал с монтажом. Так что руки и голова вроде бы на месте, не хватает знаний именно в конкретной области

 

З практики. Приїхав на підприємство такий "УЗИП" у вигляді чорної коробки 20х20х30 см. залитої смолою. Спеціалісти подивилися, сказали "ого..." і відклали рішення про впровадження на невизначений термін.

Реально - можна було поставити. Хоча в тому конкретному випадку підстанція в суміжній будівлі, ввід підземний кабельний, особливих проблем з живленням за десятиліття не спостерігалося.

Узгоджувати, очевидно, немає що. Пристій сертифікований, включається після ввідного автомата...

Головне - чи вирішить той "УЗИП" проблему зависання АВР? Є шанс, що _не_ вирішить. Тому що фактор впливу - це дуже короткий (сотні наносекунд - одиниці мікросекунд) імпульс струму який або активує лавиноподібні процеси (пробій розрядника) або дуже м"ягко обмежується варісторами. Можливо є сенс звернутися до виробника того АВР або замінити на іншу модель зі сподіванням, що воно буде надійніше...

Проблемы с питанием имеются и регулярные - стабилизатор напряжения для кондиционеров поставлен именно потому, что без него они часто глючили.

Согласовывать, как мне кажется, есть что, ведь по той небольшой информации, которую мне дали, устройств должно быть не менее двух - одна непосредственно у нас, а другая там, куда включается наш ввод, т.е. на вводе в здание, в идеале ещё третье - на подстанции.

Вот этот вопрос я и хочу выяснить. Поначалу думали что нужно реле контроля напряжения, потом выяснили что оно не успеет сработать против молнии, а нужны разрядники (я про них слышал много лет назад в контексте что в наших многоэтажках во время гроз всё горит у людей т.к. их нет на вводе в здание)

АВР PortoFranco - вроде не самый дешевый, но производитель не дал рекомендаций по защите АВР от гроз. После ремонта контроллера обращались, но ответ был довольно туманный

 

авр гавно. проще купить новый.

основной вопрос какой у вас ввод- подземный или воздушный?

если водушный, то сип или алюминий?

и есть ли повторное заземление на опорах (которое должно там быть по пуе) ?

Как уже написано выше, АВР PortoFranco. Почти два года работал почти без нареканий. Посоветуете что-то лучше?

Ввод воздушка, скорее всего сип, если это важно, то позже узнаю. Насчет земли на опорах - не в курсе, тоже попытаюсь выяснить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Если сами не знаете то наймите тех кто имеет допуски и знает как это делается. Это электрика и если вы по советам с форумов что-то сделаете а оно потом вам ваше "железо" спалит  то претензии кому будете предъявлять? А если не дай бог еще кого-то и прибьет при этом  то вообще уголовка.  Каждый должен заниматься своим делом. Если хотите научиться то либо идите учитесь и потом делайте либо смотрите как вам будут делать. С электричеством не шутят. 

 

Знакомый инженер из РЭСа есть, который поможет установить, просто он не шарит конкретно в грозозащите. Вообще, всю вышеописанную конфигурацию самостоятельно внедрили, он помогал с монтажом. Так что руки и голова вроде бы на месте, не хватает знаний именно в конкретной области

 

З практики. Приїхав на підприємство такий "УЗИП" у вигляді чорної коробки 20х20х30 см. залитої смолою. Спеціалісти подивилися, сказали "ого..." і відклали рішення про впровадження на невизначений термін.

Реально - можна було поставити. Хоча в тому конкретному випадку підстанція в суміжній будівлі, ввід підземний кабельний, особливих проблем з живленням за десятиліття не спостерігалося.

Узгоджувати, очевидно, немає що. Пристій сертифікований, включається після ввідного автомата...

Головне - чи вирішить той "УЗИП" проблему зависання АВР? Є шанс, що _не_ вирішить. Тому що фактор впливу - це дуже короткий (сотні наносекунд - одиниці мікросекунд) імпульс струму який або активує лавиноподібні процеси (пробій розрядника) або дуже м"ягко обмежується варісторами. Можливо є сенс звернутися до виробника того АВР або замінити на іншу модель зі сподіванням, що воно буде надійніше...

Проблемы с питанием имеются и регулярные - стабилизатор напряжения для кондиционеров поставлен именно потому, что без него они часто глючили.

Согласовывать, как мне кажется, есть что, ведь по той небольшой информации, которую мне дали, устройств должно быть не менее двух - одна непосредственно у нас, а другая там, куда включается наш ввод, т.е. на вводе в здание, в идеале ещё третье - на подстанции.

Вот этот вопрос я и хочу выяснить. Поначалу думали что нужно реле контроля напряжения, потом выяснили что оно не успеет сработать против молнии, а нужны разрядники (я про них слышал много лет назад в контексте что в наших многоэтажках во время гроз всё горит у людей т.к. их нет на вводе в здание)

АВР PortoFranco - вроде не самый дешевый, но производитель не дал рекомендаций по защите АВР от гроз. После ремонта контроллера обращались, но ответ был довольно туманный

 

авр гавно. проще купить новый.

основной вопрос какой у вас ввод- подземный или воздушный?

если водушный, то сип или алюминий?

и есть ли повторное заземление на опорах (которое должно там быть по пуе) ?

Как уже написано выше, АВР PortoFranco. Почти два года работал почти без нареканий. Посоветуете что-то лучше?

Ввод воздушка, скорее всего сип, если это важно, то позже узнаю. Насчет земли на опорах - не в курсе, тоже попытаюсь выяснить.

 

Если сеть проблемная, то это означат что нагрузка на АВР завышена.

И любой актив имеет количество срабатываний до момента износа, например сто.

Если сеть в хорошем состоянии то эти сто, могут быть за 10 лет,

если плохая, то за месяц.

Если работало нормально, то у меня подозрение что накрылся АВР.

Купи новый и не парься.

 

РЕС-овцев слушай осторожно - что такое трех уравнивая защита и почему она у них не стоит, желают поговорить о этом в суде?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Если сами не знаете то наймите тех кто имеет допуски и знает как это делается. Это электрика и если вы по советам с форумов что-то сделаете а оно потом вам ваше "железо" спалит  то претензии кому будете предъявлять? А если не дай бог еще кого-то и прибьет при этом  то вообще уголовка.  Каждый должен заниматься своим делом. Если хотите научиться то либо идите учитесь и потом делайте либо смотрите как вам будут делать. С электричеством не шутят. 

 

Знакомый инженер из РЭСа есть, который поможет установить, просто он не шарит конкретно в грозозащите. Вообще, всю вышеописанную конфигурацию самостоятельно внедрили, он помогал с монтажом. Так что руки и голова вроде бы на месте, не хватает знаний именно в конкретной области

 

З практики. Приїхав на підприємство такий "УЗИП" у вигляді чорної коробки 20х20х30 см. залитої смолою. Спеціалісти подивилися, сказали "ого..." і відклали рішення про впровадження на невизначений термін.

Реально - можна було поставити. Хоча в тому конкретному випадку підстанція в суміжній будівлі, ввід підземний кабельний, особливих проблем з живленням за десятиліття не спостерігалося.

Узгоджувати, очевидно, немає що. Пристій сертифікований, включається після ввідного автомата...

Головне - чи вирішить той "УЗИП" проблему зависання АВР? Є шанс, що _не_ вирішить. Тому що фактор впливу - це дуже короткий (сотні наносекунд - одиниці мікросекунд) імпульс струму який або активує лавиноподібні процеси (пробій розрядника) або дуже м"ягко обмежується варісторами. Можливо є сенс звернутися до виробника того АВР або замінити на іншу модель зі сподіванням, що воно буде надійніше...

Проблемы с питанием имеются и регулярные - стабилизатор напряжения для кондиционеров поставлен именно потому, что без него они часто глючили.

Согласовывать, как мне кажется, есть что, ведь по той небольшой информации, которую мне дали, устройств должно быть не менее двух - одна непосредственно у нас, а другая там, куда включается наш ввод, т.е. на вводе в здание, в идеале ещё третье - на подстанции.

Вот этот вопрос я и хочу выяснить. Поначалу думали что нужно реле контроля напряжения, потом выяснили что оно не успеет сработать против молнии, а нужны разрядники (я про них слышал много лет назад в контексте что в наших многоэтажках во время гроз всё горит у людей т.к. их нет на вводе в здание)

АВР PortoFranco - вроде не самый дешевый, но производитель не дал рекомендаций по защите АВР от гроз. После ремонта контроллера обращались, но ответ был довольно туманный

 

авр гавно. проще купить новый.

основной вопрос какой у вас ввод- подземный или воздушный?

если водушный, то сип или алюминий?

и есть ли повторное заземление на опорах (которое должно там быть по пуе) ?

Как уже написано выше, АВР PortoFranco. Почти два года работал почти без нареканий. Посоветуете что-то лучше?

Ввод воздушка, скорее всего сип, если это важно, то позже узнаю. Насчет земли на опорах - не в курсе, тоже попытаюсь выяснить.

 

Если сеть проблемная, то это означат что нагрузка на АВР завышена.

И любой актив имеет количество срабатываний до момента износа, например сто.

Если сеть в хорошем состоянии то эти сто, могут быть за 10 лет,

если плохая, то за месяц.

Если работало нормально, то у меня подозрение что накрылся АВР.

Купи новый и не парься.

 

РЕС-овцев слушай осторожно - что такое трех уравнивая защита и почему она у них не стоит, желают поговорить о этом в суде?

 

Если элекрооборудование  работало нормально несколько лет,то схему  электроснабжения  электрооборудования изменять нет необходимости . Если авария случилась после грозы то неоходимо : 1) Проверить защитное заземление станционное .Электронное заземление серверной должно быть  не более 2 Ом . 2) Проверить клеммы подключения корпусов оборудования .Хорошо зачисть поверхности соприкоснов. 3) В контур  защитного  заземления (если > 2 Ом) добавить вертикальных электродов. 4)Отремонтировать и настроить  АВР . Проверить предусмотренную в АВР электрическую и механическую блокировку от попадания напряжения  ПЕРЕДВИЖНОЙ   электростанции в Горсеть и наоборот !!!!!! При форс-мажорных обстоятельствах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Если сеть проблемная, то это означат что нагрузка на АВР завышена.

И любой актив имеет количество срабатываний до момента износа, например сто.

Если сеть в хорошем состоянии то эти сто, могут быть за 10 лет,

если плохая, то за месяц.

Если работало нормально, то у меня подозрение что накрылся АВР.

Купи новый и не парься.

 

РЕС-овцев слушай осторожно - что такое трех уравнивая защита и почему она у них не стоит, желают поговорить о этом в суде?

 

Уточняю: проблемы в сети в плане перепады напряжения, АВР при этом не срабатывает. Он срабатывает только если совсем пропадает (ну ещё есть минимум и максимум напряжения в сети, но таких случаев ещё не зафиксировано). Но из-за этих перепадов заглючивал кондиционер.

АВР был отправлен производителю на гарантийный ремонт и, с их слов, они заменили заглючивший контроллер.

Не думаю, что руководство захочет судиться с кем-то. Но это тоже приму к сведению

 

Если элекрооборудование  работало нормально несколько лет,то схему  электроснабжения  электрооборудования изменять нет необходимости . Если авария случилась после грозы то неоходимо : 1) Проверить защитное заземление станционное .Электронное заземление серверной должно быть  не более 2 Ом . 2) Проверить клеммы подключения корпусов оборудования .Хорошо зачисть поверхности соприкоснов. 3) В контур  защитного  заземления (если > 2 Ом) добавить вертикальных электродов. 4)Отремонтировать и настроить  АВР . Проверить предусмотренную в АВР электрическую и механическую блокировку от попадания напряжения  ПЕРЕДВИЖНОЙ   электростанции в Горсеть и наоборот !!!!!! При форс-мажорных обстоятельствах.

1) эм.. а что такое станционное заземление и электронное? это разные вещи? У нас всё заземление идёт общее на контур здания

2) Спасибо, перепроверю

3) рекомендацию принял, но вряд ли смогу повлиять на заземление - у нас арендуемое помещение в бизнес-центре.

4) уже отремонтирован и настроен, буквально в течении 5 дней, спасибо оперативности производителя. А вот как проверить защиту - не представляю. Там огромные контакторы внутри, которые вначале отключают одну линию, а потом подключают другую. Причем время переключения больше минуты (специально так настроили чтоб не дёргать генератор лишний раз). Это время всё работает через ИБП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стосовно кращого АВР - на жаль важко щось порадити. Англійський дизельгенератор з автоматикою за років 5 кілька разів не завівся автоматично при "простому" пропаданні вводів. Були проблеми з самим генератором і з АВР... Відремонтували ваш АВР - давайте дочекаємося наступного збою (може його і не буде, тим більше, що виробник заявив про заміну контролера...).

Щодо кондиціонерів і розподілення навантаження взагалі. Якщо кондиціонерів декілька (особливо, якщо вони потужні) то краще їх розподілити по фазах рівномірно. Так само і решту навантаження. Може (напевно) необхідність в стабілізаторі відпаде.

Розрядники чи УЗИП як маєте можливість поставити в своєму щиті - поставте. Точно гірше не буде. Про розміщення УЗИП у ввідному щиті і про оцінку якості заземлення (реальну) напевно треба розмовляти з власником будівлі. Заодно побачите як організоване підключення заземленн і нуля на вводі.

З власного досвіду - досягнення опору заземлення 4 Ома при правильному розташуванні вимірювальних штирів у відповідний період (літом в суху погоду і зимою в мороз) це "щастя" (в залежності від типу грунту може бути практично недосяжним значенням). Для особливо відповідальних об"єктів організовують глибинне заземлення - забурюють трубу діаметром ~15 см. на глибину 30 м. Опір такого заземлення в одному конкретному випадку вийшов біля 3.5 Ом...

Стосовно окремого приміщення "взагалі". Якщо в приміщення входить тільки один кабель живлення (немає телефонних проводів і мідного езернету) то УЗИП вирішить переважну більшість проблем, обмежуючи максимальну напругу між провідниками електричного вводу. Якщо є ще телефонія і мідний езернет - варто поставити грозозахист і на них (кронівські плінти з розрядниками на "землю", наприклад). В окремих випадках (при дуже близькому потужному розряді чи "прямому" попаданні) можуть виникати механічні руйнування, не те що "зависання" чи вихід з ладу електроніки. Тому робіть бекапи на віддалених серверах ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно производителя авр?

В принципе какая разница, есл у вас авр не онлайновый, вывели в ручное управление да и все

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сетях  ЦОД   -Серверных -банковский сектор-связь-информац  сист. медицина   и  др.  нужно  чтобы при переключении сети -  оборудование не должно выключаться , Перезагружаться. Все  технические решения давно существуют и готовы к практическому использованию.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Розрядники чи УЗИП як маєте можливість поставити в своєму щиті - поставте. Точно гірше не буде.

только !после! автоматов. иначе - может случиться печалька...

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Розрядники чи УЗИП як маєте можливість поставити в своєму щиті - поставте. Точно гірше не буде.

только !после! автоматов. иначе - может случиться печалька...

 

Поясните, пожалуйста, почему их нужно ставить строго после автоматов

Share this post


Link to post
Share on other sites

да потому что иначе, если варистор внутри испечется, в щитке возникнет маленький, но веселый пожарчик...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Інколи на вводі стоїть рубильник, запобіжники (предохранители, "плавкая вставка") і автомат. От після того всього варто поставити розрядники/варістори.

В основному, щоб у аварійній ситуації після відключення вводу автоматом або рубильником можна було працювати з тим щитом безпечно. Бо пожежа може бути так чи інакше - варістори мають "м"ягку" характеристику і схильні до горіння.

Share this post


Link to post
Share on other sites

варистор после автомата - при перегреве начинает вонять и дыметь, ток растет, автомат отключет ящик

 

варистор до автомата - начинает вонять и дыметь, отключать его нечему (разве что вводной автомат здания/групповой автомат линии - а он сработает уже тогда, когда в щитке будет пылать дуга).

Share this post


Link to post
Share on other sites

В августе 2017 во время грозы снова вышел из строя АВР, отправляли производителю, те провели бесплатный ремонт (похоже вышло из строя то же самое, что и в 2016) и сказали что добавили дополнительную защиту. Ждём гроз 2018 :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By stooper
      Приветствую форумчан! 
      Ищем компанию в Киеве, которая сможет провести электромонтажные работы и спроектировать электропитание для ЦОД.
      Необходимо произвести оценку, проектирование, введение в эксплуатацию электросети и взять площадку на обслуживание по договору.
      Интересует: прокладка кабеля, установка автоматов, подключение автоматического ввода резерва(авр), установка ИБП и подключение внешних аккумуляторов, генератора, установка систем защиты стабилизации и учета напряжения, заземление и другие работы,
      связанные с электрикой. Желательно работа с компанией, имеющей опыт в реализации проектов электропитания для узлов обработки данных и серверных.
      Заинтересованных прошу писать в ЛС.
       
    • By user_2009
      Уважаемые модераторы, если я таки не там разместил просьба не убивать тему, я честно искал куда ее разместить, решил сюда так как вроде как профильный вопрос.
       
      Уважаемые сотоварищи, имеем небольшую серверную максимум на три стойки (с перспективой), я беру из расчета по 4 кват на стойку + два сплит кондиционера работающих в резерве один по отношению к другому.
      Площадь небольшая.
       
      мне Нужно подобрать УПС который бы в пике держал минут 15-20 ть все эти стойки
       
      и генератор с автозапуском (он же АВР) при пропадании внешнего источника питания.
      который бы запустился в течении до 10-ти минут и подключил на себя кондер (ну тут понятно можно через систему пускателей сделать)
       
      Вопрос, тащить туда трех фазку или таки пробовать играть с одной фазой.
       
      Почему спрашиваю, нужно решение цена качество, генератор не будет часто работать, я думаю в месяц часов до пяти.
      Могу рассмотреть комплексные коммерческие предложения.
       
      Теплый холодный коридор и закрытые шкафы не предлагать
    • By Service17
      Собственно, есть в наличии одна плашка серверной памяти на 16 гигов.
      В отличном состоянии.
       
      Хотелка = 2000 грн
       
      ​Торг присутствует)) В ЛС



    • By denis01012008
      Продам память серверную,планки гиговые ддр2. Список будет ниже. Самовывоз с ул. Борщаговской или НП. Манибэк по традиции 14 дней. Связь здесь или О6328О9599 Денис. Планка-30 грн.

      Nanya NT1GT72U89D2BD-3C 1GB 1Rx8 PC2 5300F-555-11A2 667 ECC-7 штук 
      Hynix 1GB2Rx8 PC2-5300F-555-11-21 штука 
      Infenion HYS72T128501EFD3SC2 1GB 1Rx8PC2 5300F-555-11-A0 L4-4 штуки 
      Kingston KTM5780LP/2G- 20 штук
      Samsung 1GB 1Rx8 PC2-5300F-555-11-A0-18 штук 
      ATP 1024MB FB-DIMM 677-5 штук 
      Micron 6400F-555-11-A1-2 штуки
      Micron 5300F-555-11-B0-2 штуки


    • By Tejin
      Хочу организовывать свое айтишное хозяйство. Для этого решил собрать серверную стойку. Начал гуглить и возникли вопросы:
      Как должна выглядеть эта стойка? какие взять корпуса? Как ее собирать и у кого лучше брать комплектующие? Хочется дешево, но чтобы дважды не платить. 
      Спасибо!
×