Таблиця лідерів
Популярные публикации
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 03.10.18 во всех областях
-
sirco - - требуйте фотоотчет сварщиков как он сварил муфты, и.т.п на Укосе 2017 это обсуждали. если бы был такой контроль у вас, то и проблем не было бы вашей работе если в магистральную муфту лазили на ТО больше чем 1 раз в 1 год то нужно разбираться ( может у вас сварщик делает все на (отьебись)2 балла
-
Вишка дуже небезпечна , повільна ,і в багатьох випадках неможливо використовувати на лініях 10кВ.Так як не можна підїхати до опори , не можна підїхати з тої сторони опори що потрібно , наявність дерев кущів , оране поле , висота підйому вишки нічим не регламентована ітд ітп. Так само як і монтерські кігті . Набагато простіше використання роздвижної драбини висотою 6.4 метри . вона чітко визначає висоту кріплення траверси оптоволоконної лінії , місце роботи монтажника на опорі , і не можливість монтажника піднятись на висоту до електричної лінії - меншу ніж встановлена правилами охорони праці ==1м.2 балла
-
Коротко - на хлопський розум стандартна висота підвіски дротів 10 кВ - 9 метрів стандартна висота підвіски оптики - 6.5 метра (не нижче 5 метрів в місці підвіски і в прольоті до землі - ПУЄ) Берем роздвижну алюмінієву драбину з роздвинутою висотою 6.4м . Переноска драбини обовязково в складеному стані. В складеному стані приставляєм до опори. Так щоб низ драбини був на віддалі - 2 метри від опори . Однією рукою відтягуєм драбину від стовпа а другою видвигаєм верхню секцію драбини . Опускаєм драбину на стовп . Повторюєм процес для середньої секції драбини . В результаті верх драбини у нас на висоті 6.4метри . Один працівник піднімається на драбину так щоб плечі находились на рівні верху драбини . Другий працівник з зручного місця наглядає за працівником що працює на висоті . І контролює його дії. Якщо працівник який працює на висоті підніме руки вверх (+ 0.5м) - до дротів 10 кВ є 9м-7м = 2 м що є значно більшим ніж регламентований в ПУЄ віддаль 1м . Навіть якщо він візьме в руки траверсу розміром 0.5 метри і підніме на витянутих руках все рівно до дротів буде 1.5метри. (А саме це написано в ПУЄ про "Безопасное растояние от токоведущих частей для линии ПЛ-10 кВ" не просто 1 метр а при любих діях персоналу віддаль не має бути меншою за 1 метр - навмисних чи не навмисних.- що би не було) але Наглядаючий за роботую працівник має зупинити такі його дії. . Перший працівник має закріпити траверсу на опорі на рівні очей що дорівнює загальній висоті підвісу оптоволокна 6.5 м. При підвісці необхідно використовувати повністю діелектричний оптоволоконний кабель . Заборона роботи перед, зразу після і під час дощу - до повного висихання всіх поверхонь.. Це так би мовити технічні аспекти охорони праці при проведенні робіт по підвішенню оптоволоконного кабелю на лінії 10кВ А є ще організаційні - навчання , весь спектр інструктажів , допуск до проведення робіт , наряд ... Особливу увагу звернути на огляд опор перед початком роботи з опорою - на надійність кріплення дротів ЛЕП на ізоляторах . Цілісність ізоляторів ітд ітп. І надійність (аварійність ) самої опори. Також можливі не стандартні випадки коли лінія має не стандартні висоти - наприклад перехід над ЖД полотном При наявності таких нестандартних опор - необхідно вказати працівникам як необхідно підвісити кабель.. Ну - десь так... . .2 балла
-
Откуда такие нормы??? 2м это при условии подвеса на линию 220кВ2 балла
-
Это не так, все акб могут быть вполне живые. Данный график в буферном режиме ничего не показывает, разве что параметры батареи со временем немного разбежались. Я в теме балансиров выкладывал страшный график с разбегом 12.5-14в - так вот, ботареи с максимальной ёмкостью как ни странно как раз эти крайние. А пара слегка уставших - имеют 13.8в как и все остальные. Смотреть графики нужно под нагрузкой, скорость падения заряда.1 балл
-
1 балл
-
опять двадцать пять, одна и та же дичь ты ту мимозу окромя как на картинке хоть юзал где?1 балл
-
НАПЫСАВ У ПРЫВАТ - ШУКАЮ ЛОХИВ ТЫ ЩЭ ТЭНДЫР ТУТ УСТРОЙ?ЩЯС ТАК УСИ БАГАЧИ РОБЛЯТЬ1 балл
-
QFX3500 / QFX3600 Junos 14.1X53-D46 MX5, MX10, MX40, MX80, MX104 Series Junos 15.1R7 пиши в личку помогу1 балл
-
TP-Link MC220L до 5шт = 330грн TP-Link MC220L до 10шт = 320грн TP-Link MC220L от 10шт = 300грн SFP 3km, SC, 1310/1550 до 10шт = 105грн SFP 3km, SC, 1310/1550 от 10шт = 95грн Продажа сфп-модулей предпочтительно парами Возможен торг!!!1 балл
-
Начните с приема на работу инженера по охране труда и получения разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью в держгірпромнагляді. Работать по советам из форумов крайне не рекомендую1 балл
-
Золотые слова, Юрий Венедиктович. Делаете улыбчастый покерфейс подтягивая свой кабель - "Ой какая незадача, ну счастью несчастье помогло, нам тут даже удобней и ближе".1 балл
-
При чем тут Украина, паны, суки и гроши? Это право частной собственности, даже у нас оно кое-как уважается. А где-то в штате Техас собственник поля имеет право пристрелить тебя на месте при попытке найти эту сраную муфту магистрала, не то что втихаря кабель ложить. Или соглашаться на 5ти значную сумму(10к грн? почему нет), или искать муфту дальше на пар км. P.S. если б ко мне на приватизированный дачный участок сосед пришел ложить кабель и предложил 100грн я б его наверное еще дальше послал.1 балл
-
Пишите письмо облэнерго "Про надання дозволу та технічних вимог на розміщення телекомунікаційних мереж по опорам 10 кВ. Указивайте трасу. Делайте проект. Согласно ПУЄ 2017.После согласования проекта -стройте. Заключайте договор "Використування опор "1 балл
-
В правилах надання доступу до інфраструктури об"єкта транспорта сказано : "Розмір плата за доступ до інфрастр. об"єкта транспорту встановлюється договором з доступу згідно з Методикою визначення плати за доступ . ЗУ О доступе Частина сьома статті 17 Закону №1834-Viii ."1 балл
-
1 балл
-
Вам можно зарегистрировать технологический линк. Для этого не нужна лицензия. Но там, если я не ошибаюсь, не любое железо можно использовать. И частоту прийдется сменить. Обратитесь в Телекон http://telekon.colocall.com/ проконсультируйтесь. ЕСли не получится, обращайтесь. Можно будет зарегистрировать. Условия обсудим. А, ну и на ряду с платой за лицензию, есть ещё расходы на регистрацию БС (за каждую разово при регистрации), за мониторинг БС в УЧН (за каждую ежемесячно), налог на частоты, за ширину канала ежемесячно.1 балл
-
А такое вообще возможно? Если мне память не изменяет, такие работы должны вестись с отключением лэп на время монтажа.1 балл
-
Не бывает маленькой площади помещения. Бывает неграмотно сделанные вентиляция и противопожарная система. Вентиляция должна быть, как уже сказали, приточно-вытяжная. От ближайшей внешней стены здания тяните 2 трубы (диаметром минимум 100мм, либо стандартные вентиляционные гофро-трубы, либо канализационные пластиковые). Одна труба будет подавать воздух, вторая выводить. Соответственно, подача должна забирать воздух снизу и подавать в серверную на уровень пола, а вывод воздуха должен производиться от уровня потолка серверной куда-то повыше, чтобы обеспечить естественную тягу. Но естественной тяги, как ни прыгай, по-любому не хватит. Поэтому на вытяжную трубу обязательно ставите пропеллер на весь диаметр. Если кубатура серверной большая, то и в притяжную трубу тоже надо пропеллер. На случай, когда забортный воздух будет температурой выше 20 градусов (вспомним прошедшее лето), одной вентиляции будет недостаточно - железо закипит. Поэтому надо ставить кондишн. И лучше сразу раскошелиться на всесезонный (чтобы и зимой мог охлаждать, ибо например у нас в Крыму и зимой за бортом бывает до +20). По противопожарке лучше всего обратиться в местный МЧС и получить там консультацию. Идеальная противопожарка - система газового или аэрозольного тушения. Такие используют мобильщики для своих сайтов. Надо следить, чтобы обязательно был сертификат для Украины, иначе пожарные не примут. Но можно обойтись обычным контуром датчиков дыма + сигналка на пульт пожарным (на все нужны сертификаты + монтаж этого контура должна делать контора с лицензией). В любом случае обязателены: 1. огнетушитель (перезаправка + поверка раз в год) в каждом помещении; 2. наличие запасного пожарного выхода; 3. схемы эвакуации при пожаре в каждом помещении + фосфоресцирующие вывески на выходах; 4. наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность; 5. наличие журнала ежедневного инструктажа персонала о пожарной безопасности. 6. может еще чего, уже не помню. По электрике отдельная песня - идем в РЭС и заказываем проект. Там все подробно раскажут как и что делать.1 балл