Бред. Если вы препарируете этот китайский рубильник и увидите как моторчик двигает коромысло которое переключает вводные автоматы, то поймете что такая ситуация невозможна даже теоретически. Максимум что возможно в случае поломки это то что он не переключится с одного ввода на другой. Там система простая как двери и гораздо надежнее в плане встречного включения чем у всех этих электромагнитных контакторов с их механическими и электрическими блокировками.
-
По номеру VLAN-а. У каждого абонента он свой. Хоть 10 раз меняйте роутер, ничего перенастраивать не нужно. У меня dhcp сервер включен dot1q транком в абонентские VLAN-ы и по номеру VLAN-а идентифицирует абонента. Без всяких релеев и прочих костылей. Либо QinQ как здесь подсказали, либо разбивать на L3 домены у каждого из которых свой набор VLAN-ов. Либо и то и другое для больших сетей.
-
У меня когда абоненты запускали торенты длинковские option82, снупинги биндинги и прочие костыли начинали безбожно глючить. В результате перешел на VPU и забыл про все глюки как про страшный сон и никаких дибильных привязок к МАС адресам. Доступ должен быть максимально тупым и надежным. Единственный интеллект который оставил на доступе это STP/Loopback_detection/Port_security. Внедряя PON придерживался тоже схемы VPU. Единственный недостаток - конфиг OLT слонячего размера. Какое еще PPPoE ? На дворе 2023год.
-
Щось типу https://deps.ua/katalog/poe-equipment/46776.html https://www.planet.kiev.ua/product/poe-173s/
-
Комплект гігабітних інжекторів/сплытерів буде коштувати як 4 онушки
-
Когда бункерный обьявил мобилизацию за границу съеплось больше чем было мобилизировано .... Встанет он ... Салупа у тебя встанет .... Пока что стирают в порошок ваших чмобиков .... причем весьма успешно. За лендлиз выплачивать нужно только за неповрежденное имущество с учето амортизации которе не будет возвращено, тебя это так ипет ? Учи слово репарации, тебе и твоим вылупкам их выплачивать Украине до самой смерти.
-
Так сталося що треба завести третій кабель в овальний ввод муфти в якій вже заведено два кабеля з усаженою термоусадкою. Хтось стикався з подібною проблемою ? Розглядаю варіант розігріти стару термоусадку, зрізати її поки тепла і поставити щось типу такого https://tf-k.prom.ua/ua/p301965672-termousazhivaemaya-remontnaya-manzheta.html
-
Тарифи на електроенергію для бізнесу планують збільшити на 107%
Чучундра replied to nordstream's topic in Legalization
Ваш поток сознанія абсолютно не зрозумілий. Яке відношення має об'єм наданих послуг до якогось неіснуючого податку з мінімалки ? Про який податок ви ведете мову ? Про податок на прибуток, ПДВ, ЕСВ, ПДФО ? -
На фото - факт того что происходит через довольно продолжительное время с мелкими акумами при паралельном включении с большими в бесперебойнике. А факт -как всем известно это самая упрямая вещь. Есть лишние акумы и деньги - опровергайте факт. Лично для себя я этот вопрос закрыл.
-
Результат паралельного включения двух батарей собраных из акумов на 5Ач и 22Ач. То что в последствии через пол года случилось с 5Ач на фото.
-
Ничего антинаучного нет. Большой будет заряжаться дольше чем мелкий, соответственно мелкий за то время пока большой полностью зарядится будет перезаряжаться со всеми вытекающими. Чем больше разница в емкостях и чем больше циклов-заряда разряда, тем быстрее здохнут мелкие акумы. Диванные теоретики могут верить, могут нет. Проверено на практике. Продавец УПС-а потом долго смеялся с меня когда я рассказал ему про включение двух батарей с акумами разных емкостей.
-
Акумуляторы разной емкости нельзя включать ни паралельно, ни последовательно на длительное время. В первом случае акумуляторы меньшей емкости со временем выйдут из строя от перезаряда, во втором случае со временем аккумуляторы большей емкости потеряют емкость до уровня акумулятора с меньшей емкости в сборке.
-
Крнаты будут мелким акумам. Я уже когдато сдуру подобное сделал. Потом чуть ли не кувалдой пришлось выбивать из сборки вздутые акумы. Не повторяйте чужих ошибок.
-
Однозрачно. У диодов падение напряжения порядка 0.5В, на штатных настройках УПС будет думать что акум недозаряжен Ну так попробуйте, а потом посмеемся всем рейхом над вашими вздутыми акумами. Почему по вашему с УПС-ов выбрасывают штатные батареи когда цепляют внешние акумы ? И почему рекомендуют паралельно цеплять акумы исключительно одной емкости и желательно из одной партии ?
-
Теоретически, для заряда диод должен помочь. Вопрос в том как они потом через диод будут разряжаться ?
-
del Меньший аккумулятор будет перезаряжен и выйдет из строя.
-
Це глюкальце працює тільки з сорточними портами де є 4 вільні жили, ОНУшки зараз з гіговими портами. Походу доведеться ставити щось таке https://evo.net.ua/ru/industrial-gigabit-poe-splitter-20987/
-
Автомати стоять до лічильника, з усіма витікаючими. ОNU-шки живлення через POE не підтримують. Хіба що видирати синю/коричневу пару з витухи, чіпляти її на 5Вольт виходу блока живлення і потім забирати їх на іншому кінці дес тоїть ONU.
-
Не путайте писюн с пальцем. Цокает головками это когда каждое перемещение головок сопровождается характерным щелчком, был у меня когдато давно такой диск, кроме неприятных звуков проблем не было, работал без проблем не один год. А вот когда битые сектора на серводорожке от чего сбивается позиционирование и головка едет назад на нулевую дорожку появляется совсем другой звук, это уже похоже не на цокание а работу пилы когда головка туда-сюда ездит.
-
Футболисты сейячас массово переходят с all.tv на megogo.
-
Вулична публічна точка доступу. Які потрібно дозволи?
Чучундра replied to vitalino777's topic in Network as business
на основании какого закона или подзаконного акта ? -
Неправда. Cisco ISG может использовать и то и другое. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-16-6/isg-xe-16-6-book/isg-radius-pol.html
-
ну наконец то, не прошло и 20 лет!!!