Релейный стабилизатор просто в принципе не способен отсечь повышенное напряжение . Время срабатывания реле - миллисекунды. Конечно, холодильник и утюг за это время не сгорят от 380, а электроника - ГАРАНТИРОВАНО.
-
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Если зарядник будет жарить 14-14.5В, как в глюксеонах - то выкипят что автомобильные, что гелевые, что прочие. Если зарядник обеспечивает нормальные 13.5-13.6В - аккумы работают годами. Эт- точно! -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Не, одними руками это явление природы не объяснить. Тут и голова явно замешана -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Тут я с Вами согласен, но с оговорками. персонал должен внепланово проверять АКБ после каждого длительного выключения электроэнергии, когда происходит глубокий разряд АКБ. Гелевые же АКБ устанавливают те, кто не желает постоянно быть привязаными Такой персонал дополняет криворукие УПС. Нормально сделанный УПС просто в принципе не допускает глубокого разряда или перезаряда батареи. Гелевые дохнут от неверной эксплуатации точно так же, просто для "персонала" там дырки нет посмотреть уровень электролита. Поскольку с виду там ничего не булькает и не усыхает, то создается впечатление, чт -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Для оценки разных аккумуляторов нужно прочитать УЧЕБНИК, а не рекламные статьи в разной макулатуре. Свинцовому кислотному аккумулятору более 100 лет. За это время его исследовали до молекул. провели многие тысячи экспериментов и написали горы научных трудов. В основе лежат данные нам природой электрохимические константы и они неизменны. Все рекламируемые чудеса аккумуляторной продукции - или просто шелуха или отдельные конструктивные, но не принципиальные изменения. Да, если нужны большие токи, Если условия эксплуатации в тряске, вибрациях, если в холодном климате, то меняется толщина пластин, -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Згідно вашого файлу розрахунку часу роботи УПСа, різниця між гелевим і автоакумулятором порядка 70% .Це вірно? Якщо так, то як справи будуть з AGM-акумулятором? В печку такие расчеты. Никакой разницы меж наливным, AGM, гелевым и любым другим кислотным аккумулятором в смысле запасаемой энергии, при равной их емкости, нет. Программу расчета городил наверное программист, а не инженер. -
UPS под внешний аккумулятор на 12В для D-Link DGS-3100-24TG
тема ответил в Tonni X пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Это все от опыта зависит Не, не спорю, со временем некоторые и на карачках быстро бегают, нормально идти им даже труднее. Опыт-с... -
Вопрос по подключению аккумуляторов к ИБП
тема ответил в valdik13 пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
УПС угробит батарею за 8-10 включений в резерв. Зарядник и все остальное в офисных УПС сделаны - лишь бы дышало во время продажи. КПД у них паровозный. На Ваши 50 ватт они себе 30 на подогрев заберут. Параллельная работа батарей совершенно для них безвредна. Можно соединять любые 12-вольтовые батареи, даже разной номинальной емкости. Последовательное включение угробит батарею очень быстро без балансировки заряда. Несколько дольше могут протянуть две абсолютно одинаковые батареи из одной партии, купленные в одном месте. больше вероятность, что они одинаковы по емкости. Провода чем толще и кор -
UPS под внешний аккумулятор на 12В для D-Link DGS-3100-24TG
тема ответил в Tonni X пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Собранное на коленке работать будет на карачках. -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
При таких мощностях (более 500-1000 Вт) УПС, опирающийся только на батарею, становится неэффективным. Слишком дорого и громоздко. Нужно смотреть бензо-газогенератор с электростартом и городить автоматику его периодического запуска для подзарядки батареи при автономной работе. -
UPS под внешний аккумулятор на 12В для D-Link DGS-3100-24TG
тема ответил в Tonni X пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Готовые компоненты, точнее, приборы вряд ли отыщутся. А по КПД - да, такая солянка сборная с двойным преобразованием не менее 50% энергии батареи просто бездарно перегонит в тепло. Что касается минвелла, то контора начинала лет 10 назад с очень плохо сделанных источников. Но они учитывали ошибки и быстро росли.На сегодня общее качество их продукции можно считать чуть выше среднего, как мне кажется. А вот люксеон... кажется, тяга к халтуре там еще только нарастает. По крайней мере, брали и разбирали на молекулы для анализа их УПС на 12 вольт. Там десятка два компонентов, назначение которых на -
UPS под внешний аккумулятор на 12В для D-Link DGS-3100-24TG
тема ответил в Tonni X пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Технически задача вполне решаема и не так уж сложна. Но - У Вас батарея 100Ач, у Васи 44Ач, у Пети 220Ач. и какой мощности зарядник мне заложить? Ответ "универсальный" не годится, поскольку деньги придется Васе заплатить даже больше, чем за просто под 220Ач. - Вы кабель от выхода 12 вольт самостоятельно сможете сделать или хоть грамотно описать требования к нему. А Вася и Петя вообще не понимают что это такое и цоколевка кабеля у них другая. Как с ними? - такой УПС будет иметь вменяемую цену при тираже от 100 шт. Наберется в стране за год 100 покупателей - не знаю пока. А сделать одну-две штуч -
UPS под внешний аккумулятор на 12В для D-Link DGS-3100-24TG
тема ответил в Tonni X пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Так и нужно ставить вопрос- запитать сервер или еще что-то, а не указывать точность стабилизации. Вы поищите для справки в гугле стандарт питания АТХ, Там чуть ли не плюс-минус трамвайная остановка, а не 1%. Т.е., в итоге, Вам нужен хороший УПС с выходом 12вольт ампер на 6. Только это должны быть таки 12 вольт, а не голая батарея, как в халтуре у минвеллов- люксеонов.? -
UPS под внешний аккумулятор на 12В для D-Link DGS-3100-24TG
тема ответил в Tonni X пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
С вероятностью 95% такая точность (150мВ) не нужна. Это около 1% отклонение, на пределе технических возможностей серийной недорогой аппаратуры. Никакие сходу взятые с полки стабилизаторы такую точность не обеспечат. Так что надо думать в двух направлениях - отказаться от надуманных жестких требований 3-5% вполне реально от стандартных источников - собирать в карман на 4-6 кратную стоимость для покупки прецизионного источника. правда, если вы откалибруете источник в начале этих 15-20 часов по эталонному прибору и нагрузка не будет меняться очень сильно, то может и рядовой источник такую ста -
Нужен опыт или совет: ИБП до 300Вт + Солнечные панели с возможностью автономки
тема ответил в Demon-z пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Тут как определять понятие "окупаемость". Понятно, что все эти ветряки и солнечные панели в принципе никогда даже близко не встанут по стоимости энергии рядом с розеткой. Солнечная панель за весь свой срок эксплуатации не вернет энергию, затраченную на ее изготовление. Тут главный критерий - автономность. Там где она нужна, вынужденна - там все это "альтернативное" оправдано. -
Нужен опыт или совет: ИБП до 300Вт + Солнечные панели с возможностью автономки
тема ответил в Demon-z пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
На какой примерный бюджет нужно рассчитывать если хотим 150-200 ватт ? Бюджет подбивается когда понятно что же будем делать и вчерне работа сделана. Начинать со "сколько стоит " тут все равно что в магазине спросить "почем кило еды?". Нужны исходные данные для проектирования. И его нужно начинать не с покупки каких попадя батарей, панелей, контроллеров, чтобы потом думать как же скрестить ужа с ежом. Для непрерывной 200 ватт выходной мощности нужно брать солнечную панель в 2кВт минимум и аккумулятор с подлодки. И то, зимой этого явно будет мало. Т.е нужно ясно представлять какую ча -
Нужен опыт или совет: ИБП до 300Вт + Солнечные панели с возможностью автономки
тема ответил в Demon-z пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Испания - очень неплохо. Там солнечные батареи кое-как половину своей стоимости окупят. Если система потребляет до 150-200 ватт вполне могу помочь в проектировании. Но помочь тут, Украина. Сразу советую ориентироваться на промежуточную шину ( аккумуляторную батарею) 48 вольт, неважно какие солнечные панели применяются. Грамотно было бы по 24 вольта номиналом. -
Да, такое развитие событий с источником возможно.
-
Гадалок и астрологов с двумя дипломами Гарварда полно. Но никто уже много лет не умеет просто взять тестер и измерить потребление , проверить выходную мощность источника, потери в линии. Забытые профессии ЖЭКовского электрика и просто неизвестное ремесло инженера.
-
Знаете, достаточно раз побывать на настоящем пожаре, чтобы не соваться не в свое дело. Углекислый газ хорошо гасит пламя, но и людей в помещении - еще лучше. Вы и без пожара своими самоделками людей поубиваете. И будете потом доказывать на суде: "хотелось как лучше, а получилось, как всегда". Я даже скажу как это будет. Это будет , как всегда у программистов, вообразивших себя инженерами - " железо глючит". Контроллер этот сработает в самый неподходящий момент, вовсе не по сигналу задымления. Использование на производстве, в учреждении, любых не аттестованных технических средств жизнеобеспе
-
UPS под внешний аккумулятор на 12В для D-Link DGS-3100-24TG
тема ответил в Tonni X пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
да, приблизительно так. -
UPS под внешний аккумулятор на 12В для D-Link DGS-3100-24TG
тема ответил в Tonni X пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
А КПД блока питания? Хоть там и копейки но все же... Да не копейки, вообще-то, а около 12-15%.потерь даже у очень неплохих сетевых источников на 12 вольт. -
UPS под внешний аккумулятор на 12В для D-Link DGS-3100-24TG
тема ответил в Tonni X пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
D-Link DGS-3100-24TG, по спецификации потребляет 38 ватт максимум. Какая-то особая сила нужна чтобы прочитать документ? Конечно, 38 ватт это "до 50", но нужно же в смысл задачи вникать. -
UPS под внешний аккумулятор на 12В для D-Link DGS-3100-24TG
тема ответил в Tonni X пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Два коммутатора ML31 или ML38 (новый) не потянет. Один - легко. -
Балансир ER121 от MICROWATT
тема ответил в sanyadnepr пользователя MICROWATT в Джерело безперервного живлення
Закончена разработка мощного балансировщика ER122. Разработка делалась под заказ для тяговых батарей электротранспорта, но может быть применена в мощных UPS. Ориентирован на батареи емкостью 40Ач и больше. Прибор балансирует пары 12-вольтовых батарей и допускает каскадирование неограниченного практически количества аккумуляторов в составной батарее. Балансировочный ток до 4А, точность балансировки не хуже 50мВ, КПД 0.92-0.94 в зависимости от напряжения и степени разбаланса батарей. Есть гальванически развязанный вход управления включением- отключением. Опытная партия на ходовых испытаниях у з