Схема живлення вузла. Резервування від генератора.


Рекомендованные сообщения

Колеги, всім доброго дня. 

Цікавить думка спеціаліста який працює з генераторами і УПС-ами. Питання по схемі резервного живлення і підключення генератора.

Я не є електриком і можу упускати якісь базові моменти. Хоча електрик який реалізує розводку в щитку є але він без досвіду роботи з генераторами. 

 

Є в наявності: 

 - UPS1.  Luxeon 10Kva (одно фазний) (завантаженість близько 30%)

 - UPS2.  Luxeon 10Kva (одно фазний) (завантаженість близько 30%)

 - Генератор HYUNDAI DHY 6000SE-3. (однофазний, дизельний)

 

Є схема в якій на вузол подається 3 фази живлення. В діючій схемі генератор не підключений.

 - на першій - UPS1

 - на другій  -  UPS2

 - на третій - Кондиціонер. 

 

Завдання:

Переробити (або розвести заново) щиток живлення так, щоб можна було підключити один або два однофазних генератора.

 

Проблеми:

 - Генератор видає дві напфівфази

 - УПС хоче чистий N (0) i L (220). Десь читав що якщо один з виходів генератора заземлити - получиться 0 відповідно інший буде 220.

    + чи так буде працювати?

    + чи не згорить обладнання?

    + чи можна по такій схемі буде в майбутньому підключити два генератора?

 

Чому не трьохфазний генератор? 

   - потреба генератора в загальному досить мізерна (на обєкті є два незалежних ввода живлення від двох підстанцій які автоматично перемикаються при пропаданні). + Час автономної роботи від ДБЖ - близько 2-ох годин.

   - він дорогий, а два однофазні є в межах досяжності (до години часу).

 

Узагальню питяння:

На скільки взагальному "бредова" ідея з такою схемою (коли потрібно підключити 1-3 генератора замість 1-го потужнього 3-ох фазного). Чи правильно намальована схема (автомати на схемі - це трьохпозиційні перемикачі). І які взагальному  можуть бути нюанси?

 

  

 

 

 

 

 

krrt_power_new.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, logic сказал:

генератори мімо упсів? 

Ні, генератор живить упс, а упс все що в нього включено! Один генератор живить перший упс, а інший другий.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

была тема на форуме на 20+ страниц

1. попробуйте гену/упс  заземлить ( некоторым это помогло) и упсы начали хавать

2. если есть возможность управление упса  попробывать поставить критерии к защите на минимум что бы пропускал все

Но мы в итоге перешли к 3 варианту, установка системы АВР с инвентарным генераторами спим спокойно. пробные запуски и работы на 4-5 часов уже было на днях.

Мы используем 
WEEKENDER X6500IE - 35к грн

переделка + щит АВР - 10к


Но планируем взять на резерв WEEKENDER DL8750IOE

Відредаговано Земеля
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Земеля сказал:

была тема на форуме на 20+ страниц

1. попробуйте гену/упс  заземлить ( некоторым это помогло) и упсы начали хавать

2. если есть возможность управление упса  попробывать поставить критерии к защите на минимум что бы пропускал все

Но мы в итоге перешли к 3 варианту, установка системы АВР с инвентарным генераторами спим спокойно. пробные запуски и работы на 4-5 часов уже было на днях.

 Мы используем 
WEEKENDER X6500IE - 35к грн

 переделка + щит АВР - 10к


Но планируем взять на резерв WEEKENDER DL8750IOE

 

Дякую. Відкрив для себе новий тип генераторів - інверторні. Яке він у вас навантаження витримує?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, splinter1989 сказал:

 

Дякую. Відкрив для себе новий тип генераторів - інверторні. Яке він у вас навантаження витримує?

у нас серверная (сервера) жрут в сумме 10А ( 2.2квт) 

Но когда допустим на гену кинули ИБП без нагрузки ( у нас ибп стоит по схеме N+1)  то нагрузку показывало 4А  хз че,  думали что то какие либо  преобразование. приняли по факту потребление.

А по поводу кондиционера, мы его не питаем от генератора, а просто включаем принудительную вытяжку на улицу ( жрет 100-150ватт с открытым окном) 

У нас тоже ввод с 2 разных ТП, но за последние 3 года у нас ВЕСЬ ГОРОД ( 80к населения) ложился спать на 4-6 часов.

А так в характеристиках что мы используем он 5.5квт, 

Тот что будет у нас в резерве это на 7.5 квт,  берем не много больше, да бы дать свет еще одному юрику ( 0.5 квт ему нужно). главное в безопасном месте иметь канистры по 5л  = в сумме 20-30 литров топлива) и раз в месяц запускать гену на 30 минут, это указано в его паспорте. 

Топливо хранить в канистре тоже до 6 месяцев согласно документов, потом идет повышение свинца. по этому планируйте что нужно будет менять весь запас топлива 1 раз на 6 месяцев.
+ пару баллонов огнетушителя ( мало ли) 

Відредаговано Земеля
  • Like 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, splinter1989 сказал:

Відкрив для себе новий тип генераторів - інверторні. Яке він у вас навантаження витримує?

 

инверторный гена длительно вполне себе нормально до 80-100% нагрузки вытягивает.

 

4 часа назад, Земеля сказал:

Топливо хранить в канистре тоже до 6 месяцев согласно документов, потом идет повышение свинца.

как-то на бред похоже, откуда там свинец-то возьмется дополнительный?

 

ну а то что присадки окисляются и падает октановое число - это да, возможно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, splinter1989 сказал:

Колеги, всім доброго дня. 

Цікавить думка спеціаліста який працює з генераторами і УПС-ами. Питання по схемі резервного живлення і підключення генератора.

Я не є електриком і можу упускати якісь базові моменти. Хоча електрик який реалізує розводку в щитку є але він без досвіду роботи з генераторами. 

 

Є в наявності: 

 - UPS1.  Luxeon 10Kva (одно фазний) (завантаженість близько 30%)

 - UPS2.  Luxeon 10Kva (одно фазний) (завантаженість близько 30%)

 - Генератор HYUNDAI DHY 6000SE-3. (однофазний, дизельний)

 

Є схема в якій на вузол подається 3 фази живлення. В діючій схемі генератор не підключений.

 - на першій - UPS1

 - на другій  -  UPS2

 - на третій - Кондиціонер. 

 

Завдання:

Переробити (або розвести заново) щиток живлення так, щоб можна було підключити один або два однофазних генератора.

 

Проблеми:

 - Генератор видає дві напфівфази

 - УПС хоче чистий N (0) i L (220). Десь читав що якщо один з виходів генератора заземлити - получиться 0 відповідно інший буде 220.

    + чи так буде працювати?

    + чи не згорить обладнання?

    + чи можна по такій схемі буде в майбутньому підключити два генератора?

 

Чому не трьохфазний генератор? 

   - потреба генератора в загальному досить мізерна (на обєкті є два незалежних ввода живлення від двох підстанцій які автоматично перемикаються при пропаданні). + Час автономної роботи від ДБЖ - близько 2-ох годин.

   - він дорогий, а два однофазні є в межах досяжності (до години часу).

 

Узагальню питяння:

На скільки взагальному "бредова" ідея з такою схемою (коли потрібно підключити 1-3 генератора замість 1-го потужнього 3-ох фазного). Чи правильно намальована схема (автомати на схемі - це трьохпозиційні перемикачі). І які взагальному  можуть бути нюанси?

 

  

 

 

 

 

 

krrt_power_new.jpg

 

Железао на каком вольтаже работает? У мобильщиков всё на 48В . Стойка питания работает от 220-380В  . работает только на понижение и преобразование в   48В постоянного тока. АКБ работает параллельно. Если есть возможность  построить  таким образом лучше смотрите в эту сторону.

Відредаговано apofis19760622@gmail.com
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, NiTr0 сказал:

 

как-то на бред похоже, откуда там свинец-то возьмется дополнительный?

ну а то что присадки окисляются и падает октановое число - это да, возможно.

дословно те статьи я не помню, знаю что хранить его долго нельзя.
 

Цитата

Длительное хранение бензина сказывается на его качестве отрицательно. В процессе длительного хранения образуется большое количество смол из-за окисления углеводородов. В результате на пару единиц снижается октановое число. Образовавшиеся смолы создают в бензине вязкие коричневые вещества, которые попадая на детали или предметы, откладываются на них. Обычно местом для этого образования являются детали карбюратора-инжектор, внутренние стенки бака. Это отрицательно влияет на работу двигателя.

Окислению бензина в баке способствуют некоторые вещества, например, медь ускоряет процесс окисления. Если заборная трубка и сетка топливного бака сделаны из латуни, бензин будет быстрее окисляться, чем в железной канистре. Воздух так же способствует окислению, если имеет свободный доступ к топливу. При высоких температурах окисление проходит быстрее, так как температура ускоряет химические процессы. Поэтому зимой окисление ослабленное.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
On 9/1/2020 at 12:59 PM, splinter1989 said:

Колеги, всім доброго дня. 

Цікавить думка спеціаліста який працює з генераторами і УПС-ами. Питання по схемі резервного живлення і підключення генератора.

Я не є електриком і можу упускати якісь базові моменти. Хоча електрик який реалізує розводку в щитку є але він без досвіду роботи з генераторами. 

 

Є в наявності: 

 - UPS1.  Luxeon 10Kva (одно фазний) (завантаженість близько 30%)

 - UPS2.  Luxeon 10Kva (одно фазний) (завантаженість близько 30%)

 - Генератор HYUNDAI DHY 6000SE-3. (однофазний, дизельний)

 

Є схема в якій на вузол подається 3 фази живлення. В діючій схемі генератор не підключений.

 - на першій - UPS1

 - на другій  -  UPS2

 - на третій - Кондиціонер. 

 

Завдання:

Переробити (або розвести заново) щиток живлення так, щоб можна було підключити один або два однофазних генератора.

 

Проблеми:

 - Генератор видає дві напфівфази

 - УПС хоче чистий N (0) i L (220). Десь читав що якщо один з виходів генератора заземлити - получиться 0 відповідно інший буде 220.

    + чи так буде працювати?

    + чи не згорить обладнання?

    + чи можна по такій схемі буде в майбутньому підключити два генератора?

 

Чому не трьохфазний генератор? 

   - потреба генератора в загальному досить мізерна (на обєкті є два незалежних ввода живлення від двох підстанцій які автоматично перемикаються при пропаданні). + Час автономної роботи від ДБЖ - близько 2-ох годин.

   - він дорогий, а два однофазні є в межах досяжності (до години часу).

 

 

Да, надо занулить один из выводов генератора и тогда получится нормальная фаза и ноль, которая устроит УПС.

Есть нюанс: при подключении генератора к УПС, когда батарейки разряжены процентов до 30-40, УПС начинает сразу заряжать батарейки...

У меня генератор на 7,5кВА, УПС на 9кВА и около 4,5кВА нагрузки после УПСа. При подключении подразряженного УПСа к генератору, проседало напряжение ниже 182В, ИБП отключался от сети(низкая напруга), потом опять подключался и снова отключался... качели...

При этом если в батарейках было 70-80, то всё работало ок, никаких проблем...

Решилось это просто: зарядку для аккумуляторов на генератор, и заряжаем сразу батарейки УПС(да, на 48В 1500вт 3 блока).

В общем, лишь эксперимент сможет ответить на ваш вопрос.

По щитку всё правильно.

  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня гена hundai 8кВт. Мощность серверной 5кВт

Как бы я не колдовал и с занулением, и с лампочками и с ибп - ничего не помогало. Хотел уже покупать инверторный генератор.

Но мне не подсказали ИБП 6кВт которому пофиг какой генератор и какой там ток. Уже год на нем стоим и все ок. ИБП ФОРТ, а вот модель точно не помню. Если кому инетересно, посмотрю и отпишусь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Biker13 сказал:

У меня гена hundai 8кВт. Мощность серверной 5кВт

Как бы я не колдовал и с занулением, и с лампочками и с ибп - ничего не помогало. Хотел уже покупать инверторный генератор.

Но мне не подсказали ИБП 6кВт которому пофиг какой генератор и какой там ток. Уже год на нем стоим и все ок. ИБП ФОРТ, а вот модель точно не помню. Если кому инетересно, посмотрю и отпишусь.

Форт онлайн или оффлайн? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут про Форт погано пишуть...

Але плюс в тому, що збірка українська, а не якийсь китай.

 

 

 

Відредаговано andryas
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, andryas сказал:

Але плюс в тому, що збірка українська, а не якийсь китай.

 

 

 

 

Когда-то давно, после покупки форта при первом старте начал идти лёгкий дымок и запах горелых проводов. Мы позвонили в сервис. Там сказали что все в порядке, это просто обгорает изоляция на проводах. Типа обгорит полностью и будет нормально. 

 

Как-то мы отказались от продукции леотон. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, andryas сказал:

Але плюс в тому, що збірка українська, а не якийсь китай.

 

Судя по тому, что я там увидел, лучше бы была китайская.

И так зачастую, увы.

 

14 минут назад, Den_LocalNet сказал:

Когда-то давно, после покупки форта при первом старте начал идти лёгкий дымок и запах горелых проводов. Мы позвонили в сервис. Там сказали что все в порядке, это просто обгорает изоляция на проводах. Типа обгорит полностью и будет нормально. 

 

Просто обгорает изоляция. На проводах. В новом устройстве. Которое должно было проходить как бы проверку.

Надеюсь, у вас очень хорошая система пожаротушения.

Пздц, на самом-то деле.

  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы когда делали питание серверной, брали информацию с такого  слайда. + нужно иметь возможность разобрать \  выключить любое устройство с цепи и не нарушать работу серваков.

https://best-energy.com.ua/solutions/data-center/296-data-center

 

  • Like 1
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
В 13.09.2020 в 01:07, andryas сказал:

Але плюс в тому, що збірка українська, а не якийсь китай.

а в чем плюс? в том, что слеплено на коленке студентами за еду в каком-то подвале? фабричный китай таки понадежнее будет.

увы, но за такое надо руки вырывать оттуда, откуда они растут, и приживлять в плечи, прежде выровняв кувалдой.

В 01.09.2020 в 12:59, splinter1989 сказал:

УПС хоче чистий N (0) i L (220). Десь читав що якщо один з виходів генератора заземлити - получиться 0 відповідно інший буде 220.

вообще-то - упс хочет синус с частотой, близкой к 50 Гц. если частота более 52, или менее 48 (хоть кратковременно проваливается) - нормальному лайн-интерактив упсу это очень не нравится.

 

исходя из этого - и решать что делать: то ли генератор менять/до ума доводить, то ли упс менять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...
В 12.09.2020 в 12:35, apasasika сказал:

 

Да, надо занулить один из выводов генератора и тогда получится нормальная фаза и ноль, которая устроит УПС.

Есть нюанс: при подключении генератора к УПС, когда батарейки разряжены процентов до 30-40, УПС начинает сразу заряжать батарейки...

У меня генератор на 7,5кВА, УПС на 9кВА и около 4,5кВА нагрузки после УПСа. При подключении подразряженного УПСа к генератору, проседало напряжение ниже 182В, ИБП отключался от сети(низкая напруга), потом опять подключался и снова отключался... качели...

 При этом если в батарейках было 70-80, то всё работало ок, никаких проблем...

Решилось это просто: зарядку для аккумуляторов на генератор, и заряжаем сразу батарейки УПС(да, на 48В 1500вт 3 блока).

В общем, лишь эксперимент сможет ответить на ваш вопрос.

 По щитку всё правильно.

 

Дякую за відповідь. 

Дуже цікавий підхід.

Прошу написати яку саме зарядку Ви використовуєте і по якій схемі підключаєте?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...
On 10/20/2020 at 5:54 PM, splinter1989 said:

 

Дякую за відповідь. 

Дуже цікавий підхід.

Прошу написати яку саме зарядку Ви використовуєте і по якій схемі підключаєте?

 

Тут же на форуме покупал выпрямители flatpack, на 24В, ставил по 2 последовательно и потом последовательные пары ещё параллелил.  Да, это колхоз, но абсолютно рабочий. Обошлось это тогда до 200$

Сейчас вроде как появились тут в продаже выпрямители, которые могут сразу 48В и до 50 ампер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) обидва Luxeon 10Kva радив би замінити на щось нормальне, яке працює On-Line та дає синусоїду на виході;

 

2) обовязково уточніть, чи має ваш генератор вбудований АВР (може позначатися як ATS). Якщо його нема - обовязково ставити зовнішній блок АВР;

 

3) на генератор стаціонарного монтажу - техумови

 

4) якщо хочете більшої гнучкості - ніхто не заважає взяти реле вибору фаз і обирати 1 робочу фазу з 3;

 

5) підключення генератора здійснюється відповідно до техумов, здійснюється кваліфікованим фахівцем... при всій повазі... а не так, що ви десь щось собі вичитали... не дай Бог буде ремонт на лінії і ваш генератор дасть зворотку і вб'є робітника на лінії - ви перший, хто понесе кримінальну відповідальність;

 

6) у вас на малюнку нулі від двох генераторів закорочені між собою... У вас має бути АВР, який відключить не лише робочу фазу але і нуль від мережі / ТП. Не зробите нормальний нуль, або слабкий - будете мати 380В. Знову-таки... робіть техумови. Для перестраховки відгорання нуля не зайвим буде захисне реле.

 

7) в схемі не вистачає блока стабілізації. Справа в тому, що генератор заведеться при відсутності напруги. А от, наприклад, при 160В він може не завестися (залежить від реалізації блоку АВР) - тоді ваші UPS вийдуть за межі діапазону AVR і пересядуть на батареї, після розрядження яких ваша система вимкнеться.

 

? щодо кондюка від генератора - обовязково подивіться пускові токи, щоб генератор не впав у аварію при холодному старті.

 

P.S. На рахунок реле вибору фази, один з недорогих варіантів PEF-319

IMG_20210308_144828.jpg

Відредаговано DVSGROUP
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

IMG_20210112_141641.thumb.jpg.2abb97b47549abe053cd99af9703ff96.jpg

 

Вот такой вариант -48В

обращайтесь

Вход AC 220/380 генератор

выход -48В

мощность 120, 160, 210 в зависимости от конфигурации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від neponimayu
      Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від alexlans
      Створив простий сайт для обліку запуску генераторів.
      Доступний тут https://github.com/alexlansovich/genset
       
      Доступні такі діі:
      типи генераторів типи баків генераторів типи сервісних робіт сторінка з недавніми запусками генераторів сторінка з недавніми заправками генераторів сторінка з недавніми сервісними роботами головна сторінка зі списком генераторів та діями з ними Основні діі на головній сторінці:
      коли наш генератор запускається ми натискаємо кнопку "запуск" і обираємо: час запуску та тип запуску: - це аварія електромережі чи щотижневий(наприклад) тест - також обираємо чи генератор запустився чи ні. Якщо генератор запустився - на головній сторінці він відображається як працюючий. Якщо генератор не запустився - на головній сторінці він відображаєтсья як неробочий. коли живлення дали і наш генератор зупинився ми натискаємо кнопку "стоп" і обираємо час. якщо у нас генератор був не робочий - то потрібно його запустити як "тест" і запинити. Тільки після цого генератор переходить в робочий стан  

×
×