Перейти до

Длительная работа от аккумуляторных батарей


Рекомендованные сообщения

Добрый день всем.

Поделитесь опытом пожалуйста, не хочется наступать "на грабли" идя не в том направлении.

Решаю задачу питания серверной стойки при отсутствии напряжения в сети 220В. Потребление до 3,5кВт. Если нет возможности поставить генератор, какой вариант есть кроме генератора подать питание на длительный период времени? Скажем, до 24-48 часов непрерывной работы от аккумуляторных батарей, возможно?

 

Читал про бесперебойники с внешними батареями, которые могут и 12, и 24, и 48 часов работать без сети 220В непрерывно.

Знаю про инверторы, которые есть в продаже как минимум до 5кВт, то есть поставить перед ним батарейки можно, но сможет ли он долго работать - без понятия, не написано.

 

Прокомментируйте пожалуйста.

Заранее благодарен всем.

Відредаговано Pasha_admin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 75
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Вот на мобильный интернет я бы не полагался, он пропадает очень быстро при отключениях света. Похоже, что единственный надежный вариант - это Старлинк.

Интересное мнение насчет "А вот если использовать Lifepo4, то емкость уже надо в 2 раза меньш" , скажите а математически откуда это возьмется ? 2+2=4 еще никто не отменял и мошность отданная в нагрузк

У вас света нет, а в городе есть терминалы с интернетом , и все это 1го числа и абоненты не могут пополнить счет, как бы Билинг нужен. Либо Сервисные сервера передать в Датацентр ( что бы гаранти

Posted Images

Инверторы работают без проблем, основная сложности эту емкость при этой мощности должны обеспечить аккумы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в чем вопрос собственно? Берете УПС нужной мощности с возможностью подключения внешних батарей(желательно - без внутренних вообще).

Считаете сколько нужно АКБ для 24 часов, потребление 3.5кВт = 18A при напряжении батарей 192В.

Емкость нужна 24*18=400AH, или 32шт батарей по 200AH.

Включаете, работаете. УПСу(мы не говорим про офисные модели с бортовой АКБ 12ah) один хрен что час работать, что 24, он с активным охлаждением.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)
1 час назад, KaYot сказал:

А в чем вопрос собственно? Берете УПС нужной мощности с возможностью подключения внешних батарей(желательно - без внутренних вообще).

Считаете сколько нужно АКБ для 24 часов, потребление 3.5кВт = 18A при напряжении батарей 192В.

Емкость нужна 24*18=400AH, или 32шт батарей по 200AH.

Включаете, работаете. УПСу(мы не говорим про офисные модели с бортовой АКБ 12ah) один хрен что час работать, что 24, он с активным охлаждением.

 

Вы уверены?

Купить УПС на 3-4-5кВт чтобы увидеть как через час работы от батарей увеличилась температура элементов, а потом сгорел - как-то не очень хочется. Они ж не копейки стоят.

Можете порекомендовать какие-то модели упсов с внешними батареями которые смогут работать долго? (с активным охлаждением)

 

Вот такие будут?

https://voltmarket.ua/istochniki-bespereboinogo-pitaniya/logicpower/lpybpsw6000va

Это просто как пример. Может есть лучше? Другой производитель?

 

И я все-таки думаю Online ставить, не line-interactive. Правильно?

 

 

 

1 час назад, a_n_h сказал:

Инверторы работают без проблем, основная сложности эту емкость при этой мощности должны обеспечить аккумы.

 

 

То есть, если подобрать нужное количество батарей под инвертор, то он сутки-двое проработает ?

Відредаговано Pasha_admin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну у меня rucelf на 3кВт уже лет 5 работает, бывает и по 5-6 часов от батарей.

Ты не внимательно читал предыдущий пост. Перегреться могут только офисные простейшие УПС, рассчитанные на отработку маленькой бортовой батарейки и отключение через 5 минут, охлаждение там вида "работает пока не прогреется радиатор".

Нормальные УПСы рассчитываются на продолжительную нагрузку, имеют активное охлаждение и выходят на температурный баланс минут через 5-10 после начала работы. Дальше там греться нечему, хоть 15 минут работать, хоть 15 часов.

  • Like 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Pasha_admin сказал:

То есть, если подобрать нужное количество батарей под инвертор, то он сутки-двое проработает ?

Да, практикуется в Укртелекоме где стоят батареи на 60В 250 и более А/ч. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)
29 минут назад, a_n_h сказал:

Да, практикуется в Укртелекоме где стоят батареи на 60В 250 и более А/ч. 

 

Спасибо, буду пробовать...

Відредаговано Pasha_admin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, KaYot сказал:

Ну у меня rucelf на 3кВт уже лет 5 работает, бывает и по 5-6 часов от батарей.

Ты не внимательно читал предыдущий пост. Перегреться могут только офисные простейшие УПС, рассчитанные на отработку маленькой бортовой батарейки и отключение через 5 минут, охлаждение там вида "работает пока не прогреется радиатор".

Нормальные УПСы рассчитываются на продолжительную нагрузку, имеют активное охлаждение и выходят на температурный баланс минут через 5-10 после начала работы. Дальше там греться нечему, хоть 15 минут работать, хоть 15 часов.

 

rucelf в пике 2400, у них вроде нет большей мощности упсов...

 

"Перегреться могут только офисные простейшие УПС" - дада, понимаю, прочитал сейчас и знал раньше, отсюда и пост, потому что знаю о перегреве и не хочу его повторить на больших нагрузках, там же сгорит все к чертям )))))

Ок. спасибо.

1 минуту назад, Бульба сказал:

генератор на газу с трубы будет намного дешевле и проработает хоть неделю 

 

Очень интересная тема. Но два вопроса:

- уровень шума около 50-60Дб, то есть слышно;

- как там с отводом выхлопов? Трубка на улицу, или как-то еще? Достаточно ли обычной вентиляции в помещении или обязательно выводить на улицу?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Pasha_admin сказал:

rucelf в пике 2400, у них вроде нет большей мощности упсов...

С чего бы это?

https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/rucelf-upo-ii-10000-192-el/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)
25 минут назад, KaYot сказал:

 

О )) Не знал. Был на одном из сайтов-представителей, там 2400 максимум. Спасибо.

Відредаговано Pasha_admin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Pasha_admin сказал:

 

Вы уверены?

Купить УПС на 3-4-5кВт чтобы увидеть как через час работы от батарей увеличилась температура элементов, а потом сгорел - как-то не очень хочется. Они ж не копейки стоят.

Можете порекомендовать какие-то модели упсов с внешними батареями которые смогут работать долго? (с активным охлаждением)

 

Вот такие будут?

https://voltmarket.ua/istochniki-bespereboinogo-pitaniya/logicpower/lpybpsw6000va

Это просто как пример. Может есть лучше? Другой производитель?

 

И я все-таки думаю Online ставить, не line-interactive. Правильно?

 

 

 

 

То есть, если подобрать нужное количество батарей под инвертор, то он сутки-двое проработает ?

+ за линейку LogicPower LPY- B - PSW , этой серии упсы довольно  качественные , хорошая сборка и тор трансформатор, который значительно меньше греется нежели его Ш-образные собратья. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Pasha_admin сказав:

 

rucelf в пике 2400, у них вроде нет большей мощности упсов...

 

"Перегреться могут только офисные простейшие УПС" - дада, понимаю, прочитал сейчас и знал раньше, отсюда и пост, потому что знаю о перегреве и не хочу его повторить на больших нагрузках, там же сгорит все к чертям )))))

Ок. спасибо.

 

Очень интересная тема. Но два вопроса:

- уровень шума около 50-60Дб, то есть слышно;

- как там с отводом выхлопов? Трубка на улицу, или как-то еще? Достаточно ли обычной вентиляции в помещении или обязательно выводить на улицу?

Фирма обслуживающая не обслуживаемые регенерационные пункты (НРП) и базовые станции  операторов мобильной  связи пользуются мобильными генераторами , установленными на авто , которые  при пропадании  напряжения кабелем подключаются к силовым щитам   - в которых установлены (щиты АВР )(Автоматический ввод резерва ). 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Rbert сказал:

Фирма обслуживающая не обслуживаемые регенерационные пункты (НРП) и базовые станции  операторов мобильной  связи пользуются мобильными генераторами , установленными на авто , которые  при пропадании  напряжения кабелем подключаются к силовым щитам   - в которых установлены (щиты АВР )(Автоматический ввод резерва ). 

 

Их много разных, какими именно? Если теми что на бензине/дизеле, то их не установить в помещении. Как я писал вначале, нет возможности установить генератор, поэтому ищу решение на батареях, инверторах, упсах. Есть возможность установить какой-то "внутренний генератор" (например газовый, если его можно как кондишен вывести трубкой на улицу), который не будет сильно шуметь, не более 40Дб шума.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Базовые станции и НРП  довольно часто устанавливают  и на  5-ом  и 7-ом этажах . А  мобильный генератор устанавливают  на улице  возле здания .? Переноской подключают к разъему силовому штырьковому  на генераторе ( вилка )  и  на  АВР  разъем силовой (розетка ). 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По деньгам решение на 48 часов от батарей будет просто космос. Генератор поставить можно и в помещении. для этого существует рукав отвода газов на улицу. Обычно упс расчитывают так, чтобы батарей хватило на столько, сколько нужно генераторщику добраться до узла + запас по времени на случай непредвиденного (колесо в дороге поменять или пробки). А уж если с генератором совсем никак то лучше наверное собрать систему резервного питания по типу сеть+акб+ солнечные панели ветряк. Даже мобильщики и укуртелефон не строят резервирование на акб на 24-48 часов. 

  • Like 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...
On 11/5/2020 at 3:42 PM, Pasha_admin said:

Добрый день всем.

Поделитесь опытом пожалуйста, не хочется наступать "на грабли" идя не в том направлении.

Решаю задачу питания серверной стойки при отсутствии напряжения в сети 220В. Потребление до 3,5кВт. Если нет возможности поставить генератор, какой вариант есть кроме генератора подать питание на длительный период времени? Скажем, до 24-48 часов непрерывной работы от аккумуляторных батарей, возможно?

 

Читал про бесперебойники с внешними батареями, которые могут и 12, и 24, и 48 часов работать без сети 220В непрерывно.

Знаю про инверторы, которые есть в продаже как минимум до 5кВт, то есть поставить перед ним батарейки можно, но сможет ли он долго работать - без понятия, не написано.

 

Прокомментируйте пожалуйста.

Заранее благодарен всем.

/ib/mikrotik_2021.03.04.gif

Добрый вечер.

Если решили вопрос - поделитесь решением, а если нет, то:

3,5кВт*12часов+10%(потери в инверторе)=46кВт*ч=40 аккумуляторов 12В 100Ач, которые весят всего лишь 1300кг+

Инверторы, умеющие неограниченно долго работать от батарей, есть в избытке на рынке.

Генератор, конечно, можно поставить в помещении и вывести выхлоп на улицу, но надо учесть, что на 3,5кВт электричества он будет ещё тепла минимум 8кВт давать, которые надо куда-то девать...

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 minutes ago, apasasika said:

Добрый вечер.

Если решили вопрос - поделитесь решением, а если нет, то:

3,5кВт*12часов+10%(потери в инверторе)=46кВт*ч=40 аккумуляторов 12В 100Ач, которые весят всего лишь 1300кг+

Инверторы, умеющие неограниченно долго работать от батарей, есть в избытке на рынке.

Генератор, конечно, можно поставить в помещении и вывести выхлоп на улицу, но надо учесть, что на 3,5кВт электричества он будет ещё тепла минимум 8кВт давать, которые надо куда-то девать...

 

Для генератора хватит обычного фрикулинга, два мощных вентилятора 300 ватт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 year later...
В 11.03.2021 в 21:34, apasasika сказав:

Добрый вечер.

Если решили вопрос - поделитесь решением

 


Прошел год :-)
То некогда, то нет денег, то еще чего-то нет. Как обычно.
Скоро решу, да отпишусь тогда. Поскольку решать то все равно надо...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

О сборке на автомобильных АКБ с 12В можете забыть СРАЗУ.

При мощности потребления 3500 Вт/ч, КПД инвертора 80% и стандартном напряжении АКБ в 12В требуется емкость порядка 17500 Ач.

https://logicpower.ua/ua/calculator

Для обеспечения работы на протяжении 48 ч, необходимо выработать чистыми 168 кВт. И это без потерь на инверторе.

Даже если взять АКБ на 70 Ач, их потребуется 250 шт, чтобы обеспечить требуемую емкость в 17500 Ач.

А теперь пересчитайте на цену АКБ порядка 3800 грн., это почти миллион на одни батареи.

 

Вариант с батареями 192В поинтересней и дешевле в разы.

 

НО... я бы смотрел в сторону газового генератора. Для небольшой мощности будет самое оно.

Да шум есть, да выхлоп вне помещения надо, да приток воздуха надо.

Но это и дешевле, и автономность ни в какое сравнение с АКБ.

 

Тут еще нюанс - вопрос охлаждения. Инвертор будет греть воздух - факт. А газовый генератор будет еще больше греть воздух.

Відредаговано DVSGROUP
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 minutes ago, DVSGROUP said:

Вариант с батареями 192В поинтересней и дешевле в разы

примерно также и будет стоить. Емкость такая же нужна. А вот если использовать Lifepo4, то емкость уже надо в 2 раза меньше. И ценник будет поменьше. Но это если не использовать готовые решения и набирать аккумы ячейками самостоятельно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 29.03.2022 в 12:57, rsst сказал:

примерно также и будет стоить. Емкость такая же нужна. А вот если использовать Lifepo4, то емкость уже надо в 2 раза меньше. И ценник будет поменьше. Но это если не использовать готовые решения и набирать аккумы ячейками самостоятельно.

Интересное мнение насчет "А вот если использовать Lifepo4, то емкость уже надо в 2 раза меньш" , скажите а математически откуда это возьмется ? 2+2=4 еще никто не отменял и мошность отданная в нагрузку из воздуха не берется. Ескость батареи для этого и увазывается, что бы было можно посчитать теоретическую мощность отдаваемую в нагрузку.  Фишка Lifepo4 не в емкости , а сроке службы в несколько десятков лет и огоромном количестве поцикловок, но стоимость такого аккумулятора телекомисполения очень приличная. 

Что касается Руцельфа на 3 кВа то я могу сказать одно - качество явно не телеком уровня, имею пару штук, оба ремонтровались по причине говенного вентилятора этого упса. Кроме этого напряжение батарей в 96 вольт напрягает ибо это не телеком стандарт. 

Нужно пытаться придерживаться напряжения питания батарей =48 вольтам , это удобно поскольку большинство телеком оборудования если это не жалкое  сохо поделие имеет питание 48 вольт и использовать системы электропитания на 48 вольт от Хуваея, ЗТЕ,Эмерсона . Для запитывания железок умеющих только 220 вольт придется добавлять инвертора 48->220 вольт . Отличием таких стоек електропитания есть свойство заряжать мега батарейки есмкостями сотни и тысячи амперчасов , что настраивается с панели такой стойки .  А пытаться добиться такого от сохо девайсов к коим относится к сожалению и Руцельф весьма проблемно и не имеет смысла . 

1.png

Відредаговано prototip
  • Like 1
  • Thanks 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стоит вот такой упс http://luxeon.ua/ups/34/989/ и аккамуляторы на 12А, хватает на 40-60минут. так же стоит авр который при пропадании напряжения автоматически заводит генератор. 40-60 минут хватает с запасом чтоб завести генератор. uptime 100%, переключение сеть\аккамуляторы оборудование "не замечает".

дешевле купить генератор на нужную вам мощность нежели запасаться аккамуляторами. да и генератор потом можно на пользу пустить, например фонарики зарядить=)

  • Like 1
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 3/30/2022 at 3:53 PM, prototip said:

Интересное мнение насчет "А вот если использовать Lifepo4, то емкость уже надо в 2 раза меньш"

все просто. Для длительной (по циклам) работы свинца его нужно брать в 2 раза больше по емкости, иначе разрады более 50% убьют батареи за год-полтора. С лифером такого прикола нет. 

On 3/30/2022 at 3:53 PM, prototip said:

Что касается Руцельфа на 3 кВа

отработала пара таких лет 10, заменили чисто из соображений "на всякий случай". Вентили смазывал 1 раз кажись

5 hours ago, forella said:

стоит вот такой упс http://luxeon.ua/ups/34/989/ и аккамуляторы на 12А, хватает на 40-60минут. так же стоит авр который при пропадании напряжения автоматически заводит генератор. 40-60 минут хватает с запасом чтоб завести генератор. uptime 100%, переключение сеть\аккамуляторы оборудование "не замечает".

дешевле купить генератор на нужную вам мощность нежели запасаться аккамуляторами. да и генератор потом можно на пользу пустить, например фонарики зарядить=)

генератора надо 2 ;) вдруг один не запустится. я серьезно

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від Магазин и Сервис AS-IT
      Самовивіз Київ або відправка за передоплатою.
      Питання в особисті або вайбер, телеграм О73-1О7-О9-О9
      Аргументований торг.

      Можливий безготівковий розрахунок, гарантія на пристрої – 3 міс.

       
      4950 грн (6 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 1000VA 0.9kW, 2U (PW9130i1000R-XL2U) без АКБ
      12500 грн (4 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 2000VA 1.8kW, 2U (PW9130i2000R-XL2U) без АКБ
      29500 грн (1 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton MX 5000 RT, 5000VA 4.5kW, 3U, без АКБ
      9300 грн (24 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) General Electric VH 3000 3000VA 2.1kW, 2U (VH30A10) без АКБ
      4500 грн (3 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Back-UPS 1200W/2200VA USB Schuko, Tower, без АКБ (BX2200MI-GR)
      17500 грн (1 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Smart-UPS 2200VA 1980W, Tower (4U), синусоїда, з АКБ
      5250 грн (1 шт) БУ ДБЖ Лінійно-інтерактивний Eaton 5130 RM 1250VA 1.15kW, 2U (PW5130i1250-XL2U) без АКБ
      1500 грн (12 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний Eaton NV 800H, 800VA, 480W, Tower (ENV800H) без АКБ
      9500 грн (1 шт) БУ Додатковий батарейний блок для ДБЖ Eaton MX4000/5000 RT 3U (Eaton MX EXB 4/5000 RT 3U, 68515)
      1750 грн (1 шт) БУ Карта управління та моніторингу APC Network Management Card 2 (AP9630)
      2150 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ APC Back-UPS 650VA, 390W (BX650CI-RS) без АКБ
      1450 грн (27 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton 5E 850VA, USB (850 ВА / 480 Вт, 170 - 280 В) без АКБ
      2900 грн (2 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN, USB (800ВА / 500Вт, 184- 264В) без АКБ
      1250 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ FSP EP650 (650 ВА / 360 Вт, 162 - 290 В) без АКБ
      4000 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Powercom Raptor RPT-2000AP (2000 ВА / 1200 Вт, 160 - 275 В) без АКБ
      1250 грн (17 шт) БУ Резервний ДБЖ APC Back-UPS CS 400VA, 240W, Desktop (BE400-RS) без АКБ
      11500 грн (5 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Delta RT-Series 3000VA 2.7kW, 2U (UPS302R2RT2B035) без АКБ


       




    • Від АлексИнТр
      Ищу доп. блок для ИБП EATON 9130RM. Б/у
      Возможно у кого-то лежит без дела. Куплю по вполне разумным ценам. Можно с батареями, можно без. Рассмотрю любые варианты. 
       
       
       
       

    • Від usernews
      Добрый день, подскажите пожалуйста, кто использовал такой ИБП : Powercom BNT-1000AP, спрашивал на сайте powercom_ua сколько проработает с емким аккумулятором с выключенным грин моде этот ИБП сказали, что на заводе так делают, что он работает ровно 3 часа и вылючается независимо от оставшегося заряда аккумулятора, как то не верится в этот ответ, кто-то использовал этот ИБП с аккумулятором большой емкости больше чем 3 часа он работает или нет? Что емкий аккумулятор он не сможет зарядить за нормальный период, это я знаю но сам он может долго работать больше 3 часов?
    • Від simplyvitalya
      Продано
       
      Продам APC SMART-UPS SUA1000
       
      практически не использовался.
      стоит без дела 2 года, скорее всего оригинальные батареи дохлые.
      хотелка 2000 грн

×
×