Jump to content

Foxgate S6024-S2L2 reset


Recommended Posts

Здравствуйте

Передали оборудование Foxgate S6024-S2L2

подскажите кто сталкивался с ними как можно через cli обнулить конфигурацию до заводских настроек ?

Спасибо

 

при загрузке:


  FLASH area check:
    Checking Application 1 Area... S-6024-S2L2

  if you want to update program with XMODEM,press X...

  Loading S-6024-S2L2 program...
  Begin uncompress program....
  this will take some time,please wait...
  uncompress OK!
Waiting 2 seconds : Press <d> for default parameters
Load Parameters Failed! Loading default parameters.
Register Protocol Module: Port Map                         ... Ok!
Register Protocol Module: Port                             ... Ok!
Register Hardware Module: Port                             ... Ok!
Register Protocol Module: Snmp Module                      ... Ok!
Register Protocol Module: Snmp Rmon                        ... Ok!
Register Protocol Module: RSTP                             ... Ok!
Register Hardware Module: HwRSTP                           ... Ok!
Register Protocol Module: QVlan                            ... Ok!
Register Hardware Module: HwQVlan                          ... Ok!
Register Protocol Module: PVlan                            ... Ok!
Register Hardware Module: HwPVlan                          ... Ok!
Register Protocol Module: Mirror                           ... Ok!
Register Hardware Module: Mirror                           ... Ok!
Register Protocol Module: mac table                        ... Ok!
Register Hardware Module: new mac table driver.            ... Ok!
Register Protocol Module: Counter                          ... Ok!
Register Hardware Module: HwCounter                        ... Ok!
Register Protocol Module: Ruby_QoS                         ... Ok!
Register Hardware Module: Ruby_QoS                         ... Ok!
Register Protocol Module: IGMP Snooping                    ... Ok!
Register Hardware Module: IGMP Snooping Driver             ... Ok!
Register Protocol Module: Rate Shaping                     ... Ok!
Register Hardware Module: Rate Shaping Driver              ... Ok!
Register Protocol Module: 1X                               ... Ok!
Register Hardware Module: Hw1X                             ... Ok!
Register Protocol Module: 1x LocalAuth                     ... Ok!
Register Protocol Module: RADIUS Client                    ... Ok!
Register Protocol Module: IP Stack                         ... Ok!
Register Protocol Module: Command Line                     ... Ok!
Switch>

 

Link to post
Share on other sites
8 минут назад, mixtery сказав:

enable
set default

default ip 192.168.2.11
telnet guest:guest 

вся проблема нет пароля на enable

 

Switch>enable
Please input password:
Password error!
Switch>

под telnet guest:guest   заходит но не далее

Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, Туйон сказав:

Обратитесь а

Если нет документов на оборудование, верните его на законное место.

так все законно.

https://www.facebook.com/Fediienko/posts/pfbid0EgCQN2Lx5kSCwGptE2Ts49nvGTnFFPZcHAhx4nmohJNLBL6YSCvtZUfwvev8wyjzl

и бралось для военных, просто только добрался до настройки данного оборудодвания

Да думаю что документы врядли у кого то будут с 2007 +- года.

Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, KaYot сказав:

Т.е. вы примазались к раздаче халявы для военных и просите помощи?

Так я и есть военный.

 

Link to post
Share on other sites

Попробуйте такой вариант

Загрузиться через консоль в boot menu -> выбрать пункт10 resume the defaullt password of administrator -> потом пункт1 boot from flash. Логин:пароль - admin:admin

 

Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, KaYot сказав:

Попробуйте такой вариант


Загрузиться через консоль в boot menu -> выбрать пункт10 resume the defaullt password of administrator -> потом пункт1 boot from flash. Логин:пароль - admin:admin

 

увы это работает только под 62хх.

Мне удалось сделать ресет, скачал прошивку, залил update program with XMODEM

 

Prepare the file in XModem client.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
modem received ok.
md5 check OK.write flash.
update complete! Reset your device.
Reset Your System.

 

Спасисбо за помощь

хотя к данной модели не могу и мануала найти (((

на 2х устройствах заработало

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
В 30.03.2024 в 22:26, Roman_Om сказал:

так все законно.

https://www.facebook.com/Fediienko/posts/pfbid0EgCQN2Lx5kSCwGptE2Ts49nvGTnFFPZcHAhx4nmohJNLBL6YSCvtZUfwvev8wyjzl

и бралось для военных, просто только добрался до настройки данного оборудодвания

Да думаю что документы врядли у кого то будут с 2007 +- года.

Знайома стопка обладання , ці світчи предав пров з Білоі церкви ) , скидували пас згідно документаціі. 

В 30.03.2024 в 22:48, KaYot сказал:

Тоді - пардон.

Обладнання надавалось виключно війсковим . 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Друже , теж потрапив до цієї акції...Підкажи де прошивку качав ,а то вже заморився шукати.Для Зєднання використовуэш PuTTY?Розповіси більш детально?Дякую

В 30.03.2024 в 23:23, Roman_Om сказал:

увы это работает только под 62хх.

Мне удалось сделать ресет, скачал прошивку, залил update program with XMODEM

 

Prepare the file in XModem client.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
modem received ok.
md5 check OK.write flash.
update complete! Reset your device.
Reset Your System.

 

Спасисбо за помощь

хотя к данной модели не могу и мануала найти (((

на 2х устройствах заработало

 

Link to post
Share on other sites

 

Серія 60хх сильно спрощена.  Простіше за все налаштування робити через веб.

cli трохи дивний і не cisco лайк.

Це майже самий початок поставок недорогих свічів рівня L2 в Україну.

Більше ніж розділення портів на Vlan там нема резону чогось шукати.

 https://bdcom.mega.dp.ua/files/index.php?folder=foxgate

Тут можливо є firmware

Які стоять задачі, що саме треба від свіча? 

Ну а взагалі норм свічі. Якщо від них не треба чтогось лишнього, жужжать і працюють...

 

P.S. Є трохи інших свічів. Сучасніших і розумніших. Пишіть, щось знайду.

 

Link to post
Share on other sites

l2m-op81(24+2g2s)-v1.4.43en-foxgate(s-6024-s2l2).lfi це Качайте.

Проще буде використовувати teraterm, простіше використовувати xmodem для передачі данних

52 минуты назад, bit сказав:

 

Серія 60хх сильно спрощена.  Простіше за все налаштування робити через веб.

cli трохи дивний і не cisco лайк.

Це майже самий початок поставок недорогих свічів рівня L2 в Україну.

Більше ніж розділення портів на Vlan там нема резону чогось шукати.

 https://bdcom.mega.dp.ua/files/index.php?folder=foxgate

Тут можливо є firmware

Які стоять задачі, що саме треба від свіча? 

Ну а взагалі норм свічі. Якщо від них не треба чтогось лишнього, жужжать і працюють...

 

P.S. Є трохи інших свічів. Сучасніших і розумніших. Пишіть, щось знайду.

 

Дякую відпишусь

Link to post
Share on other sites
В 03.04.2024 в 14:53, Ajar сказав:

Знайома стопка обладання , ці світчи предав пров з Білоі церкви ) , скидували пас згідно документаціі. 

Обладнання надавалось виключно війсковим . 

Так це зрозумів по надпису на одному зі свича ))

Link to post
Share on other sites

Roman_Om...Задача...скинуть в дефолт з материнським паролем...Вже і putty и hiper terminal...не бажають вони слухатись моїх команд...putty зовсім не реагує на клаву,Hyper...баче що пишу но не реагує...ні на d,ні на Х...ctrl+b зовсім мовчу...Но начальну конфу показує...другі сутки маюся!!!Help please...

3 минуты назад, zprototipz сказал:

Задача...скинуть в дефолт з материнським паролем...Вже і putty и hiper terminal...не бажають вони слухатись моїх команд...putty зовсім не реагує на славу,Hyper...бачу що пишу но не реагує...ні на d,ні на Х...ctrl+b зовсім мовчу...Но начальну конфу показує...другі сутки маюся!!!

 

1 час назад, bit сказал:

 

Серія 60хх сильно спрощена.  Простіше за все налаштування робити через веб.

cli трохи дивний і не cisco лайк.

Це майже самий початок поставок недорогих свічів рівня L2 в Україну.

Більше ніж розділення портів на Vlan там нема резону чогось шукати.

 https://bdcom.mega.dp.ua/files/index.php?folder=foxgate

Тут можливо є firmware

Які стоять задачі, що саме треба від свіча? 

Ну а взагалі норм свічі. Якщо від них не треба чтогось лишнього, жужжать і працюють...

 

P.S. Є трохи інших свічів. Сучасніших і розумніших. Пишіть, щось знайду.

 

Та дякуюємо і за ці...Може підкажите пассворд?Я також так довго колупався з першим смартом самс ж910...замаявся....

Edited by zprototipz
Link to post
Share on other sites
13 минут назад, Roman_Om сказал:

l2m-op81(24+2g2s)-v1.4.43en-foxgate(s-6024-s2l2).lfi це Качайте.

Проще буде використовувати teraterm, простіше використовувати xmodem для передачі данних

Дякую відпишусь

файл качнув...а куди його далі,як що ні на що не реагує) мій тг omnomnom_zp...може так буде легше поспілкуватись!?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Prodazha
      В продажі Абонентський терминал FoxGate ONU 1001MZ(GEPON)
      стан -Нові.
      Продаж лише опт від 80 шт.
      ціна 425грн/шт
      ціна за 500 шт .-410 грн/шт.
    • By marklar
      Новые ОНУ.  9$/шт
       
      Picotel PU-E910
      11 шт
      Foxgate
      E1001mz
      9 шт

    • By PartizanGZ
      Придбаю модулі розширення FoxGate M9000.
    • By marklar
      Продам Б/У ONU разных производителей: BDCOM, Picotel, Foxgate, Fora. Все рабочие, с блоками питания. 
      BDCOM-ки есть 4-ох портовые. Кого интересует - пишите. Цена за единицу - 120 грн.
       Есть в наличии остатки оптики, разной волоконности и разной длинны, наличие уточняйте.
    • By Небесный
      Доброго дня усім.
      З "нинішніми" качелями зі світлом злетіла прошивка на foxgate s6224-s4
      Нижще з терміналу завантаження самого комутатора.
      Думаю, що це проблема з прошивкою, може хіба хтось поправить.
      Testing RAM... 0x04000000 RAM OK. Loading config.rom ... Loading flash:/nos.img ... Starting at 0x10000... Attached TCP/IP interface to marfec unit 0 Current time is Sun Jan 01 00:00:00 2006 S6224-S4 Series Switch Operating System Software Version 6.2.139.224 Compiled Oct 17 15:41:12 2013 CPU egress rate limit set error! Так, власне питання до форумчан, може хтось підкаже, як можна перешити його через консольний кабель, при тому, коли злетіла прошивка?
×
×