Перейти до

второй ввод


Рекомендованные сообщения

Интересно делал ли кто нибудь официально(и сколько по деньгам) второй ввод на 5 этажку(кооперативная) панельную в подвал. Нагрузка будет не большая, не более 3 квт. Последнюю неделю каждый день с утра до вечера вырубают напряжение на ней, а в 50 метрах улица где есть напряжение. Самое интересное что либо на улице выключают либо на 5 этажке никогда не было такого чтоб выключали одновременно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

делали второй ввод на 9 киловатт на первый этаж жилого здания, кабель подземный, расстояние от ТП порядка 60 метров.

согласование техусловий - 1000 долларов.

работа+материалы - 27000 гривен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересно делал ли кто нибудь официально(и сколько по деньгам) второй ввод на 5 этажку(кооперативная) панельную в подвал. Нагрузка будет не большая, не более 3 квт. Последнюю неделю каждый день с утра до вечера вырубают напряжение на ней, а в 50 метрах улица где есть напряжение. Самое интересное что либо на улице выключают либо на 5 этажке никогда не было такого чтоб выключали одновременно.

Ввод будут вести не от "улицы", а от ТП. Так что это будет явно не 50м.

Раз выключают свет, значит есть на то причины. Эти причины можно узнать у диспетчера. Можно также для начала пообщаться с начальником местного РЭС. Они не выключают свет просто так, им это крайне не выгодно. Да и договор у вас на руках должен быть, загляние в него в раздел обязательств поставщика - там много интересного увидите. Их очень легко наказать за некачественное предоставление услуг, поэтому они стараются этого избегать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Знаю, что бы организовать второй ввод, нужно менять категорию потребителя, у вас щас скорее всего III, а нужно будет II, промышленный потребитель, а там по-моему и разовые цены выше и в мес. больше платить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для расширения кругозора к промышленным потребителям относятся любые юр.лица или только те кто себе 2 ввод подключил и платят 80коп за киловатт?

 

Я понимаю если потреблял бы 50-100 ампер чтоб тянуть кабель от ТП, а так всего 13 это как обычная квартира. Сейчас на дом ставят 25А автоматы и неужели надо будет до ТП изза 13 ампер кабель ложить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это называется напряжение по первой категории от разных ТП.

По ценам уже ответили.

Вначале нужно олучить ТУ. они там что то до 500 грн или до 200 не помню.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это называется напряжение по первой категории от разных ТП.

Вторая категория. Первая - это отдельная подстанция, по первой обычно только крупные заводы запитывают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это называется напряжение по первой категории от разных ТП.

По ценам уже ответили.

Вначале нужно олучить ТУ. они там что то до 500 грн или до 200 не помню.

стоимость ТУ зависит от региона.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это называется напряжение по первой категории от разных ТП.

По ценам уже ответили.

Вначале нужно олучить ТУ. они там что то до 500 грн или до 200 не помню.

стоимость ТУ зависит от региона.

 

100%

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это называется напряжение по первой категории от разных ТП.

Вторая категория. Первая - это отдельная подстанция, по первой обычно только крупные заводы запитывают.

Ну а уменя ка написанно?:lol: от разных ТП, ТП понятно что?

 

Если у человека отсыхает ввод в дом, я не думаю что у него по дороге где то кажды день кабель бьет:D

Смысл делать второй ввод от того же ТП если его вернее после него вырубает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это называется напряжение по первой категории от разных ТП.

Вторая категория. Первая - это отдельная подстанция, по первой обычно только крупные заводы запитывают.

Ну а уменя ка написанно?:lol: от разных ТП, ТП понятно что?

 

Если у человека отсыхает ввод в дом, я не думаю что у него по дороге где то кажды день кабель бьет:D

Смысл делать второй ввод от того же ТП если его вернее после него вырубает.

Нет, Вы путаете понижающий трансформатор с подстанцией. У нас на город 30тыс населением ОДНА подстанция, для 2-х очень крупных заводов - ВТОРАЯ. На подстанции приходят линии 330КВ от ближайшей ГЭС. Непосредственно от такой подстанции отводится питание потребителей первой категории - там мощности очень большие.

Потребители второй и третьей категории запитаны уже от сети распределительных трансформаторов (их обычно и называют ТП - "трансформатор понижающий", 10КВ понижается до 380В), куча которых разбросана по всему городу. Вторая категория - это персональный отвод непосредственно от ТП (в том числе и с резервом), третья категория - питание нескольких квартир/домов от одного отвода ТП. Основной критерий различия категорий - потребляемая мощность. Но резерв допустим только для второй и первой категорий, на третьей не предусмотрен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может правильнее было бы узнать почему выключают свет? Это ж не может вечно продолжаться.

Может плановый ремонт и "на той улице" начнётся то же самое через месяц.

У нас так до НГ меня оборудование на подстанции - выключали пару раз в неделю на весь день.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

позвонить то можно но толку на несколько лет уже достало. то авария то плановые работы 5 дней и с понедельника по пятницу нет электричества на одной линии 6 кв, а на второй линии есть. Долго описывать и надоело вытаскивать генератор с подвала. Кто нибудь скажет расценки для 2 группы потребителей?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

позвонить то можно но толку на несколько лет уже достало. то авария то плановые работы 5 дней и с понедельника по пятницу нет электричества на одной линии 6 кв, а на второй линии есть. Долго описывать и надоело вытаскивать генератор с подвала. Кто нибудь скажет расценки для 2 группы потребителей?

Вы зря тут ищите помощь, не найдете. Ибо чтобы тут не наговорили, в вопросах подачи Вам электричества царь и бог - начальник Вашего РЭС. Вам по-любому придется идти к нему, ибо только через него вы сможете сменить категорию потребления или же решить вопрос полноценной услуги. Чего же откладывать? Страшно или лень? Или Вы решили идти к нему уже во всеоружии - "а мне вот тут на форуме пацаны сказали..."? :lol:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы зря тут ищите помощь, не найдете. Ибо чтобы тут не наговорили, в вопросах подачи Вам электричества царь и бог - начальник Вашего РЭС. Вам по-любому придется идти к нему, ибо только через него вы сможете сменить категорию потребления или же решить вопрос полноценной услуги. Вам по-любому придется идти к нему, ибо только через него вы сможете сменить категорию потребления или же решить вопрос полноценной услуги.

 

По сути бред. ТУ на подключение к сети электропитания по соотв. категории выдает не РЭС, а Облэнерго. Все, что необходимо будет сделать, будет определяться ТУ. А в ТУ может запросто фигурировать замена транфсорматора, оборудование ячейки, новый ввод в ТПП... РЭС - это тупо служба эксплуатации и строительства.

 

Чего же откладывать? Страшно или лень? Или Вы решили идти к нему уже во всеоружии - "а мне вот тут на форуме пацаны сказали..."? :lol:

 

Что означает сменить категорию. Возьмем скажем вторую категорию: два ввода от двух подстанций без АВР и ДГУ. Скажем на 15-20кВт смета на такое мероприятие, даже в случае если в радиусе 500м есть две подстанции с независимой высоковольной частью: $20-30к это как минимум.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересно делал ли кто нибудь официально(и сколько по деньгам) второй ввод на 5 этажку(кооперативная) панельную в подвал. Нагрузка будет не большая, не более 3 квт. Последнюю неделю каждый день с утра до вечера вырубают напряжение на ней, а в 50 метрах улица где есть напряжение. Самое интересное что либо на улице выключают либо на 5 этажке никогда не было такого чтоб выключали одновременно.

 

Второй ввод от чего?

 

Ну вот представьте, в вашем квартале стоит ТПП, до ближайшей ТПП метров 500-700. И то не факт, что ближайшая ТПП имеет независимую от вашей высоковольтную часть. Т.е. они могут быть тупо соединены фидером 5кВ. И что вам это даст?

 

Я вам советую располагать узалы в 16-ти этажках или 9-ти этажках выполненных по новым проектам. Эти здания по определению имеют 2-ю категорию :lol:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первая категория для узлов связи!!!

Все узлы Укртелекома имеют первую категорию.

Т.е. гарантированное эл. питание.

Чем выше категория, тем выше цены.

Перед тем как идти в Киевэнерго поговорите с домовым электриком. Дайте ему пару зеленых купюр и он все сам узнает для Вас.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
для расширения кругозора к промышленным потребителям относятся любые юр.лица или только те кто себе 2 ввод подключил и платят 80коп за киловатт?

80 коп платят все, кроме населения.

 

Я понимаю если потреблял бы 50-100 ампер чтоб тянуть кабель от ТП, а так всего 13 это как обычная квартира. Сейчас на дом ставят 25А автоматы и неужели надо будет до ТП изза 13 ампер кабель ложить

Категории нельзя выбирать произвольно, они прописаны в ПУЭ. Если это квартира - ты хоть вывернись наизнанку, но категория III. Если здание повышенной этажности - категория II, с ручным переключением между вводами. К категории I (АВР, два ввода от разных ТП, или от двух разных трансформаторов одной ТП) или особой I (АВР, с независимым источником) относятся только определённые потребители.

Короче вот:

----

Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

 

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

 

Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

 

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

----

 

----

1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

 

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

 

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.

 

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

 

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

 

1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

 

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

 

1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

----

 

В случае топикстартера сделать запитку по первой категории можно только одним способом - автономным источником (UPS, бензогенератор и т.д.)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все узлы Укртелекома имеют первую категорию.

Бред.

Не, действительно АТС запитаны по первой, а по факту иногда даже по первой особой. Два ввода от разных ТП, плюс аккумуляторы, а кое-где ещё плюс ДГУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не, действительно АТС запитаны по первой, а по факту иногда даже по первой особой. Два ввода от разных ТП, плюс аккумуляторы, а кое-где ещё плюс ДГУ.

 

Не все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все узлы Укртелекома имеют первую категорию.

Бред.

Не, действительно АТС запитаны по первой, а по факту иногда даже по первой особой. Два ввода от разных ТП, плюс аккумуляторы, а кое-где ещё плюс ДГУ.

А причем тут РЭС/Облэнерго до аккумов УТ? ДГУ/УПС/аккумы - это все потребитель сам себе ставит, если считает это нужным. У нас в городе у цеха УТ вторая категория питания по бумажкам РЭС-а, хотя и ДГУ и упсы у них конечно же есть. Вы где-то видели, чтобы РЭС занимался поставками и монтажем систем ДГУ/УПС?

Когда я пришел в РЭС и сказал "мы тут оператор связи, нам первая категория надо бы" - надо мной до упада хохотали главный инженер и начальник. А потом пояснили, что у нас в городе первая категория только у двух заводов - бромного и содового (крупнейшие в Украине). Для этого под них была построена отдельная подстанция. Все остальные важные объекты города (узел связи УТ, телевышка, ж/д-станция, насосные водоканала и теплосетей и т.п.) - все запитаны по второй категории.

Мне, кстати, в ТУ на вторую категорию отказали. Так географически вышло, что наша аппаратная находится в районе, где все 4 ближайшие ТП запитаны от единого фидера. В половине случаев отключений электричества все эти ТП обестачиваются одновременно. А тянуть кабель от дальних ТП вышло сильно дорого.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А причем тут РЭС/Облэнерго до аккумов УТ? ДГУ/УПС/аккумы - это все потребитель сам себе ставит, если считает это нужным. У нас в городе у цеха УТ вторая категория питания по бумажкам РЭС-а, хотя и ДГУ и упсы у них конечно же есть.

Я не знаю, причём тут РЭС и вообще этот вопрос. Категорийность городских АТС - I или особая I, значит запитывается двумя вводами. Объясняю, как может объект I категории по бумажкам РЭС проходить как II. Вторая категория отличается от первой только ручным переключением (в первой АВР). Но два отдельных ввода во второй категории присутствуют. То есть, если АВР стоит у потребителя, то для РЭС нет разницы между II и I категориями, их обычно и в документах тогда пишут через дробь I/II. Но в реальности объект запитан всё же по первой, ибо стоит АВР.

А третий автономный источник - это уже первая особая, то есть РЭС запитывает по двум вводам, как при I и II, плюс автономка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

упс плюс генератор стоит. Было интересно в 5 этажку в подвал дадут добро для того чтобы провести чисто для нас 2 ввод или нет. Выбирать 14 этажку или еще что-то не вариант потому что самое высокое здание в городе это 5 этажки:lol:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...