wladd Опубликовано: 6 июня, 2013 Автор Опубликовано: 6 июня, 2013 (изменено) Теперь понял! Выконую. Изменено 6 июня, 2013 пользователем wladd
Гайджин Опубликовано: 6 июня, 2013 Опубликовано: 6 июня, 2013 (изменено) И радиус сети тут не при чем. С+ позволяет выполнить финт ушами типа коэффициента деления в дереве 1/96 с марджином в 5 дБ, на не четных делителях. Т.е. когда при первичном развертывании нужно покрыть одним ОЛТом как можно большую территорию при слабо прогнозируемом проникновении, С+ дает большую свободу для маневра. Изменено 6 июня, 2013 пользователем Гайджин
Гайджин Опубликовано: 6 июня, 2013 Опубликовано: 6 июня, 2013 Кстати, а где это вы ОНУ с уровнем передатчика в +4 дБ видели?
Den_LocalNet Опубликовано: 6 июня, 2013 Опубликовано: 6 июня, 2013 И радиус сети тут не при чем. С+ позволяет выполнить финт ушами типа коэффициента деления в дереве 1/96 с марджином в 5 дБ, на не четных делителях. Т.е. когда при первичном развертывании нужно покрыть одним ОЛТом как можно большую территорию при слабо прогнозируемом проникновении, С+ дает большую свободу для маневра. Плюсую. Именно это я и хотел сказать. Сейчас считаю разные топологии построения каких-то 2-3 дб очень пригодились бы.
Горянин Опубликовано: 6 июня, 2013 Опубликовано: 6 июня, 2013 (изменено) Ціна С+? Изменено 6 июня, 2013 пользователем горянин
wladd Опубликовано: 7 июня, 2013 Автор Опубликовано: 7 июня, 2013 (изменено) wladd нагибин пишет что существуют олт сфп класса С+ вы поставляете В+? на сколько дороже С+? пока никто не спрашивал. Надо промониторить.А зачем? Больше оптический бюджет. давайте раскинем, подумаем.ОНУ ОЛТ модуля итак опт бюджет больше чем у ОНУ (сечас) Пусть вы увеличите опт бюджет модуля ОЛТ, и что это даст????? ИМХО ничего. Потому я и спросил. зачем? расшифрую - "Что это даст?" что конкретно предлагает товарищ Нагибин? С+ отличается от B+ не только бОльшей излучаемой мощностью, но и бОльшей чувствительностью. Т.е.увеличивается бюджет в целом. Если не трудно дайте технические данные про grade C+ TX/RX а еще лучше дайте доку. Изменено 7 июня, 2013 пользователем wladd
wladd Опубликовано: 7 июня, 2013 Автор Опубликовано: 7 июня, 2013 (изменено) есть ОЛТ BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 11998 у него такой конфиг: http://pastebin.com/7w9W5TUT ни одна ону не подключена к нему периодически сыпет на экран: switch-epon-sady-3#Jan 3 02:15:48 %DYNAMIC_PRI-5-PROMOTION: Set priority of bcmRX from 200 to 128 Jan 3 02:15:48 %DYNAMIC_PRI-6-INFO: last switchout 18094072, now 18094894, threshold 600 Jan 3 02:15:51 %DYNAMIC_PRI-5-RESET: Set priority of bcmRX from 128 to 200 Jan 3 02:15:51 %DYNAMIC_PRI-6-INFO: last switchout 18095171, now 18095194, threshold 600 switch-epon-sady-3#Jan 3 02:15:57 %DYNAMIC_PRI-5-PROMOTION: Set priority of bcmRX from 200 to 128 Jan 3 02:15:57 %DYNAMIC_PRI-6-INFO: last switchout 18095171, now 18095795, threshold 600 Jan 3 02:16:01 %DYNAMIC_PRI-5-RESET: Set priority of bcmRX from 128 to 200 Jan 3 02:16:01 %DYNAMIC_PRI-6-INFO: last switchout 18096083, now 18096104, threshold 600 Jan 3 02:16:07 %DYNAMIC_PRI-5-PROMOTION: Set priority of bcmRX from 200 to 128 Jan 3 02:16:07 %DYNAMIC_PRI-6-INFO: last switchout 18096083, now 18096701, threshold 600 Jan 3 02:16:09 %DYNAMIC_PRI-5-RESET: Set priority of bcmRX from 128 to 200 Jan 3 02:16:09 %DYNAMIC_PRI-6-INFO: last switchout 18096989, now 18096995, threshold 600 что бы это могло значить? Hello [4:48:35] Ping_BDCOM: it means the progrem bcomRX can't receive package ,some progrem have Occupy all of the CPU time. So the system set the priority of bcmRX from 200 to 128 to seize the CPU time [4:49:14] Ping_BDCOM: In fact it is not a error ,and not effect application [4:50:10] Ping_BDCOM: pls give show task information when this issue happen Изменено 7 июня, 2013 пользователем wladd
wladd Опубликовано: 7 июня, 2013 Автор Опубликовано: 7 июня, 2013 (изменено) Состоялся странный разговор с производителем. Они сказали что не знают деления на B+ и С+ Это деление им известно для GPON Парметры этого деления такие GPON B+ RX:-28 TX +1...+5 GPON C+ RX:-30 TX +2... +7 Получается что наши модули соответствуют С+ НАПИШИТЕ ПАРАМЕТРЫ С+ которые вы хотите. SFP OLT 1G 20km SC.pdf Изменено 7 июня, 2013 пользователем wladd
Гайджин Опубликовано: 7 июня, 2013 Опубликовано: 7 июня, 2013 Влад на наг-шопе глянь, там правда под gpon но циферки прикольные.
sanyadnepr Опубликовано: 7 июня, 2013 Опубликовано: 7 июня, 2013 Друзья, помните я рассказывал, что у меня не всегда стартует 1 порт в олте после ребута? Так вот, я подозреваю, что связано это с SFP модулем в этом порту, ибо инфа от этого порта не берется по команде оптикал-трансивер-диагностикс. Т.е. ничего не возвращается вообще. На другие порты реакция адекватная, т.е. инфа возвращается в полном объеме. PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/1 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/2 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/2 39.6 3.3 31.7 4.0 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/3 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/3 41.9 3.3 35.8 3.9 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/4 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/4 41.1 3.3 33.3 3.4 Не затруднит 1й и 2й местами поменять ?
rsst Опубликовано: 7 июня, 2013 Опубликовано: 7 июня, 2013 Друзья, помните я рассказывал, что у меня не всегда стартует 1 порт в олте после ребута? Так вот, я подозреваю, что связано это с SFP модулем в этом порту, ибо инфа от этого порта не берется по команде оптикал-трансивер-диагностикс. Т.е. ничего не возвращается вообще. На другие порты реакция адекватная, т.е. инфа возвращается в полном объеме. PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/1 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/2 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/2 39.6 3.3 31.7 4.0 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/3 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/3 41.9 3.3 35.8 3.9 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/4 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/4 41.1 3.3 33.3 3.4 Не затруднит 1й и 2й местами поменять ? я завтра поменяю модуль в первом порту на более другой. а тот вышлю Владу на анализ.
sanyadnepr Опубликовано: 7 июня, 2013 Опубликовано: 7 июня, 2013 Друзья, помните я рассказывал, что у меня не всегда стартует 1 порт в олте после ребута? Так вот, я подозреваю, что связано это с SFP модулем в этом порту, ибо инфа от этого порта не берется по команде оптикал-трансивер-диагностикс. Т.е. ничего не возвращается вообще. На другие порты реакция адекватная, т.е. инфа возвращается в полном объеме. PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/1 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/2 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/2 39.6 3.3 31.7 4.0 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/3 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/3 41.9 3.3 35.8 3.9 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/4 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/4 41.1 3.3 33.3 3.4 Не затруднит 1й и 2й местами поменять ? я завтра поменяю модуль в первом порту на более другой. а тот вышлю Владу на анализ. Фишка в другом же, во 2ом порту 1й возможно будет показывать !
rsst Опубликовано: 7 июня, 2013 Опубликовано: 7 июня, 2013 Друзья, помните я рассказывал, что у меня не всегда стартует 1 порт в олте после ребута? Так вот, я подозреваю, что связано это с SFP модулем в этом порту, ибо инфа от этого порта не берется по команде оптикал-трансивер-диагностикс. Т.е. ничего не возвращается вообще. На другие порты реакция адекватная, т.е. инфа возвращается в полном объеме. PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/1 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/2 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/2 39.6 3.3 31.7 4.0 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/3 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/3 41.9 3.3 35.8 3.9 PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/4 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/4 41.1 3.3 33.3 3.4 Не затруднит 1й и 2й местами поменять ? я завтра поменяю модуль в первом порту на более другой. а тот вышлю Владу на анализ. Фишка в другом же, во 2ом порту 1й возможно будет показывать ! от зараза.... шифруется, походу, первый...
rsst Опубликовано: 8 июня, 2013 Опубликовано: 8 июня, 2013 Вставил другой модуль в 1 порт олта. Все завелось с первого раза и нормально кажет инфу: PON_OLT_01#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/1 40.0 3.3 31.2 3.5 epon0/2 42.6 3.3 32.1 4.0 epon0/3 45.6 3.3 37.2 3.9 epon0/4 45.2 3.3 34.7 3.4
FonOdinus Опубликовано: 8 июня, 2013 Опубликовано: 8 июня, 2013 У меня тоже не кажет сфп в 1ом порту, видать близнецы
rsst Опубликовано: 8 июня, 2013 Опубликовано: 8 июня, 2013 У меня тоже не кажет сфп в 1ом порту, видать близнецы версия прошивки какая?
FonOdinus Опубликовано: 8 июня, 2013 Опубликовано: 8 июня, 2013 У меня тоже не кажет сфп в 1ом порту, видать близнецы версия прошивки какая? Version 10.1.0B Build 9545
rsst Опубликовано: 8 июня, 2013 Опубликовано: 8 июня, 2013 У меня тоже не кажет сфп в 1ом порту, видать близнецы версия прошивки какая? Version 10.1.0B Build 9545 ! та же самая и у меня!
rsst Опубликовано: 8 июня, 2013 Опубликовано: 8 июня, 2013 вставил этот модуль в другой олт. в плане съема инфы работает корректно. в этом олте версия софта другая BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 11998Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.Compiled: 2013-2-1 17:27:9 by SYS_11998, Image text-base: 0x80008000ROM: System Bootstrap, Version 0.3.3, Serial num:00313000663System image file is "Switch.bin" перегрузил пару раз, модуль не теряется
ZuarasiZ Опубликовано: 8 июня, 2013 Опубликовано: 8 июня, 2013 ХЕЛП! какой ip адрес по-умолчанию на bdcom p3310. Ком порта на ноуте нет, и переходника тоже под рукой нет включился в MGMT витой парой. соединение есть, но как попасть в консоль? с жлезкой пришел СД с мануалом, но там черт ногу сломит, куча айпишников, и ни слова об адресе по-умолчанию.
sadist Опубликовано: 8 июня, 2013 Опубликовано: 8 июня, 2013 Столкнулись вчера с такой же проблемой. Возникла проблема с ИБП. После включения OLT`a на первом порту видим такое, онушки регистрируются, но пакетики не ходят. Switch#sh statistics interface ePON 0/1 inner-portbroadcom statistics start! Received 0 packets, 0 bytes 0 broadcasts, 0 multicasts 0 discard, 0 error, 0 PAUSE 0 align, 0 FCS, 0 symbol 0 jabber, 0 oversize, 0 undersize 0 carriersense, 0 collision, 0 fragment 0 L3 packets, 0 discards, 0 Header errors Transmited 0 packets, 0 bytes 0 broadcasts, 0 multicasts 0 discard, 0 error, 0 PAUSE 0 sqettest, 0 deferred 0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 late 0 L3 forwardsbroadcom statistics end!cortina statistics start! Received 0 packets, 0 bytes 0 broadcasts, 0 multicasts 0 discard, 0 error, 0 PAUSE 0 align, 0 FCS, 0 symbol 0 carriersense Transmited 389 packets, 28444 bytes 387 broadcasts, 2 multicasts 0 discard, 0 error, 0 PAUSE 0 sqettest, 0 deferred 0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 latecortina statistics end! После 4 ребутов OLT`a удаленно, ситуация не изменилась.Такая проблема возникла только на 1м порту, на остальных все нормально. Решил посмотреть, что покажет эта команда: witch#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface ePON 0/1 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm)----------- --------------------- ------------ ------------- --------------epon0/1 43.9 3.3 36.2 4.0Switch#sh epon optical-transceiver-diagnosis interface ePON 0/2 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm)----------- --------------------- ------------ ------------- --------------epon0/2 44.0 3.3 32.8 3.9 Можнтажники приехали, вытянули и вставили обратно пачкорд и SFP, но не помогло. Поменяли местами SFP epon0/1 и epon0/2, при этом оставив абонов на своем месте, ситуация тоже не изменилась. Переключили эту SFP сабонами с 1го OLT`a в другой OLT - сразу все поднялось и начало работать. Все SFP одинаковые. Прошивки везде одинаковые. Switch#sh verBDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 12547 В понедельник поменяем OLT поколупаю на стенде с разными SFP.
ZuarasiZ Опубликовано: 8 июня, 2013 Опубликовано: 8 июня, 2013 не было в нем адреса по умолчанию, только консоль
Гайджин Опубликовано: 8 июня, 2013 Опубликовано: 8 июня, 2013 с жлезкой пришел СД с мануалом, но там черт ногу сломит, куча айпишников, и ни слова об адресе по-умолчанию. Да на том ЦД большинство глав вообще не от ОЛТа, а от свичей. не было в нем адреса по умолчанию, только консоль Лигично...