Перейти до

ИБП для OLT 3310


BARVIT

Рекомендованные сообщения

Давайте посчитаем.

Рассмотрим батарею 12А. Модуль сможет полностью зарядить её грубо говоря за 24 часа.

Если ОЛТ будет кушать 4А, заряда предположим хватит на 3 часа. Тогда остаётся всего 21 час для зарядки и этого времени явно не хватит. Если от батареи работаем 2 часа в сутки, то вполне заряжаемся до полного уровня. Это при суточной цикличности веерных отключений. И потребления 4А ещё нужно достич.

Брутальный подсчёт, но логика верна?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 80
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Похоже, технической сути вопроса Вы не понимаете. "Резерв" зависит не от конструкции УПС, а от емкости используемых батарей и мощности нагрузки. Этот "резерв" у изготовителя задать невозможно. Полезн

Мы начали разработку относительно мощного зарядника в виде отдельного прибора. Те, кто сможет сделать элементарную доработку существующих офисных УПС, отключив их внутренний говнозарядник, смогут реши

Posted Images

Давайте посчитаем.

Рассмотрим батарею 12А. Модуль сможет полностью зарядить её грубо говоря за 24 часа.

Если ОЛТ будет кушать 4А, заряда предположим хватит на 3 часа. Тогда остаётся всего 21 час для зарядки и этого времени явно не хватит. Если от батареи работаем 2 часа в сутки, то вполне заряжаемся до полного уровня. Это при суточной цикличности веерных отключений. И потребления 4А ещё нужно достич.

Брутальный подсчёт, но логика верна?

автономно работать оно не сможет к сожалению.

п.с взял на эксперимент 2 х 100 апч

 

веерные отключения \ замена столбов и.т.п  с 10.00 до 17.00  - то есть макс 7 часов, иногда меньше 

подключил олт к 100ачп аккумулятора, и подключил от розетки свич для пингов , что бы знать  есть свет там или нет

1 раз в 4-5 дней  заехать и поменять аккумулятор , а тот взять домой \ офис нормально зарядить до следующего квеста.

 

хотя нужен ваш совет

вот есть аида 20s

http://12v.ua/index.html?ID=goods&goodid=107

там указано 

 

Заряд протекает под контролем sq.gifнапряжения на клеммах АКБ, не допуская повреждения АКБ и электрооборудования автомобиля.

Благодаря специальному алгоритму, они способны заряжать АКБ практически всех систем: кислотные, глеевые, щелочные (в том числе для лодочных эл. моторов) sq.gifемкостью от 5 до 250А*час.

По окончанию заряда ЗУ не отключаются, а защищают АКБ от саморазряда, сульфатации и перезаряда. В результате большинство АКБ восстанавливает и улучшает свои характеристики, а срок их службы увеличивается в 1,5 раза и более.

 

Новинка: для пользователя заряд АКБ становится аналогичным заряду мобилки: подключил и пришел за АКБ тогда, когда тебе удобно, т.к. перезарядить АКБ невозможно.

ЗУ «АИДА» имеют компактные габариты (95*65*170 мм) и малый вес при высоких мощностных характеристиках по сравнению с другими аналогами. Они сохраняют параметры заряда даже при пониженииsq.gifнапряжения в сети до 150В.

 

Відредаговано Земеля
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что Вам сказать... всё зависит от задач... Конкретно импульсный блок питания практически любого комутатора может работать и от 85-ти Вольт. Падение напряжения ниже этого значения приведёт к обрыву питания по шине 12В. на долгие десятки мсек.

Обычный УПС будет убивать релюхи и процесс преобразования на КПД. Тогда как локальный модуль, питающийся напрямую от батареи спасёт от таких падений однозначно и полупроводники в отличие от реле не пострадают.

А вот что касается долгих отключений, то тут нужна система, которая сможет возвращать потраченную запасённую энергию как минимум в то же время. Здесь понятно нужны наружные системы заряда и разряда (потому как и заряд и разряд батареи нам одинаково важен).

Ссылка, что вы скинули, это один из вариантов (возможно правильного) заряда больших АКБ.

Честно, я слышал о советски достижениях в плане заряда АКБ. Якобы есть алгоритмы позволяющие сберечь химию и восстановить акумулятор, но реально правильного ответа как заряжать АКБ нет ни у кого.

Поэтому, если у вас есть блок заряжающий высокоёмкостные АКБ и блок во-время перключающий их на коммутатор, то покупайте и юзайте его. Помните! Вам нужно объединить это ПЗУ и какой-то модуль, который вовремя подключит аккумулятор к коммутатору.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как бы там ни было, как бы мы не хотели обспечить ОЛТ закреплённый где-нибудь на столбе или в мало-мальском объёме резервным питанием, мы должны понимать, что нужно взять энергию для заряда АКБ. Способов пока три:

 - из штатного блока питания - ограничено в любом случае, даже если мы знаем реально потребление, но максимум 2-3А/ч;

 - наружное ЗУ с модулем согласования! (когда же нужно подать энергию так, чтобы ОЛТ не ребутнулся);

 - классический УПС, в котором зарядный ток строго ограничен под расчитанную коммерческой службой батарею, затраты на КПД преобразования, реле - которые подгорают и тупят.

В результате наших исследований, мы всё равно прийдём к крутому и ДОРОГОМУ УПСу в качестве универсального устройства для обеспечения резервного питания одного ОЛТ. Даже если он (УПС) на выходе будет выдавать постоянку для питания импульсников коммутаров мы потеряем в КПД.

Поэтому, подходите системно:

 - один коммутатор, относительно короткие провалы питания до 3-5 часов в сутки - мой модуль подойдёт;

 - один и больше коммутаторов, долге провалы - только большие АКБ, внешние ЗУ и Ваши прямые руки для подключения вентилей к ОЛТ.

Відредаговано Dimak777
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нихочу никого обманывать, поэтому ГУРУ присутствующие на сайте поправьте меня пожалуйста.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не ошибаюсь,  ОЛТ  имеют второй вход источника питания не 12, а 48 вольт? По крайней мере так  записано в технических данных у тех, у которых данные вообще есть.
Мы опять толчемся ( в 33раз)  вокруг проблем, которые могли бы быть давно и эффективно решены.
Нет людей, которые могли бы грамотно сформулировать обобщенные требования к УПС такого рода.
Собраться за тридевять замель попить водки сообщество интернетчиков почему-то может. А выработать единые требования к аппаратуре - нет.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не ошибаюсь,  ОЛТ  имеют второй вход источника питания не 12, а 48 вольт? По крайней мере так  записано в технических данных у тех, у которых данные вообще есть.

Мы опять толчемся ( в 33раз)  вокруг проблем, которые могли бы быть давно и эффективно решены.

Нет людей, которые могли бы грамотно сформулировать обобщенные требования к УПС такого рода.

Собраться за тридевять замель попить водки сообщество интернетчиков почему-то может. А выработать единые требования к аппаратуре - нет.

 

Второй вход на плате ОЛТа тоже 12в. Версии с DC питанием скорее всего имеют внутри DC-DC преобразователь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не ошибаюсь,  ОЛТ  имеют второй вход источника питания не 12, а 48 вольт? По крайней мере так  записано в технических данных у тех, у которых данные вообще есть.

Мы опять толчемся ( в 33раз)  вокруг проблем, которые могли бы быть давно и эффективно решены.

Нет людей, которые могли бы грамотно сформулировать обобщенные требования к УПС такого рода.

Собраться за тридевять замель попить водки сообщество интернетчиков почему-то может. А выработать единые требования к аппаратуре - нет.

 

классические варианты

1 Олт - резерв на 3 часа \ 5\6\9\12\24 часа

так же комбинация когда 2-3 Олта

 

а так 3 вида блока питания

1- резерв на 2-3 часа который уже есть в продаже

2- резерв на 4-7 часов

3- уже регурированный от 8+ часов где есть доп. модули расширения

Відредаговано Земеля
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Если не ошибаюсь,  ОЛТ  имеют второй вход источника питания не 12, а 48 вольт? По крайней мере так  записано в технических данных у тех, у которых данные вообще есть.

Мы опять толчемся ( в 33раз)  вокруг проблем, которые могли бы быть давно и эффективно решены.

Нет людей, которые могли бы грамотно сформулировать обобщенные требования к УПС такого рода.

Собраться за тридевять замель попить водки сообщество интернетчиков почему-то может. А выработать единые требования к аппаратуре - нет.

 

классические варианты

1 Олт - резерв на 3 часа \ 5\6\9\12\24 часа

так же комбинация когда 2-3 Олта

 

а так 3 вида блока питания

1- резерв на 2-3 часа который уже есть в продаже

2- резерв на 4-7 часов

3- уже регурированный от 8+ часов где есть доп. модули расширения

 

сейчас вам расскажут что это совсем не ТТХ и так ТЗ не пишут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предлагаю решение.

 

Покупаете зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, подключаете к нему на зарядку АКБ, а сам АКБ подключаете к модулю U3310 интегрированному в ОЛТ.

Вот вам простая система резервного питания.

 

Когда 220 есть, АКБ заряжается постоянно. Достигнув верхней точки заряда он перестанет брать ток и будет находится так сказать в дрейфе.

post-38236-0-97378000-1447325655.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

хотя нужен ваш совет

вот есть аида 20s

http://12v.ua/index.html?ID=goods&goodid=107

там указано 

Вот к схеме приведённой выше аида как раз подойдёт в качестве ЗУ.

Відредаговано Dimak777
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предлагаю решение.

 

Покупаете зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, подключаете к нему на зарядку АКБ, а сам АКБ подключаете к модулю U3310 интегрированному в ОЛТ.

Вот вам простая система резервного питания.

 

Когда 220 есть, АКБ заряжается постоянно. Достигнув верхней точки заряда он перестанет брать ток и будет находится так сказать в дрейфе.

attachicon.gifU3310_P3310_big_akku.PNG

С внешним зарядником можно обойтись доработкой с затратами до 20грн.

post-15972-0-66138300-1447327303.gif

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

микроватт и эквиком тоже сделан в Украине

да, немного дороже

 

это я к тому, что внутренняя красота показывает подход к работе и зачастую характеризует производителя достаточно точно

 

Здравствуйте! Подскажите, что это за ЮПС. У меня вопрос, можете поделиться - этим интересным решением. Спасибо!

Особо не смотрю внуть эквикомоского ЮПС на 60 В. 

Я бы с радостью использовался бы эквикомовское оборудование большее по мощности, которое могли бы уже разработать, но такого у них в производстве нет.

Відредаговано lan_info
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

микроватт и эквиком тоже сделан в Украине

да, немного дороже

 

это я к тому, что внутренняя красота показывает подход к работе и зачастую характеризует производителя достаточно точно

 

Здравствуйте! Подскажите, что это за ЮПС. У меня вопрос, можете поделиться - этим интересным решением. Спасибо!

Особо не смотрю внуть эквикомоского ЮПС на 60 В. 

Я бы с радостью использовался бы эквикомовское оборудование большее по мощности, которое могли бы уже разработать, но такого у них в производстве нет.

 

а теперь еще раз

задайте ваш вопрос более понятно

чем поделиться?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Если не ошибаюсь,  ОЛТ  имеют второй вход источника питания не 12, а 48 вольт? По крайней мере так  записано в технических данных у тех, у которых данные вообще есть.

Мы опять толчемся ( в 33раз)  вокруг проблем, которые могли бы быть давно и эффективно решены.

Нет людей, которые могли бы грамотно сформулировать обобщенные требования к УПС такого рода.

Собраться за тридевять замель попить водки сообщество интернетчиков почему-то может. А выработать единые требования к аппаратуре - нет.

 

классические варианты

1 Олт - резерв на 3 часа \ 5\6\9\12\24 часа

так же комбинация когда 2-3 Олта

 

а так 3 вида блока питания

1- резерв на 2-3 часа который уже есть в продаже

2- резерв на 4-7 часов

3- уже регурированный от 8+ часов где есть доп. модули расширения

 

Похоже, технической сути вопроса Вы не понимаете. "Резерв" зависит не от конструкции УПС, а от емкости используемых батарей и мощности нагрузки. Этот "резерв" у изготовителя задать невозможно.

Полезной информацией была бы мощность нагрузки и напряжение ее питания.

В принципе, просматриваются два пути;

Первый  - УПС с выходом на высоком постоянном напряжении. Тогда, если нагрузка имеет источник питания с универсальным (110/220 В) входом, ничего в самой нагрузке доделывать не нужно. Но появляются существенные потери энергии батареи от двойного преобразования ( 12---220---12). они достигают 20-25%

Второй путь - УПС с выходом на 12, 24 или 48 вольт. Последний номинал предпочтительнее. Но тогда нужно ВСЕ оборудование свести к питанию 48 вольт. Иметь ОДИН качественный, мощный  базовый бесперебойный источник 48 В.

Если нужно питать дополнительно маломощные устройства в 10-15-25 ватт на 12, 24 или 220 вольт, то вопрос решается дополнительными небольшими нашлепками DC-DC, питаемыми от главной шины 48 вольт.

---

А у нас постоянный разброд. На узле применяется что попало, с 3-4 номиналами питания, и каждый считает что его вариант - типовой. Сначала накупается оборудование под цвет обоев, а потом чешется затылок как это все бесперебойно питать.

Нет осмысленного системного подхода. Вот в чем проблема.

И годами идет дискуссия суть которой - какого сорта говно  из офисных УПС  быстрее гробит батареи.Эти УПС вообще не для того выпускаются чтобы много часов питать какую-то нагрузку. Это 2-3 минуты для организованного выключения компьютера в бухгалтериях. Ну, 5-10 раз в год, потом батарея подыхает в них.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Предлагаю решение.

 

Покупаете зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, подключаете к нему на зарядку АКБ, а сам АКБ подключаете к модулю U3310 интегрированному в ОЛТ.

Вот вам простая система резервного питания.

 

Когда 220 есть, АКБ заряжается постоянно. Достигнув верхней точки заряда он перестанет брать ток и будет находится так сказать в дрейфе.

attachicon.gifU3310_P3310_big_akku.PNG

С внешним зарядником можно обойтись доработкой с затратами до 20грн.

attachicon.gifups.GIF

 

В таком случае родной БП не нужен, он просто не будет использоваться.

Учли разницу напряжений с родного БП и с АКБ?

Когда на диоде VD2 напряжение будет выше напряжения с БП +0,5В падение, ток потечёт только с АКБ и родной БП будет простаивать.

Відредаговано Dimak777
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Предлагаю решение.

 

Покупаете зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, подключаете к нему на зарядку АКБ, а сам АКБ подключаете к модулю U3310 интегрированному в ОЛТ.

Вот вам простая система резервного питания.

 

Когда 220 есть, АКБ заряжается постоянно. Достигнув верхней точки заряда он перестанет брать ток и будет находится так сказать в дрейфе.

attachicon.gifU3310_P3310_big_akku.PNG

С внешним зарядником можно обойтись доработкой с затратами до 20грн.

attachicon.gifups.GIF

 

В таком случае родной БП не нужен, он просто не будет использоваться.

Учли разницу напряжений с родного БП и с АКБ?

Когда на диоде VD2 напряжение будет выше напряжения с БП +0,5В падение, ток потечёт только с АКБ и родной БП будет простаивать.

 

Ток потечёт с зарядного, и аккумулятор будет в буфере, а родной блок будет резервным если нужно отключить аккумулятор с зарядным.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё так и будет.

И будет работать.

ЗУ будет питать и ОЛТ и заряжать АКБ. Лишь бы его хватило.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы такие упс предлагаете?

Если можно ссылку и цену на них.

Ребята, у меня уже руки опускаются после посещения  форума. 

Люди не то что перестали разбираться в технике, они уже не могут понять смысла разговора.

Какие "такие упс" ? Вы связно изложить в состоянии что вам питать нужно?

Цена чего запрашивается? Этот вопрос единственный и постоянный ну просто удручает... Неужели не понятно, что сначала решают что именно нужно делать, потом это  проектируют,и только ПОТОМ можно составить калькуляцию, назначить цену?

А вы приходите в ателье с единственным врпросом: "Почем тут шьют?"

Это же смотря что вам сшить - трусы или свадебный фрак.

Сшить можно что угодно, мы умеем это, но промычите же что именно шить будем.

----

Все вот те идеи для станции юных техников с диодами на соплях - так оно и работать будет, пока рядом стоишь. Будет просто казаться, что оно работает. Не надо лезть не в свою профессию.

Відредаговано MICROWATT
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, Microwatt, согласен с чехардой и разбросом питающих напряжений.

Но подвижки всё же есть.

Хотя бы частично сводят к единому питанию 12В. внутри коммутаторов, вместо мультиблока  с напряжениями 12,5,3.3В.

И ещё, есть моменты, когда пишут, что питание 48В - думаю имеют в виду, что это максимальное, т.е. питаться может и от 12-ти если источник расположен рядом и нет больших потерь на передачу тока.

Вроде не ошибаюсь? )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, Microwatt, согласен с чехардой и разбросом питающих напряжений.

Но подвижки всё же есть.

Хотя бы частично сводят к единому питанию 12В. внутри коммутаторов, вместо мультиблока  с напряжениями 12,5,3.3В.

И ещё, есть моменты, когда пишут, что питание 48В - думаю имеют в виду, что это максимальное, т.е. питаться может и от 12-ти если источник расположен рядом и нет больших потерь на передачу тока.

Вроде не ошибаюсь? )

Нет, ошибаетесь.

Для 48 вольт , как и для других номиналов питающего напряжения, существует стандарт допустимых отклонений..

Для 48 В есть т.н. "узкий"  40-56  вольт и "широкий"  36-72В.    "Узкий" стандарт используется в РоЕ, но оговорены короткие всплески и провалы по пределам "широкого" стандарта.

Догадки ваши о 12 вольтах  не годятся  Там  узкий 10-14, широкий 9-16. На стандартные отклонения и рассчитываются источники по входным напряжениям.

Техника , построенная на смутных догадках, без ясного понимания правил, стандартов, без расчетов и испытаний - опасна, Часто смертельно опасна.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Кстати, Microwatt, согласен с чехардой и разбросом питающих напряжений.

Но подвижки всё же есть.

Хотя бы частично сводят к единому питанию 12В. внутри коммутаторов, вместо мультиблока  с напряжениями 12,5,3.3В.

И ещё, есть моменты, когда пишут, что питание 48В - думаю имеют в виду, что это максимальное, т.е. питаться может и от 12-ти если источник расположен рядом и нет больших потерь на передачу тока.

Вроде не ошибаюсь? )

Нет, ошибаетесь.

Для 48 вольт , как и для других номиналов питающего напряжения, существует стандарт допустимых отклонений..

Для 48 В есть т.н. "узкий"  40-56  вольт и "широкий"  36-72В.    "Узкий" стандарт используется в РоЕ, но оговорены короткие всплески и провалы по пределам "широкого" стандарта.

Догадки ваши о 12 вольтах  не годятся  Там  узкий 10-14, широкий 9-16. На стандартные отклонения и рассчитываются источники по входным напряжениям.

Техника , построенная на смутных догадках, без ясного понимания правил, стандартов, без расчетов и испытаний - опасна, Часто смертельно опасна.

 

если все перевести на 48в

то можно уже спокойно устанавливать понижалки до 12,  24в  кому как нужно верно? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від alexeya
      Продам OLT ZTE C320. OLT укомплектован блоком живлення PRAM, двома платами GTGH(K00), платою керування SMXA(A31).

      Кожна GTGH-плата, це 16 GPON портів, 16 GPON модулів C++.
      SMXA-плата, це SFP+ (10G) порт, 1 гігабітний комбо порт.

      В наявності 2 одиниці. Один новий, один був у використанні (стан близький до нового)

      Ціна нового - 120000 грн
      Ціна вживаного - 105000 грн

      BDCOM GP-3600-08B куплявся в ДЕПСі в вересні 23 року. В ньому використовувались тільки 3 порти (тобто є тільки 3 GPON SFP модулі). 48к разом з модулями

      ОЛТИ без модулів:
      3310B-2AC - 1штука - 8000
      3310B - 2 штуки - 7500
      3310B + Proline UPS - 1 штука - 8500
      3310D + Proline UPS - 1 штука - 12500
      BDCOM P3600-04 + Proline UPS - 1 штука - 16500
      3616-2TE - 3 штуки - 53к

      Додам вживані EPON С++ модулі по 400 грн за штуку. Або нові по 750 грн за штуку
    • Від jaroslav2r
      Добрий день,
      Виникла проблема з DHCP snooping на одному з наших OLT DASAN V5808. При його увімкненні клієнти перестають отримувати IP-адреси через DHCP. Оновлення прошивки до версії V5808 NOS 1.12p1 не допомогло. На інших OLT така проблема не спостерігається.
      DHCP snooping налаштовано за допомогою наступних команд, де uplink — порт 15:
      Copy code
      ip dhcp snooping
      ip dhcp snooping vlan 665
      ip dhcp snooping trust 15
      Хтось стикався з подібною проблемою і знайшов рішення?
       
      We’re experiencing an issue with DHCP snooping on one of our DASAN V5808 OLTs. When DHCP snooping is enabled, clients stop receiving DHCP offers. Updating the firmware to version V5808 NOS 1.12p1 didn’t resolve the problem. Other OLTs don’t seem to have this issue.
      The DHCP snooping configuration was done with the following commands:

      ip dhcp snooping
      ip dhcp snooping vlan 665
      ip dhcp snooping trust 15
       
      uplink —  15 port
       
      Has anyone encountered this problem and managed to fix it?
    • Від Rico3110
      ПРОДАМ НОВІ OLT
      нова C-DATA EPON FD1204S-R2-DAP - 1шт
      нова C-DATA GPON FD1604S-2AC - 1шт
       
      Блоки живлення нові EF9012 і EF6012
       

       
       
      UP!!!  По ціні, та наявності, уточнюйте в приватних повідомленнях!
       
    • Від SergZTE
      Продам зовнішня точка доступу D-Link DAP-3310 з підтримкою РоЕ.
      Стан нових (RFB).
      Бездротова зовнішня точка доступу, 2,4 Ггц. 2 порти Fast Ethernet. Канальна швидкість 300 Мбіт/с. Вмонтована секторна антена, 10 дБи. Підтримка PoE.
      Антена^
      • Секторна антена з коефіцієнтом підсилення 10 dBi
      • Діаграма направленості 60×60град.
      Стандарти:
      • IEEE 802.11b/g/n
      • IEEE 802.3
      • IEEE 802.3u
      Діапазон частот:
      • 2400 — 2483,5 МГц
      Швидкість бездротового з'єднання :
      • 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
      • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
      • 802.11n:
      Ціна 1200 грн за шт.
      Від 2-х шт ціна 1000 грн за шт.
       
       

    • Від Oumpi
      Продам 2 олта
      p3310B 8к
      p3310D 11к

      Не ремонтировались полностью исправные, сняти в связи обновления оборудования.
      На одном менял БП 
      Харьков 
       



×
×
  • Створити нове...