Перейти до

ИБП и генератор – совместная работа


Рекомендованные сообщения

Или нагрузка менялась, или что-то в упсе уже свое время отработало, какие-нибудь конденсаторы, или просто плохо тестировали. А в чем проблема включать генератор мимо упса?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 107
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

дивитися в сторону інверторних генераторів.

Советский ИБП без аккумов! Контролер, на заднем плане два дизель генератора.   Установка с гиробуса 1940-х года   Современный российский аналог  

Похоже на то. Там особо нечему ломаться и  нечего настраивать. Шестеренка стандартная, откалибрована на 50 или 60 герц   Тут чел пригородил сам регулятор оборотов

Posted Images

2 часа назад, Земеля сказал:

на форумах пишут что если хотите идеальную частоту, то при выборе гены смотрите качество медной обмотки 

бред, частота от обмотки не зависит ровным счетом никак.

частота для неинверторного гены зависит только от оборотов ротора гены. по определению.

 

3 часа назад, KaYot сказал:

Регулировка оборотов влияет только на напряжение, крутили от 180 до 300В - частота при этом стоит как вкопанная.

инверторный?... не факт что синус - мож апроксимированный.

 

я бы добрался до блока электроники, и порассматривал его внимательно для начала.

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, NiTr0 сказал:

инверторный

Возможно, но напряжение ведь меняется линейно. Гена был куплен б/у довольно давно, в интернете описания как у самого простого..

В общем я в шоке, придется его менять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, KaYot сказал:

Похоже что гена изначально на 60Гц рассчитан, почему УПС с ним раньше работал а недавно перестал - загадка.

Может УПС все же на 60Гц раньше настроен был ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, sanyadnepr сказал:

Может УПС все же на 60Гц раньше настроен был ?

УПС никак не настраивается, но раньше потребление узла было в 1.5 раза выше. Возможно поэтому работал.. В любом случае лечить нужно генератор.

Инверторный кроме красивой формы синусоиды и частоты должен напряжение стабилизировать или не обязательно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, KaYot сказал:

Инверторный кроме красивой формы синусоиды и частоты должен напряжение стабилизировать или не обязательно?

Конечно должен. На то он и инвертор. Но зависит от производителя, точность поддержания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Завтра ещё попробую покрутить обороты и УПСом помониторю. Возможно частотомер такой, с вариантами 50 и 60гц без промежуточных делений или с обновлением данных только при включении..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, KaYot сказал:

Завтра ещё попробую покрутить обороты и УПСом помониторю. Возможно частотомер такой, с вариантами 50 и 60гц без промежуточных делений или с обновлением данных только при включении..

Мультиметром воспользоваться религия не позволяет ? :)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sanyadnepr сказал:

Мультиметром воспользоваться религия не позволяет ? :)

Может, отсутствие такого мультиметра?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, KaYot сказал:

Может, отсутствие такого мультиметра?

И денег купить мультиметр у серьезных мужчин тоже нет ? :) 

На худой конец, обратиться к другим серьезным мужчинам у которых мультиметр есть, опять же религия не позволяет ? :)

Відредаговано sanyadnepr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, KaYot сказал:

Инверторный кроме красивой формы синусоиды и частоты должен напряжение стабилизировать или не обязательно?

любой гена должен, даже неинверторный.

 

3 часа назад, KaYot сказал:

Завтра ещё попробую покрутить обороты и УПСом помониторю. Возможно частотомер такой, с вариантами 50 и 60гц без промежуточных делений или с обновлением данных только при включении..

как вариант: взять трансформаторный БП, вывести переменку через делитель из пары резисторов на аудиовход ноута/компа какого-нить, поставить софтовый осциллограф/частотомер... http://nice.artip.ru/virtualnye-ustroystva-na-baze-zvukovoy-sistemy-kompyutera подборка софта

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sanyadnepr сказал:

И денег купить мультиметр у серьезных мужчин тоже нет ? :) 

На худой конец, обратиться к другим серьезным мужчинам у которых мультиметр есть, опять же религия не позволяет ? :)

Зачем писать эту чушь, не могу понять? Уже купил отдельный прибор, электронный частотомер с заявленными границами 1-100Гц и точностью 1Гц.

На кой черт мне еще и мультиметр как-то специальный покупать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, KaYot сказал:

Это круто конечно, но как мне сделать 50Гц на моем геннадие? :)

Похоже что гена изначально на 60Гц рассчитан, почему УПС с ним раньше работал а недавно перестал - загадка.

Похоже на то.

Там особо нечему ломаться и  нечего настраивать.

Konstruktsiya-regulyatora-chisla-oboroto

Шестеренка стандартная, откалибрована на 50 или 60 герц

0356f34a1975.jpg

 

Тут чел пригородил сам регулятор оборотов

 

Но пределы регулирования такой конструкции могут упираться в +/- 1-2%.

Наверно проще найти другую шестеренку.

Или переключить УПС-у на 60 герц.

 

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, KaYot сказал:

Зачем писать эту чушь, не могу понять? Уже купил отдельный прибор, электронный частотомер с заявленными границами 1-100Гц и точностью 1Гц.

На кой черт мне еще и мультиметр как-то специальный покупать?

Зачем покупать измеритель для домохозяек ? Может и диоды, обмотки можно прозвонить твоим прибором для домохозяек ?

Постоянку твой прибор для домохозяек тоже измерить может ?

Не специальный, а обычный китайский мультиметр, конечно он стоить будет не 15 баксов, которым можно измерить больше параметров, чем "прибором" для домохозяек.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 29.01.2018 в 13:33, KaYot сказал:

Приехал частотомер. Показал как и УПС - ровно 60Гц.

Регулировка оборотов влияет только на напряжение, крутили от 180 до 300В - частота при этом стоит как вкопанная.

Нагрузка тоже на частоту не влияет.

Что за фантастика?

Фантастика наверное зарыта в модуле AVR, есть електронный модуль под крышкой альтернатора? что на нем есть? Фото нужно. В данном случае BRUSHLESS отличительная особенность данного генератора....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, sanyadnepr сказал:

обычный китайский мультиметр, конечно он стоить будет не 15 баксов

xb-868 стоит меньше 15 баксов, частота от десятых долей герца до 30-50 МГц... + напряжение (постоянное/переменное RMS), + ток (постоянный/переменный) и т.д., автовыбор пределов, измерение емкости... да, не совсем удобный + частотомер только до 50В - но все же.

 

ну а электронный частотомер до 100Гц с точностью 1Гц - таки больше на игрушку похож.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжение балета.

Нашел тестер умеющий частоту. Включил и прозрел - 110Гц.

Регулировка оборотов частоту меняет, в пределах 100-120Гц. Бытовой ваттметр похоже уперся в свой потолок и показывал 60Гц..

Дальше видимо нужно смотреть осцилографом, или форма сигнала совсем не синус и приборы видят частоту удвоенной, или что-то сдохло в альтернаторе и частота реально удвоена.

 

 

20180201_121224.jpg

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, KaYot сказал:

Продолжение

Ух ты, мультиметр все же рулит, внезапно. :)

Частота на фото выше, с нагрузкой или без ?

100-120 возможно это 50-60Гц, с гармониками, которые видит мультиметр.

Осцилограф действительно прояснит ситуацию.

 

 

Відредаговано sanyadnepr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стоит проверить заземление ноля.

Я бросал осциллограмму, там поверх синуса идет  частота возбуждения.

IMG_20161205_120444.jpg

Учитывая что частота меряется переходом состояния, может накладываться значения и частота будет умножатся х2, х4, х8...

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что представляет собой заземление НУЛЯ переносного генератора?

Проволокой его к перилам железным примотать что ли? :)

 

Попробую завтра, заодно и осцилограф нашел, сброшу фото.

 

P.S. осцилограф у наших ремонтников - китайская штучка размером с iPod(меньше пачки сигарет), с цветным экраном и нави-кнопкой.

До чего техника дошла..

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно любой провод 220 от генератора соединить на землю, например щитка.

Второй станет фазой.

 

И сфоткай осциллограммы 220, генератор с заземлением и без заземления, не меняя частоты.

Відредаговано pavlabor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем источник чудес понятен, сильно зашумленная синусоида давала удвоение и утроение частоты.

Там реально горбы несколько раз через ноль переходят.

При включении чайника помеха сглаживается и все измерители включая бытовой ваттметр рапортуют про ~50Гц.

 

После понижения частоты на ХХ до 50Гц(под нагрузкой 48-49) УПС начал с геной стабильно дружить.

 

P.S. на генераторе присутствует надпись BRUSHLESS, AVR нет.

P.S.S. любую проверку генератора надо начинать и заканчивать осцилографом..

l_20180202_121752.jpg

x_20180202_122648.jpg

Кривая с чайником

xc_20180202_122658.jpg

Відредаговано KaYot
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, KaYot сказал:

После понижения частоты на ХХ до 50Гц(под нагрузкой 48-49) УПС начал с геной стабильно дружить.

рекомендую поставить 51-52Гц (сколько упс "видит" нормлаьно). тогда при резком набросе возросшей нагрузки (переключение на сеть упса) и естественных процессах износа гены (заслонка карба, центробежный регулятор, износ ЦПГ с падением мощности и т.п.) сюрпризы не вылезут.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.

×
×
  • Створити нове...