6 часов назад, NiTr0 сказал:

меньше полупериода.

 

вполне защищает если есть запас по напряжению (ну т.е. при напряжении гарантированного пробоя варистора БП еще не горит). все зависит от заложенного "запаса прочности" в БП.

Разумеется, если источник рассчитан на 380 входного, то 370 он выдерживает легко. Стоит ли об этом напоминать?
 Типовой же запас прочности импульсных источников для сети 220 не более 30-50 вольт.
 Мы, например, рассчитываем на верхний предел 250 вольт. Напряжение  сети 220 с верхним допуском 242 вольта по стандартам Украины. 
 Китайцы делают универсальность для всего мира и там верх соответствует стандарту японской сети 230 вольт - 264 вольта.
 Все очень просто. типовые ключи в источнике 600-вольтовые. Максимальное выпрямленное входное 350 вольт полюс отраженное  напряжение порядка 125 вольт. В сумме на ключе  475-480 вольт.. Запас до 600 вольт остается в 20%. Это очень немного.
 Можно надеяться, что половина источников кратковременное повышение напряжения до 270-280 вольт выдержат ( и породят хвалебные байки про автоматы защиты), остальные выгорят.
 Я авосьнебоськины методы в технике отвергаю категорически. Нельзя нарушать оговоренные в техдокументации режимы эксплуатации аппаратуры. Точка!.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 139
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Я разъясняю техническую сторону вопроса. Типовое быстродействие реле - миллисекунды. Силовому ключу в источнике питания хватает для пробоя повышения напряжения сверх расчетного порядка долей микросеку

не думаю, что ток заряда при ограничении напряжения 13.5-13.6В сильно повредит аккумуляторам... + умные зарядные на первых этапах таки гонят большой (больше 0.1С) ток в батарею.

Годится нормальная сеть.. Для ненормальной нужно платить вдвойне за специальный источник.  Другого пока не придумали.

Posted Images

7 часов назад, MICROWATT сказал:

Я авосьнебоськины методы в технике отвергаю категорически

<sarcasm on>

У нас вчера неожиданно лег узел заупсованый ML-38. Совершенно новый девайс - от розетки питание дает, от батареи нет.

Перед установкой отбраковку не делали, доверились производителю который "на авось ничего не делает"..

<sarcasm off>

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, KaYot сказал:

<sarcasm on>

У нас вчера неожиданно лег узел заупсованый ML-38. Совершенно новый девайс - от розетки питание дает, от батареи нет.

Перед установкой отбраковку не делали, доверились производителю который "на авось ничего не делает"..

<sarcasm off>

Конечно, после установки на объект  полезно было убедиться что UPS работает и от сети и от батарей, а не полагаться на авось.
 Теперь давайте с ним и причиной отказа разбираться. Но в частном порядке.
 Общий подход - нигде не нарушать оговоренные эксплуатационные режимы компонентов - мы менять не будем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, MICROWATT сказал:

Все очень просто. типовые ключи в источнике 600-вольтовые. Максимальное выпрямленное входное 350 вольт полюс отраженное  напряжение порядка 125 вольт. В сумме на ключе  475-480 вольт.. Запас до 600 вольт остается в 20%. Это очень немного.

ну уже какбы и 800-1000В ключи не космических денег стоят, FQPF4N90C - аж целых 15 грн. потому и APFC (с 400-450В на кондерах) уже обычное явление везде.

 

потому и пишу - все зависит от заложенного производителем запаса. спроектирован с запасом - будет работать, варисторы защитят. спроектирован впритык - будет гореть при любом пуке в сети.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...
В 16.12.2017 в 15:08, ProLine сказал:

Работаем над этим.

Дадим знать, как только появятся.

Подскажите к EF6012 АКБ какой максимальной емкости можно подключить? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 hours ago, olnet said:

Подскажите к EF6012 АКБ какой максимальной емкости можно подключить? 

EF6012 имеет ток заряда до 1А. Исходя их этого мы рекомендуем использовать АКБ от 7 до 20Ач.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 16.12.2017 в 14:39, Axel K сказал:

Для 36хх есть что-то?

 

В 16.12.2017 в 15:08, ProLine сказал:

Работаем над этим.

Дадим знать, как только появятся.

 

Кстати для 3600 появился.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, ProLine сказал:

EF6012 имеет ток заряда до 1А. Исходя их этого мы рекомендуем использовать АКБ от 7 до 20Ач.

Можете еще подсказать, Proline EF9012 подойдёт для Edge Core ES-4612? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 minutes ago, olnet said:

Можете еще подсказать, Proline EF9012 подойдёт для Edge Core ES-4612

Да, подойдет.

Кабель (переходник) на плату такой - http://proline.biz.ua/adapter-nx10-phu6-red

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...
11 minutes ago, olnet said:

@ProLine подскажите еще какой ИБП подойдёт для DES-3200-52

К сожалению, у нас нет достаточной информации об этом коммутаторе.

По паспорту потребление до 34Вт. Соответственно должен подойти EF6012.

Можете сделать фото родного блока питания и разъемов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, ProLine сказал:

К сожалению, у нас нет достаточной информации об этом коммутаторе.

По паспорту потребление до 34Вт. Соответственно должен подойти EF6012.

 Можете сделать фото родного блока питания и разъемов?

Завтра смогу сделать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 year later...
В 10.10.2016 в 14:47, Setevoy сказал:

 

post-3121-0-77525800-1476099965_thumb.jpg

 

post-3121-0-15987100-1476099970_thumb.jpg

Подскажите что за DC-DC может быть установлен на него? Потому как смотрю на плате есть место под него

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 minutes ago, Prihod said:

Подскажите что за DC-DC может быть установлен на него? Потому как смотрю на плате есть место под него

На плате EF9012-V1C есть место для установки понижающего преобразователя небольшой мощности ~ 10-15 Вт.

Питание с DC преобразователя выведено на разъем. Минус общий с основным выходом 13,8В.

EF9012-DC-DC.jpg

Відредаговано ProLine
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від alexeya
      Продам OLT ZTE C320. OLT укомплектован блоком живлення PRAM, двома платами GTGH(K00), платою керування SMXA(A31).

      Кожна GTGH-плата, це 16 GPON портів, 16 GPON модулів C++.
      SMXA-плата, це SFP+ (10G) порт, 1 гігабітний комбо порт.

      В наявності 2 одиниці. Один новий, один був у використанні (стан близький до нового)

      Ціна нового - 120000 грн
      Ціна вживаного - 105000 грн

      BDCOM GP-3600-08B куплявся в ДЕПСі в вересні 23 року. В ньому використовувались тільки 3 порти (тобто є тільки 3 GPON SFP модулі). 48к разом з модулями

      ОЛТИ без модулів:
      3310B-2AC - 1штука - 8000
      3310B - 2 штуки - 7500
      3310B + Proline UPS - 1 штука - 8500
      3310D + Proline UPS - 1 штука - 12500
      BDCOM P3600-04 + Proline UPS - 1 штука - 16500
      3616-2TE - 3 штуки - 53к

      Додам вживані EPON С++ модулі по 400 грн за штуку. Або нові по 750 грн за штуку
    • Від Hamster_Serg
      Таке запитання чи хтось використовував 10G порт на олті(BDCOM GP3600-16B) як магістраль для наступного комутатора( комутатор<->олт<->комутатор)?
      І чи пробували транзитом пропускати QinQ з 3 мітками VLAN(QinQ в QinQ)?
    • Від Hamster_Serg
      Всім привіт.
      В мене з'явилася проблема з BDCOM(tm) GP3600-16B прошивка Version 10.3.0D Build 124190.
      Проблема в наступному, що коли додаєш VLAN на порт або просто створюєш, олт бутається через 10 секунд.
      Після цього все працює стабільно і можна додавати без всяких проблем.
      Чи була в когось така проблема ?
      Дякую за відповідь
    • Від Чучундра
      Добрий день.
       
      Буду вдячний якщо хтось поділиться робочим конфігом щоб прокинути на ЛАН порт ОНУ декілька VLAN-ів з тегами.
    • Від Dimension
      Продам голову BDCOM P3310C абсолютно и полностью рабочий, не ремонтировался - 9000 грн
       


×
×