Получил БП для ОЛТ.

 

Стал как родной.

 

post-11586-0-82358500-1460741674_thumb.jpg

 

От компьютерного БП поставил розетку и выключатель.

 

post-11586-0-83383600-1460741678_thumb.jpg

 

Клемы на аккумулятор выходят сбоку.

 

post-11586-0-52840400-1460741683_thumb.jpg

 

Вид с закрытой крышкой.

 

post-11586-0-04220900-1460741696_thumb.jpg

 

Работа от аккумулятора.

 

post-11586-0-63783800-1460741700_thumb.jpg

 

Работа от аккумулятора и штатного БП вместе. На передней панели горят два светодиода.

 

post-11586-0-27483200-1460741705_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites
  • Replies 139
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Я разъясняю техническую сторону вопроса. Типовое быстродействие реле - миллисекунды. Силовому ключу в источнике питания хватает для пробоя повышения напряжения сверх расчетного порядка долей микросеку

не думаю, что ток заряда при ограничении напряжения 13.5-13.6В сильно повредит аккумуляторам... + умные зарядные на первых этапах таки гонят большой (больше 0.1С) ток в батарею.

Годится нормальная сеть.. Для ненормальной нужно платить вдвойне за специальный источник.  Другого пока не придумали.

Posted Images

А если не ошибаюсь напряжение ИБП в режиме БП 13.5 В. Тогда второй БП, чистой воды резерв. Но он сможет Правильнее зарезервить ИБП, чтоб тот скорее зарядил АКБ, если поднять напряжение на нем до 14В. Тогда будет красиво.


И конечно пару диодов.

Link to post
Share on other sites

А если не ошибаюсь напряжение ИБП в режиме БП 13.5 В. Тогда второй БП, чистой воды резерв. Но он сможет Правильнее зарезервить ИБП, чтоб тот скорее зарядил АКБ, если поднять напряжение на нем до 14В. Тогда будет красиво.

 

Быстрее зарядить не сможет, ток заряда стабилизирован на уровне 2,5А и не зависит от нагрузки на ИБП.

 

 

И конечно пару диодов.

 

На плате олта они уже есть.

Edited by Clone
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Для BDCOM P3310-2AC нужно другой коннектор сделать и дополнительный отверстия в плате блока питания.

post-39724-0-01247500-1463124837_thumb.jpg

post-39724-0-84505000-1463124868_thumb.jpg

post-39724-0-46734900-1463125084_thumb.jpg

 

Можно попытатся установить его с использованием отверстия для заземления, но получается не очень эстетично

post-39724-0-15874300-1463124927_thumb.jpg

Edited by PONovod
Link to post
Share on other sites

Действительно, 9012 в ревизию C олта не становится.

Зато 6012 становится идеально :)

Косички тоже уже доступны.

 

post-3121-0-13682500-1463600726_thumb.jpg

 

post-3121-0-47313900-1463600773_thumb.jpg

 

post-3121-0-38616400-1463600712_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

В переліку обладнання є модель OLT BDCOM p3310c  в мене модель p3310b.

Чи підійде даний ББЖ в дану модель ОЛТ, та який краще акумулятор все-таки поставити на 10-15 годин роботи?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Скидаю фото Б/Ж від Planet 24240 сюди, оскільки чекаю від пролайна вже 2 місяця, тільки обіцянки.

НА фото вирішив задачку чуть іншим методом, все працює. Купив блок на олх, який підходить і до голови бдком. Кого буде цікавити розпишу. Хоча на пролайн ще чекаю, дешевше.

post-21890-0-54654700-1464438424_thumb.jpg

post-21890-0-30826100-1464438432_thumb.jpg

post-21890-0-68420400-1464438437_thumb.jpg

post-21890-0-14604200-1464438443_thumb.jpg

post-21890-0-45512900-1464438450_thumb.jpg

post-21890-0-22633600-1464438460_thumb.jpg

post-21890-0-36744500-1464438492_thumb.jpg

Edited by bolda2005
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Получил плату ибп, полез на тех этаж, разобрал олт хотел по быстрому поставить ибп, но что то не получилось((

На родной плате такой разьём

post-14719-0-47801300-1465978259_thumb.jpg

 

А на ибп такой

 

post-14719-0-75929200-1465978314_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Получил плату ибп, полез на тех этаж, разобрал олт хотел по быстрому поставить ибп, но что то не получилось((

На родной плате такой разьём

attachicon.gifIMG_20160615_110342.jpg

 

А на ибп такой

 

attachicon.gifIMG_20160615_110351.jpg

Наш косяк, забыли положить. Вообще в комплекте к BDCOM предусмотрен кабелек для входа 220В.

post-25176-0-87087700-1465986734_thumb.jpg

 

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

да по идее ничего страшного не должно быть, просто заряжаться будет неделю :) если я не прав - пускай производитель поправит меня.

Link to post
Share on other sites

4-5 днів в режимі зарядки - не перегріється?

 

Ні, це для нього нормальний режим роботи.

Але якщо батарея буде з саморозрядом, блок може її не зарядити.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...

Ще одне побажання. Я не знайшов серійного номера на УПСі.

Якби для бухгалтерії та обліку дуже потрібно.

С новой партии будут.

 

post-3121-0-77525800-1476099965_thumb.jpg

 

post-3121-0-15987100-1476099970_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Що буде, якщо підключити до цього UPS-а, звичайну свинцево-кислотну батарею 100AH?

Если батарею несколько раз позаряжать с неделю, то вскоре потребуется другая батарея.

Для продления срока жисни СКАБ следует, насколько это возможно, минимизировать срок пребывания её в не заряженнм состоянии до считанных часов.

Link to post
Share on other sites

 

 

Если батарею несколько раз позаряжать с неделю, то вскоре потребуется другая батарея.

не потребуется, если не разряжать ниже 10.5в...

 

 

 

Для продления срока жисни СКАБ следует, насколько это возможно, минимизировать срок пребывания её в не заряженнм состоянии до считанных часов.

только в случае переразряда.

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Фото та схема блока живлення комутатора Eltex MES2124. Сподіваюсь з'явиться підтримка UPS.

Судячи з розмірів повинен стати EF6012  

Потужності вистачить.

Для зручності можете роздрукувати файл ups6012.pdf (масштаб 1:1).

 

Яка розпіновка роз'єму на платі комутатора?

post-25176-0-43918500-1486572421_thumb.jpg

ups6012.pdf

Link to post
Share on other sites
  • bot changed the title to Новинка: UPS для BDCOM P3310

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By tadesky
      Продам б/в BDCOM P3616-2TE OLT . 

      Повністю робочий, без нюансів, знятий після модерну.  Комплектований резервним БЖ. 
      Оціночна вартість 40 тис. грн.

      За потреби можна комплектувати SFP Picotel EPON SFP PX++ = 600 грн/шт. 
       
      Пишіть в особисті. 
       
    • By forella
      Имеется такая ситуация.
      топология: абонент---ону---bdcom p3310---cisco 4948--- далее 2 пути, 99% идут на линуксовый шлюз, оставшиеся(избранные, назовем их так) 1% на микротик по оттдельному vlan.
      олт 13шт. каждая олт оттдельным портом на 4948 подключена. все аналогично работают как описано выше.
      наблюдается вот такая ситуация на циско:
       
      *Apr 20 03:17:28.873: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:32.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:33.489: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/5 *Apr 20 03:17:34.273: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/10 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:34.277: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/10 *Apr 20 03:17:43.769: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/7 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:43.973: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:47.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 vlan 321 это те самые избранные, и по логам видно что связующее звено 11 порт, за ней олт. (порты 5,7,10 так же олт)
      что было сделано:
      на олт за 11 портом выключены абоненты имеющие отношение к влан 321 - флапы продолжились.
      выключены пон порты по очереди и все сразу - флапы продолжились.
      выключен порт 11 на циско - флапы прекратились.
      включен порт, но удален влан 321 на циско - флапы прекратились.
      собственно вопрос - это глюк прошивки олт, что при выключеных пон портах флапы продолжаются, либо не там ищу причину?
       
    • By exogadget
      Вітаю,
      Потужний комплект на всі випадки життя:
      - Безперебійник APC SURT3000XLI 3кВА 3000Вт 3кВт з кабелем живлення, батареї замінені у 2024
      - Додатковий блок акумуляторів SURT192XLBP 3кВА 3000Вт 3кВт, батареї замінені у 2025
      - Встановлено мережевий модуль керування APC AP9617, дозволяє отримувати онлайн всі дані з ДБЖ, керувати ним, підключати до розумного будинку йтд, не має меж використання
      - Візок для пересування до сходів
      Все обладнання хоча й має доволі суровий вигляд досвідченого бійця з ДТЕК, але все робоче, ніколи не ремонтувалось. Десь тиждень тому потужно продув його.
      Батареї мінялись восени 2025 року, тримають прекрасно, до речі - гуде не сильно, тому ніколи не заморачувався з заміною рідних прекрасних кулерів.

      Самовивіз з Київа, сам не потягну на Нову Пошту, треба або два сильних програміста, або один, але два рази.
      Вартість 40000грн з торгом, +38095-5062328



    • By Emanon
      Приветствую форумчан. Есть проблема и суть ее такова:
      В топологии одной провайдерской сети сделали определенные изменения. Некоторые access-коммутаторы (edge core ec3528M) в домах, решили подключить по gpon-у. Тоесть, если ранее все это дело шло ветками от одного свича к другому, то теперь ответственность, за их агрегацию , частично лягла на olt bdcom gp3600.
      Если схематически : свич -> onu -> olt -> свич агрегации -> bras (accel ipoe) ну и далее уже в ядро. Onu кстати - bdcom gp1701. Вопросы о том, зачем все это и насколько целесообразно - можно оставить для другого разговора.
      А пока что хотелось бы в кое чем разобраться. Недавно, начали идти заявки от НЕКОТОРЫХ абонентов одного и того же дома с одного и того же узла с жалобой на нестабильный интернет. Это через неделю-две после изменения топологии и соответственно, переключения их коммутатора к pon-сети.
      Техник, осмотрев происходящее, заявлял что рандомно, раз в минуту-две, начинаются потери пакетов. Проверял целостность линий,  подключался напрямую ноутом. Результат один и тот же. Линк между свичом и роутером не падает. Не падает линк и между onu и свичом. Проблем с режимами (half duplex, full duplex) портов тоже не было. Если уже далеко зайти, сам домовой свич, olt, коммутатор агрегации, без проблем пингуются (правда находятся в отдельном управляющем vlan). Очевидные проблемы, вроде роста cpu и утечек памяти, в их работе не наблюдались. В логах все чисто. В мониторинге видно, что канал не нагружен (download и upload не превышают 250 Мбит как по pon так и выше, нет аномальных значений pps как для broadcast, так для unicast и multicast). Да и для остальных пользователей, кроме проблемных, не было вопросов. У всех вроде работает, кроме некоторых ребят с конкретного узла. Трасса упорно показывает, что проблемный участок как раз между роутером и bras. Логи на роутерах тоже ничего вразумительного не пишут. При этом, стоило подключить вместо абонентского tp link archer ax12, c64 или keenetic titan, какой то древний роутер, вроде dlink dir300 или tp link tl-wr841n, как все работало стабильно, без потерь. 
      Со стороны bras сессии не рвутся, но через tcpdump действительно обнаруживается, что при пинге ( как 32 байта, так и побольше) часть icmp пакетов от проблемных абонентов не доходит. 
      Менялись mac  абонентских устройств, пытались найти mac flapping, менялся mac aging, менялся абонентский ip. Без результатов. Mac таблица за onu не забивается кстати, там не более 8 устройств. Проверялись оптические уровни. Конечно, onu rx -24 и olt rx -26 - это уже почти на грани. 
      И наверное это отчасти играет роль. Но нюанс с тем, что происходит при замене роутеров, заставляет задуматься. Возможно то, что такое вылезло именно после перехода на gpon - это совпадение. Но есть подозрения, что связь все таки есть. И проблема довольно странная, ранее не встречал.
      Ещё стоит сказать, что это далеко уже не первый домовой свич, подключенный по такой схеме. Но проблема пока вылезла именно тут. В общем, хотелось бы услышать мнения опытных ребят, с чем конкретно связаны проблемы.
      Прошу не судить сильно по части некоторых решений и высказываний. Я пока не имею солидного опыта и большого багажа знаний. Но буду благодарен за помощь
    • By CoUL
      Sync users ONU скрипт.
      Скрипт виконує автоматичне додавання ONU та відповідної OLT, на якій вона зареєстрована, в карту абонента MikBiLL.
      Забезпечує повну синхронізацію ONU при зміні топології мережі — тобто при реальному переміщенні ONU між OLT або між абонентами. Все відбувається автоматично без необхідності вручну додавати чи змінювати ONU працівниками.
      Можлива синхронізація окремих OLT в ручному режимі.
      Підтримується робота з BDCOM EPON та GPON обладнанням.
      Можливе розширення під інших виробників OLT за потреби.
      💬 По всім питанням звертайтесь у приват.
      BDCOM xPON ONU Auto Sync Script.webm

×
×
  • Create New...