Jump to content
Local
Кеша

Проект совместного подвеса с облэнерго

Recommended Posts

Ищу проектанта на совместный подвес.

Объем и условия в личку.

Харк обл.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шукаю проектувальника для виконання зауважень  до робочого проекту "Розміщення (підвішування) волоконно-оптичної лінії зв'язку на опорах ПЛ-0,38кВ,

Об'єм 5 робочих проектів.

 

Зауваження.

1.У складі РП відсутня нанесена на викопіюванні (геодезичному зніманні) траса прокладання ВОК, що є порушенням вимог ДБН А.2.1-1. Виконати результати інженерних вишукувань у відповідності до ДБН А,2,1-1, результати мають бути оформлені у вигляді технічного звіту та погоджені із відповідними державними органами та власниками інженерних мереж. Порушення технічних вимог 4/3562 п.1.

2.В РП відсутня відомість перетинів траси ВОЛЗ з дорогами,

3.Траса проходження ВОЛЗ не погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

4.Розробити технічні рішення щодо заземлення запроектованих елементів ВОЛЗ-ПВ. Значення опору заземлювальних пристроїв металевих елементів ВОЛЗ-ПВ визначити проектом. З'єднання заземлювальних провідників з металевими елементами ВОЛЗ-ПВ та заземлювальними пристроями виконати болтовим або зварним способом. Остаточно визначити проектом.

5.Додати в проект підписані вихідні дані з указанням типів опор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3.Траса проходження ВОЛЗ не погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

каждый раз пробивает на гогот, когда читаю аналогичные перлы.

 

ps вас на бабки крутят, недвусмысленно намекают. Смена проектанта вам не поможет

Edited by Кеша

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

3.Траса проходження ВОЛЗ не погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

каждый раз пробивает на гогот, когда читаю аналогичные перлы.

 

ps вас на бабки крутят, недвусмысленно намекают. Смена проектанта вам не поможет

 

а это не? 

Розробити технічні рішення щодо заземлення запроектованих елементів ВОЛЗ-ПВ. Значення опору заземлювальних пристроїв металевих елементів ВОЛЗ-ПВ визначити проектом. З'єднання заземлювальних провідників з металевими елементами ВОЛЗ-ПВ та заземлювальними пристроями виконати болтовим або зварним способом. Остаточно визначити проектом.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

Edited by Ivanns

Share this post


Link to post
Share on other sites

а крюк как к траверсе относится? Используйте пластиковые крюки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а крюк как к траверсе относится? Используйте пластиковые крюки.

Позвонил спросил про пластиковые крюки и ленту диэлектрик-не катит(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему не катит? Просто не феншуй? А как насчет сертификаты им выслать вместе с сопроводительным письмом? Ну и получить оф ответ?

Edited by Dimkers

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему не катит? Просто не феншуй? А как насчет сертификаты им выслать вместе с сопроводительным письмом? Ну и получить оф ответ?

Подскажите пожалуйста где можно их приобрести? Буду очень благодарен. Заранее спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шукаю проектувальника для виконання зауважень  до робочого проекту "Розміщення (підвішування) волоконно-оптичної лінії зв'язку на опорах ПЛ-0,38кВ,

Об'єм 5 робочих проектів.

 

Зауваження.

1.У складі РП відсутня нанесена на викопіюванні (геодезичному зніманні) траса прокладання ВОК, що є порушенням вимог ДБН А.2.1-1. Виконати результати інженерних вишукувань у відповідності до ДБН А,2,1-1, результати мають бути оформлені у вигляді технічного звіту та погоджені із відповідними державними органами та власниками інженерних мереж. Порушення технічних вимог 4/3562 п.1.

2.В РП відсутня відомість перетинів траси ВОЛЗ з дорогами,

3.Траса проходження ВОЛЗ не погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

4.Розробити технічні рішення щодо заземлення запроектованих елементів ВОЛЗ-ПВ. Значення опору заземлювальних пристроїв металевих елементів ВОЛЗ-ПВ визначити проектом. З'єднання заземлювальних провідників з металевими елементами ВОЛЗ-ПВ та заземлювальними пристроями виконати болтовим або зварним способом. Остаточно визначити проектом.

5.Додати в проект підписані вихідні дані з указанням типів опор.

Можем оказать практическую помощь по  устранению "Зауважень" Облэнерго .   По пункту   №1 Вам по месту нахождения опор ВЛ   где  необходимо подвешивать ОК  пригласить   сертиф.  геодезиста  и изготовить  топосъемку . На топосъемку  нанесем поопорную  схему линию ОК в масштабе .№4Заземлим ящики-траверсы-конт. зап.ОК муфт-крюки .№3Правильно оформим согласование.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Подскажите пожалуйста где можно их приобрести?

Сертификаты? У продовцов просите....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре. 

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре.

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Если бы все так просто было, проблема в том, что они сами это заземление должны делать за 370 грн за опору. Врядли они позволят простому смертному вмешиваться в работу электросетей, за такое можно и уголовщину получить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре.

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Если бы все так просто было, проблема в том, что они сами это заземление должны делать за 370 грн за опору. Врядли они позволят простому смертному вмешиваться в работу электросетей, за такое можно и уголовщину получить.

 

Если у простого смертного есть все необходимые допуски к работе с электрикой - он спокойно может выполнять эту работу в соответствии с проектом.

ПС. Я понимаю о чем Вы, но тут надо выбирать: либо платить 370 грн за одну опору, либо начинать учится защищать свой бизнес от таких вот "безальтернативных предложений". Защищать грамотно, системно, без истерик.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре.

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Если бы все так просто было, проблема в том, что они сами это заземление должны делать за 370 грн за опору. Врядли они позволят простому смертному вмешиваться в работу электросетей, за такое можно и уголовщину получить.

 

Если у простого смертного есть все необходимые допуски к работе с электрикой - он спокойно может выполнять эту работу в соответствии с проектом.

ПС. Я понимаю о чем Вы, но тут надо выбирать: либо платить 370 грн за одну опору, либо начинать учится защищать свой бизнес от таких вот "безальтернативных предложений". Защищать грамотно, системно, без истерик.

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon)  занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов.

И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имеют того кто терпит и молчит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
а в это время конкурент, типа homenet (gigapon) занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов. И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

А вы свечу держали? Нет, не подумайте что я оттуда(Гигапон или облсвет). У нас вот в городе между конкурентами интересная штука случилась. Знач почти все провы имели неучтенку, кто 10 км, кто 50 км.... И вот один самый хитрожопый с пол года в зад быстро делает проекты на все свои линии и пишет писльку в службу безпеки - дескать вся верхушка доблестного облэнерго гребет бабло с провов за то, что те висят без проектов. е$#ть там буча завелась.... До сих пор проверки идут...

Edited by Dimkers

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Делаем рабочие проекты по совместному подвесу ОК  по опорам Облэнерго -Горсвет -  Трол.линии . РП  имеет раздел  " Механічний розрахунок  проводів   і тросів  методом допустимих  напружень згідно глави 2.5 ПУЄ-2014 . Профілі переходу через вул. дороги ".Согласование РП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Делаем рабочие проекты по совместному подвесу ОК  по опорам Облэнерго -Горсвет -  Трол.линии . РП  имеет раздел  " Механічний розрахунок  проводів   і тросів  методом допустимих  напружень згідно глави 2.5 ПУЄ-2014 . Профілі переходу через вул. дороги ".Согласование РП.

...А как насчет проектной документации при необходимости замены опоры ВЛ-0.4

Share this post


Link to post
Share on other sites

post-30038-0-08182400-1490866453_thumb.jpegПример РП по замене опор 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon) занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов. И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

А вы свечу держали? Нет, не подумайте что я оттуда(Гигапон или облсвет). У нас вот в городе между конкурентами интересная штука случилась. Знач почти все провы имели неучтенку, кто 10 км, кто 50 км.... И вот один самый хитрожопый с пол года в зад быстро делает проекты на все свои линии и пишет писльку в службу безпеки - дескать вся верхушка доблестного облэнерго гребет бабло с провов за то, что те висят без проектов. е$#ть там буча завелась.... До сих пор проверки идут...

 

В каком обл это? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon) занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов. И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

А вы свечу держали? Нет, не подумайте что я оттуда(Гигапон или облсвет). У нас вот в городе между конкурентами интересная штука случилась. Знач почти все провы имели неучтенку, кто 10 км, кто 50 км.... И вот один самый хитрожопый с пол года в зад быстро делает проекты на все свои линии и пишет писльку в службу безпеки - дескать вся верхушка доблестного облэнерго гребет бабло с провов за то, что те висят без проектов. е$#ть там буча завелась.... До сих пор проверки идут...

 

Смеялся от души :)))

Небось эти провы еще и под Раду ходили митинговать по поводу произвола облэнерго :))))

И уверяю Вас, что такая же канитель по всем областям.

Там где есть два украинца, там есть три зрадныка :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon) занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов. И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

А вы свечу держали? Нет, не подумайте что я оттуда(Гигапон или облсвет). У нас вот в городе между конкурентами интересная штука случилась. Знач почти все провы имели неучтенку, кто 10 км, кто 50 км.... И вот один самый хитрожопый с пол года в зад быстро делает проекты на все свои линии и пишет писльку в службу безпеки - дескать вся верхушка доблестного облэнерго гребет бабло с провов за то, что те висят без проектов. е$#ть там буча завелась.... До сих пор проверки идут...

 

ну как бы если правила подвеса есть - тогда почему одним их можно нарушать , а другим руки выкручивают ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By be4v15
      просто из любопытства, и чтобы уменьшить температуру дискуссии, Вы знакомы с проектом "Интер-Барс 4С"?
    • By cam-bat
      Поделитесь шаблоном договора на совместный подвес, нужно оформить неРЕСовские опоры. Договор может самый обычный с договорной ценой
    • By tadesky
      Добрый день
       
      Оказываем услуги по проектированию: 
       
      совместной подвески ВОЛС подземной прокладки ВОЛС пассивных оптических сетей сетей ШПД, кабельного ТВ сетей WiMax, Wi-Fi точек доступа и узлов связи объектов РЭС структурированных кабельных систем серверных комнат и дата-центров  
      А также комплекс сопутствующих услуг по выгодным ценам.  
       
      Обращайтесь в ЛС - предоставим развернутую презентацию возможных услуг, а также ответим на все вопросы. 
       
    • By migor
      Проектуємо кабельні мережі телебачення , ethernet, РОN та відеоcпостереження.
      Розробляємо проекти з сумісного підвісу по опорах ЛЕП.
    • By Milgor
      Проектуємо кабельні мережі телебачення , Еthernet, PON та відеоспостереження.
      Розробляємо проекти  сумісного підвісу по опорах ЛЕП. Досвід роботи в даній темі більше 10-ти років.
×