Перейти к содержимому
Local
Кеша

Проект совместного подвеса с облэнерго

Рекомендованные сообщения

Ищу проектанта на совместный подвес.

Объем и условия в личку.

Харк обл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шукаю проектувальника для виконання зауважень  до робочого проекту "Розміщення (підвішування) волоконно-оптичної лінії зв'язку на опорах ПЛ-0,38кВ,

Об'єм 5 робочих проектів.

 

Зауваження.

1.У складі РП відсутня нанесена на викопіюванні (геодезичному зніманні) траса прокладання ВОК, що є порушенням вимог ДБН А.2.1-1. Виконати результати інженерних вишукувань у відповідності до ДБН А,2,1-1, результати мають бути оформлені у вигляді технічного звіту та погоджені із відповідними державними органами та власниками інженерних мереж. Порушення технічних вимог 4/3562 п.1.

2.В РП відсутня відомість перетинів траси ВОЛЗ з дорогами,

3.Траса проходження ВОЛЗ не погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

4.Розробити технічні рішення щодо заземлення запроектованих елементів ВОЛЗ-ПВ. Значення опору заземлювальних пристроїв металевих елементів ВОЛЗ-ПВ визначити проектом. З'єднання заземлювальних провідників з металевими елементами ВОЛЗ-ПВ та заземлювальними пристроями виконати болтовим або зварним способом. Остаточно визначити проектом.

5.Додати в проект підписані вихідні дані з указанням типів опор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3.Траса проходження ВОЛЗ не погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

каждый раз пробивает на гогот, когда читаю аналогичные перлы.

 

ps вас на бабки крутят, недвусмысленно намекают. Смена проектанта вам не поможет

Изменено пользователем Кеша

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

3.Траса проходження ВОЛЗ не погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

каждый раз пробивает на гогот, когда читаю аналогичные перлы.

 

ps вас на бабки крутят, недвусмысленно намекают. Смена проектанта вам не поможет

 

а это не? 

Розробити технічні рішення щодо заземлення запроектованих елементів ВОЛЗ-ПВ. Значення опору заземлювальних пристроїв металевих елементів ВОЛЗ-ПВ визначити проектом. З'єднання заземлювальних провідників з металевими елементами ВОЛЗ-ПВ та заземлювальними пристроями виконати болтовим або зварним способом. Остаточно визначити проектом.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да там все. Каждый пункт=дай бабок

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

Изменено пользователем Ivanns

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а крюк как к траверсе относится? Используйте пластиковые крюки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а крюк как к траверсе относится? Используйте пластиковые крюки.

Позвонил спросил про пластиковые крюки и ленту диэлектрик-не катит(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему не катит? Просто не феншуй? А как насчет сертификаты им выслать вместе с сопроводительным письмом? Ну и получить оф ответ?

Изменено пользователем Dimkers

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему не катит? Просто не феншуй? А как насчет сертификаты им выслать вместе с сопроводительным письмом? Ну и получить оф ответ?

Подскажите пожалуйста где можно их приобрести? Буду очень благодарен. Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шукаю проектувальника для виконання зауважень  до робочого проекту "Розміщення (підвішування) волоконно-оптичної лінії зв'язку на опорах ПЛ-0,38кВ,

Об'єм 5 робочих проектів.

 

Зауваження.

1.У складі РП відсутня нанесена на викопіюванні (геодезичному зніманні) траса прокладання ВОК, що є порушенням вимог ДБН А.2.1-1. Виконати результати інженерних вишукувань у відповідності до ДБН А,2,1-1, результати мають бути оформлені у вигляді технічного звіту та погоджені із відповідними державними органами та власниками інженерних мереж. Порушення технічних вимог 4/3562 п.1.

2.В РП відсутня відомість перетинів траси ВОЛЗ з дорогами,

3.Траса проходження ВОЛЗ не погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

4.Розробити технічні рішення щодо заземлення запроектованих елементів ВОЛЗ-ПВ. Значення опору заземлювальних пристроїв металевих елементів ВОЛЗ-ПВ визначити проектом. З'єднання заземлювальних провідників з металевими елементами ВОЛЗ-ПВ та заземлювальними пристроями виконати болтовим або зварним способом. Остаточно визначити проектом.

5.Додати в проект підписані вихідні дані з указанням типів опор.

Можем оказать практическую помощь по  устранению "Зауважень" Облэнерго .   По пункту   №1 Вам по месту нахождения опор ВЛ   где  необходимо подвешивать ОК  пригласить   сертиф.  геодезиста  и изготовить  топосъемку . На топосъемку  нанесем поопорную  схему линию ОК в масштабе .№4Заземлим ящики-траверсы-конт. зап.ОК муфт-крюки .№3Правильно оформим согласование.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Подскажите пожалуйста где можно их приобрести?

Сертификаты? У продовцов просите....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре. 

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре.

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Если бы все так просто было, проблема в том, что они сами это заземление должны делать за 370 грн за опору. Врядли они позволят простому смертному вмешиваться в работу электросетей, за такое можно и уголовщину получить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре.

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Если бы все так просто было, проблема в том, что они сами это заземление должны делать за 370 грн за опору. Врядли они позволят простому смертному вмешиваться в работу электросетей, за такое можно и уголовщину получить.

 

Если у простого смертного есть все необходимые допуски к работе с электрикой - он спокойно может выполнять эту работу в соответствии с проектом.

ПС. Я понимаю о чем Вы, но тут надо выбирать: либо платить 370 грн за одну опору, либо начинать учится защищать свой бизнес от таких вот "безальтернативных предложений". Защищать грамотно, системно, без истерик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре.

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Если бы все так просто было, проблема в том, что они сами это заземление должны делать за 370 грн за опору. Врядли они позволят простому смертному вмешиваться в работу электросетей, за такое можно и уголовщину получить.

 

Если у простого смертного есть все необходимые допуски к работе с электрикой - он спокойно может выполнять эту работу в соответствии с проектом.

ПС. Я понимаю о чем Вы, но тут надо выбирать: либо платить 370 грн за одну опору, либо начинать учится защищать свой бизнес от таких вот "безальтернативных предложений". Защищать грамотно, системно, без истерик.

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon)  занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов.

И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имеют того кто терпит и молчит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а в это время конкурент, типа homenet (gigapon) занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов. И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

А вы свечу держали? Нет, не подумайте что я оттуда(Гигапон или облсвет). У нас вот в городе между конкурентами интересная штука случилась. Знач почти все провы имели неучтенку, кто 10 км, кто 50 км.... И вот один самый хитрожопый с пол года в зад быстро делает проекты на все свои линии и пишет писльку в службу безпеки - дескать вся верхушка доблестного облэнерго гребет бабло с провов за то, что те висят без проектов. е$#ть там буча завелась.... До сих пор проверки идут...

Изменено пользователем Dimkers

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  Делаем рабочие проекты по совместному подвесу ОК  по опорам Облэнерго -Горсвет -  Трол.линии . РП  имеет раздел  " Механічний розрахунок  проводів   і тросів  методом допустимих  напружень згідно глави 2.5 ПУЄ-2014 . Профілі переходу через вул. дороги ".Согласование РП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  Делаем рабочие проекты по совместному подвесу ОК  по опорам Облэнерго -Горсвет -  Трол.линии . РП  имеет раздел  " Механічний розрахунок  проводів   і тросів  методом допустимих  напружень згідно глави 2.5 ПУЄ-2014 . Профілі переходу через вул. дороги ".Согласование РП.

...А как насчет проектной документации при необходимости замены опоры ВЛ-0.4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

post-30038-0-08182400-1490866453_thumb.jpegПример РП по замене опор 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon) занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов. И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

А вы свечу держали? Нет, не подумайте что я оттуда(Гигапон или облсвет). У нас вот в городе между конкурентами интересная штука случилась. Знач почти все провы имели неучтенку, кто 10 км, кто 50 км.... И вот один самый хитрожопый с пол года в зад быстро делает проекты на все свои линии и пишет писльку в службу безпеки - дескать вся верхушка доблестного облэнерго гребет бабло с провов за то, что те висят без проектов. е$#ть там буча завелась.... До сих пор проверки идут...

 

В каком обл это? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon) занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов. И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

А вы свечу держали? Нет, не подумайте что я оттуда(Гигапон или облсвет). У нас вот в городе между конкурентами интересная штука случилась. Знач почти все провы имели неучтенку, кто 10 км, кто 50 км.... И вот один самый хитрожопый с пол года в зад быстро делает проекты на все свои линии и пишет писльку в службу безпеки - дескать вся верхушка доблестного облэнерго гребет бабло с провов за то, что те висят без проектов. е$#ть там буча завелась.... До сих пор проверки идут...

 

Смеялся от души :)))

Небось эти провы еще и под Раду ходили митинговать по поводу произвола облэнерго :))))

И уверяю Вас, что такая же канитель по всем областям.

Там где есть два украинца, там есть три зрадныка :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon) занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов. И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

А вы свечу держали? Нет, не подумайте что я оттуда(Гигапон или облсвет). У нас вот в городе между конкурентами интересная штука случилась. Знач почти все провы имели неучтенку, кто 10 км, кто 50 км.... И вот один самый хитрожопый с пол года в зад быстро делает проекты на все свои линии и пишет писльку в службу безпеки - дескать вся верхушка доблестного облэнерго гребет бабло с провов за то, что те висят без проектов. е$#ть там буча завелась.... До сих пор проверки идут...

 

ну как бы если правила подвеса есть - тогда почему одним их можно нарушать , а другим руки выкручивают ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: tadesky
      Добрый день
       
      Оказываем услуги по проектированию: 
       
      совместной подвески ВОЛС подземной прокладки ВОЛС пассивных оптических сетей сетей ШПД, кабельного ТВ сетей WiMax, Wi-Fi точек доступа и узлов связи объектов РЭС структурированных кабельных систем серверных комнат и дата-центров  
      А также комплекс сопутствующих услуг по выгодным ценам.  
       
      Обращайтесь в ЛС - предоставим развернутую презентацию возможных услуг, а также ответим на все вопросы. 
       
    • Автор: migor
      Проектуємо кабельні мережі телебачення , ethernet, РОN та відеоcпостереження.
      Розробляємо проекти з сумісного підвісу по опорах ЛЕП.
    • Автор: Milgor
      Проектуємо кабельні мережі телебачення , Еthernet, PON та відеоспостереження.
      Розробляємо проекти  сумісного підвісу по опорах ЛЕП. Досвід роботи в даній темі більше 10-ти років.
    • Автор: maliner
      Добрый день, требуется проект по совместному подвесу 15км, кто возьмется пишите вличку.
    • Автор: Rbert
      Законы-правила для проектирования , строительства    Будинкових  розподільних мереж  принимаются  в ВР, КМ . И  даже начали на стандарты  ЭС ссылаться..А вот проблемы  остались на самом  I Этапе  проектирования  строительства  прежние... Отсутствует  единый порядок получения   Тех. условий на строительство БРМ  от  (ЖЭК-ОСББ- ЖД-РЭС и т.д.  )                       Не решен вопрос с получением   "Дозволу на проєтування- будівництво-эксплуатац БРМ "  Пока туман не рассеялся !
×