Перейти до

Проект совместного подвеса с облэнерго


Рекомендованные сообщения

  • Відповіді 85
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре.  И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где

каждый раз пробивает на гогот, когда читаю аналогичные перлы.  ps вас на бабки крутят, недвусмысленно намекают. Смена проектанта вам не поможет

Потому заносили, заносят и будут заносить через черный вход. Это классика бизнеса по-украински. И всегда будет проигрывать тот , кто живет по законам.

Posted Images

Включить на РРЛ как временный вариант ?А потом все равно надо уходить от Радио.. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Включить на РРЛ как временный вариант ?А потом все равно надо уходить от Радио..

Это правильный, проверенный вариант, так и делаем. Только РРЛ дороговато для временного решения.

Вполне хватает более дешёвых железяк, т.к. за то время, пока из города дотягивается кабель, не так уж и много клиентов успевают подключиться.

 

Раз по столбам не получится, будем копать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ADSS.pdf[attachment=А реально-ли оформить совместный подвес на ЛЭП 35кВ? И если реально юридически, то технически - что вешать на пролёты 200м?

 

До нужного села всего три десятка опор. Альтернатива - копать через реки/овраги, газопроводы, кабеля Атракома/Укртелекома.

По 35кВ разрешают прокладывать ( подвязывать ) по верхней  стороне опор .Заменить  грозотрос на оптический кабель типа ( АDSS) A-        Шесть год назад не давали ТУ прокладывать снизу и между фазами.Очень! Очень ! огромные  проблемы  с прокладкой . 100% Отключение линии 35кВ. с "2-х  до 4-х. Час переключение  абонов катег-1а на др линию. Некоторые фрагменты с проекта .

Відредаговано Rbert
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon) занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов. И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

А вы свечу держали? Нет, не подумайте что я оттуда(Гигапон или облсвет). У нас вот в городе между конкурентами интересная штука случилась. Знач почти все провы имели неучтенку, кто 10 км, кто 50 км.... И вот один самый хитрожопый с пол года в зад быстро делает проекты на все свои линии и пишет писльку в службу безпеки - дескать вся верхушка доблестного облэнерго гребет бабло с провов за то, что те висят без проектов. е$#ть там буча завелась.... До сих пор проверки идут...

 

В каком обл это? 

 

Полтава Облэнерго выдали ТУ....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По 35кВ разрешают прокладывать ( подвязывать ) по верхней  стороне опор .Заменить  грозотрос на оптический кабель типа ( АDSS) A- Шесть год назад не давали ТУ прокладывать снизу и между фазами.Очень! Очень ! огромные  проблемы  с прокладкой . 100% Отключение линии 35кВ. с "2-х  до 4-х. Час переключение  абонов катег-1а на др линию. Некоторые фрагменты с проекта .

А разве можно вместо грозозащитного троса вешать ADSS? ЛЭП без защиты останется.

 

К сожалению, отключение линии - это сразу не подходит, т.к. ЛЭП идёт к крупнейшему в городе предприятию, работающему без перерывов и выходных. Резерв у них наверняка есть, но даже час простоя будет стоить столько денег, сколько у меня нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

По 35кВ разрешают прокладывать ( подвязывать ) по верхней  стороне опор .Заменить  грозотрос на оптический кабель типа ( АDSS) A- Шесть год назад не давали ТУ прокладывать снизу и между фазами.Очень! Очень ! огромные  проблемы  с прокладкой . 100% Отключение линии 35кВ. с "2-х  до 4-х. Час переключение  абонов катег-1а на др линию. Некоторые фрагменты с проекта .

А разве можно вместо грозозащитного троса вешать ADSS? ЛЭП без защиты останется.

 

К сожалению, отключение линии - это сразу не подходит, т.к. ЛЭП идёт к крупнейшему в городе предприятию, работающему без перерывов и выходных. Резерв у них наверняка есть, но даже час простоя будет стоить столько денег, сколько у меня нет.

 

Читайте ПУЕ, там все написано.

Отключать абонента вам не дадут, вернее за разумные деньги не дадут. Относительно безпроблемно вешать на 35кВ вам разрешат только в период, когда линия выводится в плановый ремонт.

Відредаговано graysilver
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

По 35кВ разрешают прокладывать ( подвязывать ) по верхней  стороне опор .Заменить  грозотрос на оптический кабель типа ( АDSS) A- Шесть год назад не давали ТУ прокладывать снизу и между фазами.Очень! Очень ! огромные  проблемы  с прокладкой . 100% Отключение линии 35кВ. с "2-х  до 4-х. Час переключение  абонов катег-1а на др линию. Некоторые фрагменты с проекта .

А разве можно вместо грозозащитного троса вешать ADSS? ЛЭП без защиты останется.

 

К сожалению, отключение линии - это сразу не подходит, т.к. ЛЭП идёт к крупнейшему в городе предприятию, работающему без перерывов и выходных. Резерв у них наверняка есть, но даже час простоя будет стоить столько денег, сколько у меня нет.

 

Такая схема работает 6 лет .   Могу сбросить  несколько листов   с РП . Если  очень интересно...Проект-строительство  ВОЛС по 35 кВ при нынешней  экономике полный Банкрот!!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

По 35кВ разрешают прокладывать ( подвязывать ) по верхней  стороне опор .Заменить  грозотрос на оптический кабель типа ( АDSS) A- Шесть год назад не давали ТУ прокладывать снизу и между фазами.Очень! Очень ! огромные  проблемы  с прокладкой . 100% Отключение линии 35кВ. с "2-х  до 4-х. Час переключение  абонов катег-1а на др линию. Некоторые фрагменты с проекта .

А разве можно вместо грозозащитного троса вешать ADSS? ЛЭП без защиты останется.

 

К сожалению, отключение линии - это сразу не подходит, т.к. ЛЭП идёт к крупнейшему в городе предприятию, работающему без перерывов и выходных. Резерв у них наверняка есть, но даже час простоя будет стоить столько денег, сколько у меня нет.

 

Такая схема работает 6 лет .   Могу сбросить  несколько листов   с РП . Если  очень интересно...Проект-строительство  ВОЛС по 35 кВ при нынешней  экономике полный Банкрот!!!!

 

Если мне правильно изменяет склероз, то у веги в европу по высоковольтных кабель идет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полныйА

А  РЭС  и Обл   какая обл ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полныйА

А РЭС и Обл какая обл ?
Херсоноблэнерго
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В  Раб  проектах приходится делать  Зазем. Мех. расчет . Замену опор. и т. д . для всех Облов  согласно  ПУЭ  ДБН  Инструкции . А  есть какие  Облы  сами  делают некоторые работы..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие  сейчас  в Херсон облэнерго заковырки по согласованию  Раб проектов  по совместному  подвесу  ОК по опорам ВЛ ?  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие  сейчас  в Херсон облэнерго заковырки по согласованию  Раб проектов  по совместному  подвесу  ОК по опорам ВЛ ?

Особо - никаких.

Стандартно:

- расчет прочности опор

- заземление металлических элементов

- сертифицированные травесы с приложением сертификата

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Имеют того кто терпит и молчит.

ну можно подать жалобы, судится и т.д., - в итоге доказать, что облы не правы,

а конкурент в  это время  успешно оттяпал ваших клиентов.

 

Потому заносили, заносят и будут заносить через черный вход. Это классика бизнеса по-украински. И всегда будет проигрывать тот , кто живет по законам.

 

Сцука так украинцев этому классическому ведению бизнеса учили россияне не один десяток лет. А теперь когда почти все облы российские, все и продолжается как было, но ситуация начинает уже меняться и не на руку облам. Банки уже пошли и к этим тоже начинают присматриваться :).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре.

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Если бы все так просто было, проблема в том, что они сами это заземление должны делать за 370 грн за опору. Врядли они позволят простому смертному вмешиваться в работу электросетей, за такое можно и уголовщину получить.

 

Если у простого смертного есть все необходимые допуски к работе с электрикой - он спокойно может выполнять эту работу в соответствии с проектом.

ПС. Я понимаю о чем Вы, но тут надо выбирать: либо платить 370 грн за одну опору, либо начинать учится защищать свой бизнес от таких вот "безальтернативных предложений". Защищать грамотно, системно, без истерик.

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon)  занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов.

И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

Честно? Вот был момент, когда Херсоноблэнерго вздрогнул и прогнулся по Херсонским АМКУ. И в итоге Херсоноблэнерго расстался со своим техническим директором, которого благополучно перевели на эту должность в Киевскую область. А херсонские провайдеры вместо того, чтобы по горячим следам забить "осиновый кол" в вопрос "сертифицированных траверс" и навсегда похоронить эту схему, просто сели на попу ровно и стали ждать, когда оно само наладится. А оно не наладилось - траверсы всё так же вынуждают вешать через "прокладку". Но Херсонщина ждет, когда опять кто-то за них всё порешает. 

Не порешают никто - самим надо. 

ПС Квирту, я к Вам со всем уважением, но Вы должны понимать, что в этой ситуации как у десантуры "никто кроме нас"

 

У облов уже кадров не хватает , потому и дрейфуют все топ менеджера облов из одного обла в другой. Благо коррупция у нас повсеместная, а знающих многоходовые схемки отмывания денег в облах уже не так уж и много осталось (потихоньку попадаются). Но вопрос то глобальный остался. Правомерная приватизация облов и собственность на инфраструктуру. И это вопрос пока риторический.:)))  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А  россияне перекочевали в Украину. Григоришин  получил гражданство Украины.И много др.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Сделаем Р П  по видео наблюдению для  г. Ужгород.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

 Для  установки  и  подключения  электро питания  к  видеокамерам необходимо  получить в Облэнерго ТУ  : 1) на установку шкафа на опоре 2)подкл 220 V  3) ВОЛС  4) подкл  к существ заземлению и т.д .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

 

 

 

 

 

 

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре.

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Если бы все так просто было, проблема в том, что они сами это заземление должны делать за 370 грн за опору. Врядли они позволят простому смертному вмешиваться в работу электросетей, за такое можно и уголовщину получить.

 

Если у простого смертного есть все необходимые допуски к работе с электрикой - он спокойно может выполнять эту работу в соответствии с проектом.

ПС. Я понимаю о чем Вы, но тут надо выбирать: либо платить 370 грн за одну опору, либо начинать учится защищать свой бизнес от таких вот "безальтернативных предложений". Защищать грамотно, системно, без истерик.

 

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon)  занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов.

И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

Честно? Вот был момент, когда Херсоноблэнерго вздрогнул и прогнулся по Херсонским АМКУ. И в итоге Херсоноблэнерго расстался со своим техническим директором, которого благополучно перевели на эту должность в Киевскую область. А херсонские провайдеры вместо того, чтобы по горячим следам забить "осиновый кол" в вопрос "сертифицированных траверс" и навсегда похоронить эту схему, просто сели на попу ровно и стали ждать, когда оно само наладится. А оно не наладилось - траверсы всё так же вынуждают вешать через "прокладку". Но Херсонщина ждет, когда опять кто-то за них всё порешает. 

Не порешают никто - самим надо. 

ПС Квирту, я к Вам со всем уважением, но Вы должны понимать, что в этой ситуации как у десантуры "никто кроме нас"

 

У облов уже кадров не хватает , потому и дрейфуют все топ менеджера облов из одного обла в другой. Благо коррупция у нас повсеместная, а знающих многоходовые схемки отмывания денег в облах уже не так уж и много осталось (потихоньку попадаются). Но вопрос то глобальный остался. Правомерная приватизация облов и собственность на инфраструктуру. И это вопрос пока риторический. :)))  

 

Херсон обл энерго  требует сертифицированные  траверсы приобретать в Облэнерго. Хотя  их траверсы на  фото по виду не какие. Кто-то  в проект вставлял  копию  сертификата  на  траверсу . .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  Делаем рабочие проекты по совместному подвесу ОК  по опорам Облэнерго -Горсвет -  Трол.линии . РП  имеет раздел  " Механічний розрахунок  проводів   і тросів  методом допустимих  напружень згідно глави 2.5 ПУЄ-2014 . Профілі переходу через вул. дороги ".Согласование РП.

Дачный поселок, до 7 км. оптики планируется. Проект делаю сам(что касается оптики), а вот в теме с РЕС -? Хотелось бы видеть "бомбу" какого нить проекта. Поможете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

 

 

Та же хрень, звонил узнавал, требуют заземление. На вопрос а если траверса будет не железная? Говорят что даже крюк нужно заземлять. Спросил почему другие тянут и ничего не заземляют тоже переводят тему. Что делать в такой ситуации хз... Маразм полный

В такой ситуации рисуете в проекте заземление на РЭСовский контур на опоре: ПУЭ запрещает иметь более одного контура заземления на опоре.

И выполняете потом это заземление. К РЭСовскому контуру. Где он есть.

Если бы все так просто было, проблема в том, что они сами это заземление должны делать за 370 грн за опору. Врядли они позволят простому смертному вмешиваться в работу электросетей, за такое можно и уголовщину получить.

Если у простого смертного есть все необходимые допуски к работе с электрикой - он спокойно может выполнять эту работу в соответствии с проектом.

ПС. Я понимаю о чем Вы, но тут надо выбирать: либо платить 370 грн за одну опору, либо начинать учится защищать свой бизнес от таких вот "безальтернативных предложений". Защищать грамотно, системно, без истерик.

а в это время конкурент, типа homenet (gigapon) занес чемонданчик дЭнег облам и шпарит дикими темпами, на своих траверсах, безо всякого заземления, отбирает клиентов.

И его никто не трогает, кабеля не снимают ....

Честно? Вот был момент, когда Херсоноблэнерго вздрогнул и прогнулся по Херсонским АМКУ. И в итоге Херсоноблэнерго расстался со своим техническим директором, которого благополучно перевели на эту должность в Киевскую область. А херсонские провайдеры вместо того, чтобы по горячим следам забить "осиновый кол" в вопрос "сертифицированных траверс" и навсегда похоронить эту схему, просто сели на попу ровно и стали ждать, когда оно само наладится. А оно не наладилось - траверсы всё так же вынуждают вешать через "прокладку". Но Херсонщина ждет, когда опять кто-то за них всё порешает.

Не порешают никто - самим надо.

ПС Квирту, я к Вам со всем уважением, но Вы должны понимать, что в этой ситуации как у десантуры "никто кроме нас"

У облов уже кадров не хватает , потому и дрейфуют все топ менеджера облов из одного обла в другой. Благо коррупция у нас повсеместная, а знающих многоходовые схемки отмывания денег в облах уже не так уж и много осталось (потихоньку попадаются). Но вопрос то глобальный остался. Правомерная приватизация облов и собственность на инфраструктуру. И это вопрос пока риторический. :)))

Херсон обл энерго требует сертифицированные траверсы приобретать в Облэнерго. Хотя их траверсы на фото по виду не какие. Кто-то в проект вставлял копию сертификата на траверсу . .

В п#$ду сертификаты. У нас в стране отменили обязательную сертификацию!!! Я многих производителей обзванивал на наличие сертификата на траверсы. Ни у кого их нет. Для производителей даже проблема написать декларацию соответствия. Херсоноблэнерго нарушает антимонопольное законодательство в разрезе ущемления прав других производителей злоупотребляя монопольным положением.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

  Делаем рабочие проекты по совместному подвесу ОК  по опорам Облэнерго -Горсвет -  Трол.линии . РП  имеет раздел  " Механічний розрахунок  проводів   і тросів  методом допустимих  напружень згідно глави 2.5 ПУЄ-2014 . Профілі переходу через вул. дороги ".Согласование РП.

Дачный поселок, до 7 км. оптики планируется. Проект делаю сам(что касается оптики), а вот в теме с РЕС -? Хотелось бы видеть "бомбу" какого нить проекта. Поможете?

 

По Полтавскому Облэнерго "Зауважень" бывает до 2-х печатных листов. Независимо от РЭС  в котором будет  произведен  совместный  подвес ОК  на опорам. Приходилось  Раб. Проекты  делать  новые по 4-х РЭС. СМ. предыдущие топики . Там скидывали  : Мех. расчеты опор. Замена опор ВЛ. Заземление траверс. И т.д 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Александр_VOLS
      Доброго дня, колеги! Генеральний підрядник Vodafon шукає кваліфікованих та відповідальних інженерів в галузі телекомунікацій на постійну роботу (в штат) або outsource. Обов'язки: проєктування телекомунікаційних мереж -за технологією xPON (ККЕ, опори, багатоквартирні будинки). Всі форми трудових відносин.
       
      За деталями телефонуйте або пишіть - +380632915076 Олександр (Telegram, Viber та WhatsApp).
    • Від avtoritetik
      Доброго дня.
      Потрібна організація для проєктування, погодження, прокладання кабелів ВОЛЗ в каналізації УкрТелекому в м.Житомир.
      Від нас:
      -Технічні умови;
      -Матеріали для виконання;
      -Оплата робіт за домовленістю;
      Від Вас:
      -Розробка та погодження проєкту;
      -Монтаж/Прокладання кабелю;
      -Здача/Погодження робіт в усіх організаціях;
       
      На цей час є ТУ на ККЕ УкрТелекому по м.Житомир, потрібно виконати  проєктну документацію, погодити, та починати роботи...
      Очікую Ваші пропозиції, уточнення в Особистих Повідомленнях.
      Дякую за увагу.
    • Від vit75
      Как то проскакивала инфа, что в УДЦР теперь можно получать разрешение на клиентские РЕС (для оператора, лицензианта) онлайн, без отсылки бумаг в УДЦР.
      Кто в курсе?
    • Від Rbert
      Выполняем рабочие проекты : 1) Сети PON ,GPON 2) Подвес кабеля по опорам ВЛ04-6-10 кВ. 3) В каб. канализации . 4) Грунт . Цены лояльные . Все предложения по тлф (099)731 39 83 или писать   Lenapivden @gmail.com  
      Высотные здания 1-2- 3 -підключення живлення (3) (4).pdf
    • Від pasan4ik
      Добрий день, нужен проект поселка для постройки PON, с картой розварки волокон. Село где-то 15км. За подробностями и с ценами в личку

×
×
  • Створити нове...