Перейти до

pavlabor

Сitizens
  • Всього повідомлень

    5 609
  • Приєднався

  • Останній візит

  • Дней в лидерах

    166

Все, що було написано pavlabor

  1. pavlabor

    вопрос по IPFW

    Разницы нет в каком прядке. Запросы ДНС идут по UDP протоколу, всем кого ты указал в списке, Ответ принимается того, кто ответил первым, остальные ответы игнорируются. Отсюда или задержки должни быть меньша на пасеку, или удаляй остальное. Потому что будет работать не стабильно. И вообще, зачем столько нсов, чтобы лишний флуд гулял в сетке? Если вирусняк подимится, то он тебе положит днс, вирус будет сканить компы, а те будут дергать днс на предмет прямой и обратной зоны. Чем активней сканер, тем больше флуд.
  2. pavlabor

    вопрос по IPFW

    "Не заслуживающий доверия ответ:" Это не сошлась прямая и обратная зона, встроеная логика безопасности ОСи подозреапет на поддельный ип зоны. Похоже косяки с ДНС. Это уже не цацки-пецки. Нужно знать зоны которые у них обслухиваются, и думать, строить псевдозоны, или два намеда городить... Можно поробовать вообще их днс использовать, локалку будет нормально расчихлять.
  3. pavlabor

    вопрос по IPFW

    Судя по етому 01099 0 0 divert 8671 ip from table(2) to table(10) 01100 9118131 1111849382 divert 8672 ip from table(2) to any 01101 6196 450487 fwd 10.98.44.1 ip from 10.98.44.84 to any 01102 6635175 7418718461 divert 8672 ip from any to 192.168.1.127 via rl1 01103 5660 1342860 divert 8671 ip from any to 10.98.44.84 via ste0 диверт работает, посмотри tcpdump-ом на интерфейсе. Не исключено что система безопасности пчелайна тебя уже спалила. У нас такие финты регистрируются. Не вали все чтоо не попадя, откатай на одном ип, потому уже гадь, а так бегаеш без трусов...
  4. Скорее всего ЖЭК снимать ничего не будет, ему это не надо. Просто поставит в известность жильцов (они совладельцы), что ящик висит с нарушениями. А по нашим законам ответственность за это несёт хозяин объекта. В данном случае это совладельцы - жильцы. И если, допустим, ящик нарушает правила пожарной безопасности (частично перекрывает пути эвакуации), то вздрючивать пожарники будут совсем не ЖЭК. И после этого остальные жильцы могут того самого, что интернет захотел, на запчасти разобрать. И за штраф, разбросанный на подъезд, и за ухудшение состояния лестничных клеток. А там бабушки подтянутся,
  5. pavlabor

    вопрос по IPFW

    Нат поднялся? В таблице 2, 10 есть что? Для начала поствь конкретные ип, процдет потом набирай таблицы. И правила точи под конкретные интерфесы, зачем грузить тачку, тем более если локальный трафик там будет жарко.
  6. pavlabor

    вопрос по IPFW

    Наставь счетчиков через правило, пингуй и смотри где затык. ROUTETABLES=2 нужно если у тебя два канала получают сетевые параметры по РРР. И не скромный вопрос - ядро собрано с поддержкой форвардинга?
  7. Хлопотно с жеками...! Если кишка не тонка, то можно поступить следующим образом. Клиент дает заяву, его подключают, тупо ставя ящик там где нужно. жек снимет ящик, заява в милицию, начинаются разборы. Первым будет вопрос - на каком основании жек снял ящик? Вторым будет вопрос а на каком основании этот ящик тут оказался? На первый вопрос у жека нечем ответить, ведь для демонтажа как ни странно нжно решение суда! На второй вопрос, ответ очень простой - вот заявление клиента на подключение...! И мол он живет в доме который по договору наняли обслуживать этот гребаный жек!
  8. http://www.pravda.com.ua/news/2010/09/3/5353272/ "Інтертелеком" дійсно відмовився встановлювати автоматичну систему для прослушки. Така система давно функціонує в інших компаніях мобільного зв'язку. "Інтертелеком" чи не єдина компанія, де її не було", - сказав оперативник.
  9. http://blog.fring.com/russia/index.php/2010/08/23/opsos_mobile_skype_pay/ Операторы сотовой связи все таки планируют ввести “налог″ на Skype Как сообщает сегодня РБК daily, “большая тройка” намерена брать дополнительную плату за пользование сервисом IP-телефонии Skype. РБК daily стало известно, что мобильные компании планируют брать за использование Skype до 10 евро в месяц с абонента. skype_mobile_ssО том, что Skype может стать платным для абонентов сотовых операторов, РБК daily рассказал источник в одном из операторов “большой тройки”. “Мы прекрасно понимаем, что сервис будет пользова
  10. Ставку єдиного податку для ІТ-сфери збільшать до 1500 грн http://watcher.com.ua/?p=6100 Вчора в Державному комітеті підприємництва України відбулася друга зустріч представників ІТ-сфери з владою щодо обговорення проекту нового Податкового кодексу. Зокрема, стало відомо, що версія кодексу, яка була опублікована на початку серпня, уже насправді не є актуальною. На галузь чекає кілька нововведень, які, найвірогідніше, уже не будуть суттєво змінені. Так, для ІТ залишать можливість ведення зовнішньоекономічної діяльності, але при цьому ставка єдиного податку зростає до 1500 грн + відрахуванн
  11. pavlabor

    Защитное реле питания

    Сер. У вас параноя!
  12. pavlabor

    Защитное реле питания

    А как быстро работает самовосстанавливающийся предохранитель? Что толку в его самовосстановлении, когда уже все за ним сгорело? Предохранитель - противопожарное средство, для спасения уже не аппаратуры, а проводки и помещения. Это не защита. Никого не волнует как быстро сработает предохранитель. Волнует как быстро сработает защитный диод, варистор, разрядник. И там ясно написано, диод на 440, разрядник на 420, это значит что первым сработает диод, потом его разгрузит разрядник и когда они сработают, то в районе схемы будет удерживатся напряжение 400 вольт что собственно любому
  13. pavlabor

    Защитное реле питания

    По какому питанию? В 95% медиков вообще питание понятие относительное. Подается 5 вольт, и на сам оптический модуль идет прямая шина, один дросель на пути. На чипе комутации стоит понижение до 3.3 и 1.8 вольт. В 95% ремонтируемых конверторах, стабилизаторы не горят, тоесть практика ремонта абсолютно противоположная. Пара советов, так как у медика формирование питания возложено ПОЛНОСТЮ на внешний блок питания. Подходите к выбору блока питания более ответственно. Более того если шнурок длинный, не сматывайте его в катушку, между блоком питания и конвертором. В момент импульса там мо
  14. pavlabor

    Защитное реле питания

    Нормальная схема, более того, довольно прилично оттюнингована. Добавить вместо плавких предохранителей, самовостанавливающиеся и можно делать серийное производство. Мы после прорабатки и испытаний вышли практически на такуюже схему.
  15. http://korrespondent.net/business/economics/1099418 Ъ: НБУ может признать валютные кредиты недействительными Сегодня, 08:03 Размер текста: НБУ спровоцирует лавину судебных исков Reuters Вчера стало известно, что Нацбанк неожиданно поддержал заемщика, не желающего возвращать валютный кредит. В Апелляционном суде Днепропетровской области представитель НБУ подтвердил, что для выдачи валютного кредита УкрСиббанк должен был получить индивидуальную лицензию, сообщает КоммерсантЪ-Украина. По мнению юристов, этот прецедент станет поводом для пересмотра сотен тысяч решений су
  16. http://www.russian.xinhuanet.com/russian/2009-04/29/content_868463.htm В 1-м квартале средняя зарплата рабочих и служащих в городах Китая составила 7399 юаней -- Госстат 2009-04-29 19:05 Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ -- В 1-м квартале этого года средняя зарплата рабочих и служащих в городах и поселках городского типа Китая составила 7399 юаней /около 1088 долл США/, увеличившись на 875 юаней или 13,4 процента по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период -- 6524 юаня. Темпы роста показателя оказались на 4,9 процентного пункта ниже. Об этом говорится в сводке, обнародо
  17. Наверно потому что данное решение уходит в историю, как памятник пионерским сеткам.
  18. Мы делаем два варианта хвоста, для ящиков 25см., для серверных 50см. Если ставить 25 см., то они чуть ли не в натяжку идут.
  19. А чем отличается модуль с хвостом, от модуля в который нужно вставить патчкорд? По габаритам одно и тоже. Если сделать на лицевой два гнезда, то модуль больше одного канала не сделаеш, если сделать гнезда с передней и задней панели, то на модуле можно развести два канала, отсюда плотность больше. Один лоток 32 канала.
  20. То что на картинке есть в железе. Дали отбой так как тема заглохла, на подьем темы от 2 недель до месяца. Это железка испробована и отклонена как плохоюзабельна http://shop.nag.ru/catalog/item/01754
  21. Накаркаете всем тут... :-( на самом деле "п@зд#ц", извините за выражение, тем-более после этого http://local.com.ua/forum/topic/20789-mnsterstvo-vnutrshnh-sprav-ukrani/page__pid__154809__st__0entry154809 С чего бы это вдруг!? Ну захотел какой то чел зделать запрос, ну и что? Делайте аналогичный ответ. Занимаюсь предпринимательской деятельностю согласно закона о предпренимательстве "на свой страх и риск", если Вы распологаете законом, подзаконым актом, инструкцией или другим нормативным документтом регламентнирующим иметь тот или иной список документов, прошу указать
  22. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Эскиз лучьше всего, причем интересно рисовать с натуры, то есть реального узла. Как правило находиш очень много интересного и во многих случаях вопросы отпадают сами по себе. Важны любые мелочи. Анализ можно сделать самстоятельно, предварительно почитать это http://groza.pavlabor.net/know.php#5 В любом решении физика движения импульса и сгорания устройства остается одной и тойже. По статике, вернее непонимании "как такое может быть", лучьше исходить из соображений "ВОДЫ". Заряды текут как вода, можеш крутить картинку и представлять как заполняется ящик, откуда он может заполнятся
  23. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Если мы говорим про старую схему TN-C (сеть с глухозаземлённой нейтралью), то для нулевого проводника выполяется многократное повторное заземление, а также соединение с естественными заземлителями (например арматурой дома). Но самое интересное в том, что нам совершенно не обязательно иметь на втором конце резистора потенциал земли. Для стекания статики (а метод с резистором именно для этого) достаточно подключить его к любому определённому потенциалу ниже потенциала пробоя изоляции. Прикол заключается в том, что если подать на средний отвод трансформатора через резистор 4.7МОм даже потенциал
  24. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Нарисуй от руки ескиз, одного узла. Интересует - Куда сталька с опического кабеля подсоеденена. Длинна патчкорда думаю в районе метра. Имеют соеденение корпусами свичь и конвертор. Как запитан конвертор и свичь на который конвертор отдает поток. Имеется ли заземление и т.д. Горять конкретные медики или любые.
  25. pavlabor

    Гроза 2010г.

    И где можно посмотреть защиты?
×
×