  1. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Расписать что произошло? http://www.e-voron.dp.ua/catalog/007685/page1
  2. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Не факт что пробило трансформатор, в 90% случаев сгорает дорожка, прозвони, если транс целый, проводами с витой пары пробрось по верху и будет девай служить еще долго. И перебери свою конструкцию, выбрось варистор и заземление веди с осташегося варистора а не с екрана гнезда. На моих схемах с екрана гнезда, потому что развязка стоит внешняя, в грозозащите. У тебя развязка внутренняя, на екран гнезда, в результате получается путаница. Потому ты и начал тулить еще один варистор. Разрисуй потоки.
  3. Ремонтируем свичи, или выкупаем

  4. pavlabor

    ...в умные и хорошие руки

    Ну вы сравнили попу с пальцем! Как бы 24 сфп дырки не совсем тоже самое, что 48 медных дырок. Для разных мест железяки. А вообще не понятно в чем радость общения с таким торговцем. Предложил человек железо, я ему в приват написал что готов взять, причем цена меня не сильно волновала. Он в ответ начал мутно писать, что хочет продать исключительно "тому кто разбирается". Ну ладно думаю, раз я не разбираюсь, куплю в другом месте. В итоге купил за $750 с нормальной гарантией и техсаппортом и не у мутного "знатока", который непонятно где отхватил свич и сливает теперь его за налик, а у нормальной фирмы по безналу с НДС в том числе. Да как сказать, если Вы не лайф, то и на не на этот есктрим, более того при наличии такого деваяса на центральном узле, наступает необходимость комплектоватся медиаконверторами, (медь не далеко достает), а это еще в плюс 50% как минимум. Делл, ну не такой зверь, но миллионов 30 ппс переварит на раз, 14000 маков, это реально для сети до 10тысяч абонентов. наличие оптических гнезд неоспоримый плюс. Будет мало, можно выносить ядро в район, если скажем даже десяток таких районов организовать, на два ядра поднять линки, по оспф-у сбалансировать. То один+десять, за счет разгрузки на районнах, даст в реале до ста тысяч абонентов. То есть включил и поехал + маштабируемость. Но 10тыс. это 99% сетей в Украине. А екстрим это да, нужно быть фанатом чтобы его прикупить и потом еще знать как его приготовить. Насчет кидалова, есть реально озвученая цена - 750$, даю - 760$. Невзирая на тот факт что судя по посту alex_o снял заявку с торгов. Все остальное это гониво, развод и кидалово. Вот так
  5. pavlabor

    ...в умные и хорошие руки

    Немного похоже на ананизм. Реально видел цену 600, написать можно что "уже предлагают за пять штук, но я ламаюсь", даю 650. Пока выше цены не озвучено, потом можно будет гнусаво канючить о кидалове! При всем уважении к девайсу на сегодня более актуальное решение такое http://setevik.com.ua/ves-katalog/kommutatory/upravlyaemye/l3/18-dell-powerconnect-6024f.html
  6. pavlabor

    ...в умные и хорошие руки

    Какой холодный северный ветер...
  7. http://www.lostfilm.tv/news.php?act=full&type=1&id=1068 LostFilm.TV мог прекратить свое существование! Публикуем для Вас сенсационную новость о криминальной истории, которая произошла в этом месяце с нашим любимым проектом LostFilm.TV, а вернее с его владельцем. 3 мая 2010 года владелец популярного в Рунете домена LostFilm.TV , был выманен на территорию Украины под обманным предлогом и удерживался там международной преступной группировкой в течение 3-х суток. Целью захвата была передача домена LostFilm.TV некоему заказчику. Владелец домена был избит, после чего под дулом пистолета ему велели передать домен LostFilm.TV в собственность другого лица. Передача домена началась во вторник 4 мая 2010 года, в это же время преступники получили доступ к серверам нашего сайта. Однако по техническим причинам домен был застопорен регистратором, в связи, с чем рейдерам не удалось отнять домен за один день, как они надеялись. Процесс передачи домена был приостановлен на срок от 5 до 10 дней. Удерживать заложника дольше стало чрезвычайно опасным. На третий день преступниками было принято решение потребовать у родных заложника выкуп за его возвращение домой, а с доменом разобраться позже. В среду, 5 мая 2010 года родные заложника внесли выкуп электронными деньгами. В тот же день системщики сайта LostFilm.TV перекрыли преступникам доступ к сайту. Таким образом, спустя трое суток похитителям пришлось отпустить заложника с условием того, что он продолжит процесс передачи домена, иначе его ждет расправа уже в России. К счастью, и потерпевший, и наш любимый проект LostFilm.TV, остались в живых. Все данные об этом преступлении переданы в прокуратуру Санкт-Петербурга. На данный момент приняты меры по обеспечению безопасности потерпевшего, а также доменного имени и самого сайта LostFilm.TV. Эта явно не первая криминальная история, связанная с воровством и рейдерским захватом доменных имен в России. Однако масштабы преступления поражают: это один из первых случаев, когда нападение совершается на столь крупный проект (сайт www.lostfilm.tv входит в тридцатку самых популярных ресурсов Рунета по версии Rambler’s Top100), а тем более в совокупности с тяжким уголовным преступлением. Очевидно, что это лишь первый тревожный звонок. Интернет становится все более влиятельной сферой, в которой вращаются крупные деньги и влиятельные люди. На сегодняшний день онлайн-среда раскрывает грандиозные перспективы как перед предпринимателями и творческими людьми, так и пред преступниками. По всем вопросам, связанным с опубликованными данными, обращайтесь в пресс-центр LostFilm.TV по электронному адресу news@lostfilm.info Источник: LostFilm.INFO Дата: 24-05-2010 (20:48)
  8. pavlabor

    ...в умные и хорошие руки

    То на любителя, как по мне в ядре BGP лишний. Ядро есть ядро, OSPF да, и все, и в любом случае в ядре должно быть два девайса, а дальше получают дефаулт, а на выходе роутеры с BGP. И сбоку насы, желательно софтовые. FW для маньяков.
  9. pavlabor

    ...в умные и хорошие руки

    По каким опциям? Девайс бомба в ядро, на полноценный NAS не потянет.
  10. pavlabor

    ...в умные и хорошие руки

    По практике если приходит сто девайсов в ремонт, 5% - ремонт 2$, гнезда покурочены, диод сгорел, стабилизатор, порт флудерный заглушить и т.д. 90% - ремонт 7$, замена сигнального чипа. 5% - ремонт 8$, практически полности убитый девайс. Это с того что подлежит ремонту, а так с партии 5-10% девайсов с очень редкими чипами, или так накрутят на стабилизаторе, сгорит какаято ерунда за 60 копеек и нет в Украине, замены нет, и хоть плачь. Лежат пока не найдется запчасть. Утопленики практически не подлежат ремонту, компактные 16 портовые на чипах ADM - платы так перегретые что просто обсыпаются дорожки. Сейчас много сразу распаиваем шлеф шунтирования и комплектуем одной гальванической грозозащитой, если в комплексе то плюс 8$. Тоесть отремонтировать и сделать непотопляемый девайс от 2 до 15 долларов. Но как говорят заказчики, окупается после первой грозы.
  11. pavlabor

    ...в умные и хорошие руки

    За 600 заберу сразу. Немного непонятно, фото девайса на столе, а написано что через две недели, Неужели две недели достаточно на лечение моральной травмы? ps. Аська в профиле. Ремонтировать стоит, тестами ганяют прилично, выбраковывают сразу, поетому процент отказа очень низкий, и то на уровнях догорания того что не догорело. А при текущих грозовых нагрузка, так какая разница, сгорит железка за 12 баксов или после ремонта за 7? Но економия налицо.
  12. pavlabor

    ...в умные и хорошие руки

    Сто пудово, люди не понимают что это за железка.
  13. pavlabor

    D-Link DGS-3100-24TG

    Эх сетевики..., эх торговцы..., а депутатам как..., ...похоже живем мы в Богом забытой стране... и не в лучьшие времена! ps. рыдали всей конторой...
  14. Хех, у вас... В Донецке столб ...залатой! ps. Телеком нервно чешется в сторонке.
  15. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Проблема надумана. Да логика правильная, но если провести расчеты, то между фазами не реально даже пробить чип, а то что горит, так это уже наводки другого рода. Насчет рекомендаций, кабельное телевидение, все телевизоры в одной большой локальной сети, масса телефонов-факсов, просто телефонов с питанием, АТС-ки, стиралки, насосы, заводы-параходы...! Все это матушка земля. И заряд ходит по небу, по этому хозяйству, под землей плавает, как тучя по небу, человечество в этом конденсаторе как прослойка, шарахнуть может в любом месте. И что бы кто не рекомендовал, это все пыль на дороге. Как на войне, полностю защититься нельзя, иожно только минимизировать потери. Кому нужна 100% гарантия - не играйте в войнушку. Поетому то что сделала цыска и т.д. мы юзаем нормально, не по пеонерски, по крайней мере при проектировании большенство ситуаций учтено, То поначалу когда отрысовываем схему, волосы дыбом встают. Не верится что 127 вольт на системнике по отношению к батарее, и т.д. То что я расписал, можно юзать и незадумываться, оно есть, его юзают, никого не убило и нечего не загорелось. Я те картинки и выложил, чтобы стало понятно что то что предложено, реально присутствует в сети.
  16. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Это точно. По последней грозе, и грозы собственно небыло, посыпались узлы, через три часа началась гроза, три раза выбивало пакетники по питанию 220. Позже выяснилось что гроза километров 30 за городом молотила в линии електропередачь, а мы в городе не могли понять что происходит. А результате по портам все живое, а блоков питания пол мешка в ремонт привезли. Броски по питанию были противофазные, несколько случаев, выгорели сетевухи из нутри компов. Такое массовое поражение за 10 лет наблюдаю впервые, засел за защиту по питанию. Нашел неплохую базу знаний http://www.bsgt.kiev.ua/fazenda/uzip.html собственно решение готово, праввда пока в РоЕ будет в виде навесного монтажа.
  17. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Тут три схемы, правильного построения http://groza.pavlabor.net/providers.php Вариант - I Это условно школьный компьютерный класс, небольшой офис, все машины в пределах одной точки питания 220 вольт, раньше писал, организация защиты токо типа, для 16-24 машин - около 2$ Устойчивость - ВЫСОКАЯ. Вариант - II Это построение магистральных линий связи, проблема начинает вылизать через увеличение точек заземления и необходимость их согласования. Среднебюджетное решение, в районе доллара, устойчивость - ВЫСОКАЯ. Вариант - III Защита офисов с питанием от нескольких фаз, например занимают етаж, питание происходит по двум стоякам, протяженность от коммутатора к устройствам более 30 метров. Полноформатная защита, устойчивость - МАКСИМАЛЬНАЯ. Стоимость может достигать 10$ порт, при уплотнении до 8$. Для пользователя, с выбором вообще проблем нет, хочет прямоточный предохранитель, покупает по 3$, десяток, тестер, на пару лет хватит. Не хочет баловатся с тестером и хочет более надежную, покупает за 10 баксов гальваническую. Что выгодней 30$ + танцы с бубном, или 10$, решает пользователь. А еще вариант соточная или гигабитная, ну тут однозначно соточная, потому как пока навряд ли пользователь где нибудь заюзает гиг. По предприятиям, два типа защит, мастер и слев, потому как если у пользователя один конец, и стоит его защитить, то в компании на каждом линке по два конца, и если шарахнет молния, то наводка разойдется 50/50, а оба конца. Конечно, можно подтянуть заземление 70/30, но тут как бы все становится сложным в обслужиывнии, проще строить единую систему. У провайдера самая сложная структура, може потребоватся наличие четырех видов защит, более того могут быть специальные виды, например под спец кабеля (пешка например), спареные и так далее. Но в связи со сложностю структуры провайдера, невозможно и расписать что-то конкретное, все время уникальная ситуация. Тем не менее, защиты разработаны практически на все случаи, от защиты точки, до комплексной защиты магистралей. Сведено на минимум, влияние пользователей, соседних узлов. Более того есть решение для комплексно защиты именно систем, когда защиты одного узла перестраховывают другой узел, при повреждении, или отсутствия земли на одном узле, утилизация происходит соседними узлами. Собственно мы решили запустить производство прямоточных защит, получим в цену в районе 5$, но лично меня совесть мцчает их не то что продавать, предлагать. Потому как система на гальванических защитах это капитальное сооружение, а на прямоточных, это... блин, гарячка какаято! ps. Проще когда расписывается конкретная ситуация, зулу Радист расписал, можно провести анализ. А придумать влом. pss. По пешке, списывать рано, неделю назад чел взял комплект защит, для подключения отделно стоящего здания, фирма, 260 метров, думали рядили, оптика или как, в конце концов бросили КСПП. Месяц назад одправили клиенту комплект, человек подключил клиента на двух П-296 гигабитом, там растояние как я понял было 180 метров. Сто пудово эти люди читают локал, захотят подтвердят. psss. Вообще мне понравилось работать с бюджетными конторами, те определились, тупо проплатили, тупо забрали, тупо пол года по прокуратоурам потаскали, десяток объяснительных написал и деньги можно спокойно пропивать. А с провайдерами одни разговоры.
  18. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Если чесно, я Вас подловил, на Вашей же атаке, провел контр атаку в пользу своей грозозащиты... Вы сами раставили все точки на i. И все это благодаря, немного прямолинейным рассуждениям, кстати, довольно грамотных людей. Чтобы разбиратся в вопросе, в него нужно вжиться, а не просто полистать стандарты. На самом деле, все те выводы которые Вы увидели, только порождают вопрос "Блин! А как же оно тогда работает!", возможно, если конечно будет не влом взять карандаш и нарисовать схему, провести кое какие расчеты ответ и получите. А такие посты просто вызывают улыбку Не нужно сильно разбиратся в електронике чтобы понял что замена разрядников ситуацию не меняет, а чем лучше заземление, тем ЛУЧЬШЕ горят прямоточные защиты. То есть - гон чистейшей воды. Лично я на 99% постов смотрю с ужасом, люди закапывают бабки, и потом кичатся, да-я, да-у-меня. На самом деле бегают без трусов по минному полю, ну повезло сегодня, сходи в церкву поставь свечку чтобы повезло завтра. Все что могу. Стоимость железа растет, и наличие незащищенного даже одного порта может легко увалит любой девайс стоимостю 500-1000бачей. И не важно медь или оптика, даже при тотальном заземлении горит просто великолепно. И причина на 90% именно в землях, на 10% в статических разрядах по отношению к земле. А земли, основная проблема, это наличие всяких самопальных земель у пользователей, кто на батарею, кто на газовод и никакого согласования. У когото не горит! Не гнивите Бога, потому что уже летят к Вам! Подтверждение тут http://local.com.ua/forum/topic/21252-wi-fi-bazi-grozozashita-poe-i-organizacija-zazemlenija/page__p__160111entry160111 Даже при использовании радио каналов, хорошая земля может оказатся злейшим врагом.
  19. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Тогда немного наивный вопрос, насколько предложеное решение изменяет общую ситуацию?
  20. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Тотальное не спасает, спасает ГРАМОТНЕ, хотя это тоже фантастика.
  21. pavlabor

    Гроза 2010г.

    я указал крайний - наихудший и по закону подлости - наиболее вероятный для прорыва слабого места Насчет же "категорически" - ну, здесь кому-насколько скучно живется. Если хочется играть в "русскую рулетку" с чужим оружием и неизвестным количеством патронов - не вопрос, даже самое оно для адреналина и максимальной неожиданности. Классная картинка! Постановка вопроса тоже! Прокоментируйте этот случай Во первых, меня интересует разность потенциалов между фазами 1 и 3. Во вторых, чем отличается ситуация между фазами 1 и 3, на последнем рисунке, от ситуации с фазами 1 и 2, на том рисунке что Вы прокоменетировали. Не буду юлить, даная схема включения получается при использовании рекмаунтовских девайсов цыски, нетгеарды, ечкоры, д-линки и прочее оборудование которое имеет внутренние блоки питания, ну и те фильтры на которые Вы обратили внимание. Почему никто не считает цыски, нетгеарды, ечкоры, д-линки пионерскими решениями? Ну и в связи с таким раскладом, считаю что песня про юных пожарников, немного неумесна. ps. Парадокс заключатся в том что расписаная Вами схема возникает при включении простым шнурком двух, стандартных компов.
  22. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Учитывая навскидку расчет Считаю что Вы понимаете то что пишите. Похоже, что впечитлил. И главное что не только все просто, но Вы даже согласны, что в некотой ситуации "не вопрос, будет работать" Теперь по, 380*1,41=535В. Я правильно понял, что если в класической схеме подключения пользователей к коммутатору Убрать кандеры и сопротивления на обвязке коммутатора, то мы получаем потенциал между 1 и 2 фазами в 535В? И Вы считаете что это делать "нельзя категорически!"
  23. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Все правильно, если сделать так как ты сделал, то прежде чем сработает варистор, получаем импульс в 150 вольт, начинается борьба за скорость, усложнение конструкции и так далее... Поетому если делать для себя, то на базе распаять прямо на землю, скорость срабатываения получайш мгновенную, на выносе ставить разрядник вольт на 90, но тут момент, процентов 70% потянется на землю базы, то есть через развязку увеличивается ток, может не выдержать плата или развязка. Опять же не понятно что начудят клиенты.
  24. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Данное решение подойдет и для магистралей, без организации гальванической развязки. Но варисторы все равно горят. Наше решение прекрасно работает в компактных оффисах, для организации прямого стока импульсов с внутенней локальной сети. Мы данный принцип защиты разработали для школ, в 2003 году, основной критерий, нужно было сделать дешево и сердито. Классы были изолировны, причем растояние от коммутатора до самого удаленного компа составляло 10-15 метров, распайка коммутатора позоволяла снять импульс с линий, практически со всей сетки класса. В добавок все ученические компы были запитаны от одного рубильника. Внешний линк защищали уже полноценной защитой LPA-01S или PPS-01MS. Общий бюджет грозозащиты одного класса из 11 машин, составлял 20$. Там где сделали такую защиту, не сгорело ни одного порта.
  25. pavlabor

    Гроза 2010г.

    Распайка шунтирования на Ечкоре ES3528M Мать Гигабитное расширение
×
×